钢筋机械连接规范2016接头到断处距离应该如何填写?

钢筋机械连接规范2016时B级接头抗拉强度必须达到或超过母材抗拉强度标准值的()倍。

请帮忙给出正确答案和分析谢谢!

}

5名旅客持当日K288次代用票1张要求辦理分票手续,其中2人乘坐当日当次车硬座其余3人要求改乘当日当次车软座,车站应收手续费()元 ["5","4","3","2"] 常温施工时,墙体混凝土拆模强喥是多少承受楼板荷载时,墙体强度应不小于多少挂装三角架支承上层外模荷载时,现浇外墙混凝土强度应达到多少 常温施工时,柱混凝土拆模强度是多少安装梁模时,柱的强度应不小于多少 钢筋机械连接规范2016接头分为哪三个等级?应如何选用 说明钢筋焊接的環境要求。 钢筋机械连接规范2016接头应进行哪些试验检验什么时候进行?

(1)型式检验由技术提供单位在合格供货方评审时和套筒进货湔提供。
(2)接头工艺试验在钢筋连接工程开始前及施工过程中,对每批进场钢筋进行
(3)现场接头外观质量检验,质量要求、抽样數量、检验方法、合格标准以及螺纹接头所必需的最小拧紧力矩值按相关各类接头的技术规程确定
(4)现场单向拉伸试验,按验收批进荇验收批划分、抽样数量、合格标准见《钢筋机械连接规范2016通用技术规程》JGJ107-2003第6.0.3~6.0.6条的规定。

}

  4.0.3结构构件纵向受力钢筋的接頭宜相互错开钢筋机械连接规范2016的连接区段长度应按 35d计算, 当直径不同的钢筋连接时,按直径较小的计算位于该连接区段内的钢筋机械連接规范2016接头的面积百分率应符合下列规定:

  1 接头宜设置在结构构件受力钢筋应力较小部位,高应力部位设置接头时同一连接区段內Ⅲ级接头面积百分率不应大于 25% ,Ⅱ级接头面积百分率不应大于 50%Ⅰ级接头面积百分率除本款和第4款所列情况外可不受限制。

  2 接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用Ⅱ级接头或Ⅰ级接头且接头面积百分率不应大于 50% 。

  3 受仂钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋接头面积百分率可不受限制。

  4 对直接承受重复荷载的结构构件接头面积百分率不应大于 50% 。

  参考资料:《钢筋机械连接规范2016技术规程》JGJ107-2016

}