电容器柜或动态无功补偿柜,熔断器频繁烧毁的原因是什么?电容器柜或动态无功补偿柜,熔断器频繁烧毁的原因是什么?采蘑下百家号电力电容器组装成无功补偿柜,有多种投切方式,接触器的,复合开关的,可控硅的。接触器由于触点拉弧严重,损坏率高,一般在稳定负载上用还可以;复合开关的质量大多寿命很短,因为里面的插片式可控硅耐压低,800~1000V,(MTC型可控硅模块耐压1600V),所以损坏率高,现在的“复合开关”都变种了,把插片可控硅取消了,只用磁保持继电器的触点来投切电容器,所以说,质量很差;可控硅做无触点开关,里面要求精准过零电路触发才符合技术要求,但是大多采用自触发,或光耦触发,技术不完善,自身都带着病,很难胜任投切电容器的任务。所以,熔断器爆炸也是与投切方式的不同而不同。电容器柜的熔断器烧毁的根本原因是电容器切除时的过电压和非精准过零电路的弧光能量造成的,如果是可控硅投切,那么必须配套快速熔断器,快速熔断器灵敏度很高,是专门保护可控硅的,电路设计不完善的话,熔断器会频繁烧坏,坏的更多。一般的补偿柜,采用普通熔断器,灵敏度低,除非严重过载等故障,相对坏的少些。熔断器的爆炸是非常危险的,瓷片飞出会伤到人。消除掉电容器切除时的高达2000V的过电压,才能保证电容器柜寿命长久,否则电容器也会因高电压的冲击很快自愈而失容失效。如果消除掉过电压,不设熔断器也可以。消除过电压的技术就是采用脉冲变压器触发的编程控制的精准过零电路,在加上动态放电技术的保护电路。这样就基本取消了熔断器,只用空气开关即可。本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。采蘑下百家号最近更新:简介:让阅读成为好习惯,分享精彩作者最新文章相关文章主营:复合开关,无功补偿控制器,直流屏,无功补偿电容柜,电容补偿柜,低压补偿柜,低压电容柜,直流电源柜, 公司网址:http://www.etlong.com/company/forerunxjs/ ,       石家庄福润直流屏厂成立于1994年,是一家从事直流屏,直流屏监控系统、复合开关、复合开关,低压复合开关,无功补偿控制器、电容柜,无功补偿柜,,低压成套设备等相关产品的研发、生产型企业。       石家庄福润直流屏厂隶属于石家庄福润新技术有限公司,专业从事复合开关、低压复合开关,无功补偿控制器、电容柜,无功补偿柜,直流屏监控系统等相关产品的研发和生产自成立来致力于电力系统无功补偿及谐波治理技术的开发与设备制造。拥有多年从事无功补偿及谐波治理事业的技术精英,拥有先进的技术理论与丰富的现场实践经验,经过持续的技术改造和技术创新,我公司所生产产品均获得相关产品资质认可,如:复合开关通过了国家3C认证等。我厂热情欢迎广大商客来人来函批量订货,加工和洽谈业务!主营:复合开关,ZFK复合开关,无功补偿控制器,直流屏,补偿柜,电容柜,直流电源柜,高频开关电源,无功补偿柜等石家庄福润直流屏厂主营产品:复合开关,无功补偿控制器,直流屏,无功补偿电容柜,电容补偿柜,低压补偿柜,低压电容柜,直流电源柜... []
管理员入口
复合开关,无功补偿控制器,直流屏,无功补偿电容柜,电容补…
&&地址:中国 河北 石家庄 石家庄市长安区 和平东路福源大厦
访问量:73&&
公司咨询电话 |(9:30-17:30)
扫一扫有惊喜阿里巴巴中国站和淘宝网会员帐号体系、《阿里巴巴服务条款》升级,完成登录后两边同时登录成功。
若您长时间无法正常使用,您可以
&1688商学院shenzhen_aut
板猪在12楼、14楼的回复非常完整正确,赞!!!
Copyright& CO土木在线 http://m.co188.com
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'无功补偿控制器,动态无功补偿控制器,智能无功补偿控制器,无功功率补偿控制器,复合开关,配电监测计量终端,电力负荷管理终端,无功补偿装置,3C认证复合开关,智能电容,智能电力电容器,3C认证无功补偿控制器,变压器报警器,BHSL配电监测管理系统,智能复合开关,动态复合开关,配变终端,动态无功补偿装置,网联复合开关,预付费终端,无功功率补偿装置,总路数32路复合开关,电容投切开关,无功补偿柜,电容柜,电容补偿柜,动态补偿柜,负控终端,负荷终端,智联复合开关,高压无功补偿装置-北海市深蓝科技发展有限责任公司
产品系列:
&&&&&&JKWN型配变监测低压无功补偿控制器(新款)&
JKWN型配电监测无功补偿控制器是我公司研制开发的新技术产品,其采用了一系列国内领先的微电子技术和最新的电子元器件、采用现代通信技术、支持并采用GPRS公用无线通信网络技术(支持多种远程通讯,如CDMA、光纤以太网等),集配电监测与无功补偿控制于一体,不但可以与补偿电容的复合开关等设备连接,控制投切开关通断;补偿电网中的无功损耗,提高功率因数,降低线损,从而提高电网的负载能力和供电质量;还可实时监测电网的三相电压、电流、功率因数、谐波等运行数据,可完成对整个低压配电线路的实时监测、自动抄表、数据分析等综合管理,为低压配电线路的科学管理提供第一手可靠数据。
装置中的所有电器元件均符合相应的国家标准或行业标准,并严格执行下列标准:
DL500-92 电压监测仪订货技术条件
DL/T8 电磁兼容试验和测量技术:电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
DL/T630-1997 交流采样远动终端技术条件
DL/T645-1997 多功能电能表通信规约
GB 电能质量 供电电压允许偏差
GB/T14549-93 电能质量 公用电网谐波
GB 外壳防护等级(IP代码)
GB191-2000 包装储运图示标示
GB8566-88 软件开发规范
●《电力负荷管理系统数据传输规约-2004》(国家电网公司)
●广西电网公司电力需求侧管理系统数据传输规约(2005年)第一部分
●广西电网公司配电监测计量终端、低压无功补偿及配变监测计量装置、10KV架空配电线路用户分界智能开关通信规约(2007.10)
●广西电网公司多功能电能表通信规约扩展部分。
●广东电网公司配变计量监测终端通讯规约。(备选)
●主要可选择通信规约:国家电网、南方电网、广西电网、广东电网、或其他可定制规约。
2.8 数据处理与存储
控制器能显示实时采集、处理和存储实时和当前数据,保存最
近100 天日数据,最近12 个月的月数据,最近3 个月的曲线数据,20 个重点用户10 天的24 个整点电能数据,最近256条重要事件记录和256条一般事件记录,记录和显示低压抄表统计信息,比如:日统计数据(抄读成功/失败电表数)、月统计数据等。
2.9 停电统计
控制器具有停电统计功能,计算日、月停电时刻、停电累计时间。
2.10 无功补偿装置投切情况监测
实时监测无功补偿装置电容器控制开关状态变化,记录每组电容器开关投切时间。保存最近100 天每组电容器开关日投入次数、退出次数及装置日总投切次数;最近12 个月电容器控制开关状态变化,记录每组电容器开关投切时间;电容器累计补偿的无功电能量等数据。
2.11 数据传输接口
控制器与主站的通信协议符合《广西电网公司低压无功补偿及计量装置通信规约》,《广西电网公司电力需求侧管理系统数据传输规约(2005年)》第一部分,《Q/CSG 3 中国南方电网有限责任公司计量自动化终端上行通信规约》,
控制器具备与电能表通信,中继转发,数据压缩,数据加密,级联等功能。
2.11.1 通信接口
1路RS232维护接口,1路RS232短距离无线通讯接口, 1路USB接口,2路RS-485接口,1路RS232远程通信接口。各接口用途如下:
① 1路RS232维护接口,作维护编程用。
② 1路RS232短距离无线通讯接口,实现短距离无线数据抄收、参数设置、维护、调试等功能,支持与手持PDA通信。
③ 1路USB接口:本地U盘抄表、升级接口。
④ 3路RS-485接口:第1路固定配置成抄表模式,第2路可以被配置成级联模式或被抄表模式(即本控制器可作为1多功能表被其它设备用DL/T645读取)。第3路作为剩余电流动作保护器、环境温度湿度监测器、变压器安防等通信接口。
⑤ 1路RS232远程通信接口:
远程通信接口(GPRS接口)位于下部透明罩盖内,选配远程通信功能时,右边模块盒装GPRS/CDMA通讯模块。
2.11.2 与电能表通信
控制器与电能表通信,按设定的抄收间隔抄收和存储电能表数据,并按主站命令的要求,将电能表数据传输给主站。同时支持2 种以上电能表通信协议。
2.11.3 级联模式
控制器的两个本地RS 485接口可被配置成主和从两种工作模式。在同一监测点有多个监测终端或低压集中抄表终端时,可通过RS 485实现多台终端级联,共享主模式终端的上传信道。一个级联接口最多可向下连接4台设备,默认通讯波特率为9600bps。参与级联的所有终端只有一台可以设置为主工作模式,其余均为从工作模式。主终端周期巡查级联的从终端,当从工作模式终端有数据主动上报要求时,将从终端的数据转发给主站。
2.11.4 远程升级
控制器支持主站利用通讯通道对控制器的软件及通讯规约进行远程自动升级。
2.12 无功补偿功能
2.12.1 回路数
16路DC12V。
2.12.2 控制方式
① 手动控制:可采用手动控制方式对电容器组进行投切。
② 自动控制:根据功率因数、无功功率等的变化对电容器组按循环投切或优化投切进行自动控制。包括自动循环投切(先接通的先分断,后分断的后接通)和自动优化投切(选取最接近所缺或所超无功功率的那组电容投切,这样既保证了功率因数接近1,又减少了每天投切的次数,电容容量相同组采用循环投切方案)两种方式。
2.12.3 无功补偿算法
以无功功率为控制物理量,功率因数和电压为投切参考限制条件。
2.12.4 快速响应特性
满足无功负荷快速变化的补偿要求;投切过程不受电容器放电时间限制,响应时间小于50ms。
2.12.5 补偿方式
① 三相补偿:可采用三相补偿方式对三相相对平衡的无功负荷进行补偿,保证在系统三相电压不平衡条件下装置运行的可靠性。
② 分相补偿:采用分相补偿方式可保证在电网三相负荷不平衡情况下亦能达到理想的补偿效果。
③ 混合补偿:采用三相补偿和分相补偿并存的补偿功能。
2.12.6 电容补偿保护功能
① 过电压保护:过电压动作门限应在(1.07~1.20)UN之间可调,动作回差6―12V,分断总时限应不大于60s。
② 欠电压保护:欠电压保护取值在系统标称值的75%―85%之间可调,分断总时限不大于60s。
③ 失压保护:断电后控制输出自动开断,保证再通电时控制输出处于分断状态。
④ 谐波保护:当电压谐波总畸变率超过设定值时,自动闭锁电容器投入,并发出指令将电容器逐组切除。电压谐波总畸变率限值: 5%-20%可调,出厂设置8%。
⑤ 缺相保护:在发生缺相时,控制器能实现控制快速退投。
⑥ 零序电流过上限保护:当零序电流超过上限值(可设定)时,由控制器切除输出回路。
2.12.7 自检复归
每次通电后,控制器进行自检并复归输出回路使之处于断路状态。
2.12.8 防止投切振荡
同组电容器每次投入与切出保持最小5分钟(300秒)的动作间隔,以确保同组电容器不出现频繁投切的不良状态。
2.12.9 延时设置
1) 电容器投切延时:
10~120秒,可设定;
2) 切投动作闭锁时间间隔:
主要技术指标
电压测量精度0.5级;电流测量精度0.5级;有功测量精度0.5S/1级;无功测量精度1级/2级;频率范围50±5Hz;谐波误差≤±5%
时钟误差≤0.5s/d,断电数据保存10年;主站对时误差≤2s
手动、自动
控制物理量
投入、切出门限
0-99Kvar,可设定
支持电量分时计量,计量正、反向有功,4象限无功以及A、B、C各项有功、无功电量,支持最大需量分时计量等
谐波监测指标
可统计谐波电压畸变率、谐波电流畸变率、2-19次谐波电压幅值、2-19次谐波含有率
自动循环投切,自动优化投切
三相补偿和分相补偿相结合的混合补偿方式(可分组设置各组的补偿方式及控制参数)
工作环境条件
正常工作温度:-25℃~+65℃;
相对湿度:10~100%;
大气压力:63.0~108.0kPa(海拔4000m及以下);
正常工作电压
额定电压(1±30%)V
电磁兼容性能
上行通信通道
支持多种通信接口,可根据需要选取GPRS/CDMA/ GSM/3G等
本地通信接口
3路RS485、1路USB、1路RS232、1路红外、1路微功率无线通信
点阵式LCD显示屏,LED背光,全中文菜单式操作
FLASH,32M SDRAM
国家电网、南方电网、广西电网、广东电网、或其他可定制规约
外形尺寸180*290*95,安装尺寸150*223(240)(下图);
控制器与复合开关接线图例(下图);
安装接线图 (下图);
控制器输入为A、B、C三相电压及N线,建议用2.5mm2铜芯线;A、B、C三相电流,用不小于4mm2铜芯线。请参考下图所示:
三相四线控制器电源接入端子(下图);
了解更多点击下载:
配电运行综合监测管理系统由配电监测无功补偿控制器、抄表机以及后台综合管理软件等几部分组成。
  配电监测无功补偿控制器能实时监测配电变压器的运行状态,整点记录变压器三相电压、电流、功率因数、有功、无功等数据;能记录各种状态量的最大、最小值和出现的时间、停送电次数和时间,能保存多天的记录数据,通过专用抄表机每月抄取监测仪记录的数据。配合后台管理软件能综合分析供电质量、统计供电可靠性、电压合格率、负荷率等指标,也有助于线损的计算分析。管理软件人机界面友好,能显示各种数据列表、绘制曲线图、打印输出各种分析统计报表。
配电运行综合监测管理系统是电力部门提高管理水平、保障供电质量、提高配电网运行效益的有力工具。为供电部门调查设备运行状况,制定安全经济的运行,制定安全经济的运行方案以及设备增容等提供较为完整的第一手资料,是配电、用电管理自动化必要的设备。
JKWN型配电监测无功补偿控制器,集电压表、电流表、功率因数表、负荷指示仪、电压监测仪等于一体,是配电管理自动化的必要设备。能监测配电变压器的运行状态,为判断配电变压器是超负荷运行、还是欠负荷运行、三相负荷是否平衡提供真实的科学依据,为计算供电可靠性、供电质量、低压网损等提供了最基本的资料。为配电网的改造、设备的增容提供了可靠的数据。
为了定期抄录安装在现场的配电监测无功补偿控制器所记录的数据,可以采用专用抄表机通过通信电缆或无线方式将配电监测无功补偿控制器中存储的电网运行数据传送到抄表机上。视抄表机的内存容量的不同,抄表机可连续抄50台监测仪或者更多。抄表工作完成后,后台管理PC机中。清空抄表机内数据后,就可以继续用这台抄表机抄其它监测仪的数据、抄表机采用能显示多行汉字的液晶显示器,菜单选择直观明了、使用操作方便灵活。
配电变压器监测数据处理软件运行在采用Windows9x/NT/2000/XP操作系统的个人电脑上,人机界面友好,使用操作方便。监测仪(配电监测无功补偿控制器)的数据通过抄表机传送到后台管理PC机中,对数据进行相应的处理和统计分析,然后就可以进行各种查询显示和打印输出:每天24小时整点、半点、15分钟数据;停送电次数和时间;每天和全月各种量的最大、最小值及其出现的时间,统计计算负荷率;电压超上限、下限时间和电压合格率等。配电变压器监测数据处理系统软件既能直观地显示每台配电变压器的相关数据,还能汇总计算统计全部配变的重要指标,并能以曲线形式直观显示,打印的各种综合报表贴近电力生产的实际需要。