华为p10手机报价没用多久

农网35kV变电站综合自动化设计方案 - 电力自动化
&&目前位置:&&&&
农网35kV变电站综合自动化设计方案
.........................................................................................................................
发布时间: 14:01:02
作者:朱保民 刘振军 郭蕾 戚学新
摘要:介绍了农网35kV变电站综合自动化设计方案、设备选型、技术要求及运行分析,为农网建设中的35kV变电站提供了一套可行性模式,具有一定的实用性和推广意义。
一、5kV变电站综合自动化设计原则
&&& 随着农村电网建设的快速发展,对于农网
35kV变电站实行综合自动化及无人值班已成为县级电网自动化发展的方向,国家电力公司推行的两网改造中,35kV变电所的规范设计对农网建设起到重要作用。根据国家电力公司《农村电网建设与改造技术原则》第4章《35kV输变电工程》、《35―11OkV变电所设计规范》的规定,35kV变电站设计原则如下:
1.针对农村用电负荷分散,供电可靠性相对较低的特点,以及节约用地的原则,从规控制投模入手,采用先进设备,以减少一次性投入和长期运行费用考虑,应推广使用保护,测量和控制一体化设计,采用分层分布式结构,组屏式或就地分散安装式变电站综合自动化设计方案。
&&& 2. 考虑到供电质量与供电可靠性,设计成无人值班变电站。
&&& 3.预测10年负荷发展需求,主变至少按两台考虑,选用低磁密,低损耗,节能型有载调压变压器。
&&& 4.考虑到变电站设备渗油问题,在设备选型方面,优先选用先进国产和进口设备,以提高供电可靠性,降低运行费用。
&&& 5.考虑到节约土地,节省资金高压设备均采用户外装置。便于维护高压设备均采用户外装置。
二、 35kV变电站设备选择
电气主结线。35kV母线采用单母线运行方式,一进一出两条35kV线路组成,进线极不加保护,出线侧设线路保护,10kV母线采用单母分段形式,6回10kV出线。
2.电气设备。主变压器设主变1#、主变2#,先设1#,选低耗,节能有载调压变压器;35kV进出线均配置独立式CT;35kV开关和10kV开关均采用SF6开关,全站电容补偿按主变容量的10%考虑,分两组装设,由10kV开关控制。
&&& 3. 站用变。站用变选S9-50/35/0.4直配变一台,供微机运行装置及二次保护电源,作生活照明及检查、试验电源。
4.直流系统。采用和集控屏配套的整流设备,输出电压为220V,24V作为35kV及10kV控制保护电源.屏内设储能电容作为35kV及10kV开关备用分合闸电源,同时配置UPS不间断电源作为备用电源。
三、 综合自动化系统总体设计
35kV变电站综合自动化设计,依据《县级电网调度自动化功能规范》,采用集继电保护、远动控制、小电流接地选线、设备程序自检测、诊断、事故及故障信号检测等功能为一体的系统配置方式。
&&& 1.& 自动化系统结构与配置
变电站自动化系统包括变电站测控保护系统,当地监控系统。测控保护系统完成综合自动化功能,同时还通过通讯网完成与当地监控系统、远方调度主站,智能直流屏、智能电度表屏、微机“五防”系统,通讯电源的信息传送。
变电站综合自动化系统采用屏式结构以通讯为核心,以总线形式把各功能单元联成一个完整系统。设置调试窗口,可备有后台机、GPS时钟及与交直流屏、智能电度表的通讯接口,微机防误闭锁系统。自动化系统装置的电源由交流220V主供,直流220V备用,装置本身具有交直流电源自动切换功能。
&&& 2.自动化系统技术设计
2.1系统技术特点:①采用分层分布式结构,以电气单元为配置对象,进行分散、组合安装。单元中采用双CPU结构,保护与测控功能相对独立,测控及通讯网故障不影响保护功能运行。②采用模块化设计,使各装置相对独立,某一装置故障不影响其它装置运行。③保护、测控一体化、简化二次接线,减少RT、CT负载,节省投资、方便维护。④测量采用交流采样技术。⑤保护、测控交流电流回路分开接入,各测控保护装置可手动控制及显示断路器位置。⑥全汉化屏幕液晶显示测控保护信息,具有友好的人机界面,可进行参数设置,实时数据显示,本地遥控操作,信道监视等。⑦能进行远程维护,实现远方故障诊断,参数整定等。
2.2系统技术功能。具有继电保护、控制、信号、测量、数据远传、低周减载、同期操作、小电流接地选线、备用电源自投、电压并列、计算分析及当地监控等功能,有较高的运行可靠性和较强的抗干扰能力,能进行自诊断、自恢复功能、远方诊断能力,故障录波、防误闭锁、防火、防盗监控功能,可实现变电站无人值班。
2.3系统与主站联系。通过一点多址,光纤或音缆等通讯方式组成主备两道接入调度端,数据由两条通道同时发送,主站选择数据接收、通报自动切换和故障报警。系统与主站具有可靠完善的数据接口。
2.4系统监控设计。采用光电隔离板及驱动接口子系统,每个单元都有一个经光电隔离的串行通信RS232口和422/485接口、通过后台机调制解调器、网卡与远方调度进行通信。整套系统具备“四遥”功能。能够进行电能脉冲采集、处理、远传,并能采集远传直流电源系统报警信号,具备完善的监控报警系统与事故及故障信号检测系统。
&&& 友好的人机界面,可使远方调度直观监视变电站运行情况,方便遥控、遥视操作。
&&& 2.5电度量采集的设计
&&& 全部电量的测量采用交流采样获得,采样元件为精密电压、电流传感器,可测电压、电流、无功、有功、功率因数(COSφ)、频率等。
&&& 2.6中央信号单元箱的设计
每个中央信号单元箱可输入8个模拟量、8个遥信量,可自动记录事故的时间、性质、动作值,以及站内喇叭、警铃的控制,还可代替光字牌显示变电站各种运行信息。
&&& 2.7微机保护的设计
考虑到节省投资,采用系统保护与远动监控系统合为一屏,其中35kV、10kV线路采用带时限过流和速断保护,通过负荷定值,实现负荷监控,考虑到10kV母线电压补偿,10kV电容器采用过压、欠压、过流保护;主变采用速断、重瓦斯为主保护,过负荷、轻瓦斯、过温发信号为后保护。
&&& 远方投停保护与远方复归保护动作信号,可进行故障录波,实现远方查询、修改,下发保护定值。
&&& 微机保护系统没有可靠的数据接口和通信规约,保护保证信息被主站接收。
&&& 2.8系统通讯设计
系统通讯主要完成各相关装置及主站间的数据采集的传递,是变电站综合自动化的中枢,包括人机对话、通讯管理、数据库管理、规约处理和系统检测等功能,可进行现场控制和维护。
&&& 变电站综合自动化系统数据传输的发展方向为采用TCP、IP+IEC或IEC871-6TASE.
2模式。传统的远动信息传输串行接口(RS-232C)加调制解调器(MODEM)方式,不仅是对通道带宽资源的浪费,而且数字-模拟-数字二重转换在技术上也不合理,既增加设备费用,又降低了传输可靠性。所以系统可采用IEC的传讯信息传输,并通过RTU拨号上网,采集实时信息,进行远程维护,具有显著的经济效益以及消除了数据转发造成的时延;另外为与外界保证通讯畅通、可靠、应装设程控电话二部。
&&& 系统通讯设施,还应有安全可靠的防雷接地措施。
四、变电所综合自动化的运行分析
&&& 1.减轻值班人员的工作量,值班员定时抄表、计算电量、负荷率、力率变为点击鼠标,顷刻完成。
&&& 2.与常规站相比,节省近一半投资,节约 1/3占地面积,建设工期缩短,节省了资金。
&&& 3.设备运行可靠“四遥”功能可观察负荷情况、电量指数,判断故障性质,进行远方操作,同时为安全运行分析提供了可靠的依据。
&&& 4.检修设备、维护设备方便,减轻了劳动强度,提高了工作效率。
&&& 5.减少误操作,降低事故率,提高供电可靠性。
&&& 6.自动化程度提高,减少中间环节,提高安全生产水平。
&&& 7.可以让更多的变电运行人员从事其生产经营,为减员增效、下岗分流提供了条件。
&&& 8.35kV变电站采用具有先进技术和完备功能的综合自动化设计,不仅在技术上追求完美,在设备选型上还要注重产品质量以及良好的售后服务。
&&& 9.在农网建设中,新建的35kV变电站应以综合自动化无人值守为模式,确保一步到位,切莫边建边改。
欢迎向我们投稿。投稿邮箱:.cn(请将#换成@)
联系电话:010-
.........................................................................................................................君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
农网35kV变电站综合自动化设计
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
电气工程及其自动化毕业论文--电气自动化110~35KV变电所设计.doc28页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:300 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
毕 业 论 文
电气自动化110~35KV变电所设计
专 业电力系统及自动化
学生姓名 论文编号
年度上/下 目录
摘 要 - 3 -
关键词: 变电所电气主接线;短路电流计算;一次设备;防雷保护 - 3 -
前言 - 4 -
第一章原始资料分析 - 5 -
1.1 本所设计电压等级 - 5 -
1.2 电源负荷地理位置情况 - 5 -
第2章 电气主接线设计 - 7 -
2.1 主接线接线方式 - 7 -
2.1.1 单母线接线 - 7 -
2.1.2 单母线分段接线 - 7 -
2.2.3 单母分段带旁路母线 - 7 -
2.2.4 桥型接线 - 7 -
2.2.5 双母线接线 - 8 -
2.2.6 双母线分段接线 - 8 -
2.3 电气主接线的选择 - 9 -
2.3.1 35kV电气主接线 - 9 -
2.3.2 110kV电气主接线 - 9 -
第3章 所用电的设计 - 11 -
3.1 所用电接线一般原则 - 11 -
3.2 所用变容量型式的确定 - 11 -
3.3 所用电接线方式确定 - 12 -
3.4 备用电源自动投入装置 - 12 -
3.4.1备用电源自动投入装置作用 - 12 -
3.4.2 适用情况以及优点 - 12 -
3.4.3 BZT的工作过程及要求[2] - 12 -
第4章 短路电流计算 - 14 -
4.1 短路计算的目的 - 14 -
4.2 短路计算过程 - 14 -
4.2.1 110KV短路电流计算 - 14 -
4.2.2 35KV侧短路计算 - 19 -
第5章继电保护配置 - 22 -
5.1 变电所母线保护配置 - 22 -
5.2.1 主变压器的主保护 - 22 -
5.2.2 主变压器的后备保护 - 22 -
第6章 防雷接地 - 24 -
6.1 避雷器的选择 - 24 -
6.1.1 避雷器的配置原则 - 24 -
6.1.2 避雷器选择技术条件 - 24 -
6.2变电所的进线段保护[8] - 25 -
6.3.1设计原则 - 25 -
6.3.2 接地网型式选择及优劣分析 - 26 -
6.3.3 降低接地网电阻的措施 - 26 -
6.3.4 接地刀闸的选择 - 27 -
参考文献 - 28 -
变电所是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。
正在加载中,请稍后...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
35kv变电所设计.doc 47页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:100 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
江西理工大学南昌校区毕业设计(论文)题目:35KV总降压变电所主接线系统设计系:信息工程系专业:电气自动化班级:10自动化1班学生:罗积斌学号:指导教师:催智勇职称:讲师摘要根据我国能源利用情况,供电设计的原则要求,按照设计任务书的详细要求,对该厂进行总体分析,然后着手对该机械厂高压供配电系统进行设计。在指导老师的悉心指导下,同时借助参考文献,完成该次设计。首先,对全厂的负荷进行系统计算,为确定供电系统的电力变压器、各种开关电器的容量、电力线路的截面和变电所的所址等提供依据。并且对其进行无功补偿,以减少变压器、电力线路、开关设备的功率损耗,从而减少电器元件的规格,降低它的功率损耗和电压损耗,减少投资。其次,根据本厂的实际情况和经济技术比较电力变压器,确定变电所的地址、类型以及其主接线方案,其中包括变压器容量以及台数的确定,全厂配电系统的设计。然后,按负荷情况系统地对厂区进行设计,为了校验一次设备的短路稳定度,开关电器的断流能力及电流保护装置的灵敏度,整定电流速断保护装置的动作电流,进行短路电流的计算,进而选择了电力线路和高低压电气设备。关键词:ABSTRACTAccordingtoChina'senergyutilization,powersupplyinaccordancewiththeprincipleofdesign,thedesignplandescriptionsofthefactory,thedetailedrequirementsforoverallanalysisofthefactory,andthensethighpowersupplysystemdesign.Intheguidance,takeinyourgroupmembers,andhelpwithmanyreferencestofinishthedesign.Firstofall,theloadcalculationsystem,todeterminethepowersupplysystemofswitchpowertransformer,electriccapacity,powerlinesandthesubstationofaddress,etc.Andonthereactivepowercompensation,toreducethetransformer,electriccircuit,thepowerswitchequipment,therebyreducingthelossofelectricalcomponents,reduceitsspecificationandvoltagelossofpowerconsumption,reducinginvestment.Secondly,accordingtotheactualsituationofoureconomyandtechnologypowertransformersubstation,anddeterminetheaddress,typesanditsmainconnectionscheme,includingtransformercapacityandthenumberofplantdistributionsystem,thedesign.Then,accordingtothesituationoffactorywithsystematicdesign,inordertochecktheequipment,switchshort-circuitstabilityofelectriccurrentflowcapacityandthesensitivityofprotectiondevice,thevelocityofelectriccurrentprotectiondevice,thecalculationofshort-circuitcurrent,andthenchoosethepowerlineandhigh-lowvoltageelectricalequipment.Keywords:Preactloadcalculation目录摘要 -1-ABSTRACT -2-绪论 -5-第一章某机械厂基本数据 -6-1.1工厂总平面布置图,见图1-1 -6-1.2全厂各车间负荷情况汇总表 -6-1.3供用电协议 -7-1.4工厂的负荷性质 -8-1.5工厂的自然条件 -8-1.6总变电所设计 -8-第二章全厂负荷计算 -10-2.1用电设备的负荷计算 -10-2.2变压器损耗估算 -11-2.3无功功率补偿计算 -11-2.4变压器选择 -13-第三章系统主接线方案的选择
正在加载中,请稍后...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
电气自动化110-35kv变电所设计电气自动化毕业论文.docx 10页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:150 &&
你可能关注的文档:
··········
内蒙古科技大学本科生毕业设计说明书(毕业论文)题目:电气自动化110-35kv变电所设计学生姓名:专业:电气工程及其自动化完成日期:年月日目录标题、摘要、关键词--------------------------------------2前言----------------------------------------------------3第一章原始资料分析-------------------------------------41.1本所设计电压等级--------------------------------41.2电源负荷----------------------------------------4第二章电气主接线设计-----------------------------------62.1主接线接线方式----------------------------------62.2电气主接线的选择---------------------------------8第三章所用电的设计-------------------------------------103.1所用电接线一般原则------------------------------103.2所用电接线方式确定------------------------------103.3备用电源自动投入装置----------------------------10第四章短路电流计算-------------------------------------124.1短路计算的目的----------------------------------124.2短路计算过程------------------------------------12第五章继电保护配置-------------------------------------205.1变电所母线保护配置-----------------------------205.2变电所主变保护的配置---------------------------20第六章防雷接地----------------------------------------226.1避雷器的选择-----------------------------------226.2变电所的进线段保护-----------------------------236.3接地装置的设计---------------------------------23参考文献------------------------------------------------28摘要变电所是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。这次设计以110kV降压变电所为主要设计对象,分析变电站的原始资料确定变电所的主接线;通过负荷计算确定主变压器台数、容量及型号。根据短路计算的结果,对变电所的一次设备进行了选择和校验。同时完成防雷保护及接地装置方案的设计。关键词:变电所电气主接线;一次设备;防雷保护;短路电流计算AbstractSubstationisanimportantpartofthepowersystem,whichdirectlyaffectsthesafetyandeconomicoperationofthewholepowersystem.Itistheintermediatelinkbetweenthepowerplantandtheuser,whichplaystheroleoftransformationanddistributionofelectricenergy.Thedesignof110kVstep-downsubstationasthemaindesignobject,theoriginaldataoftheanalysisofthesubstationtodeterminethethroughtheloadcalculationdeterminethemaintransformerunits,thecapacityandthemodel.Accordingtotheshort-circuitcalculationofasubstationequipmentselectionandvalidation.Atthesametime,thedesignoflightningprotectionandgroundingdeviceiscompleted.Keywords:Sprimaryequ
正在加载中,请稍后...}

我要回帖

更多关于 华为p10plus手机壳 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信