格力空调出现e6开几分钟e6

您好,欢迎光临山阳电器维修网,请
格力2-3P变频空调通讯故障(E6)故障点的确认
  格力2-3P竹林风清巧及睡系列通讯故障(E6)故障点的确认
  通讯故障(E6)故障点的确认方法(根据外机板三个指示灯的显示情况进行判断)
  一、三灯均不亮
  1、首先用万用表的交流电压档测试外机盒接线板上N(1)与3之间的电压,如果无电压则检测内机侧接线板是否有电,如果内机侧接线板没有电压则检查内机接线是否正确,否则更换内机器。
  2、如室内机正常,则检查室外机的接线是否正确,是否存在接线错误或接线松脱的现象。
  3、如果以上2种现象均不存在则可以直接更换外机控制器。
  二、三灯中任意一个灯或多个灯常亮外机板出现三灯常亮,一般由于外机控制器上的主IC没有工作,因此直接更换外机板。
  三、绿灯正常闪烁
  1、用万用表的直流电压档测试J501对地(散热器)的电压,如果电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右)则说明外机芯片或则通讯电路的故障,直接更换外机控制器。
  2、如果用万用表测量的值在0V~3.3V之间,则需要断电后用万用表测量电容C511两端的电阻值,如果阻值为几百K或更大则外机控制器没问题,应更换内机控制器。如果C504两端只有几十K或者更小则为C511电容击穿,需将该电容更换为高压瓷片电容103/1kV(编码),注意此处不能直接更换普通的瓷片电容103,如无此电容或不具备更换条件,则直接更换外机控制器。
  四、只有红灯闪烁
  1、用万用表直流电压档测量J502对地的电压,如果电压值在0~3.3V之间,说明内机已经发送了信号只是外机没有接收到,可以直接更换外机板。
  2、如果J502对地的电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右)则可以测量外机接线板上中间的通讯线(2)对零线(N1)之间的电压,电压在0V至20V左右跳动说明内机有信号发送,外机没有接收到,属于外机故障,更换外机板。如果没有变动,则说明内机根本没有发送信号或通讯线断路,检查通讯线或更换内机控制器。
阅读过本文还可以查看以下相关文章和资料:
本站部分文章内容或下载资源来自于互联网,如果我们侵犯了您的权益,请与站长取得联系,我们会尽快删除!
版权所有 &
河南省焦作市服务公司 商务合作 E-Mail: QQ:
Copyright &
NEIEO Inc. & ICP备案号:豫ICP备号&&&问题详情
请问一下格力空调提示e6是怎么回事?
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
一、格力空调显示E6:通讯故障。二、通信故障排查方法:1、检查显示板连接线线组是否存在断或者破损的情况,同时检查显示板连接线组插头接头是否良好,如存在问题,则进行对应更换或者调整;2、检查电控主板或者显示板板底电路元件焊接是否存在明显的焊接质量问题,如存在则进行对应更换;3、利用一可正常工作的柜机室内显示板,替换原出现故障的柜机室内显示板,若空调仍出现故障,则判定为空调内机主板存在故障;若空调故障消失,则说明为空调内机显示板故障;4、利用一可正常工作的柜机室内主板,替换原出现故障的柜机室内主板;若空调故障消失,则说判定为空调内机主板存在故障;若空调仍出现主板与显示板通信故障,则可判定为空调显示板存在故障。
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:宁波海诚家电维修有限公司
联系人:赵紫阳
网址: http://www.
邮编: 315000
&& >> 浏览详情
格力空调开机显示E6官方解决方法
发布日期: 20:48
作为空调维修人员,现已都知道格力变频空调出现E6故障代码为通讯故障,根据格力官方维修资料表明,通讯故障原因有许多种,今天教大家根据外机板三个指示灯的显示情况来判断通讯故障点E6代码的确认方法。
一、 三灯均不亮
1、首先用万用表的交流电压档测试外机电器盒接线板上N(1)与3之间的电压,如果无电压则检测内机侧接线板是否有电,如果内机侧接线板没有电压则检查内机接线是否正确,否则更换内机控制器。
2、如室内机供电正常,则检查室外机的接线是否正确,是否存在接线错误或接线松脱的现象。
3、如果以上2种现象均不存在则可以直接更换外机控制器。
二、 三灯中任意一个灯或多个灯常亮
外机板出现三灯常亮,一般由于外机控制器上的主IC没有工作,因此直接更换外机板。
三、绿灯正常闪烁
1、用万用表的直流电压档测试R501上端对地(散热器)的电压,如果电压恒为高电平(3.3V左右)
或者恒为低电平(0V左右)则说明外机芯片或则通讯电路的故障,直接更换外机控制器。
2、如果用万用表测量的值在0V~3.3V之间,则需要断电后用万用表测量电容C504两端的电阻值,如果阻值为几百K或更大则外机控制器没问题,应更换内机控制器。如果C504两端只有几十K或者更小则为C504电容击穿,需将该电容更换为高压瓷片电容103/1kV(编码),注意此处不能直接更换普通的瓷片电容103,如无此电容或不具备更换条件,则直接更换外机控制器。
四、 只有红灯闪烁
1、用万用表直流电压档测量C503两端的电压,如果电压值在0~3.3V之间,说明内机已经发送了信号只是外机没有接收到,可以直接更换外机板。
2、 如果C503两端的电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右)则可以测量外机接线板上中间的通讯线(2)对零线(N1)之间的电压,电压在0V至20V左右跳动说明内机有信号发送,外机没有接收到,属于外机故障,更换外机板。如果没有变动,则说明内机根本没有发送信号或通讯线断路,检查通讯线或更换内机控制器。
以上由宁波格力空调售后提供的格力变频空调通讯故障(E6)故障点的确认方法(根据外机板三个指示灯的显示情况进行判断),有需要的用户可以转载、分享,希望文中链接给予保留。谢谢!
提供技术支持
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责, 对此不承担责任。||||||||||
||||||||||
查看: 70757|回复: 25
一台格力空调E6故障的维修
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
& && &今天我部一个师傅修一台格力空调E6通信故障的机子,修不好,给电话给我要我去帮忙,说他上门几趟了,搞不好。我问他换过什么?他说换过外机主板,内机主板也换了。我问他过机线有没有驳接过,接口有没有氧化,他说过机线有驳接,过机线也换了。这样子我真的要去一趟了,去到那里一看,原来他所为的过机线换是这样子的,他把内主板过机线那一头L·N·S的线皮剥去,另用一条四芯电线接到剥皮位置,外机一头把原来的L·S 线拆掉,而N 不拆,把新的四芯线对应的那一头接到相应的位置上。我把原来的N 线拆了,对应接好四芯线,开机一切正常,然后把原过机线那头拆了,用万用表量,发现原驳接的电线N端有漏电,把这节电线换了,把接头处理好,开机正常。在变频空调中,出现通信故障往往是驳接的电线质量不好漏电,或者是驳接的地方接不好氧化引起的,我修过很多台都是这样,跟大家分享一下,供大家参考,望大家有好的例子说出来,大家互相学习。
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
阅读权限20
在线时间 小时
大空调信号线出问题的很多
阅读权限15
在线时间 小时
新型格力e6是通讯故障嘛,针对性查一般很快解决掉的。
阅读权限30
在线时间 小时
学习一下。信号线有问题导致通信故障。
阅读权限50
在线时间 小时
新机是接线错误,如果是旧机的话很可能是内机的电脑版有问题,
在线时间 小时
e6 通讯故障 如果不是老鼠咬断线&&就换电源线
阅读权限10
在线时间 小时
我遇见过海尔的信号线被老鼠嗑断了,换线就好了。
阅读权限10
在线时间 小时
学而不厌。。。
阅读权限15
在线时间 小时
学习了,谢谢楼主分享
阅读权限10
在线时间 小时
我也来学习了,谢谢楼主给予的分享。
站长推荐 /1
从6月1号开始正式发起这次大型的、有意义的维修实例争霸赛活动。为期一个月(6月1号至7月1号),目的是提升大家多发技术贴的积极性,活跃论坛气氛。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司}

我要回帖

更多关于 格力空调出现e6 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信