中庚城30#楼工程
施工升降机
编制单位:福州梅江建筑设备有限公司
编制时间:日
施工组织设计报审表
工程名称 中庚城30#楼 施工单位 福建省土木建设实业有限公司
编制单位 现报上SC200/200型施工升降机安拆工程 施工方案文件,请予以审查。 主
专业分包施工单位 (盖章) 技术负责人
审核单位 总承包单位审核意见:
总承包单位
(盖章) 审核人
审查单位 监理审查意见:
监理审查结论:
□同意实施
□修改后报
□重新编制
(盖章) 专业监理工程师
总监理工程师
1、工程及施工电梯概述 4
2、编制依据 4
3、 施工人员组织 4
4、施工计划 5
5、安全环境管理 5
6、安装施工步骤 6
7、拆除施工步骤 8
8、安全要求 9
1、工程及施工电梯概述
1.1工程概况
中庚城30#楼工程由福建省土木建设实业有限公司施工,该工程位于仓山区建新大道东侧,建筑面积18523m2,高度87.7m,层数26层。该建筑物安装一台由苏州固顺工程机械有限公司生产的SC200/200型号的施工升降机(具体位置详见施工方的基础设计平面图)。按施工要求施工升降机安b起升有效高度111m,首次计划安b使用起升有效高度
1.2施工电梯概述
苏州固顺工程机械有限公司生产的SC200/200型施工电梯,采用轮齿、齿条驱动的垂直运输机械,本工地使用施工电梯主要技术性能参数:
型号:SC200/200
额定载重量:2×2000kg
吊箱内空尺寸:3×1.35×2.2m
运行速度:33m/min
连续负载功率: 2×2×15KW
防坠安全器型号:
正在加载中,请稍后...2014版电梯安装自检报告_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
2014版电梯安装自检报告
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩19页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电梯制造与安装安全规范
19951 201&&& 19960601
9921& 1ms991
&&& a)300 N
99111& 14121ms
99112& 1412142143
99113& 1412
&&&&&&&&& C1
&&&&&&&&& ams2
&&& 0&v063ms110
&&& 063ms&v100ms115
&&& 100ms&v160ms120
&&& 160ms&v250ms125
&&& v25msC1125
&&& & C2=1
&&& V& C212
&&& βrad(β=0)
&&&&&&&&& Dmm
&&&&&&&&& n
&&&&&&&&& pMPa
&&&&&&&&& TN
&&&&&&&&& Vcms
&&& 370MPa140MPa
&&& 520MPa210MPa()
&&& ω(45)
&&&& λλ&&&&&&&&&
&&&&& lkmm
&&&&& Wz12Wcm2
&&&&& FF5Z(m)
&&& 2)50mm
&&&&& 003m
2K=(P+Q)1×gn×h
&&& KF3232a)
&&& 1)F3232b)1)K1
&&& 2)F3232b)2)K2
F3311& (kg)(ms)
&&& (N)16(kg)06gn
&&& a)(4ms)
&&& b)(4ms)
F33222& ()
F3323& (N)
F33232& ()
&&& F33231
&&& b)F33375984
&&& c)[F34a)]
&&& &&&&&&&v1ms(1033)
F53112& ()
F53121& ()
&&& ()F017
F53123& ()
&&& 001s()1 000Hz
&&& 001 s1
&&& F5326130min
&&& F53261
&&& (7223)
&&& a)100V
G32& 7040150N(752111872111)
G351& (1)(2)
G352& (2)(2)
G3522& (G22)
G353& (3)(2)
G354& (4)(2)
&&& (2)G352
&&& b)(2)(4)(4)70
G355& (5)(6)(7)(8)(2)
&&& ()G351(?)()(1)(2)(3)(4)()(7)
G356& (9)(2)
&&& ()G352
&&& ()G21(9)(3)
&&& (3)(9)
&&& 14m2630kg60s08m()
&&& (6123)
&&& 523635地区:保定
头衔:工   长
悬赏分:30
浏览数:1648
电梯机房箱体的安装
有机房的电梯轿厢照明变压器的安装高度为多少?
电梯控制柜的安装高度为多少?
以上两项虽然平时只预留回路,但是请给出我想要的数据!谢谢
地区:山东
等级:10 级
头衔:副总★
电梯公司应该有相关的专业配置
以下仅供参考
  电梯机房一般设置在井道上面。普通电梯的梯井可连通或设开口相连同,电梯机房也可合并使用。消防电梯的梯井、机房与其它电梯的梯井、机房应分别设置。
  电气控制设备由制造厂成套供应,电气控制设备的电源进线及控制和配电出线由安装单位配套。电气设计只需为下列用电设备提供电源、选配断路器和配电线路。
  1)电梯主电源;
  2)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;
  3)轿顶和底坑的电源插座;
  4)机房和滑轮间的电源插座;
  5)电梯井道的照明;
  6)报警装置。
  其中对电梯控制柜、轿厢照明、轿顶插座和轿厢报警装置等用电设备,只选配开关和到开关输入端的供电线路。
2 配电设计
2.1电梯的负荷分级和供电要求,应与建筑的重要性和对电梯可靠性的要求相一致,并符合国家标准《供配电系统设计规范》的规定。高层建筑和重要公建的电梯为二级,重要的为一级;一般载货电梯、医用电梯为三级,重要的为二级;多层住宅和普通公建的电梯为三级。高层建筑中的消防电梯,应符合国家标准《高层民用建筑设计防火规范》的规定。
普通电梯和消防电梯的电源应分别采用专用的供电回路;消防电梯的配电设备应有明显标志。
2.2电梯的供电,宜从变压器低压出口(或低压配电屏)处分开自成供电系统。
  一级负荷电梯的供电电源应有两个电源,供电采用两个电源送至最末一级配电装置处,并自动切换,为一级负荷供电的回路应专用,不应接入其它级别的负荷;
  二级负荷电梯的供电电源宜有两个电源(或两个回路),供电可采用两个回路送至最末一级配电装置处,并自动切换。当变电系统低压侧为单母线分段且母联断路器采用自动投入方式时,可采用线路可靠独立出线的单回路供电。亦可由应急母线或区域双电源自动互投配电装置出线的、可靠的单回路供电。
  消防电梯的供电,应采用两个电源(或两个回路)送至最末一级配电装置处,并自动切换。
  三级负荷电梯的供电,宜采用专用回路供电。
2.3每台电梯应装设单独的隔离电器和保护装置,并设置在机房内便于操作和维修的地点,应能从机房入口处方便、迅速地接近。如果机房为几台电梯共用,各台电梯的隔离电器应易于识别。隔离电器应具有切断电梯正常使用情况下最大电流的能力但不应切断下列设备的供电:
  1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;
  2)轿顶和底坑的电源插座;
  3)机房和滑轮间的电源插座;
  4)电梯井道的照明;
  5)报警装置。
  上述照明、通风装置和插座的电源,可以从电梯的主电源开关前取得,由机房内电源配电箱(柜)供电或单设照明配电箱,或另引照明供电回路并单设照明配电箱。
  无机房电梯其主电源开关应设置在井道外工作人员方便接近的地方,并应具有必要的安全防护。
  厅站指示层照明由自身动力电源供电。
  电梯的隔离电器和短路保护装置可设置在机房内电源配电箱(柜)内,选用断路器,电源配电箱(柜)的位置应满符合要求;当电梯台数较多,隔离电器需分别就近设置时,可选用隔离开关,短路保护装置可设置在机房内电源配电箱(柜)内,各电梯供电回路分别设置断路器。
2.4主开关选择
  电梯电源设备的馈电开关宜采用低压断路器。低压断路器的额定电流应根据持续负荷电流和拖动电动机的起动电流来确定。过电流保护装置的负载-时间特性应设备负载-时间特性曲线相配合。
2.5照明、通风装置和插座的供电回路,根据设备所在部位和工作特点划分,至少应分为两个供电回路并分别设置隔离电器和保护装置:
  1)轿厢用电设备(照明、通风、插座和报警装置)供电回路和保护断路器(如同机房中有几台电梯驱动主机,每个轿厢均应设置一个),此断路器应设置在相应的主开关旁。
  2)机房、井道和底坑用电设备(照明、通风和插座)供电回路和保护断路器,此断路器应设置在机房内,靠近其入口处。
  照明一般采用交流 220V电压供电,井道照明供电回路应单设PE线,井道照明灯具外露可导电部分可靠接地。当井道照明需以安全电压供电时,宜提供专用供电回路和保护断路器,照明变压器低压侧宜设隔离电器和保护装置,外露可导电部分严禁直接接地或通过其它途径与大地连接。
  插座一般选用“ 2P+PE型250V”。当某处插座需以安全电压供电时,宜提供专用供电回路和保护断路器,变压器低压侧宜设隔离电器和保护装置,外露可导电部分严禁直接接地或通过其它途径与大地连接,电压不同的电源插座,应有明显区别,不得存在互换的可能和弄错的危险。
3 电气照明、通风装置和插座设置及控制
3.1电梯井道照明
  封闭式电梯井道应设置永久性的电气照明,在维护修理期间,即使门全部关上,井道亦能被照亮。井道最高和最低点 0.5米以内,各装设一盏灯,中间最大每间隔7m设一盏灯,照度应不小于50lx,分别在机房和底坑设置一控制开关。井道内安装的灯具需有防护措施和有一定的防水能力,宜至少达到IP21。
3.2电梯机房照明和电源插座
  机房应设有固定式电气照明,地板表面上照度应不小于 200lx。在机房内靠近入口(或几个入口)的适当高度处设有一个开关,以便进入时能控制机房照明。机房内应设置一个或多个电源插座。
3.3滑轮间照明和电源插座
  滑轮间应设置永久性的电气照明,应有足够的亮度。在房间内靠近入口适当高度处应设置一个开关,以便在进入时能控制房内的照明。滑轮间应设置一个或多个电源插座。
3.4轿厢照明和电源插座
  轿厢应装备永久性的电气照明,控制装置上的照度应不小于 50lx,轿厢地面上的照度宜不小于50lx。如果照明是白炽灯,至少要有两只并联的灯泡。
要有可自动再充电的紧急电源,在正常照明电源被中断的情况下,它能至少供 1W灯泡用电1h。在正常照明电源一旦发生故障情况下,应自动接通照明电源。轿顶应设置一个或多个电源插座。
3.5底坑插座
  底坑距底 0.5m处应设置一个电源插座。插座需有防护措施和有一定的防水能力,宜至少达到 IP21。
3.6层站照明
  在层门附近,层站的自然或人工照明,在地面上应不小于 50lx。以便使用者在打开层门进入轿厢时,即使轿厢内照明发生故障,也能看清它的前面。
4 线路敷设
4.1 线缆选择
  选择电梯供电导线时,应按电动机铭牌电流及其相应的工作制确定,导线的连续工作载流量应不小于计算电流,线路较长时,还应校验其电压损失(直流电梯电源电压波动范围应不大于± 3%,交流电梯±5%)。
4.2配线选型
  根据不同用途,配线可选用导线、硬电缆和软电缆,应有不同的保护方式和敷设方式:
  1)导线如被敷设于金属或塑料制成的导管(或线槽)内或以一种等效的方式保护,则其可用于除电梯驱动主机动力电路以外的全部线路;
  2)硬电缆只能明敷于井道(或机房墙壁上),或装在导管、线槽或类似装置内使用;
  3)普通软电缆只有在导管、线槽或能确保起到等效保护作用的保护装置中方可使用。
4.3向电梯供电的电源线路,不应敷设在电梯井内。除电梯的专用线路外,其它线路不得沿电梯井道敷设。机房内配线应使用电线管或电线槽保护,应是阻燃型的。井道内敷设的电缆和电线若采用明敷设,应是阻燃和耐潮湿的,若采用非阻燃的电缆和电线,应采用阻燃材料的电线管或电线槽保护。
4.4 消防电梯动力与控制电缆、电线应采取防水措施(如在电梯门口设高4~5cm的漫坡)。
5 防灾及报警装置
5.1消防电梯和平时兼作普通电梯的消防电梯,在撤离层靠近层门的候梯处增设消防专用开关及优先呼梯开关,供火灾时消防队员使用。消防控制室在确认火灾后,也应能控制电梯全部停于撤离层,并接受其反馈信号。在轿厢到达撤离层后,应保证轿厢的优先招回权,使之在不相应层站呼叫下进行操作。轿厢在达到指定层后就停留在该处,且轿门开着,直到轿内发出新的指令。
5.2为使乘客在需要时能有效地向轿厢外求援,应在轿厢内装设乘客易于识别和触及的报警装置。该装置应采用警铃,对讲系统,外部电话或类似形式的装置。建筑物内的组织机构应能及时、有效地应答紧急呼救。报警装置需要就地提供电源时,要有可自动再充电的紧急电源,在正常电源被中断的情况下,它能至少供报警装置用电1h。在正常电源一旦发生故障情况下,应自动接通紧急电源。报警装置用紧急电源,可与照明用紧急电源共用。
5.3超高层建筑和级别高的公建,在防灾控制中心宜设置电梯运行状态指示盘。
5.4如果电梯行程大于30m,在轿厢和电梯机房之间应设置紧急电源供电的对讲系统或类似装置。
5.5消防电梯轿厢内应设消防专用固定电话,根据需要可以设闭路监视摄像机。
6 防雷等电位联结
  二类防雷建筑物超过 45m和三类防雷建筑物超过60m的建筑,应采取防雷等电位连接措施,电梯导轨的底端和顶端分别与防雷装置连接(接闪器、引下线、接地装置和其它连接导体等)。
7 电梯机房、井道和轿厢中电器装置的间接接触保护
7.1低压配电系统零线和接地线应始终分开。
7.2整个电梯装置的金属件,应采取等电位联结措施。接地支线应分别接至接地干线接线柱上,不得互相连接后再接地。
在各个底坑和各机房均设置等电位连接端子盒,并与防雷装置连接。端子盒分别单独用接地线接至等电位联结端子板,以便于检查和维护。采用铜芯导体,芯线截面不得小于 6mm 2 ,当兼用作防雷等电位联结时,采用铜芯导体,芯线截面不得小于16mm 2 。
轿厢接地线如利用电缆芯线时,不得少于两根,采用铜芯导体,每根芯线截面不得小于 2.5mm 2 。
7.3电位连接、保护接地及电梯控制计算机工作接地与建筑内其它功能的接地共用接地装置。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:湖北
等级:9 级
头衔:副总
、一般民用建筑工程中,配电箱的明、暗装均可。明、暗装主要根据安装场所的空间位置是否能够满足各种设备检修时所需的操作空间以及从美观角度考虑暗装。规范倒没有相关的强制要求。
2、如果该电梯机房空间足够大则可采用明装,明装时在箱体背部暗埋一个过渡接线盒即可。
3、但在工程中一般电梯机房的空间是较小的,而且电梯机房所需的检修操作空间一般也要求配电箱的配套设备尽可能暗装。所以该工程的电梯机房配电箱最好采用暗装。
本标准采用GB/T 7024中的术语及下列定义:
  3.1 曳引驱动电梯 traction drive lift
  提升绳靠主机的驱动轮绳槽的摩擦力驱动的电梯。
  3.2 强制驱动电梯(包括卷筒驱动) positive drive lift
  用链或钢丝绳悬吊的非摩擦方式驱动的电梯。
  3.3 非商用汽车电梯 non-commercial vehicle lift
  其轿厢适用于运载私人汽车的电梯。
  3.4 滑轮间 pulley room
  不装电梯驱动主机,仅装设滑轮或限速器和电气设备的房间。
  3.5 轿厢有效面积 available car area
  地板以上1m高度处测量的轿厢面积,乘客或货物用的扶手可忽略不计。
  3.6 再平层 re-leveling
  电梯停止后,允许在装载或卸载期间进行校正轿厢停止位置的一种动作,必要时可使轿厢连续运动(自动或点动)。
  3.7 钢丝绳的最小破断载荷 minimum breaking load of a rope
  钢丝绳公称截面积(mm)和钢丝绳的公称抗拉强度(N/mm)与一定结构钢丝绳最小破断载荷换算系数的连乘积。
  3.8 安全绳 safety rope
  系在轿厢、对重(或平衡重)上的辅助钢丝绳,在悬挂装置失效情况下,可触发安全钳动作。
  3.9 使用人员 user
  利用电梯为其服务的人。
  3.10 乘客 passenger
  电梯轿厢运送的人员。
  3.11 批准的且受过训练的使用者 authorized and instructed user
  经设备负责人批准并且受过电梯使用训练的人员。
  在没有其他规定的情况下,如果电梯负责人已将电梯使用说明书交给批准的且受过训练的使用者并且满足下述两个条件之一时,允许他们使用电梯:
  a)只有经批准且受过训练的使用者持有钥匙,插入装于轿厢内或轿厢外的锁内,电梯才能开动
  b)电梯装于禁止公众进入的地方,当不上锁时,由电梯负责人派一人或多人进行看管。
  3.12 电梯驱动主机 lift machine
  包括电机在内的用于驱动和停止电梯的装置。
  3.13 平衡重 balancing weight
  为节能而设置的平衡全部或部分轿厢自重的质量。
  3.14 电气安全回路 electric safety chain
  串联所有电气安全装置的回路。
  3.15 检修活板门 inspection trap
  设置在井道上的作检修用的向外开启的门。
  3.16 井道安全门 emergency door to the well
  当相邻两层地坎之间距离超过11m时,在其间井道壁上开设的通往井道供援救乘客用的门。
  3.17 夹层玻璃 laminated glass
  二层或更多层玻璃之间用塑胶膜组合成的玻璃。
地区:河北
等级:6 级
头衔:项目副经理
有机房的电梯轿厢照明变压器的安装高度为多少?
电梯控制柜的安装高度为多少
这个高度没有固定的数,各种电梯的参数也不一样
设计图中一般注明控制柜具地的高度的,按设计图计算
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...电梯安装工艺_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电梯安装工艺
上传于|0|0|文档简介
&&电梯专业
阅读已结束,如果下载本文需要使用5下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩26页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 苹果7plus没有耳机吗 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信