火灾报警控制器是能够接收火灾信号从而启动报警,并与自动灭火设备和消防设备联动的装置,是火灾自动报警系统的心脏。我国目前的火灾报警控制器普遍采用的是编码开关量寻址报警系统。
1火灾报警控制器的主要功能(国家标准)
  火灾报警功能:控制器应能直接或间接地接收来自及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,发出火灾报警声、光信号,指示火灾发生部位,记录火灾报警时间,并予以保持,直至手动复位。
  火灾报警控制功能:控制器在火灾报警状态下应有火灾声和/或光警报器控制输出。控制器可设置其他控制输出(应少于6点),用于火灾报警传输设备和消防联动设备等设备的控制,每一控制输出应有对应的手动直接控制按钮(键)。
  故障报警功能:控制器应设专用故障总指示灯(器),无论控制器处于何种状态,只要有故障信号存在,该故障总指示灯(器)应点亮。当控制器内部、控制器与其连接的部件间发生故障时,控制器应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号,故障声信号应能手动消除,再有故障信号输入时,应能再启动;故障光信号应保持至故障排除。
  屏蔽功能(仅适于具有此项功能的控制器):控制器应有专用屏蔽总指示灯(器),无论控制器处于何种状态,只要有屏蔽存在,该屏蔽总指示灯(器)应点亮。控制器应具有对下述设备进行单独屏蔽、解除屏蔽操作功能(应手动进行):
  a) 每个部位或探测区、回路;
  b) 消防联动控制设备;
  c) 故障警告设备;
  d) 火灾声和/或光警报器;
  e) 火灾报警传输设备。
  监管功能(仅适于具有此项功能的控制器):控制器应设专用监管报警状态总指示灯(器),无论控制器处于何种状态,只要有监管信号输入,该监管报警状态总指示灯(器)应点亮。当有监管信号输入时,控制器应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的监管报警声、光信号;声信号仅能手动消除,当有新的监管信号输入时应能再启动;光信号应保持至手动复位。
  自检功能:控制器应能检查本机的火灾报警功能(以下称自检),控制器在执行自检功能期间,受其控制的外接设备和输出接点均不应动作。控制器自检时间超过1min或其不能自动停止自检功能时,控制器的自检功能应不影响非自检部位、探测区和控制器本身的火灾报警功能。
  信息显示与查询功能:控制器信息显示按火灾报警、监管报警及其他状态顺序由高至低排列信息显示等级,高等级的状态信息应优先显示,低等级状态信息显示不应影响高等级状态信息显示,显示的信息应与对应的状态一致且易于辨识。当控制器处于某一高等级状态显示时,应能通过手动操作查询其他低等级状态信息,各状态信息不应交替显示。
  系统兼容功能(仅适用于集中、区域和集中区域兼容型控制器):区域控制器应能向集中控制器发送火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息,并应能接收、处理集中控制器的相关指令。
  电源功能:控制器的电源部分应具有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时,能自动转换到备用电源;主电源恢复时,能自动转换到主电源;应有主、备电源工作状态指示,主电源应有过流保护措施。主、备电源的转换不应使控制器产生误动作。
  软件控制功能(仅适于软件实现控制功能的控制器):控制器应有程序运行监视功能,当其不能运行主要功能程序时,控制器应在100s内发出系统故障信号。在程序执行出错时,控制器应在100s内进入安全状态。2火灾报警控制器的结构
  控制器的主要部(器)件,应采用符合相关标准的定型产品。
  指示灯(器):
  应以红色指示火灾报警状态、监管状态、向火灾报警传输设备传输信号和向消防联动设备输出控制信号;黄色指示故障、屏蔽、自检状态;绿色表示电源工作状态。
  指示灯(器)功能应有标注。
  在不大于500Lx环境光条件下,在正前方22.5度视角范围内,状态指示灯(器)和电源指示灯(器)应在3m处清晰可见;其他指示灯(器)应在0.8m处清晰可见。
  采用闪亮方式的指示灯(器)每次点亮时间应不小于0.25s,其火警指示灯(器)闪动频率应不小于1Hz,故障指示灯(器)闪动频率应不小于0.2Hz。
  用一个指示灯(器)显示具体部位的故障、屏蔽和自检状态时,应能明确分辨。
  在100Lx~500Lx环境光线条件下,字母(符)-数字显示器,显示字符应在正前方22.5度视角内,0.8m处可读。
  音响器件:
  在正常工作条件下,音响器件在其正前方1m处的声压级(A计权)应大于65dB,小于115dB。在控制器额定工作电压85%条件下音响器件应能正常工作。
  熔断器:
  用于电源线路的熔断器或其它过电流保护器件,其额定电流值一般应不大于控制器最大工作电流的2倍。当最大工作电流大于 6A时,熔断器电流值可取其1.5倍。在靠近熔断器或其它过电流保 8 护器件处应清楚地标注其参数值。
  接线端子:
  每一接线端子上都应清晰、牢固地标注其编号或符号,相应用途应在有关文件中说明。
  充电器及备用电源:
  电源正极连接导线为红色,负极为黑色或蓝色。充电电流应不大于电池生产厂规定的额定值。
  开关和按键:
  开关和按键应在其上或靠近的位置清楚地标注出其功能。3火灾报警控制器的安全指导
  危险:
  通电前一定要检查接线是否正确,错误的接线可能会导致人身伤亡或系统损坏;
  严禁带电连接系统连线、插卡、对外接线等操作;
  控制器通电后,严禁用导电物体接触、短路机器零件及线路;
  严禁将市电、高压等强电引入、触碰本系统的报警控制回路线、2 4 V 电源线等弱电线路, 否则会导致人身伤亡或系统损坏。
  警告:
  不要试图改变控制器内部的结构和接线,否则可能会导致控制器损坏或报废;
  严禁用硬物挤压、碰撞控制器,不得用硬物按压控制器薄膜开关及面板;
  不要将控制器安装在潮湿的环境中,不要用水冲洗控制器;
  严格按照中华人民共和国国家规范“火灾自动报警设计规范 GB.7.1”的要求处理系统接地,否则可能会导致人身伤亡或系统运行不稳定;
  严禁报警控制回路线、24V 电源线等弱电线路与桥架、穿线管短路,且二者之间的绝缘电阻应大于 20 兆欧,否则会损坏系统或引起系统运行不稳定;
  不要用有机溶剂擦洗控制器表面。
  小心:
  安装过程中应避免触摸线路板上集成电路芯片的管脚;
  导线之间的接头应焊接,并保证线间绝缘良好(应大于 2 0 兆欧) ;
  接线时应注意正、负极性;
  设备接入后,不得用兆欧摇表测试接地电阻及线间电阻,否则会损坏设备。
  注意:
  系统穿线完成后,一定要对穿线进行校对并测试绝缘电阻,合格后才能安装设备;
  系统使用、调试过程中,若出现异常情况(如冒烟、打火等) ,应立即停电查明原因, 以免将故障扩大;
  当出现问题时,不要依赖于系统的保护功能来长时间保护系统,因为当系统长时间处于保护 状态时,可能会损坏系统
浏览次数:约 959 次
编辑次数:0次
最近更新:
创建者:ckadmin2010
上海明泰消防电子技术有限公司(以下简称明泰公司)是一家国内合资公司,专业从事
长沙秉胜电子科技有限公司位于中国长沙市开福区芙蓉北路一段87号金霞
京公网安备:09号
Copyright (C)
All Rights Reserved 版权所有上一条: 下一条:
产品材质:
交易方式:
产品规格:
发货期限:
产品包装:
货品运输:
安舍FAP9800火灾报警联动控制器
FAP9800火灾报警联动控制器是安舍最新推出的产品,主要针对中国消防市场。该控制器技术先进,设计美观,能更好地满足中国用户的需求。同时,FAP9800火灾报警联动控制器满足国标GB《通用火灾报警控制器技术标准》和国标GB《消防联动控制设备通用技术标准》。
功能和特点
?可连接16回路的智能火灾报警控制器,每回路198个编址单元
?具有自动检测、灵敏度可调、漂移自动补偿、故障自动监测、数据平滑处理等功能,能够准确地判断火灾真伪
?模块化、积木式搭建结构,系统配置更加灵活
?实时模拟量曲线跟踪显示
?强大的布尔逻辑组合(与、或关联等),同时具备输出延时功能
?标准配置8~40点多线控制卡,符合GB规范
?可选配中文图形显示软件及管理终端,为双向通讯。图文显示操作界面为Windows98、Windows2000或Windows
Xp,能直观显示故障或者火警发生的位置、探测器资料、楼层平面图形,并提示采取灭火措施?总线制手动/自动控制的相互转换功能?可储存1000条历史事件,供随时查阅?支持远距离编程。不但可在现场编程,亦可通过电脑离线编程。所有现场编写的程序都可通过离线编程软件将信息保存。程序中的输入、输出、说明或逻辑控制矩阵均可打印存档。?特殊的回路降级操作功能。即使系统在主CPU失效时,回路卡仍可维持在正常工作状态,并进行准确的报警?具有网络接口,通过该接口可将多台控制器连接成一个专用消防控制网,不但扩展了系统容量,而且方便用户进行管理维护?全中文LCD大屏幕显示?可连接64台楼层模拟显示屏?系统扩展性强,可与安防等智能楼宇系统兼容?可选配小型中文打印机
?主机单元(E98-CPU)
主机单元完成系统主要信息的处理、存储、显示和键盘管理,主要包括主控CPU、外部通讯接口、内部通讯接口、显示CPU、320×240像素的背光LCD、连接装置等。
?回路控制单元(E98-LCM)
回路单元主要负责对现场探测器和模块工作状态的监控,并实现总线联动的控制输出。每一个回路控制单元有两个基本回路,由一个CPU控制。本控制器可最多配置8个回路控制单元,16个回路。
?电源(MPS-350W)
电源功率为350W,输入电压为AC 220V,输出为三组,分别为DC 5V/5A、DC 5V/3A、DC 24
V/10A。电源包括电源监控信号和备用充电器、放电电路等。电源监控信号主要包括备用电源故障、备用电源短路、电源过压、电源欠压、备用电源运行、主电故障等信号。监控信号通过扁平电缆送到主机卡。
?总线控制卡(MCU-16C)
可实现控制模块手动输出要求。每一个卡可控制16个输出点,最大可扩充至8个卡,128个输出点。总线控制卡通过内部通讯点与主控卡进行信息交换,可作为控制器的选配件。
?多线控制卡(POM-8C)
多线控制卡用于重要设备的手动控制(如喷淋泵、消防水泵、排烟风机等)。每块多线控制卡有一个试灯/消音按钮和一个手动控制禁止/允许的选择开关,8组控制输出与16组信号反馈。每组控制输出有一个启动/停止开关来控制设备的运行,可同时接收两组信号反馈。采用三色LED指示灯分别显示正常、故障、运行状态。
安装支架的型号为FSS-CHS-4L
-FSS-CHS-4L支架主要用于连接回路控制单元及安装消防电话系统;
-当系统连接的回路控制单元多于四个(即回路数多于8个)时,要用2个FSS-CHS-4L支架才能满足要求。
?小型打印机
该打印机可并行通讯,安置在内门上,作为控制器的选配件。
CAB-X4系列机箱用表面经过特殊处理的16号钢,经久耐用。包括两个基本部件:机箱(SBB-X4)和可左右开启的带锁门(DR-X4)。该机箱有A-D四种尺寸。
输出为三组
DC 24V/10A
智能信号回路(SLC)
每回路智能探测器数量
每回路可寻址模块数量
每一控制器连接可寻址/智能设备总数
每一控制器可连接楼层显示器数量
每一控制器可连接内置打印机数量
每一控制器可连接中文图文管理软件数量
12V(7~26Ah)×2
9800联动控制器内部线路结构图
型号对照表
主机单元E98-CPU
回路控制单元E98-LCU
电源MPS-350W
总线控制卡MCU-16C
多线控制卡POM-8C
打印机MPRT-380S