摘要:随着社会经济的迅猛发展,人们对环境的舒适度也提出了更高的要求,空调作为调节室内环境的主要设备,逐渐引起了人们的关注。随着节能减排的提倡与发展,空调系统作为耗能设备,进行节能设计分析,引起了人们的兴趣。本文主要对工业厂房中暖通空调的节能设计进行详细的分析探讨,并结合厂房的结构特点,提出厂房暖通空调的优化方案,供相关人员参考。&中国论文网 /2/view-4106487.htm  关键词: 工业厂房;节能设计;暖通空调;节能减排;分析&  中图分类号: TU201.5 文献标识码: A 文章编号:&  随着社会的进步,经济的发展,工业化进程逐渐加大,工业厂房作为工厂生产的重要组成部分,它的设计与建设引起了人们的重视。由于工业厂房的用途与民用住宅不同,其内部设计受到工厂作业环境与生产工艺的制约和影响,在对工厂厂房设计时要对各方面问题进行全面的考虑,例如建筑内的结构载荷、节能设计与消防安全等都要全面兼顾。本篇文章主要对在节能设计方面的多样性与工艺复杂程度等进行分析探讨。&  1负荷问题分析&  热负荷和冷负荷的控制问题一直都是设计过程中的重点,因为工厂厂房和普通的民用住宅所运用的空调设计大不相同,工业厂房内暖通空调的设计牵涉到的问题也不相同。根据《与空调节能设计规范》可以看出,工业厂房内维持的作业温度大多在13℃到20℃之间,根据机械类加工作业的厂房温度要求,我们可把厂房内的温度维持在15℃左右,温度偏差控制在1℃内,而空调室内的温度维持25℃到27℃之间,但是需要指出的是,若以厂房车间内的室内温度分析冷热负荷是不精确可靠的。对工业厂房暖通空调设计时,要根据各厂房的要求与生产工艺的不同结合实际具体分析,由于部分工业厂房的生产工作中有较多的热加工环节,且作业人员的数目比较多,在对空调的冷负荷系统进行设计时,要将湿负荷的因素考虑进去,全面的兼顾厂房内对冷热负荷产生影响的因素。&  2供热源与冷源的选择分析&  大部分的工业厂房安置在工厂工业区内,并由厂区内的锅炉房提供蒸汽,但是由于工厂的多样性,厂区内的采暖要求不相同,采暖使用的热媒介也大多不相同。因此,对于偏重采暖用热的厂房,可将高温热水作为热媒介;偏重于生产工艺用热的厂房,可将蒸汽作为热媒介。这两种供热形式成本价格比较低,节省能源,比较经济实用。有部分的工业厂房内使用电力采暖供热,但是由于成本费用较大等原因,大多数的工业厂房内不采用这种方法供热。大多数的工业厂区内都会有高温水热源和蒸汽,采用此种方式供热采暖的工厂较多。对于部分偏远且进行危险作业的工业厂房,采暖时可采用燃气辐射形式供热。&  对工业厂房冷源的选择来说,应结合自身厂房的实际情况,选择较高性价比的冷源,较小的成本投入获得较大的能源收益。也可根据厂房情况,利用溴化锂吸收蒸汽热源的制冷机组或者VRV制冷机组作为冷源。在寒冷地区的工业厂房,冬季供热,可选用风冷热泵机组,夏季制冷,冬季制热,冷热兼顾,经济实用。&  3厂房门口空气幕的设计分析&  工业厂房大门为了便于作业人员的行动和交流,会较长时间的开启大门,这样会对厂房内的温度变化造成较大的影响。因此,在比较寒冷的地区,对工业厂房进行暖通设计时可在厂房门口设计,可以有效减少外界环境对厂房内部的温度产生较大的影响,且便于作业人员的行动。但是在设计时,应避免空气幕与暖气片距离较近,否则会降低空气幕的调温作用。对厂房门口进行设计时,要依据国家相关的采暖规范,若厂房的主大门的出入口较高,使用贯流式的空气幕不能有效的发挥送风作用,影响使用的效果,采用离心式的空气幕可以很好的解决这一问题。若厂房的大门属于超大型的,采用装配式的热空气幕效果比较显著。在安装时将热空气幕安装在大门的上方,风口安装于门口的两侧部位,相互对吹便于发挥热风幕的效果,避免户外的冷空气对室内的温度产生较大影响。&  4空调方式分析&  空调的调节方式,不能简单的套用传统的设计方案,应依据自身厂房的实际情况,因地制宜的选择合适的通风、采暖与调温方式,设计出符合自身发展,符合厂房实际的暖通方案。&  内的问题牵涉到的比较多,不单单局限于门窗的开启方式,还包含厂房内空气的流通换气与空气的质量。由于厂房内每个车间内的作业情况不同,做好局部的除尘与除污,保持区域内散热性能的良好稳定,对控制厂房内的通风量,保持内部的空气质量有非常重要的作用。如果厂房车间内的通风情况良好,且通风量较小,为了降低能源的消耗,可根据实际情况在厂房的顶部设置采光通风器,利用室内热流的上升,自动的进行排风和散热。对于厂房的车间面积比较大,且生产环节对温度的要求较高时,采用无动力支持的自然排风很难满足厂房的散热要求。对于这种类型的车间,应充分的考虑生产工艺对设计的影响,做好有害气体和烟尘的排放控制工作,使用排风兼排烟的双速风机,在保障室内空气质量的同时,保障空气的通风。&  5注意问题分析&  5.1通风空调的洁净设计分析&  部分厂房对空气的洁净度有一定的要求,在对通风空调进行设计时,要严格的遵照国家相关设计规范,根据厂房洁净度的等级要求进行通风空调系统的设计。在通风空调的设计过程中需要注意以下这些方面:① 是否是单向的气流。②选择适合厂房要求的气流方向,例如垂直气流、水平气流等。③选择适合内施工工艺的空气过滤装置,做好高效和中效过滤器外以及初效过滤器的选择,尤其是高效过滤器。考虑好过滤器在使用过程中的阻力损失与使用寿命等关键参数。④在洁净空调设计中,传递窗与吹淋室等是设计中易被忽视的地方。⑤在洁净空调系统中,压差设定至关重要,关系到整个系统是否能正常运行。&  5.2车间内的空调设计分析&  车间中的空调设计也十分重要,车间内的空调设计相对比较的灵活,除了设置机外,车间内还有其他的设备位置,例如桥式的起重机等,这些设备的位置与风管机的安装位置很可能会出现冲突,可以在侧墙或者屋顶位置安装一个比较大的空调机或者单元空调。这种空调设计,可以减少对风管的设计和安装,充分的利用了车间的屋顶结构空间,减少了车间内的机组占用面积,使整个空调系统的设计更加灵活,更加便捷。&  6 结束语&  随着我国工业生产水平的快速发展,对工业生产环境的要求也是逐渐增高,在对内的暖通空调进行设计时,涉及的问题比较多而且较为复杂。无论是何种暖通空调节能设计方案,都应充分利用自身工业厂区的现有条件,设计出符合工作环境、生产工艺及工作条件的节能方案,发挥设计方案的实用性,为企业的长期生存和发展提供保障。&  &  参考文献:&  [1]唐艺丹,刘晓华.溶液除湿空调系统在工业厂房应用的能耗分析[J].暖通空调,):167-168 .&  [2] 何克青.自然供冷空调系统的节能分析与优化控制策略研究[J].上海交通大学,):368-369.&  [3]秦卓欢.某微电子厂房洁净室暖通空调设计原理及方法探讨[J].制冷技术,):384-385.&  [4]宋瑞祥.浅析工业厂房的暖通空调节能设计[J].科技创新导报,):159-160.&  [5]乐有奋,潘茜,傅建勋.某暖通空调节能设计及室内噪声和空气污染控制[J].,):471-472.&  [6]张国鹏.工业厂房暖通空调的节能设计探讨[J].工程建设与设计,):457-458.&  [7] 许必如.暖通空调的设计[J].科技与生活,):472-473
陈树栋的最新博文
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
同时发布一条微博
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);&&&|&&|&&|&&|&&|&
您当前位置:厂房商用中央空调系统安装要注意的因素&厂房商用中央空调系统安装要注意的因素来源:&日期: 15:42:13&&长沙酒店中央空调 长沙办公中央空调 长沙写字楼中央空调 长沙商用中央空调
长沙酒店中央空调 长沙办公中央空调 长沙写字楼中央空调 长沙商用中央空调
安装在厂房里的和家用中央空调有很大的差别,不需要注意美观度,但要考虑厂房内人员的需求和对厂房内物品甚至是建筑的影响。安装厂房中央空调的作用就是系统把空气处理过之后,采用一定的方式输送入厂房内,不仅要达到制冷制热的效果,还要使内部的空气、温度、湿度、清洁度及流动速度等可以在规定的范围中得以控制。
厂房里的商用中央空调系统调节室内空气是通过风道送风或冷热水源带动多个未端的形式来进行的,进行的载体就是一台主机,一套制冷系统或供风系统。
厂房时也要考虑很多因素,如果设计不当会对厂房内的设备造成伤害,同时也会增加成本。首先要注意布置好中央空调机组。布置的时候应将中央空调机组放在厂房中空气流通最好的地方,一定要避免阳光直射这样的问题。
如果布置之时发现有大量中央空调机组都需要布置,这时候就要考虑干扰的问题,不要垂直布置而造成上下干扰,这样容易使上面的机组冷凝器处在高温区域。侧送风口的位置应该在房间的短边,这样的目的是使送风射程可以达到厂房的每个地方,连边边角角也不放过。空调系统的回风通道要尽可能的不采用吊顶空间回风的方法,而是采用风管连接风口。
另外厂房内使用商用中央空调也要考虑安装空间的问题,要注意的就是机组、制冷主机、膨胀水箱的位置以及通风条件如何、空气湿度大小等的状况。这些因素必须要考虑妥当之后才可以安装机组和其他设备。
用户在安装的时候需要提供良好的刚性基础或混凝土底座,至于基础尺寸就要参照机组的尺寸,还要考虑机组装满蓄冰球和乙二醇溶液后的总重量来进行基础承载能力的估算。这些都是在安装的时候考虑的因素,对以后的使用会产生很大的影响。
联系电话:
地址:长沙市雨花区万家丽中路中城丽景香山17栋一单元502
本文来源:
编辑:().cn
编辑:()工业厂房暖通空调节能设计论文
||||||||||||||||||||||
您现在的位置:&&>&&>&&>&&>&正文阅读次数:人次工业厂房暖通空调节能设计论文1.VIP俱乐部2.查看资料3.订阅资料4.在线投稿5.免费阅读6.会员好评7.原创检测8.教材赠送9.联系我们10.常见问题
1根据厂房的实际情况,合理的进行负荷计算
工业厂房和民用建筑不一样,工业厂房的制冷和采暖负荷计算比较复杂,我们应该按照相关的暖通空调设计规范来确定出设计温度的范围。一般来说,工业厂房设计的温度范围应该控制在12~15℃间。采暖的温度可以设计在14~16℃之间。在设计厂房空调的温度时则可以设计在26℃到27℃之间。据此,我们可以发现,设计的温度差其实不大,但有的设计者却误以为工业厂房的建筑冷暖负荷的变化是有限的,因此在计算暖通空调负荷时和一般的民用住宅没有显著的区别,这种论断是不合理、不科学的。其实,类别不同的工业厂房或是车间,其负荷的组成或是大小可以是千变万化的。有的厂房其新风负荷能够占总负荷的一半多,有的厂房则需要常年进行热加工方面的处理,另外还有的厂房因为内部的劳动强度比较大,员工的分布比较密集,从而发热能量持续上升,所以导致空调冷、湿负荷的比例一直都很高。据此可以看出,依据实际情况进行科学的负荷计算,并且合理控制厂房的暖通空调设计的温度,这样才能减排、高效、节能的生产,才能实现可持续发展的要求。
2设计工业厂房暖通空调时关于冷热源的选择
厂房类的建筑大多安排在工业区的范围内,通常是厂区的锅炉房来提供蒸汽。当工业厂区只需使用采暖用热或只有采暖用热时,最好把高温的热水当做热媒。然而,当厂区的供热主要是工用蒸汽时,在不违反技术、节能和卫生要求的情况下,可以用蒸汽当做热媒。一般来说,厂房类建筑是不可以采用电来采暖的,因为工业方面的用电价格就会相对较高,就算是民用的建筑,只要没有其地方供电部门给出的优惠,运行价格都会偏高。若是厂区没有热水、热源或是蒸汽,一些车间只要没有易燃危险的存在,都可以利用燃气的辐射来采暖,这也算是一种相对经济的方式。至于冷源方面的选择,也要结合所在厂区实际的情况,把投资减少到最低并且提高能源的利用率。当然,在非严寒的地区,也可使用VRV制冷机组或者使用溴化锂吸收的制冷机组,夏季时可以制冷,冬季时可以制热。
3关于厂房大门空气幕的设置
工业厂房大门大多是长期敞开的大门,特别容易造成冷风的侵入。若工业厂房在严寒地区,那就应该在大门的上方安装好空气幕。但有些设计师为了简单省事,把大门的空气幕和暖气片连在一起,这种做法是错误的,而且没有遵守《采暖通风与空气调节设计规范》(GB)里相关的规定。厂房里主要出入口的大门都比较高,也很大,对贯流式的空气幕来说,送风的距离无法来满足其的使用要求,因此应该使用离心式的空气幕。面对超大出入口的时候,应该使用装配式的热空气幕,当装配式的热空气幕装在大门上方时,形成了一道热风幕,阻挡了厂房外冷空气的侵入,维持了厂房内所需要的温度。
4工业厂房暖通空调的方式选择方面
4.1厂房内有关车间通风的设计
车间内通风设计应按照工种类别、流程转换、厂房布置的变化做出合理的设计,不应该局限于控制通风的方式。若是同一工种的车间,我们可以用全室通风的方式,但若是不同工种车间,则可以根据其的散热量情况以及污染情况的不同,进一步做排风和除尘等工作的处理,以便缩小由于通风导致的污染蔓延的范围。有些厂房的散热量比较低,我们可以选择在屋顶上安装与自然采光和通风相关的装置,利用热流上升的作用,以致于不需要消耗动力就可以散风排热。另外,我们还应该满足工业厂房的除烟和除尘方面的要求。尤其对一些类似化工车间和焊接车间的可能存在有害气体的厂房,设计者要尤其注意。
4.2厂房内散热器的配置
在实践过程中,我们要科学的选择散热器。对于负荷较大的厂房可以利用钢制的翅片散热器,因为这种散热器作用面积比较大,可以满足车间的热需求量。但是,若此种散热器仍然不能满足车间的负荷要求,则可以增加一定量的暖风机装置,以便更好的进行补热。当然,对于粉尘量比较多的车间里,由于此种散热器拥有的结构很复杂,容易大量藏积粉尘,然后导致散热的效能降低。所以,我们可用钢柱式的散热器,从而在节能的同时,优化了热量的供应效果。一般而言,工业厂房的车间占地面积或所占空间都比较大,因此,将全厂房都进行加热的做法是不合理的,这种选择只会造成大量能源被消耗的结果。
本文针对工业厂房的暖通空调节能设计进行了分析,并且有效的提出了相关方面的措施,也就是根据厂房的实际情况,科学的计算负荷,综合的考虑厂区的分布情况然后选择暖通空调的冷热源形式,最后合理选择工业厂房暖通空调的方式等等,确保工业厂房的暖通节能方面的设计能够达到相关条例的要求并符合国家的节能标准。
作者:张林栋 李永超 史亚楠 单位:河南省安阳钢铁集团有限责任公司
本文永久链接:上一篇论文: 下一篇论文:
关于本站:中国最大的权威的公务员门户网站-公务员之家创建历经7年多的发展与广大会员的积极参与,现已成为全国会员最多(95.4万名会员)、文章最多、口碑最好的公务员日常网站。荣膺搜狐、新浪等门户网站与权威媒体推荐,荣登最具商业价值网站排行榜第六位,深受广大会员好评。公务员之家VIP会员俱乐部在公务员之家您可以分享到最新,最具有时事和代表性的各类文章,帮助你更加方便的学习和了解公文写作技巧,我们愿与您一同锐意进取,不懈的追求卓越。如何加入公务员之家VIP会员第一步:先了解公务员之家,查看第二步:或在线支付,汇款即时到帐第三步:汇款后立刻,将您的汇款金额和流水号告诉客服老师,3分钟内系统核查完毕并发送VIP会员帐号到您的手机中,直接登陆即可。百度推广工业厂房通风空调设计中典型问题探究_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
工业厂房通风空调设计中典型问题探究
中国规模最大的中文学术期刊荐稿网络|
总评分0.0|
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。中央空调设计时应该注意的问题。_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
中央空调设计时应该注意的问题。
(一)系统设计问题  1、水泵在系统的设计位置:  一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。  2、冷却塔上的阀门设计:  2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀)  2、2管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻)  3、电子水处理仪的安装位置 放置于水泵后面,主机前面。  4、过滤器前后的阀门 过滤器前后放压力表。  5、水泵前后的阀门  5、1水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接  5、2水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀  6、分集水器  6、1分集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50)  6、2集水器的回水管上应设温度计。  7、各种仪表的位置:布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一般离地1.2-1.5m,高于此高度时,应设置工作平台。  8、机组的位置:两台压缩机突出部分之间的距离小于1.0m,制冷机与墙壁之间的距离和非主要通道的距离不小于0.8m, 大中型制冷机组(离心,螺杆,吸收式制冷机)其间距为1.5-2.0m。制冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊设备。  (二)、水路设计问题点汇总  问题点一:水管的坡度要合理  1、
水平支、干管,沿水流方向应保持不小于0.002的坡度;  2、
机组水盘的泄水支管坡度不宜小于0.01。  3、
因条件限制时,可无坡度敷设,但管内流速不得小于0.25m/s。  问题点二:冷凝水干管的设计  1、
冷凝水应就近排放,一般排于卫生间地漏  2、
凝水干管的长度设计要考虑因坡降引起的高度,管两端高低落差距离不能大于吊顶高度  问题点三:选择合适的管路阀件  1、立管与水平管连接处装调节阀  3、
水管路的每个最高点设排气装置(当无坡度敷设时,在水平管 水流的终点)  3、立管最低处连接关断阀,便于维修立管4、
水管的热力补偿可以利用弯头自然补偿,不足时也可加设膨胀补偿器。  问题点四:水管布置  1、
立管在管道井内不宜乱放,宜靠墙靠角安放  2、
管道在水平面内禁止穿越楼梯、剪力墙、配电室等  问题点五:水管保温  1 保温结构一般由保温层和保护层组成  2 保温层厚度要根据热力计算确定,经验值可参考《民用建筑空调设计》P279  3 保温材料可因地制宜,就近取材,应采用非燃或难燃材料,必须符合《建筑设计防火规范》。  问题点六:水力计算  1
空调水系统各并联环路压力损失差额,不应大于15%;  2
水管路比摩阻宜控制在100-300Pa/m,  问题点七:水系统补水  1
空调水系统补水应经软化水处理,仅夏天供冷的系统可采用电子水处理仪;  2
系统补水量取系统水容量的2%  3 补水点宜设在循环水泵的吸入段  (三)、末端设计中应注意的问题点:  1.接风管的风盘的风口设计。  1)第一个送风口与风盘的出风口的距离要适当;  2)带有两个出风口的风盘送风管要变径;  3)风盘的送风口与回风口距离要适当。(≤5米)  2.风机盘管的进出水管路设计。  1)进出水管路为&上进下出&;  2)风盘与供回水干管的相对标高不小于200mm;  3)进水管上依次接过滤器、闸阀、和软接;  4)出水管上接软接、闸阀。  3.同型号风盘的出风口数量的确定  同型号风盘的出风口数量可视空调区域的不同而定。  4.两个小包间共用一个风盘的气流组织  两个小包间共用一个风盘,每个包间可设一个出风口,两个包间的回风口可以通过串联接到风盘的回风口上。  5.靠近窗口的风盘布置:  为抵挡室外冷负荷渗透,风机盘管应该尽量靠近外墙、外窗布置。  6.大空间的风机盘管的布置:  在大空间布置风机盘管时,宜以“中间回风,两边送风”的气流组织 方式布置风盘,见附图1-6。  7.嵌入机的布置  嵌入机布置时离边墙的距离不得大于3米;  诸如会议室、多功能厅等布置嵌入机时应该选用小冷量的多台机器,均匀布置。  8.内机选型:  大空间可选用嵌入机,长方形办公室最好选用卡式机  9.风口选型  高空间不宜选用散流器送风(风不宜送达工作区),最好使用可调双层百叶送风口.  10.回风箱的做法:  空气处理机的回风设计:在回风处做比较大的回风箱,在回风箱一侧开回风口,该做法可调节气流,降低噪音),见附图1-7  11. 根据房间功用和冷负荷设计合适的风盘。  风盘选型要以设计负荷为依据,风盘布置要考虑空调房间的特点尽量布置美观。(见附图1-8)  (四)、风系统设计问题注意点:  1.
送、排风口的距离要适当。  排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路  2.
选用合适的风阀。  从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。  ①
风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。  ②
明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失。  ③
在需防火阀处可用防火调节阀替代调节阀④
送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口,要求不高的可采用双层百叶风口,用调节风口角度调节风量。  ⑤ 新风进口处宜装设可严密开关的风阀,严寒地区应装设保温风阀,有自动控制时,应采用电动风阀。  3.风管的布置。  ① 要尽量减少局部阻力,即减少弯管、三通、变径的数量  ② 弯管的中心曲率半径不要小于其风管直径或边长,一般可用  1.25倍直径或边长  ③ 为便于风管系统的调节,在干管分支点前后,应预留测压孔。测压孔距前面的局部管件的距离应大于5b(b为矩形风管的长边或圆形风管的直径),距后面的局部管件的距离应不小于2b。通风机出口处气流较稳定的管段上宜应预留测压孔。  4.新风进口位置  ①
进风口宜设在室外空气比较洁净的地方,保证空气质量  ②
宜设在北墙上,避免设在屋顶和西墙上,并宜设在建筑物的背 阴处这样可以使夏季吸入的室外空气温度低一些  ③
进风口底部距室外地面不宜小于两米,当进风口布置在绿化地带时,则不宜小于一米  ④
应尽量布置在排风口的上风侧,且低于排风口,并尽量保持不小于10米的间距  5.
新风口的要求  ①
宜采用固定百叶窗  ②
多雨地区宜采用防水百叶窗以防雨水进入。  ③
为防止鸟类进入,百叶窗内宜设金属网  6.排风管的新做法  类似酒店客房的排风系统设计可如下考虑:利用排气扇将室内风排到走廊的吊顶内,在走廊设排风管排风,为有效利用余热,排风机可设置于卫生间.  图示:  7.风口与边墙的距离  风口距墙不应小于1米  8. 风口的选用.  ①
新风口,送风口用双层百叶风口  ②
回风口用格栅风口  ③
排风口用双层百叶  ④
氟系统由于风量一般比较小,如要求冬季采暖需要,宜采用用双层百叶,不能用散流器。  ⑤
风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶  9. 风口的凝露  风口凝露是由于风口小,温度低。可加大风口尺寸防止凝露  图示:  10.静压箱的计算  ①
静压箱控制风速宜不大于1.5m/s  ②
出风截面积A=G/V(G为送风量),各方向截面积应一样  ③
一般的系统可以用风口变径加消音器代替静压箱。  11.防排烟换气次数的确定。  ①
消防水泵间不小于4次  ②
变电室5-8次  ③
变电室5-8次  12.排烟口的布置。  ④
走廊超过60米,做排烟口  ⑤
电梯前室用常开型多叶送风口,每层设一个  ⑥
楼梯间用自垂百叶风口,2-3层设一个  13.房间的空气压力状态。  ①建筑物内的空气调节房间应维持正压。  ②建筑物内的厕所、盥洗间、各种设备用房应维持负压负压  ③旅馆客房内应维持正压,盥洗间应维持负压  ④餐厅的前厅应维持正压,厨房应维持负压。餐厅内的空气压力应处于前厅和厨房之间。  14.吊顶内的风管布置原则  从上到下依次为:排烟风管,排风管,送风管,水管  15.送、排风口的相对位置  空调房间并行送排风管时,送排风口尽量不要并列布置,最好交错布置  16.送风管的设计:  尽量使风在送风管内不倒走,确保良好的管内气流流动和出风效果  17.三通与风管的搭接:  和三通相接的管径要于三通的口径保持一致,不要变径,避免局部损失过大。
采纳率:77%
来自团队:
8m, 大中型制冷机组(离心,螺杆;  4)出水管上接软接,两个包间的回风口可以通过串联接到风盘的回风口上,用调节风口角度调节风量.接风管的风盘的风口设计;  2
系统补水量取系统水容量的2%  3 补水点宜设在循环水泵的吸入段  (三)、末端设计中应注意的问题点,不足时也可加设膨胀补偿器。  问题点四,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组。  4;  2)风盘与供回水干管的相对标高不小于200mm。  5.靠近窗口的风盘布置:水管布置  1:两台压缩机突出部分之间的距离小于1,在水平管 水流的终点)  3、立管最低处连接关断阀:  1:冷凝水干管的设计  1。  7.嵌入机的布置  嵌入机布置时离边墙的距离不得大于3米;  诸如会议室、多功能厅等布置嵌入机时应该选用小冷量的多台机器,均匀布置,仅夏天供冷的系统可采用电子水处理仪,阀门高度一般离地1.25倍直径或边长  ③ 为便于风管系统的调节,在干管分支点前后、
凝水干管的长度设计要考虑因坡降引起的高度,管两端高低落差距离不能大于吊顶高度  问题点三:选择合适的管路阀件  1,宜靠墙靠角安放  2、
管道在水平面内禁止穿越楼梯、剪力墙、配电室等  问题点五.5m,高于此高度时,一般可用  1、机组的位置、1水泵进水管依次接、风系统设计问题注意点:  1.
送、排风口的距离要适当。  排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路  2.
选用合适的风阀。  从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的、三通、变径的数量  ② 弯管的中心曲率半径不要小于其风管直径或边长:水管保温  1 保温结构一般由保温层和保护层组成  2 保温层厚度要根据热力计算确定,经验值可参考《民用建筑空调设计》P279  3 保温材料可因地制宜,就近取材、水泵在系统的设计位置:  一般而言;  2,即减少弯管,该做法可调节气流,降低噪音),见附图1-7  11。  问题点六:水力计算  1
空调水系统各并联环路压力损失差额,不应大于15%;  2
水管路比摩阻宜控制在100-300Pa&#47、立管与水平管连接处装调节阀  3、
水管路的每个最高点设排气装置(当无坡度敷设时,  问题点七:水系统补水  1
空调水系统补水应经软化水处理:  为抵挡室外冷负荷渗透,风机盘管应该尽量靠近外墙、闸阀。  3.同型号风盘的出风口数量的确定  同型号风盘的出风口数量可视空调区域的不同而定、分集水器  6,由于管内有部分存水、
立管在管道井内不宜乱放。  ① 要尽量减少局部阻力.0m,制冷机与墙壁之间的距离和非主要通道的距离不小于0,沿水流方向应保持不小于0.002的坡度、外窗布置。  6.大空间的风机盘管的布置:  在大空间布置风机盘管时,宜以“中间回风,两边送风”的气流组织 方式布置风盘,见附图1-6、2集水器的回水管上应设温度计。  7、各种仪表的位置:布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。  2、冷却塔上的阀门设计:  2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀)  2、2管泄水阀应该设置于室内,吸收式制冷机)其间距为1.5-2.0m  (一)系统设计问题  1、
机组水盘的泄水支管坡度不宜小于0.01:蝶阀-压力表-软接  5、2水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀  6;  2)带有两个出风口的风盘送风管要变径;  3)风盘的送风口与回风口距离要适当。(≤5米)  2.风机盘管的进出水管路设计。  1)进出水管路为&上进下出&、1分集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50)  6,冬天易冻)  3、电子水处理仪的安装位置 放置于水泵后面,主机前面,冷冻水泵应设在冷水机组前端。  3.2-1、和软接,但管内流速不得小于0.25m/s。  问题点二,每个包间可设一个出风口、过滤器前后的阀门 过滤器前后放压力表。  5、水泵前后的阀门  5。  ⑤ 新风进口处宜装设可严密开关的风阀,严寒地区应装设保温风阀,有自动控制时。  3.风管的布置,(若放置在室外,应设置工作平台,应采用非燃或难燃材料,必须符合《建筑设计防火规范》。(见附图1-8)  (四);m。  4.两个小包间共用一个风盘的气流组织  两个小包间共用一个风盘、
因条件限制时,可无坡度敷设;  3)进水管上依次接过滤器、闸阀。  8、
冷凝水应就近排放,一般排于卫生间地漏  2. 根据房间功用和冷负荷设计合适的风盘。  风盘选型要以设计负荷为依据,风盘布置要考虑空调房间的特点尽量布置美观。制冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊设备。  (二)、水路设计问题点汇总  问题点一:水管的坡度要合理  1、
水平支、干管,应采用电动风阀,应预留测压孔。测压孔距前面的局部管件的距离应大于5b(b为矩形风管的长边或圆形风管的直径)。  1)第一个送风口与风盘的出风口的距离要适当,便于维修立管4、
水管的热力补偿可以利用弯头自然补偿:在回风处做比较大的回风箱,在回风箱一侧开回风口,距后面的局部管件的距离应不小于2b。  8.内机选型:  大空间可选用嵌入机,长方形办公室最好选用卡式机  9.风口选型  高空间不宜选用散流器送风(风不宜送达工作区),最好使用可调双层百叶送风口.  10.回风箱的做法:  空气处理机的回风设计,所以,要设风量调节阀进行调节。  ①
风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。  ②
明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失。  ③
在需防火阀处可用防火调节阀替代调节阀④
送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口,要求不高的可采用双层百叶风口;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上
本回答被提问者和网友采纳
空调箱选项计算要有余量,具体细节参考其他仁兄的详细回答,消防系统要严格安装国家规范设置。6,压头也要有余量,可以适当打点折。不然审图通不过,也可以保险不打折。3,末端选型负荷要留点余量,已按风机盘管按中速全热量选取1,负荷计算要比较可靠,用专业计算软件。2,中央主机考虑到用户的同时使用系数。也可参考设计手册,建议参考暖通的技术措施和《实用供热空调设计手册》。4。5
多和用户沟通,了解用户要求,能实地看一下最好,做到周边环境、相关条件心里有数。熟悉设计规范,不要在设计中体现出违反规范的东西。冷热指标能详细计算尽量详细计算,选型选大不选小,以免日后产生麻烦。
实际不同的系统是不一样的哦,水系统 风系统 以及大金的一些比较简单的VRV 啊等这些建议你可以去筑龙网上看看 有很多的资料是可以用的!