总大功率稳压器550kwa配多大稳压器

稳压器_性能介绍
内容加载中……
内容加载中……
内容加载中……
内容加载中……
内容加载中……
您好,欢迎来到国际机械信息网
内容加载中……
内容加载中……
内容加载中……
内容加载中……
内容加载中……
内容加载中……
供应信息&稳压器
您当前位置:
产品名称:
当 前 价:
最小起订:
供货总量:
发货期限:天内发货
有效期至:日
信用指数:
联 系 人:蒋昌兵 先生 ( 业务部 业务经理 ) &
电  话:
移动电话:
共有0条同类"电子元器件"供应信息&&
应用范围 电源 品牌 光宝
型号 ARD 频率特性 低频
电源相数 三相 铁心形状 E型
冷却形式 干式 铁心结构 环型
绕组数目 双绕组 防潮方式 开放式
冷却方式 风冷式 外形结构 立式
电压比 380(V)
效率(&) 30(KVA)
额定功率 50/60(Hz)
产品说明&结构原理:&&&主要构造机件为转部R和静部S如图所示。转部内部绕组为一次绕组与供电线并联静部之绕组为二次绕组与同负载串联。当3-4间加于一定的一次电压E1时,二次绕组所感应以此两绕组交角&之变动,而随着变化,则E2=E1COS&可以连续变化,若将2-3间连结在一起,1-4间之端电压等于E1+E2=E1(1+COS&),于是两绕组同方向平行时,1-4间之电压为最大,等于E1+E2至于两绕组相互为直角,二次绕组没有感应电压E2=0V,端电压等于供电电压E1,若转部继续再转&大于90&,二次绕组亦有感应电压之存在,但感应电压E2与E1相反,端电压等于E1-E2之差。&&&由以上所述,知道依一次二次之相对位置,在有负载时也可以从一次磁通量变化,连续调整改变电压。这种电压调整器属于静止器,没有噪音,不会产生火花电弧而造成突波。电压呈线性调整,无分接浪涌及T波,无触点碳刷磨损,瞬间超载能力强,故障率低,高安全性,免维护保养,为现阶段最适合使用在稳压器上原理。&功能特性:1、数控稳压,准确稳定,精度&1%以内。2、合理设计、优质材料、无接触点、线性稳压、超载能力强。3、输出电压过高、过低、欠相、逆相自动侦测,自动报警,自动跳脱。4、当关机或停电再复电时,本稳压器将电压稳定后再输出,任何情况下皆不会产生高压输出,以保护负载设备.5、简易指拔设定功能,稳压控制板对稳压率设定采用人性操作设定方式,利用指拔开关作段性设定,精确可靠.6、主要构造为壳体、硅钢片、感应线圈所组成,对突波、非线性负载冲击均承受,故坚固耐用,使用年限长。7、具防雷击,防浪涌保护功能(选配)。稳压特性:★ 克服自耦变压器碳刷调压机型之缺点。&& 利用电磁感应原理制造,无接触点无碳刷磨损,无打火花等缺点,故障率低,安全性高,免维护更换。★ 克服数控可控硅机型之缺点&& 利用磁场偏转角度稳压,无跳段、无分接浪涌和波形突变,电压呈线性调整。技术参数:输入电压范围:&15%& 耐震系数:0.3G& 保护功能:输出高压,欠压,欠相断电输出电压稳压率:&1%~&5%可调& 爬电距离:>8mm& 超载能力:150%& 10秒&&&&& 200%&& 2秒适用频率:50Hz~60Hz可选& 接地电阻:&0.1&O& 环境湿度:0~90%(非凝结状态)输出电压调整:额定电压&5%设定& 反应时间:<0.042秒& 设备噪音:全载&65dB(距箱体1米处)波形失真:与输入比较<3%& 环境温度:-10℃~40℃& 绝缘电压:线圈对导体2000V/60S(&10mA)旁路功能:全隔离式旁路功能& 冷却方式:气冷式强制散热& 绝缘电阻:线圈对地&5M&O(DC500V)功能特点:无间断线性电压调整&&&&利用感应原理来做电压调整、无接点于负载中呈线性升降压调整,电压调整中,不会产生杂讯耦合及压降,致负载电力品质与输入端相同。&容忍恶劣环境&&& 采用高效率和宽大的安全范围工业级零件组合而成,可以承受恶劣的温度、湿度、震动及污秽环境。&体积小、重量轻&&& 采用新的专利制程技术及高强度新型专利结构设计配合精密的机械加工,使得本产品得以较小之体积,较小之重量,而达到最大之容量。&宽广的交流电源输入范围&&& 系统设计成可以承受宽广的电压输入范围,在较差之AC输入电源环境下仍可以正常工作,所有元件都经过特别挑选,可以抵抗瞬间高电压及大电流。&坚固耐用,使用年限长&&& 内部主体为感应电压调整器,电压调整器内无任何接触元件及磨损元件,其主要构造为托板、壳体、线圈、矽钢片所组成,对于突波,非线性负载冲击均能承受,坚固耐用为主要特点,使用年限可达十年。&不均衡电流不会产生压降&&& 本稳压器线圈采取了双层叠绕设计,所以当各相负载电流处于50%不平衡时,仍不会造成各相线电压之压降,所以最适用于电动机,伺服电机及启动电流频繁之设备。&&输出电压欠相线侦测保护功能&&& 具有侦测欠相线功能,当输入与输出电源发生欠相线时,系统便会自动切断电源保护负载,并预警显示。负载短路超载自动保护功能任何负载的短路故障或发生短时间超载,本机都不因此受损害,可避免一般稳压器因短路而导致火灾之危险或损坏稳压器本身。&输出延迟功能&&& 本稳压器开机后,输出电源不会马上输出,待系统电压正常后,电源才会输出。停电后,在来电时,系统会延迟输出,避免损坏负载设备。&整机模组化规划设计&&& 内部完全采用了模组化设计,所有元件均以标准规格化,主结构线圈亦独立个体,更换时简易迅速,所有控制线路采用复式并联线路于控制板上,装配、维修皆不需使用辅助工具即可完成。&隐蔽式空气开关设计&&& 机箱设计成隐蔽式凹开关口,避免传统空气开关裸露于机箱外面,而造成因碰撞损坏或人为不小心误触开关而造成负载设备之损坏。&简易的保养及维护&&& 内部采用模组化设计,所有元件均以标准规格化,且主要结构线圈部份,平常只要保持外部清洁,无需任何保养及维护。&简易指拨设定功能&&& 稳压控制板对稳压率设定采用人性操作设定方式,利用指拨开关作段性设定,有别一般利用VR调整的不可靠及调整上之难度。&规格说明型& 号容&&& 量电& 流稳压器系列(W&D&H)重量稳变压器系列(W&D&H)重量ARD-301010KVA8KW15A28CM&38CM&62CM45kg50CM&38CM&62CM90kgARD-301515KVA12KW22A28CM&38CM&62CM50kg50CM&38CM&62CM105kgARD-302020KVA16KW30A28CM&38CM&62CM58kg50CM&38CM&62CM120kgARD-303030KVA24KW45A36CM&46CM&81CM85kg60CM&46CM&81CM190kgARD-304545KVA36KW68A36CM&46CM&81CM100kg60CM&46CM&81CM230kgARD-306060KVA48KW91A36CM&46CM&81CM115kg60CM&46CM&81CM280kgARD-308080KVA64KW121A42CM&55CM&94CM140kg80CM&55CM&100CM380kgARD-3100100KVA80KW152A42CM&55CM&94CM165kg80CM&55CM&100CM450kgARD-3120120KVA96KW182A42CM&55CM&94CM230kg80CM&55CM&100CM550kg联系电话: 2&&&&&&&&&&&&& FAX: 3&&&&&&&&联系人:蒋先生/业务部&&&&&&&&&&&&&&&&手机:
蒋昌兵 先生 ( 业务部 业务经理 )&
电  话:
移动电话:
传  真:
地  址: 中国 广东 东莞市 (|莞代表╅L安上沙中d路
邮  编: 523000
公司网站: &&&&&nbsp&&&&&nbsp &&&&&nbsp&&&&&nbsp
其他企业类似产品&
&&该供应商还发布了
最新活动&&&&&&&&&&&&&
(09-22) (09-23) (09-25) (09-26) (09-28) (10-08) (10-10) (10-10) (10-10) (10-10)
免责声明: 以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。国际机械信息网对此不承担任何责任。
友情提醒: 为保障您的利益,建议优先选择。280KW的总功率,该配多大的容_百度知道电气工程分区
查看: 11008|回复: 42
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
向各位老师请教:
我们单位要建一栋楼,需要我们单位提供380V电源,施工单位的用电设备总功率约110KW,我们单位的变电所距工地约200米远,我们应该提供多大的电缆才能满足要求,应当如何计算。
谢谢各位老师!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
请各位老师帮忙啊,多谢!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分134帖子
二星助理工程师, 积分 134, 距离下一级还需 16 积分
σ(110KW/0.38/1.732)=1.2*167A=200.4A,应选3*35A+10电缆。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分200帖子
四星助理工程师, 积分 200, 距离下一级还需 50 积分
设110KW为计算功率,求计算电流:
I30=110/0.85/0.38/1.732=197(A)
初选铜导线70.
线路较远先用压降效验一下:(压降不超过5%)
U0=197*0.=9.85V.
220*5%=11V&9.85V
压降在要求范围内.
因此可选用:
YJV22-3*70+2*50-1KV的低压电缆.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分294帖子
五星助理工程师, 积分 294, 距离下一级还需 206 积分
请问4楼 以下是引用sbudng_06在 14:40:51.0发表的内容:
设110KW为计算功率,求计算电流:
I30=110/0.85/0.38/1.732=197(A)
初选铜导线70.
线路较远先用压降效验一下:(压降不超过5%)
U0=197*0.=9.85V.
220*5%=11V&9.85V
压降在要求范围内.
因此可选用:
YJV22-3*70+2*50-1KV的低压电缆.
中U0=197*0.=9.85V的0.0175是怎么来的?麻烦解析一下公式,谢谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分53帖子
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
导线S=(110*200*1000)/(57*0。05*144400)=53。5mm2& & 那么就应该选取70mm2的电线!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分100帖子
二星助理工程师, 积分 100, 距离下一级还需 50 积分
应选用70mm2电缆
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分250帖子
五星助理工程师, 积分 250, 距离下一级还需 250 积分
应选用3*70mm2+1*50mm2de的铜电缆.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
先确定电缆的敷设方式,才能正确选择电缆.
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)稳压器的选型_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
稳压器的选型
||文档简介
新能源、新材料、节能减排、环保|
总评分0.0|
&&稳​压​器​的​选​型
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电缆线规格型号总功率500KWA变压器到配电柜15M最大负载时需要多大的KV电缆_百度知道}

我要回帖

更多关于 电脑用多大功率稳压器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信