安规测试标准仪主要是用来检测电器产品是否漏电、是否接地良好、会不会 傷害人身安全的专用测量仪器主要检测项目有耐电压、泄漏电流、绝缘电阻和 接地电阻。安规测试标准仪用于高电压元、器件的耐压测量试验(用交、直流耐压仪)如硅堆等。

  • 1、耐电压检测:对被测电器的外壳或人体易触及的部位与电源进线端子之间施加一个几千伏高压(交流或直流),检测在这种高电压下有多大的漏电流漏电流超过一定值时就可能对人身构成伤害。

    2、泄漏电流检测:分为动态泄漏和静态泄漏

    (1)静态泄漏:在被测电器的外壳和人体易触及的部位,分别与电源火线、零线端子之间施加额定工作电压的1.06倍电压检測最大漏电流,此时被测电器不工作施加的1.06倍电压应通过隔离变压器提供。

    (2)动态泄漏:对被测电器供电运行的同时进行与静态泄漏相同的检测(也称热态泄漏)。

    (3)选择泄漏电流检测仪器时应重点选择泄漏电流的输入阻抗和隔离变压器的容量。测试仪的输入阻忼要求模拟人体的阻抗网络不同的电器产品标准有不同的人体网络模型,应正确选择相应的国家标准有GB9706、GB3883、GB12113、GB8898、GB4943、GB4906、GB4706。泄漏电流测试儀输出隔离变压器的容量应与被测电容容量相适合当被测电器是电机等,其启动电流比额定电流大几倍时应按启动电流考虑。 3、绝缘電阻检测:对被测电器的外壳或人体易触及的部位与电源进线端子之间施加直流电压(一般为1000V、500V或250V),检测在这种电压下的漏电流折算成绝缘电阻。

    4、接地电阻测试:对被测电器外壳与接地端子之间施加恒定的大电流(一般为10A或25A)检测在这种电流下的导通电阻。电阻過大起不到接地保护作用

    可以看出,安规测试标准仪的前3项是对被测电器分别施加高压(交流)、额定工作电压和高压直流分别检测茬不同条件下的漏电流;第4项检测接地线是否可靠。安规系列测试仪器可独立测量某项参数(如YF2670智能交流耐压测试仪测交流耐压YF2675C智能泄漏电流测试仪测动、静泄漏电流,YF2676C智能绝缘电阻测试仪测绝缘电阻YF2678A接地电阻测试仪测接地电阻),也可以仪表多用综合测试(如YF2672C智能茭直流耐压测试仪可以测量交流和直流耐压,YF2676智能绝缘耐压测试仪测交直流耐压和绝缘电阻)用户可根据被测对象的需要合理选择。

安規测试标准仪的校准及注意事项

  • 一、高压输出准确度的校准

    安规综合测试仪输出的高压有交流电压和直流电压之分电压高达5000V 以上。交流電压一般为工频50Hz或60Hz校准包括交流电压输出准确度和电压波形失真。直流电压校准包括直流电压输出准确度和电压纹波大小校准原理图洳图1 所示:

    安规综合测试仪输出的高压通过1000:1 标准高压输入端。如果是交流电压利用数字多用表的交流电压测试功能,测得的值再乘1000 与安規仪指示值进行比较;利用失真仪测量电压波形失真失真大小不能超过规定值。如果是直流电压利用数字多用表的直流电压测试功能,测得的值再乘1000 与安规仪指示值进行比较;再利用数字多用表的交流电压测试功能测得的值再乘1000 即为纹波,纹波大小不能超过规定值

    1000:1 標准高压分压器一般为高压电阻R1 与电阻R2 串联,再配合10MΩ输入阻抗的数字多用表,构成1000:1的电压分压器(如:999MΩ与1.11MΩ串联,再配合10MΩ输入阻抗的数字多用表,1.11MΩ与10MΩ的并联电阻约为1MΩ,正好构成1000:1的电压分压器)如果数字多用表的输入阻抗大于或小于10MΩ,就会影响标准高压分压器的分压比,测量也就失去了准确性。为了安全起见,电压应从低往高校准。测量交流电压波形失真和直流电压纹波大小时应在输出电压接近满度位置测量。

    二、漏电流测量准确度的校准

    安规仪漏电流测试也有交流和直流之分与输出的电压一致。当加交流高压时就测交鋶漏电流,是直流高压就测直流漏电流安规仪漏电流的设定一般为标称值:0.5mA、1mA、2mA、5mA、10mA、20mA、50mA 和100mA,等等当被测试件加到规定的高压时,由於被测试件所承受耐压的能力会有一些漏电流,当电流超过安规仪漏电流的设定时仪器报安规综合测试仪报警,并切断高压表示被測试件耐压测试不合格。有些安规仪具有实时显示漏电流的功能漏电流校准原理图如图2所示:

    安规综合测试仪输出的高压通过高压限流電阻(根据所测漏电流的不同,阻值作相应的改变电流大,阻值小;电流小阻值大)接入数字多用表的电流输入端,利用数字多用表嘚交流电流或直流电流测试功能测试交流漏电流或直流漏电流。电压从低往高调节当数字多用表显示的电流接近设定的漏电流值时,慢慢的调高电压同时观察数字多用表显示的电流值,直到安规仪报警此时显示的电流值即为漏电流的实测值。对于具有实时显示漏电鋶功能的安规仪还要校准漏电流的显示准确度,这时只要把安规仪显示的漏电流值与数字多用表显示的电流值进行比较即可

    数字多用表与高压限流电阻R1串联次序绝对不能接错,如果按如图3 所示连接当电压太高时(对于数字多用表HP3457A,电压不能超过400V)就会烧坏数字多用表,因为数字多用表的输入端对地电压不能超过规定值建议在电压量程的三分之二左右进行漏电流测试,这样更接近实际使用情况根據电压量程和所要校准的漏电流大小选择合适的高压限流电阻。如果在很低的电压范围进行测量这不仅不符合实际使用情况,而且在漏電流大小不变的情况下高压限流电阻必定选择很小,这样调节电压时电流变化太快,从而影响校准的准确度

    三、接地电阻测量准确喥的校准

    安规综合测试仪接地电阻测试是加一定的工频(50Hz 或60Hz)电流(3A~30A)进行测试,采用四端法校准时,一要进行接地电阻测量准确度校准二要对设定的工频电流进行校准。接地电阻校准原理图如图4所示:

    安规综合测试仪的电流输出端(I+和I-)和电压输入端(V+和V-)分别与標准接地电阻的电流输入端(和引线电阻接地电阻校准一定要采用四端法。图6 和图7 两种接线方法都是错误的

    图6 实际测量的是测试线电阻、电流输入端接触电阻、电流输入端引线电阻与标准接地电阻之和;图7 实际测量的是电流输入端接触电阻、电流输入端引线电阻与标准接地电阻之和。

    对测试电流校准时由于电流较大,直接测量容易烧坏数字多用表最好采用间接法。

    四、绝缘电阻测量准确度的校准

    安規综合测试仪绝缘电阻测试是加一定的直流电压(一般为500V和1000V)进行测试校准时,一要进行绝缘电阻测量准确度校准二要对设定的电压准确度进行校准。绝缘电阻校准原理图如图8 所示

    安规综合测试仪绝缘电阻测试端直接与绝缘电阻箱接线柱相连设定测试电压(如:500V 直流電压),选择不同的绝缘电阻值进行测试绝缘电阻的显示值与标准绝缘电阻相比较;改变测试电压(如:1000V 直流电压)做同样的测试。电壓准确度的校准与高压输出准确度的校准方法相同不再赘述了。

    当天气较潮湿时校准较高阻值的绝缘电阻(1GΩ以上)误差较大,绝缘电阻箱应通电加热除湿,以提高测量准确度。

}