空调开机海尔空调显示屏不亮一亮又不亮,不动了啥原因

郑重声明:深圳市三菱空调维修服务中心是三菱集团的特约维修点!
三菱空调开机后定时灯一直闪烁什么原因
&&& 家里的这台三菱空调是2000年买的,用了12年都是好好的,这段时间发现开机正常的,但十几分钟后定时灯开始闪烁,运行灯常亮;定时灯是8秒闪亮5次,其中有一天中途有自动停机不运作但是定时灯还是闪亮运行灯还是常亮,关机后开机又工作;这几天的现象很统一:开机后15~30分钟左右定时灯才开始闪亮,闪亮10~15分钟后不亮,只有运行灯常亮,空调又恢复正常运作,请高手指教是什么地方有问题,谢谢&(此文章来自深圳三菱空调维修官网 )
&&&&深圳三菱空调维修技师回复:&&
&&&&三菱空调有保护装置,这几天气温太高的缘故,否则要烧马达的在,11年前设计的都在36度以下,我也是三菱,中午不制冷,傍晚就好了,不是空调坏,晚上我冲洗了一下,因为灰尘粘在上面不散热,这种故障一般发生在室外机上。
&&&&1.首先检查压缩机是否运转,测量室外接线盘①~②之间有无电源电压,如果没有,检查吸气热敏电阻和热交换器热敏电阻是否正常,如果不正常,更换热敏电阻,如正常检查室内机室内印刷电路板。&
&&&&2.①~②如电压正常,短路51C后看压缩机是否运转。如不运转,检查压缩机是否卡缸,电机是否断线,检查压缩机电容器是否正常,如不正常需更换电容器或压缩机。
&&&&3.短路51C后压缩机运转,51C不良(压缩机用过电流保护器,51C动作后约1小时内不复原),这时检查送风循环是否畅通,(冷气时:检查室外机过滤网是否过脏,暖气时室内机过滤网是否过脏),检查制冷剂是否过多,系统里是否混入空气,造成压力过高,电流过大,造成机器保护。&
&&&&通常情况下,发现三菱空调开机运行灯亮,定时灯一直闪烁可以从以下几点去分析和判断故障:
&&&&1.室内机组:正常工作时其指示灯亮,如果灯不亮,机组故障原因可能是电源保险熔断,压缩机电机或风扇电机损坏等。&&
&&&&&2.室外机组:正常工作时其指示灯不亮,只有发生故障时相对应指示灯发亮,其指示灯在室外机控制面板上排列顺序,由右向左依次为1、2、3、4。当它们发亮时所表示的故障原因及处理办法如下:&
&&&&1、灯亮,电源相序不对,逆相防止器动作。此时若将三相电源中任两相对换接法,即可使1灯熄灭,就可以启动机组。该故障一般在安装好后首次启动时发生,正常运行中不会发生此故障。 &&
&&&&2、灯亮,低压不足,要检查吸气、排气的压力,如发生在补充制冷剂后,可能是制冷剂过多。
&&&&&&&3、灯亮,高压不足和缺氟。此时要对机组进行检漏,对漏气部位进行修补后,补充适量制冷剂。&&
&&&&4、灯亮,感温头故障。恒温器损坏或接触不良。当1、2、3、4灯全亮时,则为外机面板控制故障,或变压器烧毁。&
&&&&如果您还解决不了,请找维修人员来处理!希望能帮到您!&深圳三菱空调维修电话:5
深圳空调维修公司主要服务区域:深圳福田空调维修点 深圳罗湖空调维修点 深圳南山空调维修点 深圳宝安空调维修点 深圳布吉空调维修点 深圳龙华空调维修点;深圳空调维修服务承诺-市区不分远近,均可上门服务,同等收费。 经查出故障 我们能修好的、顾客不同意修理的收取 50---100的检修费.因我中心无零配件或者没有查出故障而不能修复的不收费。
友情连接:
Copyright&2002,, All rights reserved 深圳市24小时售后服务电话:0755--&&(B) 版权所有 深圳三菱空调维修服务网【&ISO9001质量认证】 粤ICP备号&
未经许可&严禁复制&建议使用分辨率浏览本站!美的1.5匹变频空调开机后十分钟显示屏出现E1,且外机不工作是何原因?-爱福窝装修论坛
美的1.5匹变频空调开机后十分钟显示屏出现E1,且外机不工作是何原因?
美的1.5匹变频空调开机后十分钟显示屏出现E1,且外机不工作是何原因?美的的质量怎么样?有什么好的空调介绍吗?
其它类似问题
美的1.5匹变频空调开机后十分钟显示屏出现E1,且外机不工作是何原因?  一台格力KFR-50LW/EF型空调,灯亮,压缩机工作指示灯不亮,室外机不启动,有时偶尔启动一下,很快就停机,不能工作。    因该机没有故障自诊功能,不显示故障代码。故先将工作模式调到送风,按风速键,风速大小能调,说明室内CPU正常,重点检查室外机,经分析压缩机指示灯不亮,是处于保护状态,结合空调有时能启动一下,分析可能有接触不良情况。    把所有插头重插了一遍,并用表测查发现有一个瓷片Cl01因引脚过长,线路板在密封时没有封住,长期氧化使其一端引脚锈断。    此为通讯线路抗干扰电容,用同型号电容更换后,试机能工作了,但随着工作的加大,室内的发出&吱吱&声,空气开关有接触不良现象,看来这才是空调不工作的真正原因。因Cl01电容的损坏使通信线路抗干扰能力下降,由于空气开关接触不良产生杂波干扰CPU而出现本故障。更换空气开关后故障排除。
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670&人人网 - 抱歉
哦,抱歉,好像看不到了
现在你可以:
看看其它好友写了什么
北京千橡网景科技发展有限公司:
文网文[号··京公网安备号·甲测资字
文化部监督电子邮箱:wlwh@··
文明办网文明上网举报电话: 举报邮箱:&&&&&&&&&&&&}

我要回帖

更多关于 松下空调显示屏不亮 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信