三相交流接触器有一相触点烧坏??
收到鲜花 朵
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 13 天连续签到: 1 天&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
三相交流接触器有一相触点烧坏,请问电机还能否启动?
另外,如果点击正常运行时,有一相触点烧坏,电机将出现什么情况?是不是会出现电流过大?
收到鲜花 朵
阅读权限90
主题好友积分
签到天数: 1511 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家III&
三相交流接触器一相触点烧坏或断路,电机会应为缺相而烧毁!因此赶紧更换接触器吧!顺便检查一下电机是否已被烧毁!
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 32 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
同意楼上的看法,电工要经常巡检现场,最好拿手持红外测温仪定期对一些接触器的触头,母排,电机前后轴测温检查,及时更换触头,拧紧松动螺丝,特别是现在马上进入气温高的季节。
收到鲜花 朵
阅读权限80
主题好友积分
签到天数: 4 天连续签到: 1 天&
本帖最后由 xieqiguo 于
14:15 编辑
我对电也是个菜鸟级的。昨天看了篇文章,刚好是讲电机缺相的,分为启动前缺相和正常运行中缺相。如果接触器烧坏,分为烧断和短路两种。其中烧断就属于缺相的这种,按分析结论总结,启动前缺相,如果缺相启动,启动电流会降低,启动时间延长,对电机定子线圈不利。如果运行中缺相,电机是三角形连接,则电机线圈其实相当于两相绕组串连再和一相绕组并联运行,在同等输出功率的情况下,电流会增加。如果电机是星形连接,则相当于两相绕组串连接于相间电压中运行,电流也会升高。简单点说,不管电机什么连接,参与工作的绕组少了,要出同样的力(输出功率一定的条件下)的情况下,线圈电流应该增大。所以缺相运行,对电机线圈电流不利,必须予以保护,不能缺相启动和长时间缺相运行,否则会烧坏电机线圈。
如果短路,则接触器此相则达不到断开电源的目的,使得接触器本应使电机在断开电源的情况下,线圈中仍有一相对地的相电压。还请大家指正!
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 61 天连续签到: 0 天[LV.3]海川居民&
第一,电动机不能启动,也有可能启动原因正好在电动势的过点,但是转的很慢且不能带负荷,并且两外两相的电流增大。第二,接触器烧坏应该是在运行过程中发热烧坏比较多,这种情况由多个原因,首先是接线不牢固造成接触器接点发热,再次接触器触电有问题了,电流大时造成了触点发热从而烧坏,还有问题就是电动机札间短路,通常烧坏的不是一项另外一项也有可能造成故障。
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
该用户从未签到&
电机会缺相,电机如果没有坏的划,还可以转动,但是方向不确定,还会出现电机抖动
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
这样很危险。有一触点烧坏后就造成缺相,很大可能电机会烧毁。应多注意!
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 13 天连续签到: 1 天&
电机缺相,分为启动前缺相和正常运行中缺相
&&1)启动前缺相,电动机不能启动,也有可能启动原因正好在电动势的过点,但是转的很慢且不能带负荷,并且两外两相的电流增大。
&&2)电机在运行中缺一相电机可以继续运行。但是电机的带载能力会大大下降,那两相的电流会增大,而且电机回剧烈的振动,电机会发热,严重情况下会烧毁电机。
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
该用户从未签到&
交流接触器触头烧坏是由于交流接触器选择过小,或者是产品质量不好。烧坏分为触点烧死,也就是触点熔化,焊接在了一起,这样造成电机控制失效,这种情况很容易判断的,更换一个新的交流接触器就可以解决问题;还有一种情况触头处烧断,这样电机就会造成缺相运行,一时发现不了就很容易烧坏电机,当然电机还有热保护会动作,是为了保护电机的,热保护器的整定电流是额定电流的1.1至1.25倍之间,缺相会造成电流增大,从而使热保护器动作,一般动作之后不查明故障原因是不能再通电机的。电机启动时候缺相,会造成电机“嗡嗡”响,电机启动不起来。
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 28 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
电机启动时候缺相,会造成电机“嗡嗡”响,电机启动不起来,
运行中缺一相电机可以继续运行。电机会发热,
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 142 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
电动机不能启动
运行过程中电机缺相,电机继续运行,其他两相电流增大,会烧毁电机的。
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 18 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
交流接触器一相烧环一般是短路和过负荷较多。
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
