美的挂机开启一段时间运行灯闪 什么故障
运行灯闪烁、如问题还不能解决、请拨打美的售后服务电话让其处理:可能电压太高或太低保护或者室内蒸发器高温保护或低温保护、欢迎向美的企业知道提问;建议等5-10分再重启、生活愉快感谢您对美的空调的关注与支持!如仍有疑问;在此祝您工作顺利
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁&&有没有空调海尔kfr-120qw/6302a运行灯闪故障代码?
有没有空调海尔kfr-120qw/6302a运行灯闪故障代码?
有没有空调海尔kfr-120qw/6302a运行灯闪故障代码?
可以检查下传感器啊 水位开关 限位开关 型号:KFR-120QW/6302A 运行灯闪13次集中控制板显示 31D 线控显示E7 故障原因:温度截止故障 引起原因:换向
提问者的感言:谢谢您的解答!
其他回答2条
运行灯闪1次除霜温度传感器异常 运行灯闪2次室外环温传感器异常 运行灯闪3次回气温度传感器异常 运行灯闪4次排气温度传感器温度异常 运行灯闪5次蒸发温度传感器异常 运行灯闪6次AC过电流保护
这个首先检查电源,再检查电脑板相关部件就可以
运行灯闪7次DC电压不足保护 运行灯闪9次DC电流保护(ARW) 运行灯闪10次EEPROM故障 运行灯闪11次排气过热保护 运行灯闪12次857与846通讯不良 运行灯闪13次压力开关 运行灯闪14次高压压力传感器PD不良 运行灯闪15次低压压力传感器PS不良 这个不一定是完整的,建议有什么问题可以首先咨询海尔客服,电话是
问答为您推荐
市场价:暂无
网友正在问
||||||||||
Copyright (C) 1999-, All Rights Reserved 版权所有 天极网络||||||||||
||||||||||
查看: 5770|回复: 6
美的吸顶.空调运行灯闪烁是嘛故障啊,
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
恨死美的空调了,
阅读权限30
在线时间 小时
相序问题是否考虑?个人观点
阅读权限15
在线时间 小时
济宁制冷维修 发表于
相序问题是否考虑?个人观点
好像不是,这个空调制热,一会热风一会呤风,我就把管温线拨下测测,一不小心把插脚拨松动了,可能开焊了,想确定一下运行灯闪是不是这的问题
阅读权限30
在线时间 小时
好像不是,这个空调制热,一会热风一会呤风,我就把管温线拨下测测,一不小心把插脚拨松动了,可能开焊了 ...
运行灯闪烁次数代表了不同的代码,你先补焊后再观察
阅读权限110
在线时间 小时
好像不是,这个空调制热,一会热风一会呤风,我就把管温线拨下测测,一不小心把插脚拨松动了,可能开焊了 ...
是的管温传感器故障
阅读权限101
在线时间 小时
请楼主把空调运行灯闪烁的出现时间,比如开机后的出现时间和现象,描述清楚好让大家分析判断原因。人都有感冒的时候,何况是机器。
阅读权限10
在线时间 小时
不管是什么问题,先简后难的方法一定可以解决问题,
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司家电百科 产品:
> 海尔空调外机运行5分钟后,外机停止。过十几分钟灯闪10下?是出什么问题?
海尔空调外机运行5分钟后,外机停止。过十几分钟灯闪10下?是出什么问题? 常见问题
大概是热保护停机,首先应清洁过滤网,室外机热交换器如果太脏,可直接用自来水管冲洗干净,如果室内外机风扇转速太慢,应进行检修,多是电容容量下降所致。另外,如果才加的氟,多是氟利昂加得太多所致
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10志高1.5P运行灯常亮定时灯闪烁5次后间隔几秒又闪烁5次_空调_中国百科网
志高1.5P运行灯常亮定时灯闪烁5次后间隔几秒又闪烁5次
    志高1.5P挂机故障○维修案例:(挂机与室外机组的高差要在5米内,以减少制冷流动的阻力)昨晚修1志高空调1.5P定频挂机,故障是:开机运行大约5分钟后,运行灯常亮,定时灯闪烁5次后间隔几秒又闪烁5次,如斯反复。大概半小时后,空调内外机关机,从新插上电,故障仍然如此出现。我把外机压机和风机的电容都换了,散热器也清洗了,以为就好了。可是还是不行,把管温拔出也是一样。真不知道是何原故。请各位大师指点迷津。拜谢了!∑维修经验: ①: 是不是内机探头开路了?
②: 看外机有没有虚接或者接错线的地方!
③: 通讯故障,看看连接线
④: 5分钟之内这个机子在正常制冷吗?
⑤: 是不是缺制冷剂呀,我修过1台新科的和你说的一样,开机运行十分钟后整机不工作,后来加够制冷剂后再没有出现此故障。仅供参考
空调维修视频教程1主要讲解:各部份的原理、结构,及测量方法。
空调维修视频教程2主要讲解:主要零件的诊断与维修,如四通阀、过滤器等。
空调维修视频教程3主要讲解:加氟、检漏的步骤;电路板原理详解。
空调维修视频教程4主要讲解:感温包引起的故障,及其相应的控制电路;保护电路原理。
空调维修视频教程5主要讲解:空调电器控制系统的工作原理与故障分析方法,几个典型的实例。
空调维修视频教程6主要讲解:空调安装中的注意事项、标准,及安装不当将导致的各种故障。
∑相关知识: 室内机故障显示功能L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)