谁现在还有有双星之双星阴阳师全集集的云盘链接,能不能分享一下链接,谢谢!(私发我也行)

什么叫环网柜,环网柜决定作用
一、什么叫环网柜?
实际上,如果柜型按照开关设备分类,有负荷开关柜、断路器柜、GIS等,并没有什么环网柜。
环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词,而不管是否被用于环网式供电。负荷开关柜可以用于环网式供电、中压分界室派接、中压末端变电室供电,各地区供电部门对允许使用负荷开关加熔断器保护的变压器的规格要求不一,象北京一般要求变压器容量不大于1000KVA,深圳地区可能是1600KVA。
负荷开关柜构造简单,成本较低(呵呵,少数进口产品并不便宜),体积较小,多数可以靠墙安装,一般只有熔断器保护而无继电保护。负荷开关柜主母线载流量一般小于等于630A,负荷开关额定开断电流一般小于等于630A(少数达到1700A),变压器柜(出线柜)额定电流(熔断器)一般不大于125A,高档负荷开关的转移电流可以达到2800A。部分负荷开关柜可以安装专用真空断路器、SF6断路器或采用压气等灭弧方式,短路分断能力接近或达到开关柜水平。
青岛轩瑞电气生产的wxdz系列环网柜
为了提高供电可靠性,有些线路要合环运行(俗称手拉手),或有可能进行负荷割接(将一条线上的负荷切换到另一条线上),实现这些功能的配电柜就叫环网柜。另外有进线、出线、联络柜等。太多了!
环网柜根据绝缘结构可分为空气绝缘、SF6气体绝缘。一般由三个间隔组成。即2个环缆进出间隔和一个变压器回路间隔。”
环网柜是俗称,一般指用于环网线路中或终端的SF6负荷开关及SF6负荷开关+熔断器组合电器。&SF6负荷开关是近年来不少用户体会到的一种优良负荷开关,除电寿命长,开断力强等与真空负荷开关有共同的优点外,其突出优点是容易实现三工作位(接通、断开和接地),小电流(电感、电容)开断,抗严酷环境条件能力强。适宜在城乡中压配电网推广应用。负荷开关是带有简单灭弧装置的一种开关电器,使用SF6气体作为绝缘和灭弧介质的负荷开关称为SF6负荷开关,它可以作为关合和开断负荷电流及过载电流用,亦可以作为关合和开断空载线路、空载变压器及电容器组等,凡具有接通、断开和接地功能的三工作位负荷开关,都有结构简单、价格便宜的特点。只是负荷开关不能断开短路电流。&SF6负荷开关+熔断器组合电器是由SF6负荷开关来承担过载电流(此过载电流对SF6负荷开关来说仍在负荷开关额定开断电流的范围以内)和正常工作电流的关合和开断,并且还要求承担"转移电流"的开断。而变压器高压侧的短路保护和过载保护由高压限流熔断器来承担。这时一组SF6负荷开关及三个带触发器的熔断器,只要任何一个触发器动作,其联动机构会使负荷开关三相同时自动分闸。两者有机的结合起来,就可满足配电系统各种正常和故障下运行操作保护的要求。
环网柜可分为户内环网和户外环网
户内环网一般用于高压侧的配电,由进线柜、计量柜、PT柜、变压器出线柜组成,对于用电要求较高的用户,进线必须采用双电源切换柜。七楼所说的“现在也有人将负荷开关及熔断器组合的高压开关柜叫环网柜,主要是容易和用断路器的开关柜区分开来”不太准确,环网柜也有装断路器的方案
户外环网一般用于城市电网,采用共箱式的SF6环网柜,这种柜型最大的特点是防护等级高,可以做到IP67,适合用于户外,并且能短时间浸水。环网供电的方案一般采用一路环进,一路环出,两到三回做做出线回路,即形成手拉手的环网供电模式。
为保证供电的可靠性,连续性,采用两个进线供电,这就形成了一个环.采用SF6负荷开关,3工位(合闸,分闸,接地),分线路,变压器。
单独一个柜子构不成环网只有是三个柜子两进一出加上电源不就构成一个环了吗.这可是最基本的环网供电了。
SF6负荷开关是近年来不少用户体会到的一种优良负荷开关,除电寿命长,开断力强等与真空负荷开关有共同的优点外,其突出优点是容易实现三工作位(接通、断开和接地),小电流(电感、电容)开断,抗严酷环境条件能力强。SF6负荷开关+熔断器组合电器是由SF6负荷开关来承担过载电流(此过载电流对SF6负荷开关来说仍在负荷开关额定开断电流的范围以内)和正常工作电流的关合和开断,并且还要求承担"转移电流"的开断。而变压器高压侧的短路保护和过载保护由高压限流熔断器来承担。这时一组SF6负荷开关及三个带触发器的熔断器,只要任何一个触发器动作,其联动机构会使负荷开关三相同时自动分闸。两者有机的结合起来,就可满足配电系统各种正常和故障下运行操作保护的要求。
环网柜可分为户内环网和户外环网
青岛轩瑞电气生产的防洪型WXDZ12-K环网柜
为提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形。这种供电方式简称为环网供电。在工矿企业、住宅小区、港口和高层建筑等交流10KV配电系统中,因负载容不大,其高压回路通常采用负荷开关或真空接触器控制,并配有高压熔断器保护。该系统通常采用环形网供电,所使用高压开关柜一般习惯上称为环网柜。环网柜除了向本配电所供电外,其高压母线还要通过环形供电网的穿越电流(即经本配电所母线向相邻配电所供电的电流),因此环网柜的高压母线截面要根据本配电所的负荷电流于环网穿越电流之和选择,以保证运行中高压母线不过负荷运行。目前环形柜产品种类很多,如HK-10、MKH-10、8DH-10、XGN-15和SM6系列。
  环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。它被广泛使用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱式变电站中。
  环网柜一般分为空气绝缘和SF6绝缘两种,用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。柜体中,配空气绝缘的负荷开关主要有产气式、压气式、真空式,配SF6绝缘的负荷开关为SF6式,由于SF6气体封闭在壳体内,它形成的隔断断口不可见。环网柜中的负荷开关,一般要求三工位,即切断负荷,隔离电路、可行靠接地。产气式、压气式和SF6式负荷开关易实现三工位,而真空灭弧室只能开断,不能隔离,所以一般真空负荷环网开关柜在负荷开关前再加上一个隔离开关,以形成隔离断口。
环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。这样的好处是,每一个配电支路既可以同它的左侧干线取电源,又可以由它右侧干线取电源。当左侧干线出了故障,它就从右侧干线继续得到供电,而当右侧干线出了故障,它就从左侧干线继续得到供电,这样以来,尽管总电源是单路供电的,
  但从每一个配电支路来说却得到类似于双路供电的实惠,从而提高了供电的可靠性。
  所谓“环网柜”就是每个配电支路设一台开关柜(出线开关柜),这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分。就是说,环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。每台出线柜就叫“环网柜”。实际上单独拿出一台环网柜是看不出“环网”的含义的。
  这些环网柜的都不大,因而环网柜的高压开关一般不采用结构复杂的断路器而采取结构简单的带高压熔断器的高压负荷开关。也就是说,环网柜中的高压开关一般是负荷开关。环网柜用负荷开关操作正常电流,而用熔断器切除短路电流,这两者结合起来取代了断路器。当然这只能局限在一定容量内。
  这样的开关柜也完全可以用到非环网结构的配电系统中,于是随着这种开关柜的广泛应用,“环网柜”就跳出了环网配电的范畴而泛指以负荷开关为主开关的高压开关柜了。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。10kV配电系统单相接地故障所在区段的选出方法
10kV配电系统单相接地故障所在区段的选出方法
【专利摘要】本发明涉及一种10kV配电系统单相接地故障所在区段的选出方法,其特征在于:在同一条10kV母线供出的配电线路上的所有箱变、环网柜的开关线路侧加装零序电流互感器,时刻采集各个点的零序电流值,并上传到主站;其能够快速确定接地故障点所在的某条线路上的某个区段,为故障点的现场查找、以及在故障情况下供电方式的快速调整提供重要依据,可以将因故障需要停电的区域限制在最小范围,为配电系统运行维护单位和调度员提供了明确的并且是最重要的信息。
【专利说明】IOkV配电系统单相接地故障所在区段的选出方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及一种IOkV配电系统单相接地故障所在区段的选出方法,应用在供电系统中的中性点不接地系统。
[0002]【背景技术】
目前,城市电网中的IOkv供电系统为中性点不接地系统,或小电流接地系统,其特点是当系统发生单相接地故障时,允许系统继续运行一段时间,但要求在这段时间内要尽快找出故障点,并进行处理。实际上发生单相接地故障时,对系统和用户都会造成一定程度的影响,若不及时处理会导致故障的扩大,甚至会造成人身伤亡事故。尤其是电缆线路的大量使用,若电缆线路发生单相接地故障,如果不及时处理,极易引起火灾事故,造成严重的经济损失。单相接地故障是IOkV配电系统经常发生的一种故障,多年来为选出发生单相接地故障的IOkV线路,国内很多生产和科研单位做了大量工作,并研制出各种原理的接地选线装置,多数都是以零序电流比较为基础,但在实际应用中还是存在很多问题,不能很准确地选出故障线路。即使这样,以上装置也只是局限在接地选线上,没有确定故障点所在某条线路的具体区段,而这一点对于庞大的配电系统快速确定故障点、故障后迅速调整供电方式及故障点抢修,都具有重大的意义。
【发明内容】
[0003]本发明的目的在于提供一种IOkV配电系统单相接地故障所在区段的自动选出方法,其能够快速确定接地故障点所在的某条线路上的某个区段,为故障点的现场查找、以及在故障情况下供电方式的快速调整提供重要依据,可以将因故障需要停电的区域限制在最小范围,为配电系统运行维护单位和调度员提供了明确的并且是最重要的信息。
[0004]本发明的技术方案是这样实现的:10kV配电系统单相接地故障所在区段的选出方法,其特征在于:在同一条IOkV母线供出的配电线路上的所有箱变、环网柜的开关线路侧加装零序电流互感器,时刻采集各个点的零序电流值,并上传到主站;具体步骤如下:
I)故障发生后,检测IOkV母线某相电压是否降低,若降低则确定哪一相降低,同时检测该系统中是否有零序电流产生,立即采集各点零序电流,比较同一时刻的各点零序电流瞬时值;若某段的零序电流相位与下一段零序电流相位相差180°左右,同时从该段往母线方向,零序电流逐段减小,则该段即为故障段;若某条线路零序电流幅值直到末端段都在逐段增大,且相位一致,则故障点在该线路的末端段;与此同时,若其它线路从IOkV母线到线路末端其零序电流幅值逐段减小,相位相同,则该线路为非故障线路,可作为选段的辅助条件;
2)必须用同一时刻的各点零序电流瞬时值进行比较;
3)对幅值和相位要同时比较,不能仅比较其中之一;相位比较不能绝对相差180°或0°,留一个变化区间。
[0005]所述的零序电流互感器安装在配电系统每条配电线环网柜和箱变的电缆进出线上;并在环网柜和箱变上装有配电自动化系统的场站端,采集的信息包括该装置的各点零序电流量的瞬时值,按要求并上传到子站端或主站,上传的零序电流信息包含零序电流的瞬时值和时间时刻值;子站或主站应具有接收各场站端信息,应具有按上述方法分析判断,最后选出故障段的功能,子站或主站同时具有其它自动化等功能。
[0006]本发明的积极效果是配电系统接地故障选段为配电系统运行维护单位和调度员提供了明确的并且是最重要的信息,为故障点的查找、以及在故障情况下供电方式的快速调整提供了重要依据,可以将因故障需要停电的区域限制在最小范围,减少派生故障或事故的发生几率,减少供电损失,在保证配电系统安全运行方面将发挥重要的作用。
【专利附图】
【附图说明】
[0007]图1为本发明的单相接地故障时的示意图。
[0008]图2为本发明的单相接地另一种故障时的示意图。
[0009]图3为本发明的工作原理图。
[0010]图3中:7Τ.+代表大地;电容符号代表各相对地分布电容;1表各店零序电
流;椭圆的圈表示零序电流互感器,“d”为接地点。
【具体实施方式】
[0012]下面结合附图和实施例对本发明作进一步的描述,IOkV配电系统单相接地故障所在区段的选出方法,其特征在于:在同一条IOkV母线供出的配电线路上的所有箱变、环网柜的开关线路侧加装零序电流互感器,时刻采集各个点的零序电流值,并上传到主站;具体步骤如下:
1)故障发生后,检测IOkV母线某相电压是否降低,若降低则确定哪一相降低,同时检测该系统中是否有零序电流产生,立即采集各点零序电流,比较同一时刻的各点零序电流瞬时值;若某段的零序电流相位与下一段零序电流相位相差180°左右,同时从该段往母线方向,零序电流逐段减小,则该段即为故障段;若某条线路零序电流幅值直到末端段都在逐段增大,且相位一致,则故障点在该线路的末端段;与此同时,若其它线路从IOkV母线到线路末端其零序电流幅值逐段减小,相位相同,则该线路为非故障线路,可作为选段的辅助条件;
2)必须用同一时刻的各点零序电流瞬时值进行比较;
3)对幅值和相位要同时比较,不能仅比较其中之一;相位比较不能绝对相差180°或0°,留一个变化区间。
[0013]所述的零序电流互感器安装在配电系统每条配电线环网柜和箱变的电缆进出线上;并在环网柜和箱变上装有配电自动化系统的场站端,采集的信息包括该装置的各点零序电流量的瞬时值,按要求并上传到子站端或主站,上传的零序电流信息包含零序电流的瞬时值和时间时刻值;子站或主站应具有接收各场站端信息,应具有按上述方法分析判断,最后选出故障段的功能,子站或主站同时具有其它自动化等功能。
[0014]其中零序电流是某一点三相电流的矢量和,正常时零序电流为零;当配电系统发生单相接地故障时,将会有零序电流产生,且配电系统各个点的零序电流都不同,但零序电流在配电系统上的分布是有规律的,而这个分布规律是由接地故障点的位置所决定的,所以找到零序电流的分布规律,就可以确定故障点。实际上我们不可能测量到配电系统上每一点的零序电流,只要能够测量到配电系统上若干点的零序电流就足够了。一般配电系统是由线路、环网柜、箱变、变压器台等元件组成,由于用于测量零序电流的零序电流互感器安装的特殊性,只能安装在环网柜和箱变的进出线电缆上,在城市电网中由于电缆比较多,也为零序电流互感器的安装提供了方便条件。
[0015]下面就配电网发生单相接地故障时零序电流分布情况进行详细分析:
一般情况下配电系统每相对地均有分布电容,当然相间也存在分布电容。正常运行时由这些分布电容产生的电容电流是三相平衡的,包括负荷电流也是三相平衡的,所以,它们的三相合成电流——零序电流为零。当IOkV配电系统发生单相接地故障时,故障相的对地电压为零(或接近零),使得每相对地分布电容电流失去平衡,而此时由于系统的线电压不变,所以相间分布电容电流是三相平衡的,负荷电流也三相平衡,它们的合成电流一零序电流为零,就是说此时系统中的零序电流主要是由每相对地分布电容电流不平衡而产生的。所以下面只分析由于接地故障导致相对地分布电容电流不平衡所产生的零序电流在系统中分布特点。
[0016]如图3所示的一配电系统,其中M线路为完好线路,N线路A相在I1、111点之间有一故障点d,每条线路1、I1、II1、IV点处各有一零序电流互感器。
[0017]对于完好线路M来说,各段的完好相(即B、C相)相对地分布电容电流为
【权利要求】
1.1OkV配电系统单相接地故障所在区段的选出方法,其特征在于:在同一条IOkV母线供出的配电线路上的所有箱变、环网柜的开关线路侧加装零序电流互感器,时刻采集各个点的零序电流值,并上传到主站;具体步骤如下:
2.根据权利要求1中所述的IOkV配电系统单相接地故障所在区段的选出方法,其特征在于所述的零序电流互感器安装在配电系统每条配电线环网柜和箱变的电缆进出线上;并在环网柜和箱变上装有配电自动化系统的场站端,采集的信息包括该装置的各点零序电流量的瞬时值,按要求并上传到子站端或主站,上传的零序电流信息包含零序电流的瞬时值和时间时刻值;子站或主站应具有接收各场站端信息,应具有按上述方法分析判断,最后选出故障段的功能,子站或主站同时具有其它自动化等功能。
【文档编号】G01R31/08GKSQ
【公开日】日
申请日期:日
优先权日:日
【发明者】黄沛昕
申请人:吉林省电力有限公司长春供电公司, 国家电网公司403 Forbidden
403 Forbidden配电系统中环网柜的应用
> 配电系统中环网柜的应用
配电系统中环网柜的应用
摘要:本文从配电网结构的发展趋势、的种类、优点及运行使用等方面对在城区配网建设与改造中的应用进行探讨,提出了在现阶段的城区配网建设与改造中应尽量采用SF6 的基本观点。随着经济的不断发展和电能对人们生活的影响越来越大,特别是对于负荷密度较高的城区,供电的可靠性尤其重要。通过建立以环网结构为主的配电网络,能有效提高供电可靠性,保证供电的连续性,将配电设备故障、维护停电的影响降至最低,而作为环网运行方式中的重要设备&&&环网柜,在配网改造中的应用也越来越广,本文从配电网结构的发展趋势、环网柜的种类、优点及运行使用等方面淡淡环网柜在城区配网改造中的应用。本文引用地址:1 配电网的主要结构一般城市的配电网结构是指中压配电网,即10kV电网的结构,早期建设的10kV配电线路多数是单辐射状分布供电,一旦线路、设备或电源发生故障,容易导致全线停电,造成的损失和影响较大,因此按照省集团公司提出的规划和要求,在城区配电网络建设与改造中应考虑建立环网供电、开环运行的模式,如图1 所示,一旦其中一侧电源有故障或进行检修工作,可以通过合上环网开关继续对负荷进行供电,如果线路出现故障,通过线路上安装的分段开关也可以把停电范围大大减小。由于城区空间有限,且出于城市整体美观的需要,使用电缆取代架空导线已成为城区配电网络改造与建设的趋势。城区的配电网络应以电缆&2- 1&单环网络结构作为主要接线方式,随着负荷的增长可将单环网改造为&3- 1&环网结构,以提高线路的负载率。典型的电缆&2- 1&单环网络结构和&3- 1&环网结构的接线如图2、图3 所示。从图中可见,通过建立配电环网网络,可有效减少,甚至避免停电,从而提高供电可靠性。2 环网柜的种类要实现环网目的,必须要使用环网设备。目前,在配电网络中,可起环网功能的设备主要有环网型电缆分支箱和环网柜。环网型电缆分支箱是在普通电缆分支箱上的基础上加装了SF6 或真空负荷开关,通过负荷开关的配合,实现供电方式的转换。由于其价格较低,安装地点较灵活,特别是在城区建设定型,无法得到配电房位置(环网柜必须安装于配电房内)的情况下,环网型电缆分支箱显示出其灵活的优点,因此近年来得到较普遍应用,但环网型分支箱始终是在电缆分支箱基础上发展起来的,与环网柜相比,基最大的缺点是安全性能不够(特别是防误操作方面的措施),操作环境不理想,存在一定的危险性,如果条件允许,笔者建议应优先考虑使用环网柜进行环网。环网柜因其所使用的负荷开关种类不同而分为产气式环网柜、压气式环网柜、真空环网柜、SF6 环网柜等几种,其中产气式环网柜、压气式环网柜因所采用的负荷开关存在致命缺陷,可靠性低,现已基本淘汰。真空环网柜、SF6 环网柜因性能指标高、操作维护、维护运行可靠等优点已在配电网络中得到广泛使用。3 环网柜的基本接线单元图4 给出了一个最简单的全封闭环网柜的接线图。中压馈线的进线装有负荷隔离开关,通过一个串接限流熔断器的负荷开关把变压器接到环网系统上,既保护到变压器的故障,又能隔离故障变压器,使环网不致断开。现在应用的柜环网都是在基本接线单元的基础上改进、扩展而成的。4 环网柜的优点由于国内外生产和使用真空、SF6 开关及开关柜已有多年,技术相对成熟,因而无论是真空环网柜还是SF6 环网柜一般都能达到较高的性能指标,操作简便,而各种新技术的应用,使环网柜在人身设备的安全方面也有了足够的保证。(1)防止误操作,有效保护人身及设备安全。以汕头特区成套厂生产的真空环网柜为例,该产品所采用的真空负荷开关是具有三工位的高压开关设备。即隔离、关合、接地,隔离开关与接地开关具有可见的断口,负荷开关与隔离开关具有自动联动的功能,即当真空负荷开关断开后,隔离开关自动断开,形成可见断口,当真空负荷开关合闸时,隔离开关自动先行闭合;负荷开关与接地开关也具有严格的机械联锁与电气联锁,从而在结构上首先保证两者不可能出现误动,即当负荷开关在合闸位置时,不可能进行接地开关的合闸操作,同样,当接地开关在闭合位置时,也不可能进行负荷开关的合闸操作;环网柜前门一旦打开,负荷开关不能再合闸,从而有效防止了误操作的发生。再以广东珠江开关厂生产的SF6 绝缘环网开关柜为例,该产品除了在防误操作、机械电气联锁等方面令人满意外,还在柜中安装了内部故障电弧限制装置,安装在电缆室内的自动快速接地开关能在故障电弧产生的几毫秒内迅速动作熄弧,故障排除后只需对开关柜进行检查即可继续投入使用,使设备损坏降至最低,且没有高温气体从SF6 绝缘部分散逸,确保了人身及设备安全。(2)性能指标高。真空环网柜、SF6 环网柜所采用的真空、SF6 负荷开关为可频繁操作型,其&合- 分&额定有功负载的次数可达100 次,为产气式、压气式负荷开关等一般负荷开关的10 倍以上,而且具有良好的开断能力,短时耐受电流一般达到20kA,短路关合电流一般都能达到50kA。(3)维护方便。环网柜一般安装于配电房内,避免了环网电缆分支箱可能会遇到的如车辆碰撞、人为破坏、水淹进水等危险,室内操作维护也将天气对操作的影响降到最低。柜面的清晰面板设计,使接线方式以模拟图的形式标示在柜面,让人一目了然,部分厂家的环网柜更将操作指导及注意事项标注在柜面上,进一步减少了操作人员发生误操作的可能;大多数产品都安装了可监测主回路带电状态的带电显示装置,不但可以提示高压带电状况,而且可以与电磁锁配合实现强制闭锁手柄门,提高防误性能;在前门安装的透明有机玻璃观察窗,可直接察看负荷开关的分合闸状态。(4)使用灵活,易于扩展。随着运行经验的增加,可扩展型环网柜正逐步取代以前的全封闭型环网柜;随着紧凑型设计、模块化拼接等方面的进步,现在环网柜的配置已能很灵活地满足各种设计方案的要求,实现按客户实际需要任意组合;电缆桥架的连接方式也更加灵活,即使在地面不够平整的情况下,也能实现柔软连接,不会出现局部放电的现象;安装配备自动化接口,为建设配电自动化做好准备。5 结束语多年的实践运行表明,在各种环网柜中,SF6 环网柜的性能指标、可靠性都较高,而且体积较小,对空间的需求很低,维护量少,因而应用最广。考虑各种综合因素,如维护费用、二次投资、可靠性等,在配电网络改造与建设过程中,建议在条件允许的情况下,应尽量采用SF6 环网柜,并在规划建设过程中,充分考虑自动化装置,采用安全、可靠、先进的设备,提高配电水平,使配电网络更可靠、更安全。
互感器相关文章:
电子负载相关文章:
双控开关相关文章:
熔断器相关文章:
分享给小伙伴们:
我来说两句……
最新技术贴
微信公众号二
微信公众号一}

我要回帖

更多关于 双星之阴阳师云盘 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。