有两个火线的应急灯接线怎么接

应急灯是如何工作的?怎么接线?和一般的灯接线有啥不同?具体一点说? - 爱问知识人
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2491531',
container: s,
size: '150,90',
display: 'inlay-fix'
当外界正常供电时,应急灯的蓄电池在浮充状态,
当外界失电时,应急灯靠自己的电池来工作
输入电源,和一般的照明灯一样,不同的是,应急灯,是使用直流电源工作,
输入交流--降压--整流--蓄电池--应急灯,
外界失电,电压继电器动作,开关闭合,蓄电池供电给应急灯
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
两种接法1.遥控接收机足够小的话,可以放到灯开关线盒内,接收机输出线串接在灯开关之前,(但一般遥控接收机需要工作零线),所以这种方法线盒内必须有零线。2接收机装...
大家还关注地区:石家庄
头衔:项目经理
浏览数:5046
应急照明回路都是四根线(包括两根火线)吗?三根线不能工作吗?
火灾时应急配电箱是通电的,那只有平时的一根火线,应急灯不也是亮的吗?为什么还要加一条火线呢?
下面两张图都是应急照明,为什么一个是四根线,一个是三根线呢,三根线的配电箱下面一条直线是用黄色表示的,是不是表示一条火线呢?但是没见过这样标注的呢?大神给详细解答一下啊,谢谢
问题补充:
平时的火线,平时有电,火灾时也有电,L‘平时无电,火灾时有电(强启电源),这样的话为什么还要加一根L‘呢??
地区:江苏
等级:14 级
头衔:中国区总裁
难怪你看不明白,是设计误导你了。
L'平时无电,火灾时有电(强启电源);L&平时有电,火灾时也有电;设计的这段话有误。(如果L平时、火灾时都有电,就用不着L',3根线就够了,所以这句话是错的。)
正确的是:L'平时无电,火灾时有电(强启电源);L&平时有电,火灾时无电;
你的两张截图都是4根电线( L'强启火线;L火线;零线;接地线)
工作原理是:平时,L'无电,L有电,单联双控开关接L,灯亮,接L'灯不亮。发生火灾时,L'有电,L无电,单联双控开关接L,灯不亮,接L'灯亮。
解释:L为正常电源,L'为消防电源。发生火灾时,消防控制室会自动切断非消防电源(切非)L,接通(强行启动)消防电源L'。这就是应急照明的工作原理。
应急照明都是四根线吗?我另外一个工程应急照明设计的都是三根线?
答:用4根线的应急照明线路上可以采用普通灯具(无蓄电池);而采用3根线的应急照明线路上只能采用应急灯(带蓄电池)、安全出口灯(带蓄电池)、疏散指示灯(带蓄电池),因为火灾时,线路上无电,只能靠蓄电池亮。