消防主机主电故障故障谢谢谢谢谢谢谢谢

公司更换旧消防系统上集拆了掱动智能报警按钮。当报警后现场的声光报警器也会被触发,进行声光报警

这是更换下来的声光报警器,外观:




工作电源24V直流虽然囿一个红色的编码开关,但标明“非编码”估计是其它功能:


这个声光报警器是卡扣设计,很容易分开:


黑色元件是大号的蜂鸣器发聲的声响很大:

蜂鸣器尺寸与外壳不匹配,小了一头用热熔胶固定:



内部电路板全貌,由译码电路+声讯电路+频闪电路组成:




这是氙气闪咣灯管反光罩是塑料镀克罗米:


VD5027是低电压接收解码器,对机房消防主机主电故障发来的报警信号译码后启动本机的声光报警:


小变压器及旁边的MOS管是声讯音频放大、输出功能; 33μF/400V高压电解电容是频闪灯主电容:


主电容旁的MOS管是频闪电路振荡管:



两个黑色圆柱元件分别是振荡电路电感(小)和闪光灯触发变压器(大):


“牛屎”小板是声讯集成电路板,IC内部固化了警报音频:


这是更换的新声光报警器安裝在原位置,外型比老款要小一些:


接插安装方便维护检修:


型号HX-100B,采用国标GB生产日期2015年9月,新鲜出炉呵:



内部很简洁工艺不错:


壓电蜂鸣器,声压可达80-115db:


电路板全貌六只红LED很醒目:



L9561PY是四声报警(警车、火警、救护车、机枪声)语音芯片:


红彤彤的六只特大号LED作闪咣用:


结束语:通过拆解,看出旧声光报警器电路是由一些经典的单元电路组合而成的全部手工焊接,质量不高闪光灯采用氙气闪光燈,有高压电路故障率较高;新声光报警器执行新国标,采用MCU控制LED闪光电路工艺不错,质量好很多传完了,谢谢观看!

}