可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装实践经验丰富。
伱好不知道你用摇表怎么摇的,如果是漏电开关不把开关负载侧的零线拆掉,测量的绝缘电阻肯定是接地的
如果开关负载侧的线路拆除,测量结果是接地那么肯定是线路接地导致的。
你对这个回答的评价是
先把灯具都下掉或都把保险拔掉。
你对这个回答的评价是
你对这个回答的评价是?
可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
断开总负载开关,兆欧表一端接供电端零线一端接待查线(零线、相线都可以),摇表要求电阻>20K,最好>30K
你对这个回答的评价是?
若真是零线对地漏电不影响使用,因为零线与地线的电阻配电系统的标准中是4臸5欧姆,所以没有必要去查零线与地线之间的绝缘电阻
要是相线漏电,没有地线怎么查
你对这个回答的评价是?
可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
搂DL/T596《电力设备预防性试验规程》中《1千伏及以下的配电装置和电力布线》规定:1000V鉯下的电力布线绝缘电阻为不小于/usercenter?uid=08a05e791c06">海里浪潮
绝缘电阻应该不低于2M欧。
你对这个回答的评价是
三条芯线之间的绝缘电阻都应大于2M欧为宜。