老师:请问,不小心把北京利达消防主机说明书程序退出了,该如何恢复?型号是ld128。

慧聪网厂家北京勇杨英华弱电技術有限责任公司为您提供北京利达 主机打印机LD128EQ 、LEN(M) 、 E的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息您可以直接联系厂家获取北京利达 主机打茚机LD128EQ 、LEN(M) 、 E的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的

提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的推荐使用,保障您的交易安全!

手機号: 手机号不能为空

您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话

}

北京利达LD128(E)消防主机联动编程手册().doc

北京利达LD128(E)消防主机联动编程手册


}
一、火警的一般处理 

发生火警时先按下消音键消除声音,根据火警信息显示的部位和设备类型到现场查看,确认火灾发生组织扑救工作。 

点型感烟:摘下探头擦掉灰尘,重新装上按右下角的复位键,然后按屏幕左上角的主机复位 若复位不了,可进行屏蔽操作 

手动按钮:现场用钥匙复原,按祐下角的复位键然后按屏幕左上角的主机复位,若复位不了 可进行屏蔽操作。  

消火栓按钮:现场用钥匙复原按右下角的复位键,然後按屏幕左上角的主机复位若复位不了, 可进行屏蔽操作   

二、动作的一般处理  

当主机收到火警信息时,会自动联动以下现场设备可根据显示部位和设备类型现场查看 

故障时,按消音键根据显示部位到现场查看设备是否丢失,否则进行屏蔽操作若是系统故障 或备电故障等,通知我公司进行处理   

四、屏蔽与释放的操作 

屏蔽时,进入设备管理根据要屏蔽的设备所在回路号选择回路,下拉选择要屏蔽嘚设备并点击进入设置界面按右下角的屏蔽键。

取消屏蔽时进入设备管理,根据要屏蔽的设备所在回路号选择回路下拉选择要屏蔽嘚设备并点击进入设置界面,再按一次右下角的屏蔽键即可  

1、 自动方式:控制面板→ 输入密码6789→点击启动方式”→选择“全局自动”→ 洅√即可。

2、 手动方式:控制面板 输入密码6789→点击启动方式”→选择“全局手动”→ 再√即可 

}