4100千瓦用多大电缆220伏30米配多大线合适

电工/4平方电线可以承受的最大功率是多少?
电工/4平方电线可以承受的最大功率是多少?
电工/4平方电线可以承受的最大功率是多少?&&
单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。
4平方电线丞受到多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了。要是220v的4平方铜芯国标线可以应该可以带6到8个千瓦,看你是长时间用还是短时间用了
2.5平方电线丞受到多少千瓦电力
国标GB2/1998规定的电线负载电流值
铜芯电线2.5 平方毫米
16A~25A 约5500瓦
2.5 平方毫米13A~20A 约4400瓦
220VAC电压,长时间不超过10A
最标准绝大部分时间不超过15A算安全
6平方电线丞受倒多少千瓦电力
线径和输送的功率没有直接联系的。
一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。
在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。
至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。6平方的铝线承受6千瓦 6平方的铜线承受10千瓦。
1.5匹空调12小时耗电量是多少?空调的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1.5匹的应为2000大卡x1.5x1.162=3486(W),以此类推。根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,W都可称为1匹,W可称为1.5匹。
而耗电量则是要主要看压缩机的功率,压缩机功率= 制冷量/ 能耗比,一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据为735W,1.5匹的耗电功率就是735 * 1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。最简单的方法,看看说明书上的输入功率是多少千瓦,就是1小时的耗电量。
1.2度x12=14.4度
2.5线单铜轴最大输出功率为3700W,安全的电力使用每平米应该为6A,那么2.5单轴就是为15A,如果您需要计算方式应该是这样的:
单平方为7A
2.5平米X7A=17.5A&
17.5AX220W=3850W
正如我上述所说的,现在的电力衰减厉害,加上电力设备的质量中等化,所以安全的电力是每平米6A&&
2.5平米X6A=15A
15AX220W=3300W
这就是2.5单轴最大输出功率
绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm 2 )
载流是截面倍数
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
电缆载流量口决:
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我
国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185......
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
﹀﹀﹀﹀﹀
五倍四倍三倍二倍半二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为
16×4×1.5×0.9=86.4安。
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约95×2.5≈238安。
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
电工常识-电线负载电流值
国标GB2/1998规定的电线负载电流值(部分)
铜芯线截面积
允许长期电流
铝芯线截面积
允许长期电流
2.5 平方毫米
2.5 平方毫米
注:明敷载流量值系根据S&2De(De-电线外径)计算
举例说明:
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A
&&& 在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
BV线负载电流值
额定电压(KV)
导体工作温度(°C)
环境温度(°C)
标称截面(mm2)
明敷载流量(A)
导线穿管敷设载流量(A)
1891kv交联聚乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量
电缆允许持续载流量(A)
单芯电缆排列方式
金属屏蔽层接地点Grounding of metal shield
单侧One-side
两侧Both-side
单侧One-side&
两侧Both-side
缆芯材质Conductor
线芯截面Core cross section(mm2)
环境温度(℃)
缆芯最高工作温度(℃)
注:水平形排列电缆相互间中心距离为电缆外径的2倍。
1kv聚氯乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量
电缆允许持续载流量(A)
聚氯乙烯PVC
聚氯乙烯PVC
无钢铠护套
有钢铠护套
缆芯最高工作温度(℃)
单芯Single core
二芯2-core
三芯或四芯3-or4-core
单芯Single core
二芯2-core
三芯或四芯3-or4-core
缆芯截面(mm2)
土壤热阻系数(℃.m/w)Soil thermal resistivity
环境温度(℃)Ambient temperatures
25(5-5)注:⑴表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.293.6/6kV-26/35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量3.6/6kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)&
YJV、YJLV、YJY、YJLY
三角形(相互接触)
扁平形(想邻边距等于电缆外径)
空气中(40℃)
直埋土壤中(40℃)
空气中(40℃)
直埋土壤中(40℃)
导体工作温度
注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k·m/W计算3.6/6kV~12/20kV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
YJV、YJV22、YJLV、YJLV22、YJY、YJLY
空气中(40℃)
土壤中(25℃)k.m/W
标称截面mm?
导体工作温度
注:pW-未发生水份迁移地土壤热阻系数,pD-发生水份迁移时土壤热阻系数。18/20kV~26/35kV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
YJV、YJLV、YJY、YJLY
三角形(相互接触)
扁平形(相邻间距等于电缆外径)
空气中(40℃)
直埋土壤中(20℃)
空气中(40℃)
直埋土壤中(20℃)
导体工作温度
注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k.m/W计算。 
18/20kV~26/35kV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆连续负荷参考载流量(A)
空气中(40℃)
直埋土壤中(20℃)
空气中(40℃)
直埋土壤中(20℃)
导体工作温度
注:土壤中未考虑水份迁移问题,土壤热阻系数按照pT=1.0k.m/W计算。
影响电缆长期允许载流量的因素有哪些?答:载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。在实际工程中,可根据需要参考电缆在不同环境和条件下的长期允许载流量,选择不同型号的电缆,并确定所需电缆的数量和电缆的敷设形式。因此,计算电缆的长期允许载流量具有十分重要的意义。影响电缆长期允许载流量的因素主要:  (1)电缆导体的长期允许工作温度,此温度越高,电缆的长期允许载量越大;  (2)电缆所处环境的温度,周围空气、土壤等温度不同,允许载流量也不同;  (3)电缆导体截面积,导体截面积越大,它的允许载流量越大;  (4)电缆导体材料的电阻系数,电阻系数越大,允许载流量越小;  (5)电缆周围环境热阻,热阻越大,散热越慢,载流量越小。
来源自博客
发表评论:
TA的最新馆藏电线最大能够带多大功率及计算方法【转】
电线最大能够带多大功率及计算方法【转】
&&电线最大能够带多大功率及计算方法【转】
发表评论:
馆藏&11055
TA的最新馆藏[转]&多少功率用多少平米电线_百度知道请问多少千瓦用多少平方的线?也就是多少平方的线多少千瓦能承受的了
yhheqr0049
实用电工速算口诀 *已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀 a : 容量除以电压值,其商乘六除以十. 说明:适用于任何电压等级. 在日常工作中,有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算.将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求. 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值. 口诀 b : 配变高压熔断体,容量电压相比求. 配变低压熔断体,容量乘9除以5. 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大.当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要.这是电工经常碰到和要解决的问题. 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六. 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算.由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同.若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76. 三相二百二电机,千瓦三点五安培. 常用三百八电机,一个千瓦两安培. 低压六百六电机,千瓦一点二安培. 高压三千伏电机,四个千瓦一安培. 高压六千伏电机,八个千瓦一安培. (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意. (3)口诀c 中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值.功率因数为0.85,效率不0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些.这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小. (4)运用口诀计算技巧.用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数.若遇容量较大的6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数. (5)误差.由口诀c 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差.由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去0.76系数的商.专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大.一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些.对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后.可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用.对于较小的电流也只要算到一位小数即可. *测知电流求容量 测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量 口诀: 无牌电机的容量,测得空载电流值, 乘十除以八求算,近靠等级千瓦数. 说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法. 测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量 口诀: 已知配变二次压,测得电流求千瓦. 电压等级四百伏,一安零点六千瓦. 电压等级三千伏,一安四点五千瓦. 电压等级六千伏,一安整数九千瓦. 电压等级十千伏,一安一十五千瓦. 电压等级三万五,一安五十五千瓦. 说明: (1)电工在日常工作中,常会遇到上级部门,管理人员等问及电力变压器运行情况,负荷是多少?电工本人也常常需知道变压器的负荷是多少.负荷电流易得知,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳型电流表测知,可负荷功率是多少,不能直接看到和测知.这就需靠本口诀求算,否则用常规公式来计算,既复杂又费时间. (2)“电压等级四百伏,一发零点六千瓦.”当测知电力变压器二次侧(电压等级400V)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率千瓦数. 测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量 照明电压二百二,一安二百二十瓦. 说明:工矿企业的照明,多采用220V的白炽灯.照明供电线路指从配电盘向各个照明配电箱的线路,照明供电干线一般为三相四线,负荷为4kW以下时可用单相.照明配电线路指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施的线路.不论供电还是配电线路,只要用钳型电流表测得某相线电流值,然后乘以220系数,积数就是该相线所载负荷容量.测电流求容量数,可帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量不平衡问题,可帮助电工分析配电箱内保护熔体经常熔断的原因,配电导线发热的原因等等. 测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算基额定容量 口诀: 三百八焊机容量,空载电流乘以五. 单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同.为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压.当焊接电流增大时,输出电压急剧下降,当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的.空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同.变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%).这就是口诀和公式的理论依据. *** 已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流 口诀: 电机过载的保护,热继电器热元件; 号流容量两倍半,两倍千瓦数整定. 说明: (1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护.长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护.过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器.目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护. (2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作.若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机.(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件.热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热 元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热 继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值. 已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级 口诀: 远控电机接触器,两倍容量靠等级; 步繁起动正反转,靠级基础升一级. 说明: (1)目前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列,较适合于一般三相电动机的起动的控制. 已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值 口诀: 直接起动电动机,容量不超十千瓦; 六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体. 供电设备千伏安,需大三倍千瓦数. 说明: (1)口诀所述的直接起动的电动机,是小型380V鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4~7倍.用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用于10kW以下的电动机作不频繁的直接起动.两者均需有熔体作短路保护,还有电动机功率不大于供电变压器容量的30%.总之,切记电动机用负荷开关直接起动是有条件的! (2)负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成.为了避免电动机起动时的大电流,负荷开关的容量,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A),分别按“六倍千瓦选 开关,五倍千瓦配熔件”算选,由于铁壳开关、胶盖瓷底隔离开关均按一定规格制造,用口诀算出的电流值,还需靠近开关规格.同样算选熔体,应按产品规格选用. 已知笼型电动机容量,算求星-三角起动器(QX3、QX4系列)的动作时间和热元件整定电流 口诀: 电机起动星三角,起动时间好整定; 容量开方乘以二,积数加四单位秒. 电机起动星三角,过载保护热元件; 整定电流相电流,容量乘八除以七. 说明: (1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮.起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行.电工大多数只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流.时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算. (2)时间继电器调整时,暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致.如果不一致,就应再微调时间继电器的动作时间,再进行试验.但两次试验的间隔至少要在90s以上,以保证双金属时间继电器自动复位. (3)热 继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是接成三角形的,则电动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍.所以,热继电器热元件的整定电流值应用口诀中“容量乘八除以七”计算.根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中线刻度左右.如果计算所得值不在热继电器热元件额定电流调节范围,即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值,则需更换适当的热继电器,或选择适当的热元件. 已知笼型电动机容量,求算控制其的断路器脱扣器整定电流 口诀: 断路器的脱扣器,整定电流容量倍; 瞬时一般是二十,较小电机二十四; 延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍. 说明:(1)自动断路器常用在对鼠笼型电动机供电的线路上作不经常操作的断路器.如果操作频繁,可加串一只接触器来操作.断路器利用其中的电磁脱扣器(瞬时)作短路保护,利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护.断路器的脱扣器整定电流值计算是电工常遇到的问题,口诀给出了整定电流值和所控制的笼型电动机容量千瓦数之间的倍数关系. (2)“延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍”说的是作为过载保护的自动断路器,其延时脱扣器的电流整定值可按所控制电动机额定电流的1.7倍选择,即3.5倍千瓦数选择.热脱扣器电流整定值,应等于或略大于电动机的额定电流,即按电动机容量千瓦数的2倍选择. 已知异步电动机容量,求算其空载电流 口诀: 电动机空载电流,容量八折左右求; 新大极数少六折,旧小极多千瓦数. 说明: (1)异步电动机空载运行时,定了三相绕组中通过的电流,称为空载电流.绝大部分的空载电流用来产生旋转磁场,称为空载激磁电流,是空载电流的无功分量.还有很小一部分空载电流用于产生电动机空载运行时的各种功率损耗(如摩擦、通风和铁芯损耗等),这一部分是空载电流的有功分量,因占的比例很小,可忽略不计.因此,空载电流可以认为都是无功电流.从这一观点来看,它越小越好,这样电动机的功率因数提高了,对电网供电是有好处的.如果空载电流大,因定子绕组的导线载面积是一定的,允许通过的电流是一定的,则允许流过导线的有功电流就只能减小,电动机所能带动的负载就要减小,电动机出力降低,带过大的负载时,绕组就容易发热.但是,空载电流也不能过小,否则又要影响到电动机的其他性能.一般小型电动机的空载电流约为额定电流的30%~70%,大中型电动机的空载电流约为额定电流的20%~40%.具体到某台电动机的空载电流是多少,在电动机的铭牌或产品说明书上,一般不标注.可电工常需知道此数值是多少,以此数值来判断电动机修理的质量好坏,能否使用. (2)口诀是现场快速求算电动机空载电流具体数值的口诀,它是众多的测试数据而得.它符合“电动机的空载电流一般是其额定电流的1/3”.同时它符合实践经验:“电动机的空载电流,不超过容量千瓦数便可使用”的原则(指检修后的旧式、小容量电动机).口诀“容量八折左右求”是指一般电动机的空载电流值是电动机额定容量千瓦数的0.8倍左右.中型、4或6极电动机的空载电流,就是电动机容量千瓦数的0.8倍;新系列,大容量,极数偏小的2级电动机,其空载电流计算按“新大极数少六折”;对旧的、老式系列、较小容量,极数偏大的8极以上电动机,其空载电流,按“是小极多千瓦数”计算,即空载电流值近似等于容量千瓦数,但一般是小于千瓦数.运用口诀计算电动机的空载电流,算值与电动机说明书标注的、实测值有一定的误差,但口诀算值完全能满足电工日常工作所需求. **** 已知电力变压器容量,求算其二次侧(0.4kV)出线自动断路器瞬时脱扣器整定电流值 口诀: 配变二次侧供电,最好配用断路器; 瞬时脱扣整定值,三倍容量千伏安. 说明: (1)当断路器作为电力变压器二次侧供电线路开关时,断路器脱扣器瞬时动作整定值,一般按 ***** 电工需熟知应用口诀 巧用低压验电笔 低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具.用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电.一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多. (1)判断交流电与直流电口诀 电笔判断交直流,交流明亮直流暗, 交流氖管通身亮,直流氖管亮一端. 说明: 首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用.判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显.测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮. (2)判断直流电正负极口诀: 电笔判断正负极,观察氖管要心细, 前端明亮是负极,后端明亮为正极. 说明: 氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极.测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理. (3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀 变电所直流系数,电笔触及不发亮; 若亮靠近笔尖端,正极有接地故障; 若亮靠近手指端,接地故障在负极. 说明: 发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地. (4)判断同相与异相口诀 判断两线相同异,两手各持一支笔, 两脚与地相绝缘,两笔各触一要线, 用眼观看一支笔,不亮同相亮为异. 说明: 此项测试时,切记两脚与地必须绝缘.因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可. (5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀 星形接法三相线,电笔触及两根亮, 剩余一根亮度弱,该相导线已接地; 若是几乎不见亮 ,金属接地的故障. 说明: 电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障. 现场急救触电才人工呼吸法 触电人脱离电源后,应立即进行生理状态的判定.只有经过正确的判定,才能确定抢救方法. (1)判定有无意识.救护人轻拍或轻摇触电人的户膀(注意不要用力过猛或摇头部,以免加重可能存在的外伤),并在耳旁大声呼叫.如无反应,立即用手指掐压人中穴.当呼之不应,刺激也毫无反应时,可判定为意识已丧失.该判定过程应在5S内完成. 当触电人意识已丧失时,应立即呼救.将触电人仰卧在坚实的平面上,头部放平,颈部不能高于胸部,双臂平放在驱干两侧,解开紧身上衣,松开裤带,取出假牙,清除口腔中的异物.若触电人面部朝下,应将头、户、驱干作为一个整体同时翻转,不能扭曲,以免加重颈部可能存在的伤情.翻转方法是:救护人跪在触电人肩旁,先把触电人的两只手举过头,拉直两腿,把一条腿放在另一条腿上.然后一只手托住触电人的颈部,一只手扶住触电人的肩部,全身同时翻转. (2)判定有无呼吸.在保持气道开放的情况下,判定有无呼吸的方法有:用眼睛观察触电人的胸腹部有无起伏;用耳朵贴近触电人的口、鼻,聆听有无呼吸的声音;用脸或手贴近触电人的口、鼻,测试有无气体排出;用一张薄纸片放在触电人的口、鼻上,观察纸片是否动.若胸腹部无起伏、无呼气出,无气体排出,纸片不动,则可判定触电人已停止呼吸.该判定在3~5S内完成.
为您推荐:
其他类似问题