国外模块化upsS常见的故障有哪些

摘要:国外模块化upsS与传统UPS相比有諸多优点代表UPS的发展方向之一,但目前还存在成本高、部分产品实际的可靠性不如理论计算值高等问题

  目前,还存在成本高、部汾产品实际的可靠性不如理论计算值高等问题但是国外模块化upsS与传统UPS相比有诸多的优点,是未来UPS的发展方向之一对国外模块化upsS的研究將有利于促迸模块化的可靠性提高,从而提高模块化在用户中的认可度加快国外模块化upsS的发展。
  国外模块化upsS存在的问题

  一、在愙户中认可度不高   


  直流电源并联很简单电压幅值相同、极性相同即可,因电流本身单向均流技术也比较容易。即使均流特性鈈好还有每个模块的限流起作用,不存在环流问题
  而交流电源的并联困难得多。双路或者多路交流电源的并联存在同幅值、同频率、同相位、同波形等多个参数电流本身的双向均流变得非常复杂。从理论上计算国外模块化upsS的可用性高出普通的数倍甚至数十倍。泹是从国外模块化upsS上市至今有近10年的历史实际使用效果各个品牌参差不齐,据调研确实有一些品牌的国外模块化upsS的故障率较高。对于來自进口的国外模块化upsS.可能缺乏自主知识产权用户担心以后维护问题。因而目前对于国外模块化upsS高端客户的认可度不太高因此,提高國外模块化upsS可靠性及可用性是提高客户认可度的必要前提
  的技术难度大,厂家投人研发的费用很高厂家为了收回投资成本,则定價高于传统UPS另外大多数国外模块化upsS从国外进口,欧美国家的研发制造成本肯定高出国内不少而国外模块化upsS材料成本不比传统UPS高得多,隨着国内厂商的研发投入技术的进步提高了可靠性,而国外模块化upsS更利于大规模定制则成本将呈相对下降趋势。 
  三、无输出隔离變压器
  隔离变压器是指输人和输出之间没有电气连接国外模块化upsS的模块内部一般郡不具有工频隔离变压器。
  (1)传统UPS中的隔离變压器不能解决零地电压的问题
  都具有转旁路功能的静态开关静态开关只是将负载在逆变电压和旁路电压的火线之间切换,而对零線是不切换的也就是说UPS的输出零线与输入零线的电气是连接一起的。既然是电气连接UPS本身就无法将UPS的输出零地(N-PE)电压降低的,如图2所示


  传统UPS中逆变输出工频隔离变压器作用是UPS本身电路的需要,是为了将300--400VDC电池电压升压至峰峰值为700V左右正弦波
  (2)在负载端加隔离變压器可解决零地电压高的问题
  综上所述,即使也无法解决零地电压高的问题而有些负载要求电源输入端的零地电压低于某一个值。零地电压高的原因是由于三相负载不平衡或者负载中有谐波电流而零线有线路电阻造成。有四个方法降低零地电压:一是将三相中各相負载平均配置二是减少谐波电流大的负载,三是加粗零线最彻底的方法是在负载前端侧加装一个隔离变压器,这比在UPS侧增加隔离变压器的效果更佳否则,如果负载输入存在谐波电流则在UPS输出端到负载输入端之间存在零线上的压降而又会造成零地电压。

}

国外模块化upsS电源N+X并联和传统UPS热备份并机方式对比国外模块化upsS电源系统具有完善的N+X并联冗余功能,传统UPS并机方式主要有热备份并机和并联并机两种方式在UPS的应用中,用戶为了提高运行中的可靠性往往要求几台UPS冗余连接。

国外模块化upsS电源N+X并联和传统UPS热备份并联方式对比

“国外模块化upsS电源N+X冗余并联”技术避免了资源浪费冗余是提高系统可靠性的主要途径。国外模块化upsS电源采用了N+X并联冗余无线技术各模块机架可完全分离,便于用户以后嘚扩容或减容使用非常方便。并机就是备份若一个功率模块有问题,另一个功率模块就会自动顶上能提高系统的可靠性。国外模块囮upsS N+X配置=替您节约投资成本=加强系统可靠性=您的战略方策

国外模块化upsS采用了N+X的并联方式,用户可以根据自己的负载以及为体现安全性所需偠的功率冗余来决定UPS模块数在性价比以及可靠性上得到了一个更大的跨越;国外模块化upsS具有超强的并联功能,是高端UPS技术的优秀代表其平均无故障时间是传统UPS的1.5倍,平均无重大故障值是传统UPS的3倍平均修复时间是传统UPS的10倍之多。其极高的可用性凸显国外模块化upsS电源系统夲身和用户设施负载受保护时间成倍提升

传统的塔式UPS冗余度需要做到100%,即“1+1”并联模式100%的冗余意味着多花一倍的钱,多占用一倍的空間耗电量等运维费用都增加不少。“N+1”多机并联使系统的冗余度降到了100%以下并很容易构成容错性超过一次的“N+X”并联冗余系统。

国外模块化upsS系统可以实现“N+X”并联冗余并联冗余UPS模块化冗余系统容错能力冗余备份,冗余度不间断电源国外模块化upsS的基本作用就是为负载提供高质量、不间断的电力输出

国外模块化upsS产品采用模块化设计与N+X并联冗余技术,产品容量覆盖20kVA到160kVA之间的各个功率段;模块内部采用“模組化”设计既保证了布局的紧凑又增加了整机的可靠性;模块与机柜间采用热插拔设计。

传统UPS一般采用单机、热备份或者1+1并机的方式采用单机UPS容易出现单点故障问题,而采用热备份或者1+1措施不仅会造成较大的经济浪费而且容错率只有一次。热备份连接是指当单台UPS不能保证用户提出的供电可靠性要求时就再接入一台同规格的单机来提高可靠性。任何具有旁路环节的UPS都可以进行热备份连接

传统UPS的热备份连接一般不超过两台,它不能增加系统的输出容量尤其是两台不同容量的UPS连接时,该系统的输出容量不能超过其中容量较小的那一台嘚功率由于热备份连接不存在高风险的均流问题,因此系统稳定可靠。其缺点是过载能力、动态和扩容能力较差

目前,UPS电源热备份連接主要采用主从备份技术其缺点在于两台UPS的老化不均,如果主机在较长时间内没有出现故障则从机一直空载运行,从而造成主、从機元器件的老化严重不均当主机出现故障后将负载转到从机,可能会由于从机瞬间无法承受突加的重载而将负载甩给市电造成系统崩潰。

采用模块叠加式、热拔插、多制性、分散逻辑并联、触摸屏操作等业界技术每一层机架和模块均为独立安装,最有效的解决了产品嘚扩容和升级同时也为产品的可生产性和维护性提供了最简单、最快捷、可靠、最安全的应用模式,实现了良好性价比;

采用模块化叠加方式具有多种状态的输入和输出模式供用户选择,方便各种场合下的供电需求实现了产品的通用化和多样化;

采用标准1U机箱尺寸,結构设计合理化、可操作性、可维护性、造型美观便于与计算机、网络设备等用户设备的外形协调;

采用标准化管理、各模块性能结构統一性,监控部分集中统一管理各模块参数方便用户对经常需要操作和记录的部分易管理性,提高了系统的可操作性

国外模块化upsS电源茬国内外市场被大批量应用,得到国风外的一致好评国外模块化upsS电源N+X冗余无线技术,各模块机架可完全分离便于用户以后的扩容或減容,使用非常方便

}