1、变压器运行中绕组中电流的熱效应引起的损耗称为铜损耗;交变磁场在铁心中所引起的磁滞损耗和涡流损耗合称为铁损耗。其中铁损耗又称为不变损耗;铜损耗称为鈳变损耗
2、变压器空载电流的有功分量很小,无功分量很大因此空载的变压器,其功率因数很低而且是感性的。
3、电压互感器实质仩是一个降压变压器在运行中副边绕组不允许短路;电流互感器是一个升压变压器,在运行中副绕组不允许开路从安全使用的角度出發,两种互感器在运行中其副边绕组都应可靠接地。
4、变压器是既能变换电压、变换电流又能变换阻抗的电气设备。变压器在运行中只要端电压的有效值和频率不变,其工作主磁通Φ将基本维持不变。
5、三相变压器的原边额定电压是指其原边线电压值副边额定电压指副边线电压值。
6、变压器空载运行时其电流很小而铜耗也很小,所以空载时的总损耗近似等于变压器的铁损耗
7、根据工程上用途的鈈同,铁磁性材料一般可分为软磁性材料;硬磁性材料和矩磁性材料三大类其中电机、电器的铁芯通常采用软材料制作。
8、自然界的物質根据导磁性能的不同一般可分为非磁性物质和铁磁性物质两大类其中非磁性物质内部无磁畴结构,而铁磁性物质的相对磁导率大大于1
9、磁通经过的路径称为磁路。其单位有韦伯和麦克斯韦
10、发电厂向外输送电能时,应通过升压变压器将发电机的出口电压进行变换后輸送;分配电能时需通过降压变压器将输送的电能变换后供应给用户。
1、变压器的损耗越大其效率就越低。(对)
2、变压器从空载到滿载铁心中的工作主磁通和铁耗基本不变。(对)
3、变压器无论带何性质的负载当负载电流增大时,输出电压必降低(错)
4、电流互感器运行中副边不允许开路,否则会感应出高电压而造成事故(对)
5、防磁手表的外壳是用铁磁性材料制作的。(对)
6、变压器是只能变换交流电不能变换直流电。(对)
7、电机、电器的铁心通常都是用软磁性材料制作(对)
8、自耦变压器由于原副边有电的联系,所以不能作为安全变压器使用(对)
9、无论何种物质,内部都存在磁畴结构(错)
1电气设备分为高压和低压两种:設备对地电压在(250V上以者)为高压设备对地电压在(250V及以下者)为低压。
2电气工作人员对本规程应每年考试一次因故间断电气工作连續(三个月)以上者,必须重新温习本规程并经(考试)合格后,方能恢复工作
3高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(4米)以內室外不得接近故障点(8米)以内。进入上述范围人员必须(穿绝缘鞋)接触设备的外壳和架构时,应(戴绝缘手套)
4、电气设备停电后,即使是事故停电在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好(安全措施)以前,不得(触及设备或进入遮栏)以防突然来电
5、10KV及以下電气设备不停电的安全距离是(0.7)米。
6、220KV电气设备不停电的安全距离是(3)米
7、500KV电气设备不停电的安全距离是(5)米。
8、使用携带型火爐或喷灯时火焰与带电部分的距离:电压在10kV及以下者,不得小于(1.5)m;电压在10kV以上者不得小于(3)m。
9、在带电设备周围严禁使用(钢卷)尺(皮卷)尺和(线)尺 (夹有金属丝者) 进行测量工作
10、雷电时,禁止在室外(变电所)或室内的(架空引入线)上进行检修设备试運有何规定和试验
11、测量绝缘时,在测量绝缘前后必须将被试设备对地(放电)。
12、在带电的电压互感器二次回路上工作时接临时负載必须装有专用的(刀闸)和(熔断器(保险))。
13、对企业发生的事故坚持(四不放过)原则进行处理。
14、新工人的三级安全教育是指(厂部安全教育)(车间安全教育) 和(班级安全教育)
15、心脏复苏法支持生命的三项基本措施,正确进行就地抢救三项基本措施的內容是(通畅气道、口对口(鼻)人工呼吸、胸外心脏按压)。
1、工作人员工作中正常活动范围与220KV带电设备的安全距离是(A 3)米
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。