海湾消防主机JB-QG T-GST5000 JB-QB-GST500控制器说明书
导读:就爱阅读网友为您分享以下“海湾消防主机JB-QG T-GST5000 JB-QB-GST500控制器说明书”的资讯,希望对您有所帮助,感谢您对92to.com的支持!JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书
结构安装调试
? GST500/GST5000火灾报警控制器(联动型)结构及配置说明 ? 安装与调试
海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
3 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 第2章
GST500/GST5000火灾报警控制器(联动型)结构及配置说明 2.1 控制器结构及典型配置方式概述 GST500/GST5000系列控制器的典型配置包括:控制器主机、智能手动消防启动盘,直接控制盘。其中控制器主机包括:母板、主板、回路板、485通讯板、232通讯板等功能扩展板。 JB-QG/QT-GST5000采用柜式和琴台式结构,控制器最多支持20个总线回路共计4840个总线制报警联动控制点,配接GST-LD-D02智能电源盘提供联动24V电源;JB-QB-GST500控制器采用壁挂式结构,最多支持2个总线回路共计484个总线制报警联动控制点,控制器不提供联动24V电源,需要外配电源箱作为联动24V电源。 本控制器集报警、联动于一体,可完成探测报警及消防设备的启/停控制。 GST500/GST5000控制器外观示意图及内部结构图如图2-1~2-5所示(具体的内部连接线见“附录六 整机内部接线示意图”)。
mmmmJB-QB-GST500 火灾报警控制器(联动型) 火
蔽声光警报器屏蔽 故
障系统故障备电工作主电工作 启
馈自动允许自
时喷洒允许喷洒请求气体喷洒警报器消音声光警报器故障火警传输动作/反馈火警传输故障/屏蔽时
钟警报器消音/启动2对时5取消屏蔽8停动0记录检查消音1自检4屏蔽7启动火警传输直接控制复位3公式查询6喷洒控制9现场编程+TAB×窗口切换启动方式确认取消*设备检查=系统设置打印控制mm工作启动反馈禁止允许故障启动反馈故障启动反馈故障启动反馈故障启动反馈故障启动反馈故障启动反馈故障启动反馈故障启动反馈故障启动反馈故障手 动海湾安全技术有限公司 图2-1 上图说明: ①液晶屏
③智能手动消防启动盘
④直接控制区
⑤显示操作区
海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
4 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 mmmm消音复位×mm确认取消JB-QT-GST5000 火 灾 报 警 控 制 器(联 动 型)消音复位×确认取消输 出 电 压(V)输 出 电 流(A)mmGST-LD-D02智能电源盘mm输 出 电 压(V)输 出 电 流(A)GST-LD-D02智能电源盘mmmm 图2-2 上图说明: ① 主机
②智能手动消防启动盘
③直接控制盘
④ 封板(可按需配置单元)
⑤智能电源盘 个位工作个位通讯工作个位通讯故障2十位故障1十位十位Z1Z2RS232手动盘接口开关板接口备电备电保险开关复位主电保险备电开关 图2-3 上图说明: ①显示及操作部分 ②智能手动消防启动盘 ⑤控制箱
③直接控制盘面板 ④扬声器 ⑧输出板
蓄电池 ⑥总线滤波器
11电源滤波器
○海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
5 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书
图2-4 上图说明: ①显示及操作部分
③智能手动消防启动盘
④直接控制盘
⑤智能电源盘
⑨电源部分 海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
6 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 向 下警告!!!拔插主机箱内线路板时,必须先关闭主、备电开关。个位工作十位个位通讯响应十位个位工作工作十位个位通讯工作十位通讯个位工作2故障2工工作通讯通讯5V24V主5V作十位C火警传输板备服务复位手动盘接口工作开关板接口电GND1+5V1GND1+5V124VGNDBAFACFBATBAT10A路由器板232通讯板485通讯板回路板主板DC-DC变换模块220V3.15A备电备电保险主输出输出保险内部使用 图2-5 上图说明: ①直接控制盘
②显示及操作部分
③智能手动消防启动盘
⑤智能电源盘
⑨电源部分 2.2 GST500/GST5000控制器主机结构说明 2.2.1 按键及面板设置说明 以柜式GST5000控制器的按键及面板为例说明。 主控面板分:液晶显示屏、指示灯区、时间显示、键盘及打印机五部分(如图2-6)。液晶屏指示灯区JB-QG-GST5000 火灾报警控制器(联动型)时间显示 火
蔽声光警报器屏蔽 故
障系统故障备电工作主电工作 启
馈自动允许自
时喷洒允许喷洒请求气体喷洒警报器消音声光警报器故障火警传输动作/反馈火警传输故障/屏蔽键盘打印机消音1时
钟警报器消音/启动2对时5火警传输直接控制复位自检4屏蔽7启动3公式查询6喷洒控制9现场编程+TAB×窗口切换取消屏蔽8停动0记录检查启动方式确认取消*设备检查=系统设置打印控制 图2-6 海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
7 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 向 下警告!!!拔插主机箱内线路板时,必须先关闭主、备电开关。7 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 指示灯及按键说明: ? 火警灯:红色,此灯亮表示控制器检测到外接探测器处于火警状态,具体信息见液晶显示。控制器进行复位操作后,此灯熄灭。 ? 监管灯:红色,此灯亮表示控制器检测到了外部设备的监管报警信号,具体信息见液晶显示。控制器进行复位操作后,此灯熄灭。 ? 屏蔽灯:黄色,有设备处于被屏蔽状态时,此灯点亮,此时报警系统中被屏蔽设备的功能丧失,需要尽快恢复,并加强被屏蔽设备所处区域的人工检查。控制器没有屏蔽信息时此灯自动熄灭。 ? 系统故障灯:黄色,此灯亮,指示控制器处于不能正常使用的故障状态,以提示用户立即对控制器进行修复。 ? 主电工作灯:绿色,当控制器由主电源供电时,此灯点亮。 ? 备电工作灯:绿色,当控制器由备电供电时,此灯点亮。 ? 故障灯:黄色,此灯亮表示控制器检测到外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)有故障,或控制器本身出现故障,具体信息见液晶显示。除总线短路故障需要手动清除外,其他故障排除后可自动恢复,所有故障排除或控制器进行复位操作后,此灯熄灭。 ? 启动灯:红色,当控制器发出启动命令时,此灯点亮,若启动后控制器没有收到反馈信号,则该灯闪亮,直到收到反馈信号。控制器进行复位操作后,此灯熄灭。 ? 反馈灯:红色,此灯亮表示控制器检测到外接被控设备的反馈信号。反馈信号消失或控制器进行复位操作后,此灯熄灭。 ? 自动允许灯:绿色,此灯亮表示当满足联动条件后,系统自动对联动设备进行联动操作。否则不能进行自动联动。 ? 自检灯:黄色,当系统中存在处于自检状态的设备时,此灯点亮;所有设备退出自检状态后此灯熄灭;设备的自检状态不受复位操作的影响。 ? 延时灯:红色,此灯亮表示系统中存在延时启动的设备,具体信息见液晶显示。所有延时结束或控制器进行复位操作后,此灯熄灭。 ? 喷洒允许灯:绿色,控制器允许发出气体灭火设备启动命令时,此灯亮。控制器禁止发出气体灭火启动命令时,此灯熄灭。 ? 喷洒请求灯:红色,有启动气体灭火设备的延时信息存在或当控制器在喷洒禁止状态下有启动气体灭火设备的命令需要发出时,此灯亮。气体灭火设备启动命令发出后此灯熄灭。 ? 气体喷洒灯:红色,气体灭火设备喷洒后,控制器收到气体灭火设备的反馈信息后此灯亮。 ? 警报器消音指示灯:黄色,指示报警系统内的声光警报器是否处于消音状态。当警报器处于输出状态时,按“警报器消音/启动”键,警报器输出将停止,同时警报器消音指示灯点亮。如再次按下“警报器消音/启动”键或有新的警报发生时,警报器将再次输出,同时警报器消音指示灯熄灭。 ? 声光警报器故障指示灯:黄色,声光警报器故障时,此灯点亮。 ? 声光警报器屏蔽指示灯:黄色,系统中存在被屏蔽的声光警报器时,此灯点亮。 ? 火警传输动作/反馈:红色,当控制器向火警传输设备传输火警信息后,该灯闪亮;若收到火警传输设备的反馈信号,则该灯常亮。 ? 火警传输故障/屏蔽:黄色,当控制器和火警传输设备的连接线路故障或火警传输设备发生故障时,该灯闪亮,若控制器屏蔽了火警传输设备,则该灯保持常亮。 各操作键功能见第三部分《系统应用》。 2.2.2 控制器主机内部结构说明 柜式和琴台式GST5000控制器主机内部结构与壁挂式GST500控制器相似,不同处:柜式海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
8 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 和琴台式GST5000控制器主机配有DC-DC变换模块;母板结构不同。 1、 柜式和琴台式GST5000控制器主机内部结构相同,以柜式GST5000控制器为例说明。 主机分为显示操作部分、控制部分两个单元,两者之间通过导线相连。 1)显示操作部分及控制部分结构如图2-7所示。 开关板显示部分接扬声器后盖开口接手动盘液晶打印机接面膜挡板回路板通讯板主板DC-DC变换器工作备电控制部分10A备电保险BAT1BAT2DC-DC 变换模块 图2-7 上图接线说明: ① 开关板5V:两根,控制器开关板工作电源线。 ② 打印机5V:两根,打印机工作电源线。 ③ 液晶背光:两根,驱动液晶背光照明电源线。注意:此线为高压! ④ 液晶数据线:14根信号线。 ⑤ 打印机数据线:26P扁平线信号线。 ⑥ 开关板与主板连接线:26P扁平线信号线。 2)母板、主板、回路板、通讯板(232、485)结构说明见图2-8~2-9。 海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
9 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 并行数据总线并行数据总线通道槽信号总线 图2-8 ZAn、ZBn(n=1~20):1~10回路的信号总线端子。
图2-9 每个回路板及通讯板上均设有1个代表个位的十进制编码开关和代表十位的插针设置开关,
其中短路块短路插针设置开关的第1和第2 针表示“0”,短路第2和第3 针表示
“1”, 短路第3和第4 针表示“2”。
编码开关和插针设置开关用于设置回路板及通讯板回路号,回路板为双回路板,编码开关设置的是第一回路号,第二回路号自动加一。通讯板号与回路板号可任意混编。 图例:回路板短路插针设置开关十位为0、编码开关个位为1,则第一回路号为1号,第二回路号为2号。 3)DC-DC变换模块其结构如图2-10所示。 海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
10 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 工作开关工通讯5V指示灯主电24V指示灯主电5V指示灯工作指示灯控制板5V打印机显示板5V+24V地线备电检测主电检测通讯5V24V主5V工作GND1+5V1GND1+5V124VGNDACF备电作备电开关备电保险10A备电保险GND1+5V1GND2+5V2BAFACFGND24VBAT1BAT2备电端子母板XP3DC-DC CONVERTOR图2-10 注意:当DC-DC变换模块的开关关闭时,总线控制24V并未关断,如需插拔主机箱内的线路板,请务必先关闭主、备电电源。 2、
壁挂式GST500控制器主机母板结构见图2-11。 Z12Z11Z22Z21A1B1B2A2A3B3B4A4T-11 控制器母板结构说明,其安装在控制箱的背部,通过端子与AC-DC100W电源相连。母板上有四个回路插槽,可分别插主板、回路板、232通讯板及485通讯板。 XT4:与AC-DC100W电源相连。 XT7:与开关板相连。 2.3 GST500/ GST5000控制器电源系统说明 1、 柜式和琴台式GST5000控制器电源配置包括主、备电两部分,包括主机电源、DC-DC电源模块、变压器、蓄电池、智能电源盘等如图2-12所示;主机电源各端子说明如图2-13所示。主、备电电压为: 主电:AC 220V(5A)电压变化范围 +10%~-15%
备电:DC 12V/24Ah密封铅电池(四只)
海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 工作开关工通讯5V指示灯主电24V指示灯主电5V指示灯工作指示灯控制板5V打印机显示板5V+24V地线备电检测主电检测通讯5V24V主5V工作GND1+5V1GND1+5V124VGNDACF备电作备电开关备电保险10A备电保险GND1+5V1GND2+5V2BAFACFGND24VBAT1BAT2备电端子母板XP3DC-DC CONVERTOR图2-10 注意:当DC-DC变换模块的开关关闭时,总线控制24V并未关断,如需插拔主机箱内的线路板,请务必先关闭主、备电电源。 2、
JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 主机电源DC-DC电源模块面板手动盘智能电源盘~220V地线电池电池~220V工作备电备电保险电池电池OUTPUTINPUTDC24VOUTPUTBAT1BAT210ADC-DC 变换模块多线制GND1+5V1GND1+5V124VGND通讯5V主5V工作24VBAFACF 图2-12 备电故障喇叭端子
图2-13 2、 壁挂式GST500控制器电源配置说明 电源配置为主、备电两部分,包括AC-DC100W电源、电源盒(变压器、蓄电池等)等。主、备电供电电压分别为: 主电:AC 220V(5A)电压变化范围 +10%~-15%
备电:DC 12V/14Ah密封铅电池(两只) 电源系统配置如图2-14所示。
海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
12 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 AC220V备电故障喇叭端子 图2-14 2.4 智能手动消防启动盘结构说明 柜式、琴台式GST5000控制器的智能手动消防启动盘的结构和功能相同,并可以根据需要扩展智能手动消防启动盘,可采用GST-LD-SD128智能手动消防启动盘(结构说明见图2-17),替代LD-SD064A智能手动消防启动盘。壁挂式GST500控制器只装一块LD-SD064A智能手动消防启动盘。 2.4.1 LD-SD064A智能手动消防启动盘结构说明 LD-SD064A智能手动消防启动盘由两块32路手动盘构成及控制板的结构见图2-15~2-16。每块手动盘的每一单元均有一个按键、两只指示灯和一个标签。其中,按键为启/停控制键,如按下某一单元的控制键,则该单元的命令灯点亮(红色),并有控制命令发出,如被控设备响应,则回答灯点亮(红色);若在启动命令发出10秒后没有收到反馈信号,则命令灯闪亮,直到收到反馈信号。用户可将各按键所对应的设备名称书写在设备标签上面,然后与膜片一同固定在手动盘上。 命令灯回答灯按键标签LD-SD064A智能手动消防启动盘 图2-15 海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
13 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 10P排线接口,接手动盘数据线拨码开关接+5V电源控制板 图2-16 控制器每块回路板最多可接4块手动盘,每块手动盘板之间可通过控制板的XS1用10P的排线两两对应相连。 每块手动盘的地址可通过拨码开关进行设置: ? 1号手动盘的编码为1、6、8置ON,其它置OFF; ? 2号手动盘的编码为2、6、7置ON,其它置OFF; ? 3号手动盘的编码为3、5、8置ON,其它置OFF; ? 4号手动盘的编码为4、5、7置ON,其它置OFF。 2.4.2 GST-LD-SD128智能手动消防启动盘结构说明 GST-LD-SD128智能手动消防启动盘的外观示意图如图2-17所示,其用法与LD-SD064A智能手动消防启动盘相类似,请参照相关说明。 命令灯回答灯按键标签 图2-17 控制器每块回路板最多可接2块GST-LD-SD128智能手动消防启动盘,手动盘之间可通过控制板的XS1用10P排线两两对应连接。将控制板插针X1用短路块将“1”端短接,该手动盘为1、2号手动盘;将控制板插针X1用短路块将“2”端短接,该手动盘为3、4号手动盘。 2.5 GST-LD-D02智能电源盘结构说明 GST-LD-D02智能电源盘提供联动24V电源,用于向外接模块或相应的被控设备供电。 1)面板说明如图2-18所示。 海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
14 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 输 出 电 压(V)输 出 电 流(A)工作指示主电故障备电故障输出故障消音自检GST-LD-D02智能电源盘 图2-18 指示灯与按键说明: ? 消音键:在故障状态下,按下“消音”键可中止故障音响,当再次发生故障时,再次发出故障音响。 ? 自检键:按下“自检”键后,进入密码输入状态,此时同时按下“自检”键和“消音”键,电源盘开始对数码管、指示灯、蜂鸣器进行检查。 ? 工作指示灯:绿色,在主电接通时点亮。 ? 主电故障灯:黄色,主电失电后时,主电故障灯点亮,同时蜂鸣器发出报警声。 ? 备电故障灯:黄色,备电电压低于DC15V时,备电故障灯点亮,同时蜂鸣器发出报警声。 ? 输出故障灯:黄色,当发生短路、断路时,输出故障灯点亮,同时蜂鸣器发出报警声。 ? 显示窗口分别显示当前输出电压及输出电流值。 2)背面结构及接线端子说明如图2-19所示。 220V8A-+10AGND+24V10AGND+24V 图2-19 上图说明: ? 主电开关:使交流主电投入使用。 ? 备电开关:使备电投入使用。 ? +、-:备电输入。 ? +24V、GND(主输出):DC24V主输出。 ? +24V、GND(内部使用):DC24V内部使用输出。 ? 电源插座:交流220V电源输入(包括机壳保护地线)。 2.6 GST500/ GST5000控制器对外接线端子说明 1、 柜式和琴台式GST5000控制器外接端子相同,以柜式GST5000控制器为例说明。端子示意图如图2-20所示。 海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
15 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书
一般性用户使用说明 系统管理员操作指南 系统调试功能说明 海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
19 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 第4章
一般性用户使用说明 GST500/ GST5000控制器界面显示相同,以GST5000控制器显示界面为例说明。 4.1 开机、关机与自检 当调试工作完成后,用户就可以按以下顺序进行开机操作了: ? 打开主机电源的主备电开关。 ? 打开联动电源和火灾显示盘电源的主备电开关。 ? 打开控制器的工作开关(在DC-DC变换模块上)。 完成以上操作后,系统上电进行初始化(画面显示如图4-1所示)。初始化完成后进入对运行记录、屏蔽信息、联动公式、声光电源的自动检查状态(画面显示如图4-2所示),自检完毕,控制器对外接火灾显示盘、探测器和模块进行注册(如图4-3所示),并显示注册信息 (如图4-4所示) 。至此,开机过程结束,系统进入正常监控状态。 关机过程按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。要注意备电开关一定要关掉,否则,由于控制器内部依然有用电电路,将导致备电放空,有损坏电池的可能。由于控制器使用的免维护铅酸电池有微小的自放电电流,需要定期充电维护,如控制器长时间不使用,需要每个月开机充电48小时。如果控制器主电断电后使用备电工作到备电保护,此时电池容量为空,需要尽快恢复主电供电并给电池充电48小时,如果备电放空后超过1周不进行充电,可能损坏电池。
若为JB-QB-GST500此处为程序 控制器则此处显示 版本号
“GST500” 界面题头
开机初始化
工作状态提示栏
海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
20 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书
运行记录检查
屏蔽信息检查
联动公式检查
声光电源检查
注册在役设备,请稍等…
浏览注册信息
系统当前设备配置
彩色显示设备 安装
图4-4 海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
21 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 4.2 键盘操作前准备 4.2.1 键盘的命令功能和字符功能 控制器的键盘多数为双功能键,下部标识为命令功能,上部标识为字符功能。命令功能,只在监控状态下起作用,并且多数功能键受锁键功能限制;字符功能,只在进入菜单后,才可进行数据输入。 4.2.2 数据输入的一般方法 在开始输入数据时,屏幕上会有一个区域高亮提示当前数据输入的位置和范围。按下字符键,△”或“=”键,高亮条消高亮和高亮区内原来显示的字符消失,从该字符开始重新输入;按“=▽失,光标停在原高亮区显示的第一个或最后一个字符处,进入数据编辑状态。 编辑完一个数据块,按“TAB”键,下一个数据块变为高亮状态,到最后一个时返回到开始位置。不论光标位置在何处,按下“确认”键,都将所有的输入数据存储;按下“取消”键退出当前编辑状态,并不予以存储。 在进行数据输入时,若持续30秒没有按键,则系统自动退出当前的数据输入状态。 4.2.3 信息查看操作的一般方法 =”键,可对多条信息进行上下翻页查看。 进入信息查看状态,按“△、“▽=”按下“确认”键屏幕显示的最上一条信息变为高亮状态,进入信息条选择状态。按“窗口切换”键可以退出选择状态。 △”在选择状态,按“=、“=▽”键逐条改变选择的高亮条。 按下“确认”键,打印该信息或显示有关该信息的更详细的内容;按下“取消”键,退回到上一级操作菜单或系统工作正常界面。
4.3 键盘解锁和锁键盘 4.3.1 键盘解锁 控制器开机默认为“锁键”状态,若进行命令功能键(除“窗口切换”、“消音”、 “公式查△”询”、 “=、“=、“记录检查”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面(如图4-5),▽”此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。
密码(1~8位)
输入密码:********
图4-5 海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
22 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 4.3.2 锁键 系统在无人操作1分钟后将自动将键盘锁定,防止其他非相关人员对系统进行操作。 =”键盘锁定后,除“窗口切换”、“消音”、 “公式查询”、 “△、“▽、“记录检查”键外,=”其它命令功能键均要求重新输入相应级别的密码。 4.4 设备信息检查 按下“设备检查”键,屏幕显示(如图4-6)。
. 设备检查
1.注册信息检查
2.重码设备检查
3.光栅机状态检查
图4-6 4.4.1 注册信息检查 在图4-6界面下,按“1”键,屏幕显示图4-4的注册信息,信息内容包括所有注册的回路数和设备总数。 在图4-4所示的状态下按任意键,进入回路选择状态,显示系统各回路的配置情况,最上一行显示的回路高亮;按“TAB”键高亮消失,控制器处于回路检查状态(如图4-7)。
浏览注册信息
按“TAB”键
01回路134个监控点003个手动盘001个多线制
02回路218个监控点000个手动盘000个多线制
03回路018个报警联动点
000个手动盘 浏览注册信息
04回路012个报警联动点
000个手动盘
01回路134个监控点个手动盘00105回路032个报警联动点
003000个手动盘 个多线制
02回路218个监控点个手动盘00006回路010个报警联动点
000000个手动盘 个多线制
03回路018个监控点个手动盘00007回路020个报警联动点
000000个手动盘 个多线制 04回路012个监控点个手动盘00008回路025个报警联动点
000000个手动盘 个多线制 05回路032个监控点000个手动盘000个多线制 06回路010个监控点000个手动盘000个多线制 07回路020个监控点000个手动盘000个多线制按“TAB”键
09回路01号地址
彩色显示器
图4-7 海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
23 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 4.3.2 锁键 系统在无人操作1分钟后将自动将键盘锁定,防止其他非相关人员对系统进行操作。23 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 =”键可以逐条改变选中的回路(如图4-8)在回路选择状态,按“△、“▽。 =”
浏览注册信息 01回路134个监控点003个手动盘001个多线制
按△=键 02回路218个报警联动点
000个手动盘 浏览注册信息03回路218个报警联动点
000个手动盘 04回路212个报警联动点
000个手动盘01回路134个监控点个手动盘001 个多线制 05回路232个报警联动点
000个手动盘02回路130个监控点个手动盘000 个多线制 06回路210个报警联动点
000个手动盘03回路218个监控点个手动盘000 个多线制 07回路220个报警联动点
000个手动盘04回路212个监控点个手动盘000 个多线制 08回路225个报警联动点
000个手动盘05回路232个监控点个手动盘000 个多线制 09回路01号地址彩色显示器06回路210 个监控点000 个手动盘000个多线制 07回路220个监控点000个手动盘000个多线制 08回路225个监控点000个手动盘000个多线制
按= ▽键 自动禁止
图4-8 =”键可以进行上下翻面(如图4-9)在回路检查状态下,按“△、“▽。 =”
按=▽键 浏览注册信息 01回路134个监控点003个手动盘001个多线制 浏览注册信息 02回路218个监控点000个手动盘000个多线制 10回路205个报警联动点
000个手动盘 03回路218个监控点000个手动盘000个多线制 11回路210个报警联动点
000个手动盘 04回路212个监控点000个手动盘000个多线制 12回路011个火灾显示盘 05回路232个监控点000个手动盘000个多线制 06回路210个监控点000个手动盘000个多线制 07回路220个监控点000个手动盘000个多线制 △按=键 08回路225个监控点000个手动盘000个多线制
09回路225个监控点000个手动盘000个多线制
选中某一回路,按下“确认”键,将显示这一回路注册到的各设备的信息,最上一行的设备高亮显示;按任意数字键高亮消失,控制器处于总线设备检查状态(如图4-10)。
海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
24 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书
按任意数字键
总线设备检查
编码 二次码 设备类型/特性 注释信息
总线设备检查 N001 010101 点型感烟 02级
一楼101房间
N002 010102 离子感烟 02级 一楼102/房间
注释信息 编码 二次码 设备类型特性 N003 010103 离子感烟 2级 一楼103房间 N001 级 N004 010104 离子感烟 2级 点型感烟一楼104房间
一楼101房间 N002 级N005 010105 离子感烟 2级 点型感烟一楼105房间
一楼102房间
N003 级N006 010106 离子感烟 2级 点型感烟一楼106房间
一楼103房间
N004 级N007 010107 离子感烟 2级 点型感烟一楼107房间
一楼104房间
N005 级N008 010108 离子感烟 2级 点型感烟一楼108房间
一楼105房间
N006 010106 点型感烟 02N009 010109 消防广播 电平 一楼大厅 级 一楼106房间
N007 010107 点型感烟 02级 一楼107房间
N008 010108 点型感烟 02级 一楼108房间
N009 010109 消防广播 电平 一楼大厅东
按任意数字键
图4-10 设备显示内容包括:设备的本身编码、二次码(用户编码)、设备类型、设备特性和汉字注释(详细含义见设备定义一章)。 △”在设备检查状态下,按“=、“=。同样在设备选▽”键可以上下翻页进行查看(如图4-11)=”键逐条改变选定设备(如图4-12)定状态下,按“△、“▽。
总线设备检查 编码 二次码 设备类型/特性 注释信息 按△=键 N001 010101 点型感烟 02级
一楼101房间 N002 010102 离子感烟 02级 一楼102房间 N003 010103 离子感烟 2级 一楼103房间 总线设备检查 N004 010104 离子感烟 2级 一楼104房间 编码 二次码 设备类型/特性 注释信息 N005 010105 离子感烟 2级 一楼105房间 N006 010106 离子感烟 2级 一楼106房间 级 一楼101房间 N010 010111 点型感烟 02N007 010107 离子感烟 2级 一楼107房间 级 一楼102房间 N011 010112 点型感烟 02N008 010108 离子感烟 2级 一楼108房间 级 一楼103房间 N012 010113 点型感烟 02N009 010109 消防广播 电平 一楼大厅
02级 一楼104房间 N013 010114 点型感烟 N014 010115 点型感烟 02级 一楼105房间 N015 010116 点型感烟 02级 一楼106房间 N016 010117 点型感烟 02级 一楼107房间 按=键 ▽N017 010118 点型感烟 02级 一楼108房间 N018 010119 消防广播 电平 一楼大厅东
海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
25 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书
总线设备检查 编码 二次码 设备类型/特性 注释信息 N001 010101 点型感烟 02级
一楼101房间 N002 010102 离子感烟 02级 一楼总线设备检查102房间
N003 010103 离子感烟 2级
设备类型一楼103房间
注释信息 编码 二次码/特性N004 010104 离子感烟 2级 一楼104房间 N001 级N005 010105 离子感烟 2级 点型感烟一楼105房间
一楼101房间 N002 级N006 010106 离子感烟 2级 点型感烟一楼106房间
一楼102房间
N003 级N007 010107 离子感烟 2级 点型感烟一楼107房间
一楼103房间 N004 级N008 010108 离子感烟 2级 点型感烟一楼108房间
一楼104房间 N005 N009 010109 消防广播 电平点型感烟 一楼大厅 级 一楼105房间 N006 010106 点型感烟 02级 一楼106房间
N007 010107 点型感烟 02级 一楼107房间 N008 010108 点型感烟 02级 一楼108房间 =键 按▽N009 010109 消防广播 电平 一楼大厅东
△键 按= 自动禁止
图4-12 在设备检查状态或是设备选定状态下按“窗口切换”键,将会显示总线设备是数字化设备还是常规非数字化设备(如图4-13)。 “窗口切换”键 总线设备检查 编码 二次码 设备类型/特性 注释信息
N001 010101 点型感烟 02级
一楼101房间 N002 010102 离子感烟 02级 总线设备检查一楼102房间
编码 二次码
设备类型特性 注释信息 N003 010103 离子感烟2级 一楼/103房间
离子感烟 2级 一楼104房间 N004 1 5数字 一楼N005 010105 离子感烟 点型感烟2级 一楼房间 101房间 N002 6数字 一楼N006 010106 离子感烟 点型感烟2级 一楼房间 102房间 N003 7数字 一楼N007 010107 离子感烟 点型感烟2级 一楼房间 103房间 N004 8常规 一楼N008 010108 离子感烟 点型感烟2级 一楼房间 104房间 N005 010105
一楼105房间 N009 010109 消防广播 点型感烟电平 一楼大厅N006 010106
一楼N010 010110
排烟机 点型感烟
常规一楼 106房间 N007 010107 点型感烟 数字 一楼107房间 N008 010108 点型感烟 数字 一楼108房间 N009 010109 消防广播 常规 一楼大厅东 “窗口切换”键 自动禁止 手动允许 喷洒允许 调试状态
图4-13 在选定状态下,按下“确认”键,如该设备为智能探测器,会显示探测器的动态特性曲线(如图4-14)。
海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
26 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书
N001 010101 点型感烟 02级 一楼101房间
- - 阈值 - S - - - - - 0 S
| 12 | 图4-14 在图4-11所示状态下按“TAB”键,将会显示该回路注册到的手动盘的定义信息、直接控制盘信息、广播电话信息,如图4-15。
总线设备检查 按TAB键
编码 二次码 设备类型/特性 注释信息
N001 010101 点型感烟 02级
一楼101房间
N002 010102 离子感烟 02级 一楼102房间
手动盘检查
N003 010103 离子感烟 2级 一楼103房间 编码 二次码 设备类型/特性 注释信息 N004 010104 离子感烟 2级 一楼104房间
N005 010105 离子感烟 2级 一楼105房间 N001 020111 压力开关
N006 010106 离子感烟 2级 一楼106房间 N002 020112 压力开关
N007 010107 离子感烟 2级 一楼107房间 多线制检查 N003 020113 压力开关
N008 010108 离子感烟 2级 一楼108房间 编码 二次码
设备类型/特性 注释信息 N004 020114 压力开关N009 010109 消防广播 电平 一楼大厅
N005 020115 压力开关
N001 030111 压力开关 1楼大厅
N006 020116 压力开关 N002 020112 压力开关
N007 020117 压力开关 广播电话检查 N003 020113 压力开关 N008 020118 压力开关
TAB”键 按“编码 二次码 设备类型/特性 注释信息 N004 020114 压力开关 N009 020119 压力开关
N005 020115 压力开关
N001 040111 消防广播 2楼大厅
N006 020116 压力开关自动禁止N002 040112
手动允许 消防广播
N007 020117 压力开关 N003 040113 消防广播 2楼大厅 N008 020118 压力开关
按“TAB”键 N004 040114 消防广播 2楼大厅 N009 020119 压力开关
N005 040115 消防广播 2楼大厅
N006 040116 消防广播 2楼大厅
N007 040117 消防广播 2楼大厅 按“TAB”键 N008 040118 消防广播 2楼大厅
N009 040119 消防广播 2楼大厅
图4-15 海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
27 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书
27 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 4.4.2 重码设备检查 系统支持总线重码检测功能,通过重码检测操作可以识别出数字化与数字化设备、数字化与常规非数字化设备之间的重码设备号与重码个数,并且重码设备手动可查。在图4-6界面下按“2”键,屏幕将显示每条回路设备总数和重码设备总数(如图4-16)。
按=▽键 浏览重码信息
01回路134个监控点005个设备重码 浏览注册信息
02回路218个监控点001个设备重码 10回路205个报警联动点
000个手动盘
03回路218个监控点002个设备重码 11回路210个报警联动点
000个手动盘
04回路212个监控点000个设备重码 12回路011个火灾显示盘
05回路232个监控点000个设备重码
06回路210个监控点000个设备重码
07回路220个监控点000个设备重码
08回路225个监控点000个设备重码 按△=键
09回路056个监控点000个设备重码
自动禁止 手动允许 喷洒禁止 调试状态
图4-16 按“TAB”键选中一条回路号按“确认”键,屏幕将显示该回路中处于重码状态的设备详细信息(图4-17)。
设备重码信息检查 按△=键
编码 二次码 设备类型/特性 注释信息
N001 010101 点型感烟 02级
重码个数002 设备重码信息检查
N002 010102 离子感烟 02级 一楼102房间 编码 二次码
设备类型/特性 N003 010103 离子感烟 2级一楼103房间
N004 010104 离子感烟 2级 点型感烟一楼104房间
重码个数002 N001 级 N005 010105 离子感烟 2级 点型感烟一楼105房间
重码个数002 N002 级 N003 010103 点型感烟 02级 重码个数003 N004 010104 点型感烟 02级 重码个数002
N005 010105 点型感烟 02级 重码个数002
=键 按▽自动禁止 手动允许 喷洒禁止 调试状态 图4-17 海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
28 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 4.4.3 光栅机状态检查 在图4-6界面下按“3”键,屏幕将提示用户输入所要检查的光栅机所在的回路号和光栅机号。
光栅机状态检查
回路号:01 光栅机号:01
自动禁止 手动允许 喷洒禁止 调试状态
图4-18 输入正确按“确认”键,屏幕显示当前光栅机的实时数据,包括光栅机区号、区域二次码、光栅机当前状态(如图4-19)。
区 二次码 状态
区 二次码 状态
自动禁止 手动允许 喷洒禁止 调试状态
图4-19 其中 状态“/” 前面数据代表是否报警,1报警、0正常,“/” 后面数值代表当前区域的实时温度值(℃)。 如1/077代表 8区的温度值为77℃,已经报警。每个区的状态值每秒钟更新一次,按任意键退出该界面。 4.5 信息显示与记录 4.5.1 信息显示 当系统中有火警、监管、动作、反馈、启动、延时、故障、和屏蔽中的任意一种信息存在时,海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
29 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 系统将全屏显示此信息,如图4-20显示的火警信息。
共次 点型感烟 一楼大厅01房间 首警信息 3010121
警] 总数:012
001 11:10 010120
共2次 点型感烟 一楼大厅01房间
002 11:12 010128 手动按钮 一楼大厅02房间
003 11:10 010120 点型感烟 一楼大厅01房间
004 11:12 010128 手动按钮 一楼大厅02房间
005 11:10 010120 点型感烟 一楼大厅01房间
无联动信息
共次 点型感烟 一楼大厅01房间 首警信息 3010121 自动禁止 手动允许 喷洒禁止 调试状态
图4-20 系统存在火警信息时,将在屏幕的最上方持续显示首警信息。 若系统中存在的信息多于一种时,系统将自动分屏,同时显示系统中存在的各类信息,指向的窗口为当前窗口,在分屏显示状态下,可以按信息查看的一般方法,对信息进行翻页和选中等操作。
首警信息 010121 点型感烟 一楼大厅01房间
警] 总数:003
001 11:10 010120 点型感烟 一楼大厅01房间 002 11:12 010128 手动按钮 一楼大厅02房间
010121 点型感烟 一楼大厅01房间 [故
障首警信息] 总数:024 按“窗口切换”键
001 11:10 010123 点型感烟 一楼大厅01房间 [火
警] 总数:003
002 11:12 010125 手动按钮 点型感烟一楼大厅 02房间 01房间 001 11:10 010120 一楼大厅 [延
时002 11:12 010128 ] 总数:002
手动按钮 一楼大厅02房间 首警信息 010121 点型感烟 一楼大厅01房间
002 11:12 010124 空调机组 50秒[故
障] 总数:024
警] 总数002 11:12 010125 空调机组30秒 :003
001 11:10 010123 点型感烟 一楼大厅01房间 001 11:10 010120 点型感烟 一楼大厅01房间 [启
动] 总数:004
002 11:12 010125 手动按钮 一楼大厅02房间 002 11:12 010128 手动按钮001 11:10 010121 柴油发电 一楼大厅01房间
一楼大厅02房间 [延
时] 总数:002
空调机组障] 总数:024
002 11:12 010122 空调机组一楼大厅02房间002 11:12 秒 001 11:10 010123
一楼大厅01房间 002 11:12 010125 空调机组30秒 自动禁止 手动允许 喷洒允许
点型感烟调试状态
002 11:12 010125 手动按钮 一楼大厅02房间 [启
动] 总数:004
时] 总数:002
001 11:10 010121 柴油发电 一楼大厅01房间 按“TAB”键 001 11:12 秒
002 11:12 010122 空调机组 空调机组一楼大厅 02房间 002 11:12 010125 空调机组 30秒 自动禁止 [手动允许 喷洒允许 调试状态
动] 总数:004
001 11:10 010121 柴油发电 002 11:12 010122 空调机组
自动禁止 手动允许 喷洒允许 调试状态
图4-21 当控制器满足延时启动被控设备的自动联动逻辑条件时,屏幕将显示延时启动设备的信息及对应被控设备的延时启动时间,并对延时时间进行倒计时,计时到零时,启动命令发出,同时屏海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
30 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 幕上对应的延时信息消失(如图4-22)。
首警信息 010121 点型感烟 一楼大厅01房间
警] 总数:003
001 11:10 010120 点型感烟 一楼大厅01房间
002 11:12 010128 手动按钮 一楼大厅02房间
障] 总数:024
001 11:10 010123 点型感烟 一楼大厅01房间
002 11:12 010125 手动按钮 一楼大厅02房间
动] 总数:012
001 11:10 010121 柴油发电
002 11:12 010122 空调机组
003 11:12 010124 空调机组
004 11:12 010125 空调机组
005 11:12 010126 空调机组
自动禁止 手动允许 喷洒禁止 调试状态
图4-22 若光标处于延时窗口并选中了一条延时信息,此时按下确认键,若键盘处于解锁状态将停止延时,直接启动该设备;否则将提示用户输入密码,密码输入正确后按下确认键,将停止延时,直接启动该设备(如图4-23)。
首警信息010121 点型感烟 一楼大厅01房间
警] 总数:003
001 11:10 010120 点型感烟 一楼大厅01房间
共2次 002 11:12 010128 手动按钮 一楼大厅02房间
障] 总数:024
001 11:10 010123 点型感烟 一楼大厅01房间
手动按钮 一楼大厅02房间
002 11:12 010125 首警信息 010121 点型感烟 一楼大厅01房间 [延
时] 总数:002
空调机组警] 总数:003 001 11:10 秒
001 11:10 010120 点型感烟01房间 002 11:12 010125 空调机组 30秒
按“确认”键 002 11:12 010128 手动按钮02房间 002 11:12 010125 空调机组 30秒
动] 总数:002
共次 障] 总数 :024
柴油发电 001 11:10
11:10 2 11:12 010122 空调机组 点型感烟 一楼大厅01房间 002 11:12 010125 手动按钮 一楼大厅02房间
时] 总数:001
001 11:12 010125 空调机组 30秒
动] 总数:003
002 11:12 010122 空调机组
003 11:10 010124 空调机组
自动禁止 手动允许 喷洒禁止 调试状态
海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
31 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 幕上对应的延时信息消失(如图4-22)。
31 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 4.5.2 查看运行记录 按下“记录检查”键,系统将显示运行记录信息,每条信息包括记录信息发生的时间、六位编码、类型及内容提要。 六位编码:当此条信息为外部设备信息时,此编码为用户编码;当此条信息为回路或总线信息时,此编码为回路编号或总线编号。 类型:当此条信息为外部设备信息时,此项为设备类型;若记录的是系统操作,则此项为操作类型。 内容提要:对所发生情况的简略说明,如火警、启动、反馈、故障、停动、屏蔽、释放、恢复、设置、操作等。 图4-24为运行记录上下翻页的图例,当然也可以进行选中操作,这与一般信息的查看方法完全相同,不再赘述。
浏览运行记录
按△=键 09月14日12:23 000000 复位
09月03日11:31
010132 讯响器
动作 浏览运行记录 讯响器
09月03日11:31
010132 运行记录信息 09月14日10:02 000000 复位
09月03日11:20
010102 离子感烟
09月0309:16
11:31 010101
火警 日 08月03日
离子感烟010132 讯响器
000000 修改设置
日 08月03日
010132 讯响器
日 08月03日
备电故障010102 离子感烟09月0212:06
11:20 000000
火警 运行记录信息 日 08月03日
注册示盘010101 离子感烟
09月0211:47
09:16 130011
日 08月02日
000000 修改密码
按确认键开始选择信息条09月:23
120210 注册设备
07月02日12:06
000000 备电故障
09月02日11:46
110205 注册设备
07月02日11:47
130011 注册示盘
07月02日11:46
120210 注册设备
0 自动禁止 手动允许 喷洒禁止 调试状态
图4-24 4.5.3 信息的打印 在查看运行记录时,若当前打印机处于选择打印状态时,可以选中要打印的信息条,按下“确认”键就可以将记录的信息打印出来。另外,当控制器处于“即时打印”状态时,控制器还可随时将系统中的各种信息打印出来。 4.6 消音 在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示,当有多种警报信息时,控制器按以下排序发出对应的警报声音:
1)气体灭火设备发生动作
(警车声)
2)产生火警信息
(消防车声)
3)产生预警警信息
(消防车声)
4)产生监管信息
(机关枪声)
5)产生动作信息
(2秒ON2秒OFF的哔哔声)
6)启动设备过程
(快速嘀嘀声)
海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
32 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书
7)一般模块反馈
(1秒ON1秒OFF的哔哔声)
8) 产生故障信息
(救护车声) 按“消音”键消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。如有新的警报发生时将再次发出警报声。 4.7 声光警报器的消音及启动 在发生火警时,控制器所连接的声光警报器将发出报警声,提示人员有火警存在,如果值班人员发现不是真实火警时,可以按“警报器消音/启动”键,来禁止声光警报器发出声光报警,警报器消音的同时控制器的警报器消音指示灯点亮,有新的火警发生时,警报器将再次发出声光报警,同时控制器的警报器消音指示灯熄灭。也可以通过按下“警报器消音/启动”键来手动启动控制器所连接的警报器和讯响器。“警报器消音/启动”键需要使用用户密码(或更高级密码)解锁后才能进行操作。 4.8 火警及故障的处理 4.8.1 故障的一般处理方法 故障一般可分为两类,一类为控制器内部部件产生的故障,如主备电故障、总线故障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、模块故障等。故障发生时,可按“消音”键终止故障警报声。 ? 若主电掉电,采用备电供电,处于充满状态的备电可维持控制器工作8小时以上,直至备电自动保护;在备电自动保护后,为提示用户消防报警系统已关闭,控制器会提示1小时的故障声(GB 的要求);在使用过备电供电后,需要尽快恢复主电供电并给电池充电48小时,以防蓄电池损坏。 ? 若系统发生故障,应及时检修,若需关机,应做好详细记录。 ? 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应利用系统提供的设备屏蔽功能将设备暂时从系统中屏蔽,待故障排除后再利用取消屏蔽功能将设备恢复。 4.8.2 火警的一般处理方法 当发生火警时,应先检查发生火警的部位,并确认是否有火灾发生。 若确认为火灾发生,应立刻通知消防部门,并组织人员疏散。 若为误报警,记录下误报警设备号及报警时间,确认误报警设备的现场情况,如有无较大的灰尘、水蒸气、温度剧烈变化、气流、较大物体移动等,并记录;如果出现有规律的误报,请联系售后服务人员解决。 4.9 设备的屏蔽与取消屏蔽 当外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)发生故障时,可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢复。 4.9.1 设备屏蔽 按下“屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁),屏幕显示如图4-25所示。
海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
33 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书
V*.** GULF
CO., LTD. 按“TAB”键,在设备类型处输入“03”,得到如图所示效果。
输入屏蔽设备号:010125 号 03-点型感烟 [屏 蔽] 总数: 001 001
点型感烟 自动禁止 手动允许 喷洒禁止 调试状态 无联动信息
自动禁止 手动允许 喷洒禁止 调试状态
假设需要屏蔽的设备为用户编码为010125的点型感烟探测器,其屏蔽操作应按照如下步骤进行: ? 输入欲屏蔽设备的用户编码“010125”; ? 按“TAB”键,设备类型处为高亮条; ? 参照“附录二 设备类型表”,输入其设备类型“03”; ? 按“确认”键存储,如该设备未曾被屏蔽,屏幕的屏蔽信息中将增加该设备,否则在显示屏上提示输入错误。 若对本机声光警报器进行屏蔽,则用户编码前六位为本机二次码,设备类型为76-警报输出,确认后本机声光警报器将被屏蔽, 若对本机火警传输设备进行屏蔽,则用户编码前四位为本机二次码,设备类型为77-报警传输.确认后本机火警传输设备警将被屏蔽。 4.9.2 设备取消屏蔽 按下“取消屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁),屏幕显示如图4-26所示。 ? 输入欲释放设备的用户编码; ? 按“TAB”键,设备类型处为高亮条; ? 参照“附录二 设备类型表”,输入其设备类型; ? 按“确认”键,如该设备已被屏蔽,屏幕上此设备的屏蔽信息消失,否则显示屏上提示输入错误。 海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn
34 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 若对本机声光警报器进行取消屏蔽操作,则用户编码前四位为本机二次码,设备类型为76-警报输出,输入完成并确认后,声光警报器取消屏蔽 若对本机火警传输设备进行取消屏蔽操作,则用户编码前四位为本机二次码,设备类型为77-报警传输,输入完成并确认后,火警传输设备被取消屏蔽.
图4-26 注意:在进行“屏蔽”、“取消屏蔽”、“启动”、“停动”等操作中输入设备的编码时,可以使用通配符“*”,表示这一位可以是0~9中的任意数字,这个功能可以使我们方便的将一类设备屏蔽、取消屏蔽、启动或停动。例如:如果要屏蔽掉系统中所有的防盗探测器,我们可以在屏蔽操作时输入:“******”,“TAB”,“48”,这样所有防盗模块将被屏蔽。其中“48”为防盗模块设备类型代码。 GST5000
V*.** GULF
CO., LTD. 按“TAB”键,在设备类型处输入“03”,得到如图所示效果。 输入释放设备号:010125 号 03-点型感烟 自动禁止 手动允许 喷洒禁止 调试状态 4.10 总线制被控设备的手动启动与停动操作 4.10.1 对外部设备进行手动启动操作的条件 提醒用户注意,这些外部设备都是消防专用的。错误的操作一方面可能导致不应有的损失;另一方面可能会消弱固有消防能力。操作人员应慎重使用! 对外部设备进行启动操作应符合下列条件: 1) 操作人员必须是经过本控制器操作培训的合格人员。 2) 了解所要启动设备所在的环境和控制的区域。 3) 清楚所启动设备的功能,并能接受启动本设备后所产生的结果。 总线制被控设备的手动启动和停动有利用主机键盘和利用手动消防启动盘两种方式。利用主机键盘的“启动”与“停动”键进行操作是一种通用的方法,需要现场输入被启动设备的用户编码和类型;而利用手动消防启动盘进行操作则是一种快捷专用的方法,手动消防启动盘上的手动键在安装调试时已经与需对应控制的设备进行了编程定义。 无论上面的哪一种方式,都只有控制器处于“手动允许”的状态下,才能发出手动启动命令。 4.10.2 利用主机键盘进行的被控设备启动/停动操作 按下控制器主键盘区内的“启动”或“停动”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁),屏幕显示如图4-27所示。 ? 输入欲启动或停动设备的用户编码。 ? 按“TAB”键,设备类型处为高亮条。 海湾安全技术有限公司
http://www.gst.com.cn