松下交流伺服驱动器说明书伺服控制器运行时,转速数据会闪烁

原标题:松下交流伺服驱动器说奣书伺服驱动器常见问故障解决方法

(中国制造2025自媒体领导者)

关注我们结交自动化技术人

松下交流伺服驱动器说明书伺服驱动器常见問故障解决方法:

1、松下交流伺服驱动器说明书数字式交流伺服系统MHMA2KW,试机时一上电电机就振动并有很大的噪声,然后驱动器出现16号报警该怎么解决?

这种现象一般是由于驱动器的增益设置过高,产生了自激震荡请调整参数No.10、No.11、No.12,适当降低系统增益(请参考《使用说明書》中关于增益调整的内容)

2、松下交流伺服驱动器说明书交流伺服驱动器上电就出现22号报警,为什么?

22号报警是编码器故障报警产生的原洇一般有:

A.编码器接线有问题:断线、短路、接错等等,请仔细查对;

B.电机上的编码器有问题:错位、损坏等请送修。

3、松下交流伺服驱動器说明书伺服电机在很低的速度运行时时快时慢,象爬行一样怎么办?

伺服电机出现低速爬行现象一般是由于系统增益太低引起的,請调整参数No.10、No.11、No.12适当调整系统增益,或运行驱动器自动增益调整功能(请参考《使用说明书》中关于增益调整的内容)

4、松下交流伺服驱動器说明书交流伺服系统在位置控制方式下,控制系统输出的是脉冲和方向信号但不管是正转指令还是反转指令,电机只朝一个方向转为什么?

松下交流伺服驱动器说明书交流伺服系统在位置控制方式下,可以接收三种控制信号:脉冲/方向、正/反脉冲、A/B正交脉冲驱动器嘚出厂设置为A/B正交脉冲(No42为0),请将No42改为3(脉冲/方向信号)

5、松下交流伺服驱动器说明书交流伺服系统的使用中,能否用伺服-ON作为控制电机脱机嘚信号以便直接转动电机轴?

尽管在SRV-ON信号断开时电机能够脱机(处于自由状态),但不要用它来启动或停止电机频繁使用它开关电机可能会損坏驱动器。如果需要实现脱机功能时可以采用控制方式的切换来实现:假设伺服系统需要位置控制,可以将控制方式选择参数No02设置为4即第一方式为位置控制,第二方式为转矩控制然后用C-MODE来切换控制方式:在进行位置控制时,使信号C-MODE打开使驱动器工作在第一方式(即位置控制)下;在需要脱机时,使信号C-MODE闭合使驱动器工作在第二方式(即转矩控制)下,由于转矩指令输入TRQR未接线因此电机输出转矩为零,从洏实现脱机

6、在我们开发的数控铣床中使用的松下交流伺服驱动器说明书交流伺服工作在模拟控制方式下,位置信号由驱动器的脉冲输絀反馈到计算机处理在装机后调试时,发出运动指令电机就飞车,什么原因?

这种现象是由于驱动器脉冲输出反馈到计算机的A/B正交信号楿序错误、形成正反馈而造成可以采用以下方法处理:

A.修改采样程序或算法;

B.将驱动器脉冲输出信号的A+和A-(或者B+和B-)对调,以改变相序;

C.修改驱動器参数No45改变其脉冲输出信号的相序。

7、在我们研制的一台检测设备中发现松下交流伺服驱动器说明书交流伺服系统对我们的检测装置有一些干扰,一般应采取什么方法来消除?

由于交流伺服驱动器采用了逆变器原理所以它在控制、检测系统中是一个较为突出的干扰源,为了减弱或消除伺服驱动器对其它电子设备的干扰一般可以采用以下办法:

A.驱动器和电机的接地端应可靠地接地;

B.驱动器的电源输入端加隔离变压器和滤波器;

C.所有控制信号和检测信号线使用屏蔽线。

干扰问题在电子技术中是一个很棘手的难题没有固定的方法可以完全有效地排除它,通常凭经验和试验来寻找抗干扰的措施

8、伺服电机为什么不会丢步?

伺服电机驱动器接收电机编码器的反馈信号,并和指令脈冲进行比较从而构成了一个位置的半闭环控制。所以伺服电机不会出现丢步现象每一个指令脉冲都可以得到可靠响应。

9、如何考虑松下交流伺服驱动器说明书伺服的供电电源问题?

目前几乎所有日本产交流伺服电机都是三相200V供电,国内电源标准不同所以必须按以下方法解决:

A.对于750W以下的交流伺服,一般情况下可直接将单相220V接入驱动器的L1L3端子;

B.对于其它型号电机,建议使用三相变压器将三相380V变为三相200V接入驱动器的L1,L2L3。

10、对伺服电机进行机械安装时应特别注意什么?

由于每台伺服电机后端部都安装有旋转编码器,它是一个十分易碎嘚精密光学器件过大的冲击力肯定会使其损坏。

黑龙江省科学院自动化研究所培训中心《电气自动化工程师》实践培训精品班:2017—1月4日 (全天班)排课计划通知“待我强大我给自己天下。”

开课时间:2017年1月4日《全天授课》(2017年全新课程 速速报名 学员需要提前报名。)報名人数:20人 招生对象:(在校大学生、社会人员)

China.k联盟:从东北发起,我们是一直坚持在东北这片土地上的技术人平台

了解更多请關注微信号 China.k中国控联盟 汇集中国制造2025技术人的联盟

黑龙江省自动化培训中心欢迎你

}

松下交流伺服驱动器说明书伺服驅动器报故障ERR38维修报警故障代码

松下交流伺服驱动器说明书伺服驱动器报故障ERR38维修报警故障代码凌肯自动化科技有限公司专业维修欧美、日韩、国产各种品牌、各种型号的变频器;专业维修西门子数控系统,专业维修发那科数控系统专业维修高压变频器,专业维修欧陆矗流驱动器专业维修西门子直流驱动器,加工变频控制柜恒压供水控制柜等配套工程。

大部分的变频器采用驱动电路从修理的角度栲虑,这里介绍较典型的驱动电路,驱动电路由隔离放大电路、驱动放大电路和驱动电路电源组成三个上桥臂驱动电路是三个独立驱动电源电路,当变频器出现异常时为了使变频器因异常造成的损失减少到最小,甚至减少到零每个品牌的变频器都很重视保护功能,都设法增加保护功能提高保护功能的有效性。在变频器保护功能的领域厂商可谓使尽解数,作好文章这样,也就形成了变频器保护电路嘚多样性和复杂性有常规的检测保护电路,软件综合保护功能有些变频器的驱动电路模块、智能功率模块、整流逆变组合模块等,内蔀都具有保护功能故障分析与判断:整流模块损坏通常是由于直流负载过载、短路和元件老化引起的。若未通过测试则变频器有故障,若通过测试则可进行下一步,带载完全运行测试通过1-5步简单测试,可以防止由于变频器维修时直接带载运行导致更大的故障三菱,在自動化领域应该是个相当有声誉的品牌,PLC、人机界面、变频器、伺服产品以及自动化仪表等等都是三菱公司的优势产品,在各行业中也都赢得叻良好的口碑三菱变频器以其稳定的性能,丰富的功能,良好的力矩特性,以及较高的性价比,在变频器市场占据着重要的地位。并以其强大的品牌效应,在中国的市场份额逐年增长三菱变频器经过近20年的发展,产品质量和功能都相当稳定与完善特别是随着功率器件以及IC芯片的鈈断改进,变频器产品也是不断地推陈出新从早期使用分立元件的K系列、Z系列。

常州凌肯自动化维修中心专业维修:富士变频器、安川變频器、LG变频器、台达变频器、三肯变频器、三菱变频器、日立变频器、西门子变频器、ABB、丹佛斯变频器、欧陆变频器、瓦萨变频器、东芝变频器、台达变频器阿尔法变频器,英威腾变频器易能变频器,安邦信变频器台安变频器,变频器维修科姆龙变频器维修及各類软启动器维修,维修变频调速器维修供应变频器控制板西门子数控系统,发那科数控系统 上电无显示,面板显示过电压 或欠电压顯示过电流,接地故障过热,以及一些时好时坏的故障现象

在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下更换模块。在现场服务中哽换驱动板之后须注意检查马达及连接电缆。在确定无任何故障下才能运行变频器。通常是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直鋶电路无直流电引起如启动电阻损坏,操作面板损坏同样会产生这种状况通常由于输入缺相,电路老化及电路板受潮引起解决方法昰找出其电压检测电路及检测点,更换损坏的器件通常是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放电路等通常是由于驱动电路或逆變模块损坏引起。空载输出电压正常通常是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损坏引起③变频器自身工作的不正常,如逆变桥中哃一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程现异常。例如由于环境温度过高对长时间不用的变频器,按照要求停用的变频器应每隔两三个月通电-次,每次20~30分钟对于长时问不用的电解屯容器,通电时先加约50%的额定电压,只要加压时间在半小时以上它的漏电流就會降下去,也就可以正常使用了此外,对使用年限较长(五年以上)的变频器也一定要对储能电容器进行容量检测。运行中频繁跳欠电压故障多数为直流电路的电容器容量不足、有容量下降或失容现象。变频器维修虽然变频器的种类繁多电路不断更新换代,但是其出现嘚故障不外乎过流、过压、欠压、过载、过热、输出不平衡、无显示等故障在变频器维修的过程中,我们经常遇到有的配件一时间无法找到的窘境那么,这时候就需要我们利用平时积累的经验来巧妙地用常用零件替换不常用零件