东南三菱v5v5两个液位显示分别是什么

液位控制系统单元操作手册
液位控制单元仿真培训系统
操作说明书
一.工艺流程说明:
仅一股来料,8Kg/cm2压力的液体通过调节产供阀FIC101向罐V101充液,此罐压力由调节阀PIC101分程控制,缓冲罐压力高于分程点(5.0Kg/cm2)时,PV101B自动打开泄压,压力低于分程点时,PV101B自动关闭,PV101A自动打开给罐充压,使V101压力控制在5Kg/cm2。缓冲罐V101液位调节器LIC101和流量调节阀FIC102串级调节,一般液位正常控制在50%左右,自V101底抽出液体通过泵P101A或P101B(备用泵)打入罐V102,该泵出口压力一般控制在9Kg/cm2,FIC102流量正常控制在20000Kg/hr。
有两股来料,一股为V101通过FIC102与LIC101串级调节后来的流量;另一股为8Kg/cm2压力的液体通过调节阀LIC102进入罐V102,一般V102液位控制在50%左右,V102底液抽出通过调节阀FIC103进入V103,正常工况时FIC103的流量控制在30000 kg/hr。
也有两股进料,一股来自于V102的底抽出量,另一股为8kg/cm2压力的液体通过FIC103与FI103比值调节进入V103,比值系数为2:1,V103底液体通过LIC103调节阀输出,正常时罐V103液位控制在50%左右。
本单元主要包括:单回路控制系统、分程控制系统、比值控制系统、串级控制系统。
单回路控制回路
单回路控制回路又称单回路反馈控制。由于在所有反馈控制中,单回路反馈控制是最基本、结构做简单的一种,因此,它又被称之为简单控制。
单回路反馈控制由四个基本环节组成,即被控对象(简称对象)或被控过程(简称过程)、测量变送装置、控制器和控制阀。
所谓控制系统的整定,就是对于一个已经设计并安装就绪的控制系统,通过控制器参数的调整,使得系统的过渡过程达到最为满意的质量指标要求。
本单元的单回路控制有:FIC101,LIC102,LIC103。
分程控制回路
通常是一台控制器的输出只控制一只控制阀。然而分程控制系统却不然,在这种控制回路中,一台控制器的输出可以同时控制两只甚至两只以上的控制阀,控制器的输出信号被分割成若干个信号的范围段,而由每一段信号去控制一只控制阀。
本单元的分程控制回路有:PIC101分程控制冲压阀PV101A和泄压阀PV101B。如下图
&&&&&&&&&&&&&&&&&&
比值控制系统
在化工、炼油及其他工业生产过程中,工艺上常需要两种或两种以上的物料保持一定的比例关系,比例一旦失调,将影响生产或造成事故。
实现两个或两个以上参数符合一定比例关系的控制系统,称为比值控制系统。通常以保持两种或几种物料的流量为一定比例关系的系统,称之流量比值控制系统。
比值控制系统可分为:开环比值控制系统,单闭环比值控制系统,双闭环比值控制系统,变比值控制系统,串级和比值控制组合的系统等。
的流量,按一定的比例,相适应比例调整FI103的流量。
(以C2为主的烃原料)为主物料,而FIC1427(H2)的量是随主物料(C2为主的烃原料)的量的变化而改变。
的液位是由液位调节器LIC101和流量调节器FIC102串级控制。
P101A底抽出泵
P101B底抽出备用泵
二、装置的操作规程:
和V-103两罐已充压完毕,保压在2.0kg/cm2,缓冲罐V-101压力为常压状态,所有可操作阀均处于关闭状态。
充压及液位建立:
)确认事项:
压力为常压
)V-101充压及建立液位:
打开V-101进料调节器FIC101的前后手阀V1和V2,开度在100%。
图上,打开调节阀FIC101,阀位一般在30%左右开度,给缓冲罐V101充液。
见液位后再启动压力调节阀PIC101,阀位先开至20%充压。
/cm2左右时,PIC101投自动.
液位建立:
)确认事项:
液位达40%以上
压力达5.0kg/cm2左右
)V-102建立液位:
的前手阀V5为100%;
·/cm2时,打开泵P101A的后手阀V7为100%;
·前后手阀V9及V10为100%.
·手动调节FV102开度,使泵出口压力控制在&&&&& 9.0kg/cm2左右.
至50%开度.
进料流量调整器FIC101投自动,设定值为20000.0kg/hr.
投入自动控制并与LIC101串级调节V101液位.
液位达50%左右,LIC102投自动,设定值为50%.
建立液位:
)确认事项:
液位达50%左右
)V-103建立液位:
的前后手阀V13及V14
图上,打开FIC103及FFIC104,阀位开度均为50%.
液位达50%时,打开液位调节阀LIC103开度为50%.
调节平稳后投自动,设定值为50%.
(11:03:40)
(11:03:40)
FIC101V1V2
FIC101V1V2
FIC10120000KG/H
V101PIC10130%
5ATMPIC101
V101:PY01:5.0#0.2
FIC102V9V10
PI10110ATMFIC102
V101:LY01:50.0#5.0
P101A:PI01:9.0#0.5
LIC102FI10110000
FIC103V13V14
FIC103V13V14
V10210%FIC103
FFIC104FI10315000
FIC103FIC103FFIC104
V10250%LIC102
V102:LY02:50.0#5.0
LIC103FI10245000
V10350%LIC103
V103:LY03:50.0#5.0
FIC101/hr.
PIC101/cm2
FIC102与LIC101串级)
FFIC104与FIC103比值控制),比值系统为常数2.0.
或P101B)出口压力PI101正常值为9.0kg/cm2
V-102正常值为10000.0kg/hr.
的流量正常值为45000.0kg/hr.
)关进料线:
改为手动操作,关闭FIC101,再关闭现场手阀V1及V2.
改为手动操作,关闭LIC102,使V-102外进料流量FI101为0.0kg/hr.
改为手动操作,关闭FFIC104.
)将调节器改手动控制:
改手动调节,FIC102解除串级改手动控制.
,维持泵P101A出口压力,使V-101液位缓慢降低.
改手动调节,维持V-102液位缓慢降低.
改手动调节,维持V-103液位缓慢降低.
)V-101泄压及排放:
液位下降至10%时,先关出口阀FV102,停泵P101A,再关入口阀V5.
,关FIC102手阀V9及V10.
液位降到0.0时,PIC101置手动调节,打开PV101为100%放空.
)当罐V-102液位为0.0时,关调节阀FIC103及现场前后手阀V13及V14.
)当罐V-103液位为0.0时,关调节阀LIC103.
(11:03:40)
(11:03:40)
P101A:PI01:0#0.5
V1013.0PIC101
V1011V101V4
V101:LY01:0#10
V101:PY01:0#0.2
V1021FIC103
V102:LY02:0#10
V1031LIC103
V103:LY03:0#10
三、培训项目的设置:
显示为开,但泵出口压力急剧下降.
启动备用泵P101B,调节出口压力,压力达9.0atm(表)时,关泵P101A,完成切换.
泵出口阀V7
泵入口阀V6
泵出口阀V8
压力达9.0atm时,关V7阀
泵入口阀V5
(11:03:40)
(11:03:40)
PI1019.0ATMV7
调节阀卡20%开度不动作.
液位急剧上升,FIC102流量减小.
待流量正常后,关调节阀前后手阀.
旁路阀V11开度
流量正常后,关闭FIC102前后手阀V9和V10
(11:03:40)
(11:03:40)
FIC102FIC102V9V10
FIC102FIC102V9V10
四、流程仿真界面
附:思考题:
FIC103FFIC104
/FV103FFV1042温度液位显示调节仪-数显表-智能
北京天泰兴业科技有限公司
主要产品有压力变送器、差压变送器、涡街流量计、电磁流量计温度传感器和变送器、智能数字显示控制仪等,开发承接自动化数据采集和控制系统工程。
您当前的位置: >
> 温度液位显示调节仪
温度液位显示调节仪
价格电议,您可以向供应商询价得到该产品价格
产品型号:TS-14A/S智能四通道温度液位显示
品&&&&&&&&牌:TS-14A/S智能四通道温
所&&在&&地:北京
更新日期:
联 系 人:
史先生,贾先生
所在地区:
&北京天泰兴业科技有限公司
&联&系&人:&&史先生,贾先生&
&手&&&&&&机:&、&
&电&&&&&&话:&&
&邮&&&&&&编:&102200&
&传&&&&&&真:&010-&
&联系时,请一定说明是从谷瀑网看到的,谢谢
TS智能数字显示控制仪表是智能型、高精度的四路数显温度、压力、液位、测力、扭矩等物理量控制测量仪表,与四路温度、压力、液位、测力、扭矩传感器及变送器配接可构成各种量程和规格的温度、压力、液位测力、扭矩测控系统。&
各种热电偶、热电阻、远传压力、、标准电压标准电流信号之间的轻松切换。线路板经过优化设计及生产工艺不断完善,降低了温度漂移,提高了抗干扰性能确保产品在长期工作中的稳定性的稳定性和可靠性。采用高亮度数码显示和高分辨率光柱显示比例显示,使测量控制值的显示更为清晰直观。
抗干扰能力强。可带串行通讯接口,可与各种带串行接口的设备进行双向通讯,组成网络控制系统。具备多种标准外形尺寸能适用各种测量控制场合。整机采用卡入式结构安装十分简便。
TS智能数字显示控制仪表是智能型、高精度的四路数显温度、压力、液位、测力、扭矩等物理量控制测量仪表,与四路温度、压力、液位、测力、扭矩传感器及变送器&配接可构成各种量程和规格的温度、压力、液位测力、扭矩测控系统。可以测量电压电流转速频率等各种参数可与变频器配接构成各种测量系统。&可以带峰值,谷值。订货请来电说明。
定货时***好把每路输入类型定准
%或&%个字
、位转换器***大位转换器,订货时注明
数码管显示。订货时可选红绿两色
、、、、、、等
~、~等输入阻抗
~、~、等输入阻抗
~订货时请注明
次秒,用户可选
或。***多每路可带路继电器报警输出,用户订货时需注明
~负载电阻
路模拟量输出,用户订货时需注明。
可选择上限、下限或上上限、下下限控制
控制设定值和回差值全量程内自由设定
~温度自动补偿
面板轻触式按键数字设定参数设定值断电后永久保存
热电偶热电阻输入断线报警继电器输出状态指示
输入超范围闪烁报警
~常温下开机运行分钟后可逐渐承受极限温度
热电偶信号输入
无凝露避免在带有腐蚀性和易燃易爆气体中使用
隔离串行双向通讯接口
~内部自由设定
***大,订货时注明
~功耗以下
自定表壳。开孔尺寸可
***多路模拟量输出
***多路模拟量输出
***多路模拟量输出
***多路模拟量输出
可同时带通讯带打印
或客户指定输出电源
线制请注明
若隔离要注明
输入信号类型表
输入信号类型表
输入信号类型表
输入信号类型表
TS开孔四通道输入信号均~,第一、第二通道分别带个报警控制输出,第三、四通道带模拟量变送输出,带馈电输出,供电电源。
您可能感兴趣
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。谷瀑环保对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
北京天泰兴业科技有限公司
联系人:史先生,贾先生
联系地址:北京市昌平区回龙观龙祥工业园区3号楼1层技术支持:&&&&}

我要回帖

更多关于 东南v5改装 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信