引言日NCS发出同步相量测量装置(PMU)异常信号——“公用测控(开入41)PMU主屏II装置异常”,查看装置自检信息后,发现近段时间主要有以下告警信息:A、存储卡异常;B、B08板时标不一致(间隔2小时);C、WAMS主站通信中断(偶尔发生)。与主站侧联查,发现PMU上送调度的非实时数据不能正常送达,主站侧已通过xxxx端口向厂站侧PMU发起进行建立链接的请求,但PMU却不能上送数据。1、原因分析1.1厂站PMU的作用PMU主要用于电力系统同步相量测量,以及暂态和动态过程的记录和上送,是确保电力系统安全的一个重要系统。采集对象包括:母线、线路、主变的交流量和开关量,机组交流量、直流量、开关量和键相脉冲等。PMU的时间同步精度优于1μs,同步相量角度误差小于1°,实时数据上传速率可达100帧/秒,动态数据在100帧/秒的高速率下具有不少于14天的记录容量。PMU通过调度数据网向WAMS主站上送实时数据、动态和暂态录波数据,与WAMS主站共同构成广域测量系统WAMS(wide areameasurement system),实现区域以及跨区......(本文共计2页)