电子编码,控制器在线编址或编码器设地址,自动登录调试方便。
采用双刀双掷继电器适合控制消防广播、非编码声光/警铃等无需检测动作反馈信号的设备。
插拔式结构安装接线方便。
7.2结构特征与工作原理
7.2.1外形及安装尺寸如图所示:
EI6047模块输絀信号线上电压信号经双限比较器后送CPU实时进行检测当线路断路造成负载电阻未连接或短路时,CPU通过总线向控制器返回报警信号模块輸出信号线正常时输出反向电压,模块接收到控制器启动命令时继电器动作,将输入电压/音频信号输出至所连接的警铃/扬声器
EI6047模块对DC 24V電源及音频输入信号线实时进行监测,当线路断线时向控制器返回报警信号同时点亮“故障”指示灯。
工作电流:监视电流 :<0.35mA(总线);<1mA(电源)
动作电流 :<1.5mA(总线);<20mA(电源)
总线长度: 2000米(截面积1.0mm2铜质双绞线)
动作指示灯:红色动作时常亮;故障灯:黄色,电源线断路时常亮
壳体材料和颜色:ABS 象牙白
执行标准:GB《消防联动控制系统》
EI6047模块一般安装在每层的端子箱内也可集中安装于模块箱內。
安装模块时先用M4螺钉将底座(根据标识“↑”、“上”确定安装方向)固定在预埋的DH86型接线盒上,也可利用安装孔直接固定在安装位置底座接线完成后将模块插入底座。
底座上端子S+和S-接控制器总线无极性连接。
“常开1”、“公共1”和“常闭1”对应内部继电器的一組触点;“常开2”、“公共2”和“常闭2”对应此继电器的另一组触点两组触点同时转换。控制背景广播与消防广播的切换时接线
注:为保证线路可靠性总线不允许使用单股导线或平行线。为防止干扰消防广播音频信号线应单独穿管布设,不允许与总线、电源线共管
序列号中类型代号为“15”。
各种控制器的对应软件升级版本如下:
EI-2000G控制器CPU板版本V7.31检测板版本V3.9。在“输入输出模块”编程类型中增加
了“廣播警铃模块”其编程选项中的“断线检测”设置方法与EI模块相同。
EI-2000M控制器主板版本V11.6在编程类型中增加了“广播警铃模块”,其编程選项中的“输出线检测”设置方法与EI模块相同
EI-6000L控制器主板版本V4.2,与J-EI6040型输出模块均使用“输出模块”的编程类型默认为不检测线路故障。
系统安装调试完毕后应进行模拟试验通过联动控制器启动EI6047模块,模块应动作且“动作”指示灯应点亮复位火灾报警控制器,使系统恢复到正常工作状态