甘肃酒泉安北二、三330kV升压站电气一次设备招标招标公告
招标代理:中国电能成套设备有限公司 招标人:中国电力国际有限公司 甘肃酒泉安北二、三330kV升压站电气一次设备招标招标公告招标公告号 中国电能成套设备有限公司受招标人委托,对甘肃酒泉安北二、三330kV升压站电气一次设备招标进行招标。一、项目基本情况招标人:标段1:中电国际新能源控股有限公司标段2、标段3:中电国际新能源控股有限公司华能酒泉风电有限责任公司设计单位:甘肃省电力设计院招标代理机构:中国电能成套设备有限公司项目地点:甘肃省酒泉市瓜州县项目资金来源:业主注册本金和银行贷款项目整体进度:甘肃酒泉安北二、三330kV升压站土建工程日开工,日土建工程全部完成。拟定日升压站并网受电。二、本次招标标段情况一览表
序号 招标编号 标段名称 数量 主要指标 招标文件费用(元)01 CSBkV隔离开关、断路器、避雷器、PT、CT 详见招标设备一览表 100002 CSB0kV断路器、隔离开关 详见招标设备一览表 100003 CSB0kV互感器、避雷器、绝缘子 详见招标设备一览表 1000注:购买招标文件所需的实际费用=上述招标文件费用×中国电力设备信息网在线发售招标文件费率(具体费率详见网站购买招标文件申请表)。招标设备一览表序号 招标编号 设备名称 规格/参数或主要要求 数量/单位1 CSB (1)35kV隔离开关GW4-40.5IID,4000A,40kA 2组GW4-40.5D,4000A,40kA 4组GW4-40.5D,2500A,40kA 9组GW4-40.5IID,2500A,40kA 2组(2)35kV SF6断路器 40.5kV,1600A,Ik=40kA,Iy=80kA附套管CT4组5P30/5P30:2000/1A, 0.5/0.2S:100/1A30VA/30VA/30VA/30VA S 1台(3)35kV SF6断路器 40.5kV,2500A,Ik=40kA,Iy=80kA附套管CT4组5P30/5P30:2000/1A,0.5/0.2S:2x1000/1A30VA/30VA/30VA/30VA 4台(4)66kV SF6断路器 72.5kV,4000A,Ik=40kA,Iy=80kA 3台(5)35kV氧化锌避雷器 Y5WZ1-51/134 4组(6)35kV电流互感器 型式:户外、单相、SF6倒立式额定变比:2X组35kV电流互感器 油浸式,参数同SF6电流互感器 3组(7)35kV电压互感器 TYD-35, (35/ )/(0.1/ )/(0.1/ )/(0.1/ )/(0.1/3)kV,0.2/0.5/0.5/3P2组2 CSB (1)330kV SF6柱式断路器 4000A,50kA 5台(2)330kV隔离开关 GW7-363IID,4000A,50kA 7组(3)330kV隔离开关 GW7-363D,4000A,50kA 3组3 CSB (1)330kV SF6电流互感器 准确级组合:5P30/5P30/5P30/5P30/5P30/5P30/0.5/0.2S额定输出组合:计量级、测量:15VA;一般保护级:20VA 3只330kV电流互感器 油浸式,参数同SF6电流互感器 3只(2)330kV SF6电流互感器 准确级组合:5P30/5P30/5P30/5P30/5P30/5P30/0.5/0.2S额定输出组合:计量级、测量:15VA;一般保护级:20VA 12只330kV电流互感器 油浸式,参数同SF6电流互感器 12只(3)330kV电容式电压互感器 TYD-330/ -0.005H,(330/ )/(0.1/ )/(0.1/ )/(0.1/ )/0.1 kV,0.5/0.2/0.5/3P16只(4)330kV氧化锌避雷器 Y10W5-300/727 15只(5)棒式支持绝缘子 ZSW-330/6-3 5只三、投标人资格要求(一)基本资格要求1.投标人应具有独立订立合同的法人资格;2.具有完善的质量管理体系,必须持有国家认定的资质机构颁发的ISO9001认证证书或等同的质量管理体系认证证书;3.近三年内,投标人应具有与本工程项目招标标的相类似的业绩;4.最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为;5.没有处于被责令停业,财产被接管、冻结及破产状态;6.经营状况良好,连续两年以上盈利。(二)专项资格要求序号 标段名称 专项资格01 35kV隔离开关、断路器、避雷器、PT、CT 已设计、制造和提供过同类设备,至少有200台套3年以上的商业运行经验。02 330kV断路器、隔离开关 已设计、制造和提供过同类设备,至少有200台套3年以上的商业运行经验。03 330kV互感器、避雷器、绝缘子 已设计、制造和提供过同类设备,至少有200台套3年以上的商业运行经验。四、发售招标文件事宜(一)发售时间和地点日-日(法定节假日除外),上午9:00-11:30,下午1:30-4:30在中国电力设备信息网()上在线发售,不接受来人现场购买。(二)购买方式1.网站注册未曾在中国电力设备信息网()上注册的单位应先进行网站注册,注册时须上传如下资料的扫描件:(1)企业法人营业执照副本(必须是年审有效期内的,加盖单位公章,正页与年审页合并制作在一页内)。(2)注册联系人身份证件(二代身份证双面合并制作在一页内)。2.资料审核在上述发售时间内,登录中国电力设备信息网()填写购买招标文件申请表并上传如下文件资料的扫描件:(1)法定代表人授权委托书(按网站要求的格式出具)。(2)购买联系人(被授权人)身份证(二代身份证双面合并制作在一页内)。3.费用支付(1)在线支付在中国电力设备信息网上进行在线支付(目前支持中国工商银行企业网银注册账户和个人网银注册账户)。推荐采用此种方式支付招标文件费用,可以省去扫描上传电汇回单以及等待汇款信息审核的时间,以便及时下载招标文件。(2)电汇支付将招标文件款项汇入指定的银行账号,办理汇款后在中国电力设备信息网上填写汇款信息并上传电汇回单扫描件。汇款账号信息:开户名称:中国电能成套设备有限公司北京分公司账 号:00 开户银行:工行北京六铺炕支行4.文件下载购买招标文件费用在线支付成功,或电汇支付信息审核通过后即开通招标文件电子版下载功能。(三)招标文件购买联系方式电 话:010- 传 真:010-01E-mail:(四)招标文件答疑联系方式单位名称:中国电能成套设备有限公司联系人:孟静、张远南电 话:010-0-传 真:010-E-mail:;(五)其它事项1.招标文件一经售出,费用概不退还。五、截标/开标时间、地点截标/开标时间:标段1:日(暂定)标段2、标段3:日(暂定)截标/开标地点:(待定)(具体时间地点另行通知)
二○一三年四月二十五日
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
供应商服务
供应信息发布
采购商服务
手机客户端
微信公众号
,即可查看免费招标信息
法人/总经理
招投标负责人(招投标办)
销售人员(业务部)
后勤人员(行政部)
我同意接受网站《用户服务条款》
服务热线:400-810-9688
,即可查看免费招标信息
服务热线:400-810-9688
,优先匹配项目,提高中标率!
电子邮箱:
填写您所关注的产品关键词分,以便我们将优质招标、项目及是发送至您的邮箱。浅谈家装中的强电配电设计 篇一:空开、漏保及回路布置_购物攻略_第5页_什么值得买
浅谈家装中的强电配电设计 篇一:空开、漏保及回路布置
因为自己的房子要装修了,所以收拾了一下懒癌晚期的自己,学习了一下家庭中的强电配电设计,中间学习过程,稍有心得,想上来张大妈跟大家分享一下,也算是我一直泡在张大妈怀抱里的回馈吧。这篇文章以我一个正在装修的小白的实际经验进行讲述,希望可以帮到大家。首先自我介绍一下吧,帝都某大学的电气工程小本,现就职于某电力国企,对比张大妈里各路大神,实在不值得提,所以主动把标题写成浅谈,以免在各路大神的群殴中暴打身亡。一、家用低压断路器(空开)介绍低压断路器又称自动空气开关或者自动空气断路器,简称断路器或者空开,叙述中为了方便统一用空开吧。它是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、过载、失压及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。(引用自百度百科)。注意这句话:对电路或电气设备发生的短路、过载、失压及欠电压等进行保护。这句话简洁地说明了空开的作用,除了是一般说的开关,空开还有短路、过载等保护功能的开关。最简单点说,空开是一个开关,但也有类似保险丝那样的过电流保护功能,可以重复使用的“保险丝”&。给有好奇心的同学来张电路图说明&:空气开关电路说明空开的种类繁多,但一般习惯都是按照“位数”(就是几个P)来分类的,国际标准空开一位就是1P,占用强电箱导轨上18mm的宽度。2P就是占用36mm的宽度,以此类推。下面的这个图片就是1P的空开:1P空开普通低压断路器和拼装式漏电保护断路器品种繁多,有1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P 等多种,由于空开可以附加空开附件不断扩展的,单纯以空开的位数来分类不是很靠谱,但是如果按照空开不附带附件,单纯以开关的意义来分类一下空开,还是有点好分类的,我简单说说:1P 空开:1P开关有带漏电、不带漏电保护、1P+N含零线分断型,以及他们之间的组合,如1P+N带漏电保护。普通的1P开关都是单极型,就是只能接一根火线;1P+N的1P开关,可以多接一根零线,空开跳闸的时候可以顺带跳开零线。后者有越来越流行的趋势。1P 空开可以附带一个漏电保护的附件变成占用2P位置的空开,但是实质也是1P的空开开关,这点大家讨论的时候注意分别。马云家的两个商品例子,前者是1P+N的空开,后者是1P+N带漏电保护的空开。都是1P的宽度。&
&2P 空开:2P空开同样有带漏电和不带漏电的型号,最常见的2P空开就是双极开关,需注意真正的2P开关是两个极都提供对等的短路过载保护能力,这是与1P+N最大的区别,2P开关通常用于220V系统总进线开关。马云家的商品例子,2P的空开,加上宽度2P的漏电保护附件,共4P宽度。&
&3P及3P以上空开:基本都是用于三相220/380V系统,除非家里有大型中央空调,否则家庭很少使用。土豪家当我没有说话&。由于三相系统需要做三相电压平衡,是个有点麻烦的问题。家里有三相入户的记得详细跟电工沟通一下,楼猪能力有限,就不扯这个了。空开有很多对应的设备参数的,通常的有短路分断能力、限流等级(能量限制级别)、磁脱扣和热过载脱扣等,我简单说说,有兴趣的同学可以自行去了解。需要注意的是热过载脱扣电流参数,简单说就是空开跳闸的额定电流,如C63A的空开,那就是63A电流跳闸的,这个参数对于家庭回路的电流有极大的意义,关系到回路上所接的电器的功率、关系到导线选取的粗细。低压空开电流应当配合导线截面积选取,不能随意加大。建议的数值如下:1.5平方毫米,10A2.5平方毫米,16A,20A4平方毫米,20A,25A,32A6平方毫米,25A,32A,40A10平方毫米,40A,50A,63A16平方毫米,63A,80A,100A标粗体是建议匹配的空开额定电流(热磁脱扣标定电流)匹配数值,国内品牌低压断路器精度差,建议选择相对保守的电流;国际大牌的断路器,可以选择大一些。千万不要选取小导线,然后配置电流大的空开,否则导线都烧掉了,空开还没听跳闸!千万要注意!!2.5平方毫米的导线千万不能选用超过20A的空开,在长时间使用的电气,如多人使用的电热水器,哪怕2.5平方的导线已经满足其用电需求,但考虑到其长时间近乎满负荷工作,应该往高一级别的导线选取!这点在选择导线大小的时候,大家要跟电工沟通好!好不容易把理论知识形象地说了一下,说点空开的实际产品吧,以大家常说的施耐德电气和ABB进行介绍。1、施耐德电气(当然还有个买钢笔的施耐德)家装能用到的空开,就Easy9系列、Mutil9系列、Acti9系列空开,从左到右的顺序是屌丝到土豪的顺序,来张施耐德自己的说明图片吧,不差钱的都选Acti9吧,多年的发展,这货几乎已接近完美。2、ABB家装能用到的空开,产品包括:S200、SN201、S260、S280、S800等多个系列。鉴于我对ABB的产品线不是非常熟悉,就不多说ABB了,知道的同学评论补充,再请小编update&。顺便扯扯ABB的历史,空开这货的确是德国人发明的,发明者(名字忘记了&)&自己搞了间公司,后来ABB收了发明者的公司,自然ABB也就是空气的发明者这称呼了。好吧,写得好手软,空开就介绍到这里吧!二、家用漏电保护开关(漏保)介绍漏电保护开关,其实是两个词合成的,漏电保护开关=漏电保护器+开关,开关就是前面说的空开来,至于漏电保护器嘛,主要用于防止漏电事故的发生,其开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个绕组,主绕组和副绕组。主绕组也有两个绕组:分别为输入电流绕组和输出电流绕组。无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在副绕组上感应出电势,否则副绕组上就会感应电压形成,经放大器推动执行机构,使开关跳闸。(非电的同学听不明白不要打我&)漏保主要的技术参数是漏电动作电流,很简单的参数啊,就是漏电到什么程度就动作跳开开关。家用配电场合,常用30mA的漏电动作电流的漏保。市面上的漏保多数(99%)都是电子式漏保,使用电子线路来判断零序电流互感器的输出信号,精度较高,但是电子元件抗干扰能力差,雷击容易损坏,大电流干扰也常会让电子式漏保误跳闸。而且当火线或者零线其中一根断开导致停电时,电子式漏保因为无电源,无法跳闸。L线(火线)断裂,不会有什么大的破坏,仅仅是停电,漏电开关无效并不影响什么。N线(零线)断裂,在220/380V混合系统中会导致大量电器烧毁,在这期间电子式漏电开关是无效的,即使发生漏电也不会跳闸,非常危险。跟电子式漏保相反的是电磁式漏电开关,使用非常高端的零序电流互感器设计,和非常精密的机械电磁铁机构。因为不存在电子元件,抗干扰能力极强,雷击不易损坏。不过精密机械结构的抗震动能力比较差,不适合车船等应用。因为是纯机械结构(由漏电零序电流互感器输出直接驱动电磁铁),不需要电源供电,即使L线或N线断裂,漏电保护依然有效。电子漏保和电磁式漏保,两者各有优缺点吧。前者成本低,方便生产,现在最常见;后者生产成本高,市场上较少,并且价格较高,并且需要串接对应的分断电流的空开使用。国产的德力西 CDL7-63,63A纯漏电开关,是国产中的电磁式漏电保护开关,价格很公道,比施耐德Acti9 iID那样的纯电磁式漏电保护开关的价格公道多了,打算上电磁式漏保的同学可以考虑一下,值得买嘛&三、家用强电配电回路划分建议铺垫了这么久,终于写到了想写的东西,我这么多废话,我妈她其实不知道&。想想也不算很废话吧,算是普及电气知识吧&。3.1 回路划分建议:1、厨房单独回路供电:现代的家庭,厨房的电器占了很大的一部分,提升生活品质的烤箱、微波炉、各种电饭锅、炖盅、洗碗机、电磁炉。其用电功率是相当大的,十分建议单独回路,甚至是多回路供电。2、冰箱常驻回路:这个回路主要是方便,好处是当需要关闭大部分用的设备,预留冰箱继续运作的情况下,切断其他回路即可。顺便可以在这个回路接入家庭弱电机柜(你没有看错,是弱电机柜!张大妈里面好像有人分享过在家庭整个机柜的经验分享,大家搜索一下膜拜一下土豪打算在家做机房的节奏),入户电信路由、交换机、家庭安防摄像头什么的,都可以跟随冰箱常驻回路,在切断其他回路的电源时候保持正常的运作。再顺便,在PM2.5爆表的年代,家庭有新风系统的,也可以考虑接入此回路,保证新风系统在其他设备切断时还能正常运行。3、照明回路:一般合并设置一个回路即可(视户型面积大小情况而定),户型太大的建议设置多个照明回路,比如划分为南北照明回路,或者划分为公共和房间照明回路。4、空调设备回路:(用电较大)建议各自单独回路供电(也可以每两台空调合用一条回路),各种土豪家的中央空调、空气能热水器或者什么大功率的即热式的热水器的,记得全部单独回路供电。简单说就是有几个空调(或大功率电器,大于2000w这样的,需要较长时间供电的)就设置几个回路。5、卫生间回路:建议卫生间插座单独回路供电。注意,卫生间回路尽量装设漏电保护开关,因为在洗澡的时候,电热水器什么的漏电是玩命的,绝对不能开玩笑!卫生间的照明可与卫生间的电源插座同回路(如果卫生间照明回路单独,也应该设置漏保,但考虑到比较浪费钱,通常合并到卫生间插座回路里共用一个漏保,不差钱的土豪当我什么也没有说&),这样设计既安全又经济,缺点是发生故障时,照明没电,给居民行动带来不便。有几个卫生间就设几个卫生间回路!必须带漏电保护开关!6、插座回路:可以根据布线的方式和插座设置数量,划分回路。插座回路这个,大概看看自己的插座上可能有的电器功率进行预估吧,通常都会设置好几个插座回路。鉴于是在色魔张大妈上的经验,有必要跟大家交代一下什么样的回路配置“最值得买”!例子就以楼猪(就是叫楼猪)的房子为例子吧,178的建筑面积,实用面积154,两厅(饭厅、客厅)两卫(公卫、主卫)四房的布局来说明一下回路配置及相应的省钱方法吧!由于家庭回路布置中的漏电开关不可或缺,但是这货也比较贵,回路配置也是考虑到这个漏保的价格,列出回路配置的价格差别。楼猪的回路设置如下所示:2个卫生间回路(主卫、公卫)、2个厨房回路(功率太大,多个回路)、2个房间插座回路(每2个房间共用一个回路)、2个公共插座回路(客厅、饭厅、走道)、4个空调回路(四个房间的空调嘛)、2个照明回路(分房间照明、公共区域照明)、1个冰箱常驻回路、1个备用回路。上面共计16个回路。3.2 回路开关选型建议:1、总开漏电空开 + 支路普通空开(最省钱!):家庭总开关+漏电保护,然后下面是一堆的支路普通空开,这应该是家庭最常见的回路开关选型了。既然最普遍,那必然有它存在的理由啊,那就是省钱!整个布置方案只有一个漏电保护,的确是最省钱的,但是这个方案的缺点也显而易见,一旦有人在家里的插座插了一个漏电的电器,那么必然会跳掉全屋的总闸。要是天黑的话,那么就等着摸黑去配电箱那里一路路地试验那个回路漏电了,的确也是很苦逼的事情!以施耐德的开关举例,以楼猪自己的回路配置,那就是:家庭总开关: Acti9 iC65N 2P63A + Vigi iC65 ELE,支路普通空开是 Acti9 iDPNa 1P25A,整套开关都是施耐德的,而且支路空开都用iDPNa的开关,投入大约 750 元左右即可!2、总开开关 + 部分支路漏电空开(最均衡!):总开开关 + 部分支路漏电空开,就是总开关使用普通的2P的空开,部分支路,就是涉及插座的支路使用漏电开关,空调和照明回路由于是固定安装,一般漏电可能较小(卫生间的照明除外!),这样插座什么的漏电就只会跳开自己所在回路的空开,不会让全屋停电!但也有缺点,就是空调和照明回路没有漏电保护,万一,我是说万一漏电就不好玩了!同样以施耐德空开举例,以楼猪自己的回路配置,那就是:家庭总开关:&Acti9 iC65N 2P63A,不要加漏电保护附件啊!支路中的厨房回路、卫生间回路、插座回路都是用 Acti9 iDPNa 1P25A Vigi+漏电保护空开,空调和照明都用普通的&Acti9 iDPNa 1P25A,那么整套的施耐德投入大约 1200 元左右!3、总开开关 + 全部支路漏电空开(保护性能最好,土豪速度上!):总开开关 + 全部支路漏电空开,就是总开关使用普通的2P的空开,全部的支路都使用漏电开关。这样的配置可以提供最好的漏电保护性能,任何一回路漏电都会跳开,不会影响其他回路!但是由于全部的支路都使用漏电空开,价钱也很贵!土豪当我什么也没有说就好!&土豪我们做朋友吧:)同样以施耐德空开举例,以楼猪自己的回路配置,那就是:家庭总开关:&Acti9 iC65N 2P63A,不要加漏电保护附件啊!支路都是用 Acti9 iDPNa 1P25A Vigi+漏电保护空开,那么整套的施耐德投入大约 2000 元左右!价钱都列出来了,还是楼猪整理了好久的Excel表格整理到的,截图一个吧,就是不知道张大妈压缩后的图片还看不看得清楚吧顺便说说,可能会有人问,部分支路漏保的情况,总开不是可以加个总的漏电保护开关的吗?嗯嗯,可以,不过你需要找个带延时的漏电保护开关,鉴于带延时的漏保要么买不到,要么死贵死贵的,建议大家还是不要折腾了。比如你总开是&Acti9 iC65N 2P63A + Vigi iC65 ELE 30mA漏电保护,然后支路是&Acti9 iDPNa 1P25A Vigi+ 30mA漏电保护空开,当这个支路发生漏电的时候,两者是同时跳闸的(理论上同时,因为同时看到漏电电流分量),这样配置就完全失去了支路配置漏电保护开关的意义了。聪明如你,一定明白这个道理&如果采用第2、第3种多个支路漏电开关的方案,注意家里的回路布线一定不能混了,否则那漏电开关根本合不上。很多同学会说,说电工不建议整支路多漏电开关,因为这样容易跳闸。其实不会的,电工就是怕自己混了回路,怕返工而已。哈哈,大家都懂的,我就不多说什么了。四、家用强电配电进阶用法写了好长,码字累死了。小编不给过,不多给点金币,我就&。为了增加这经验的吸引力,但无奈一男屌丝,没有自拍的性感睡衣照啊,怎么办?思考片刻,唯一多写点看起来高大上的内容了!这个章节专门针对土豪!不差钱的尽管上就是了!认真点说,也不算什么进阶的玩法,就是大家对家庭配电要求越来高,所以一些专门的“保护电器”的装置也用上了吧,大约有过压欠压保护装置、防雷(防浪涌)装置、家用电力计量装置吧,其他的玩法坐等张大妈里的土豪补充&4.1 欠压过压保护装置欠压过压保护装置,顾名思义,就是电压过低、电压过高,自动切断后面带的电器,防止电压过低或者过高而损坏电器吧。大家可能对家庭过压欠压没有什么概念,的确,现在的供电水平不断上升,电力的质量也不断提升(得益于变电站广泛应用的AVC啊,自动无功电压控制,当然还有AGC,自动发电控制),过压欠压的现象越来越少,尤其城市用户,遇到这情况更是少之又少。但是作为电力专业的小本&,还是考虑到,假如楼盘的高压配电室里的变压器(10kV降压为380V),一旦中性线断开,大家家里的220kV进线会变成380V啊,低压还好,很少有普通的电压耐压380V啊。虽然说这样的过压,那供电局什么的是有责任,也是应该要赔偿的,但是我们家里的电器,也不能这么依赖国企的“责任”啊,还是自己动手吧,这时候你就需要这个了!&
&这种过压保护附件是附带在家庭总开关上面使用的,检测到家庭过电压,就自动跳开家庭总开关,达到保护全家电器的目的!但是这货有个致命的问题,就是它跳开总开关了,电压回复正常它不会重新合闸啊!要是出差的时候它过压跳掉了,回家的时候就会发现家里的冰箱遭殃了~ (楼猪想着这么仔细,你们知道么&)。所以呢,还有更加好的东西,那就是自恢复式的过压欠压保护器&
&这货是个好东西,过压欠压的时候会自动断开电流保护电器,电压回复正常时,它会自动合闸为家庭的电器供电,是不是很人性,至于价钱嘛,你看着办就是了,我都说了是针对土豪的内容,你们不要打我4.2&防雷(防浪涌)装置防雷(防浪涌)装置嘛,就是防止瞬时高压损坏电器的装置,比如打雷的时候,家里有电器打坏就是因为这个嘛,在雷暴高发区(比如广州大学城),这货很有配置的必要!另外大型的电动机短路时候也会造成短暂的电压浪涌,家庭较少,打雷这个例子比较普遍吧。说起这个防浪涌,看到大妈里有不少人晒各种防浪涌插座什么的,作为电气小本真心怀疑一个防浪涌插座带给你的防浪涌的保护作用,如果你拆开防浪涌插座,发现里面也不过一个几毛钱的压敏电阻,个人觉得这能防浪涌的能力有限,噱头比较大。另外这玩意接地严格要求是要独立接地,和其他接地线接一起就没意义了,插座基本都是直接接到插座的地线去了。注意,是独立接地!这点很多人安装防浪涌时候的误区!!!另外,电网在小区里都会设置一个总的防浪涌装置吧,真有浪涌基本都能拦下来。所以,配置好的小区可以不用折腾这东西,但是考虑到土豪乡下的别墅,还是装一个求安心吧。&
&话说这货那个真心贵,土豪不差钱就当我没说吧。防浪涌要求独立接地,这点大家可能有疑惑,家庭普通都会有地线吧,一般都是插座共用的地线,注意了,防浪涌要求的独立接地就是不能和插座用的接地共用,必须是独立的接地!考虑到很多人家里都没有这个独立接地的条件,大家还是当我废话了吧。土豪家的别墅要打算上这货,就必须记得搞独立接地啊!另外,防浪涌的安装要求尽量靠近总开关!那些安装得远离总开关的做法是错误的。大家施工的时候要求电工要注意就好。再有就是防浪涌前一般都会接一个高分断能力的空气开关,用于保护防浪涌装置在流过过大的浪涌电流保护防浪涌装置使用的,不差钱的就上吧,差钱的就主动忽略我这段话就好。4.3&家用电力计量装置(功率计)家用电力计量装置,计电费的电表就是啦,但是土豪不差钱嘛,可以玩点特别的,自己实时采集自己家里的使用电流、电量什么的,显示的是家中的总耗电。节能是一种环保意识,并非仅为省多钱的电费,功率计就在时刻提醒你,不用的电器及时关掉,常用的设备选择高能效的产品。功率计有手持式、家用配电箱导轨安装式的,这里说的是松下KW4M电力监控仪表,网上有网友提及过,马云家都找不到这产品,想必是高大上的必备了,度娘来个图片说明一下吧。松下KW4M电力监控仪表加上仪表用的CT,即可实时监控家庭使用的功率、电流、电压什么的,好高大上就是了,楼猪在变电站见过不少,但至于在家里需要不需要,这个就看土豪的心情了,想更多了解这个的同学,自己去度娘一下就好咯,可以玩玩还是挺有意思的。---------------- 我是码字码到手软的分割线&----------------写到最后,写了这么多,真心的,好手软。本来还有一节空开选购指南的,感觉好累了,不想爱了,以后有空再写写吧。可能有同学觉得我老推荐施耐德的东西,觉得楼猪是施耐德的托,其实大可不必。ABB和西门子,国内的德力西和正泰,其实很多开关都做得挺不错的,ABB很多开关做得都比施耐德也好,只是楼猪多数使用1P带漏保的空开节约配电箱空间,而ABB和西门子做的DPNa的漏保都没有施耐德的好看(我会告诉你处女座也是外貌协会的么)。如果你不是处女座(比如楼猪),大可不必纠结那个空气开关的分断能力是多少这么斤斤计较的问题,家庭选择国际大牌和国内的德力西和正泰,保证货品是正品真品,那基本不会有太大问题就是了,各位同学不必过于担心。关于家庭强电配电的细节还有很多,篇幅都这么长了我也只是希望能尽量说清楚吧,有什么问题的大家评论回复讨论一下。楼猪也不是什么专家,希望这样的文章能够帮到你。谢谢!
本文著作权归作者本人和什么值得买共同所有,未经许可不得转载。文章仅代表作者看法,如有更多内容分享或是对文中观点有不同见解,值客原创欢迎您的投稿。
相关热门原创
【抢先首发】MI 小米电视 新品
【抢先首发】Beats Solo3 Wireless 头戴式耳机(颜色随机)
【抢先首发】傲石 智能骨传导蓝牙运动耳机
【抢先首发】DOD 行车记录仪 LS400W Plus Stars
【轻众测】途虎养车 小保养套餐(限地区)
【抢先首发】联想 YOGA 710 IPS硬屏笔记本电脑14IKB(颜色随机)
【抢先首发】BluePro 博乐宝净水器 RO反渗透纯水机
TEMPUR 泰普尔 馨净枕(一只装)
【抢先首发】ThundeRobot 雷神 蓝血人 机械键盘 87键青轴
Inmotion 乐行天下 P1 天鹅微电动车 标准版
【有奖活动】W.DRESSROOM 欧巴面膜 2盒/套(款式随机)
【轻众测】Dettol 滴露 PROTECT+ 智慧型套装(口罩+微型通风器)
【抢先首发】BroadLink 智能婴儿居家宝套装
赞312评论275
赞134评论87
赞50评论149
赞1689评论997
赞852评论835
赞622评论462
赞469评论419
赞528评论631
扫一下,分享更方便,购买更轻松
用户名/邮箱
两周内免登录}

我要回帖

更多关于 浙江大学1250安居工程 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信