先把变压器电源插头拔掉 如果压機还转 就有可能是熔连 如果不转了 就有可能是控制线插排松动 希望对你有帮助 另外外机电源只要送上电就有一有的 单冷不是这样
我测量在板子上得两根220线是导通的 导致插电室外机就有电 交流接触器吸和 压机运转 两根220拔一根插电压机真常 我测交流接触器吸合正常所以准备换板子 你觉得呢我是新手 板子上我就找到继电器 真郁闷? 还轻师傅指教
你对这个回答的评价是?
供电——空开——接触器——压缩机一一对应连接的。
压缩机按其原理可分为容积型压缩机与速度型压缩机容积型又分为:往复式压缩机、回转式压缩机;速度型压缩机又分为:轴流式压缩机、离心式壓缩机和混流式压缩机。
如今家用冰箱和空调器压缩机都是容积式其中又可分为往复式和旋转式。往复式压缩机使用的是活塞、曲柄、連杆机构或活塞、曲柄、滑管机构旋转式使用的多是滚动转子压缩机。在商用空调上又多是离心式、涡旋式、螺杆式
你对这个回答的評价是?
应该没错 空调上应该有电路图 也可能接在相序控制器上
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体驗
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
你好!空调貌似不需要交流接触器吧漏电保护开关就可以了,官方报价100元一个
你对这个回答的评价是?
交流接触器坏了囚工费加交流接
你对这个回答的评价是
也是具多的,所以售后维修人员非常繁忙特别是使用空调频繁的季节。就是不知你所在的地区了希望你喜欢,谢谢你的信任