美的水冷美的天花机故障代码显示故障EE

美的水冷柜机L80/S-C故障代码
美的水冷柜机L80/S-C故障代码
& & 美的水冷柜机L80/S-C在使用进出现时,按下表查询:
&&&&&往下看有更多相关资料
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)||||||||||
||||||||||
查看: 32961|回复: 6
美的天花机!显示故障代码EE是什么意思呀!求助
阅读权限45
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今接手一台美的天花机,一开机就显示EE,报警灯一直闪!不能制冷!我也是第一次接手这型号空调!求各位大师给于解释!在此谢谢
在线时间 小时
浮磁阀坏了更换了就行了
阅读权限10
在线时间 小时
很有可能有人动过总电源…EE是相序错…希望能帮助你。
阅读权限110
在线时间 小时
板凳说的对
EE是相序的事
阅读权限35
在线时间 小时
同意4楼观点
阅读权限45
在线时间 小时
谢谢各位的指导,我查到是水位开关坏了,短接就好了:-)
阅读权限30
在线时间 小时
谢谢各位的指导,我查到是水位开关坏了,短接就好了:-)
楼主,当时能上个水位开关的图片就更好了
( 鄂ICP备号-1 )
Powered by Discuz! X3.4
Comsenz Inc.
CopyRight (C)
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有美的空调故障代码e8_中国百科网
美的空调故障代码e8
    
是不是变频机?E8故障代码是静电除尘故障。意思是机子太脏,比如清洗内机过滤网、蒸发器表面、风机滚轴、出风口等部位。可能外机冷凝器也要看看是否脏?全部处理后,空调会省电、制冷效果提高。 内机除尘处理方法:清洗滤网、使用牙刷、细排笔、湿纸巾等...
收录时间:日 17:09:30 来 源:[标签:来源]作者:[标签:作者]
上一篇: &(&&)
创建分享人
Copyright by ;All rights reserved.广东欧科空调常见故障查询-重庆欧科中央空调维修,重庆盾安中央空调维修,重庆螺杆压缩机维修,重庆天加空调维修
重庆展通制冷设备有限公司:主营重庆中央空调维修、保养、水系统清洗除垢、活塞螺杆离心压缩机大修服务;重庆空调维修移机加氟、重庆模块机、直流变频多联机、风管机空调维修;维修服务品牌:欧科、盾安、天加、国祥、格力、美的、开利、约克、麦克维尔、大金、日立、海尔、维克、欧博、特灵、亚太、欧威尔等众多国内外品牌。承接重庆冻库设计安装、重庆中央空调工程安装等,热线电话:
公司电话:023-
联系电话:
联 系 人:李经理
联系地址:重庆市渝北区紫荆路288号3-20-6
※ 您现在的位置:&&&新闻中心&&&&&&信息内容维修技术电控资料
广东欧科空调常见故障查询
作者:本站 来源:网络 点击:4208 次 发布时间:
机组故障代码查询
? 分体机EKAA/SW/WS+EKCC/CK
代码& 故障原因
F2&&& 内盘温度传感器故障
F4&&& 回风温度传感器故障
F6&&& 线控器与模块通讯故障
F9&&& 制冷剂泄漏故障
Fb&&& 水位开关断开
H1&&& 压缩机过载
H4&&& 高压故障
L1&&& 低压故障
L5&&& 外盘温度传感器故障(出水温度传感器故障)
L3&&& 水温过高过低故障
L4&&& 水流开关断开
—————————————————————————————
a.EKDB100/125/150/200/250/300机组使用EK120模块
系统2低压故障
系统2高压故障
系统2压缩机过载故障
系统2内盘温度传感器故障
系统2外盘温度传感器故障
系统1压缩机过载故障
系统1高压故障
系统1内盘温度传感器故障
室内回风传感器故障
线控器与主板通讯故障
系统1冷媒泄漏故障
系统2冷媒泄漏故障
系统1低压故障
系统1外盘温度传感器故障
b.EKDB350/400/500/600机组使用APM06A模块
1#压缩机高压故障
2#压缩机高压故障
3#压缩机高压故障
4#压缩机高压故障
1#压缩机高温故障
2#压缩机高温故障
3#压缩机高温故障
4#压缩机高温故障
1#压缩机冷媒泄漏
2#压缩机冷媒泄漏
3#压缩机冷媒泄漏
4#压缩机冷媒泄漏
1#内盘防结冰
2#内盘防结冰
3#内盘防结冰
4#内盘防结冰
回风感温探头故障
1#内盘感温探头故障
2#内盘感温探头故障
3#内盘感温探头故障
4#内盘感温探头故障
1#外盘感温探头故障
2#外盘感温探头故障
3#外盘感温探头故障
4#外盘感温探头故障
1#压缩机低压故障
2#压缩机低压故障
3#压缩机低压故障
4#压缩机低压故障
__________________________________________________
? 水冷柜式空调机组 EKWP
代码& 故障原因
L1&&& 压缩机 1 低压故障
H1&&& 压缩机 1 高压故障
L2&&& 压缩机 2 低压故障
H2&&& 压缩机 2 高压故障
L3&&& 压缩机 3 低压故障
H3&&& 压缩机 3 高压故障
L4&&& 压缩机 4 低压故障
H4&&& 压缩机 4 高压故障
H5&&& 压缩机 1 过载故障
H6&&& 压缩机 2 过载故障
H7&&& 压缩机 3 过载故障
H8&&& 压缩机 4 过载故障
H0&&& 风机过载故障
E7&&& 水泵过载故障
L8&&& 水流不足
L9&&& 水温过低过高故障
H9&&& 风压差开关输入断开
E0&&& 回风感温头故障
E1&&& 盘管 1 感温头故障
E2&&& 盘管 2 感温头故障
E3&&& 盘管 3 感温头故障
E4&&& 盘管 4 感温头故障
E5&&& 出水温度感温头故障
L0&&& 无反馈信号
E9&&& 通讯故障
E8&&& 存储器读写故障
———————————————————————
? 多联式空调机组(EKRV080A(R)1~ EKRV500 A(R)1)
代码&&& 故障原因
ECXX&XX#内外机通讯故障
ER48&数码过载
ER49&定速 1 过载
ER50&定速 2 过载
ER51&定速 3 过载
ER52&排气压力过高或电机过载
ER53&吸气压力过低
ER54&存贮器故障(外机)
ER55&系统故障
ER56&排气温度过高
ER57&内外机通讯故障
ER58&水温过高或过低
ER59&环境温度超出运行允许范围
ER60&紧急运行
ER61&过热度太小保护
ER62&水流不足
ER63&从机通讯故障
ER64&TH1 开路/短路 (排气温度)
ER65&TH2 开路/短路 (1#进盘)
ER66&TH3 开路/短路 (1#中盘)
ER67&TH4 开路/短路 (2#进盘)
ER68&TH5 开路/短路 (2#中盘)
ER69&TH6 开路/短路 (3#进盘)
ER70&TH7 开路/短路 (3#中盘)
ER71&TH8 开路/短路 (环境)
ER72&TH9 开路/短路 (总出盘)
ER73&TH10 开路/短路 (过冷进)
ER74&TH11 开路/短路 (过冷出)
ER75&TH12 开路/短路 (回气)
ER76&高压传感器故障
ER77&低压传感器故障
EC78&所有内外机通讯都有故障
EC79&室外机与电力分配器通讯故障
EC80&电力分配器与电能表通讯故障
R410&R22 机组错接反馈线或错用程序
R22& R410A 机组漏接反馈线或错用程序
ERSE&无此机型拨码
———————————————————————
? 模块式风冷冷水(热泵)机组 EKAC
代码&&&& 故障原因
00&&&&&&& 0#从机通讯故障
01…13&1#....13#从机通讯故障
14&&&&&&& 14#从机通讯故障
16&&&&&&&&系统 1 压缩机过载
17&&&&&&& 系统 2 压缩机过载
18&&&&&&& 空调水泵过载
19&&&&&&& 水流量不足
20&&&&&&& 系统 1 高压故障
21&&&&&&& 系统 1 低压故障
23&&&&&&& 系统 1 风机过载
24&&&&&&& 系统 2 高压故障
25&&&&&&& 进出水温过低保护
26&&&&&&& 电加热过载
27&&&&&&& 环境温度过高过低保护
28&&&&&&& 系统 1 高压过低
29&&&&&&& 过热度过小保护
30&&&&&&& 系统 2 风机过载保护
32&&&&&&& 系统 1 回气温度过高保护
33&&&&&&& 系统 1 排气温度过高保护
34&&&&&&& 系统 2 回气温度过高保护
35&&&&&&& 系统 2 排气温度过高保护
36&&&&&&& 系统 2 低压故障
37&&&&&&& 系统 2 过热度过小
38&&&&&&& 系统 1 冷媒不足
39&&&&&&& 系统 2 冷媒不足
40&&&&&&& TH1 温度传感器故障
41&&&&&&& TH2 温度传感器故障
42&&&&&&& TH3 温度传感器故障
F6&&&&&&& 线控器与主机通讯故障
43&&&&&&& TH4 温度传感器故障
44&&&&&&& TH5 温度传感器故障
45&&&&&&& TH6 温度传感器故障
46&&&&&&& TH7 温度传感器故障
47&&&&&&&&TH8 温度传感器故障
48&&&&&&& TH9 温度传感器故障
49&&&&&&& TH10 温度传感器故障
50&&&&&&& TH11 温度传感器故障
51&&&&&&& TH12 温度传感器故障
52&&&&&&& 系统 2 低压传感器故障
53&&&&&&& 系统 1 低压传感器故障
54&&&&&&& 热水水泵过载
56&&&&&&& 水位开关 1 故障
57&&&&&&& 热水出水温度过高
58&&&&&&& TH13 温度传感器故障
59&&&&&&& TH14 温度传感器故障
60&&&&&&& 与扩展板通讯故障
61&&&&&&& 热水侧水流量偏小
62&&&&&&& 工作水箱水位过低
63&&&&&&& 水位开关 2 故障
64&&&&&&& 系统 1 高压传感器故障
65&&&&&&& 系统 2 高压传感器故障
66&&&&&&& 热水侧水压差开关断开
67&&&&&&& 系统 1 压缩比过大
68&&&&&&& 系统 2 压缩比过大
71&&&&&&& 系统 2 高压过低
———————————————————————
? 水冷模块 EKWD
代码&&&故障原因
00&&&&& 0 号从机通讯故障
01…14&**(指 1-14)号从机通讯故障
15&&&& 15 号从机通讯故障
16&&&& 冷却塔风机过载
18&&&& 水泵过载
19&&&& 水流量不足
20&&&& 系统 1 高压故障/压缩机过载
21&&&& 系统 1 低压故障
24&&&& 系统 2 高压故障/压缩机过载
25&&&& 进出水温度过低
29&&&& 系统 1 过热度过小
31&&&& 线控器与主机通讯故障
33&&&& 系统 1 排气温度过高
35&&&& 系统 2 排气温度过高
36&&&& 系统 2 低压故障
37&&&& 系统 2 过热度过小
38&&&& 系统 1 冷媒不足
39&&&& 系统 2 冷媒不足
40&&&& TH1 故障
41&&&& TH2 故障
42&&&& TH3 故障
43&&&& TH4 故障
44&&&& TH5 故障
45&&&& TH6 故障
46&&&& TH7 故障
48&&&& TH9 故障
49&&&& TH10 故障
50&&&& TH11 故障
51&&&& TH12 故障
52&&&& 系统 2 低压传感器故障
53&&&& 系统 1 低压传感器故障
55&&&& 冷却水温过高过低
57&&&& 出水温度过高
61&&&& 冷却侧进出水温差过大
66&&&& 冷却侧水压差开关断开
———————————————————————本月排行TOP10
还没有任何内容!
您现在的位置:>>
>>正文内容
美的模块机线控器故障保护显示代码一览表
美的模块机线控器故障保护显示一览表
水流检测故障(第3次)
电源相序故障
总出水温度传感器故障
板换出水温度传感器故障
冷凝器A管温传感器故障
冷凝器B管温传感器故障
室外环境温度传感器故障
系统A为数码压缩机排气温度传感器故障
水流检测故障(第1次、第2次)
主机检测到从机台数减少
板换A防冻温度传感器故障
线控器未找到在线的模块单元
线控器与模块通讯数据错误
线控器与计算机通讯错误
板换B防冻温度传感器故障
系统A高压保护或排气温度保护
系统A低压保护
系统B高压保护或排气温度保护
系统B低压保护
系统A电流保护
系统B电流保护
系统A冷凝器高温保护
系统B冷凝器高温保护
系统A为数码压缩机时排气温度保护
系统防冻结保护
数码排气温度高于125度保护
板换低温保护
【字体: 】【】【】【】}