三相大功率稳压器稳压器中性线烧坏

  稳压器线圈为自藕抽头式结构,由于品牌繁多,线圈的尺寸大小,导线的直径与匝数又有差异,而且市场上只出售整机,不提供配件,重新绕制费工费时,给维修工作增加难度。根据故障现象分析原因主要有:一是负荷超过稳压器的规定正常工作电流,或者是负荷短路;二是稳压器线圈或铁心质量不佳,长时间工作温升过高烧毁线圈。但仔细分析上述两种原因,似乎又站不住脚,如果负荷过重而过流应是烧断保险管,以保护线圈。在检修一台广东产力高TM386B型500VA自动稳压器时,发现该机用的保险管,采用5A电气参数。仔细推敲,500VA功率在220V时,稳压器的正常工作电流为2.2A,现采用5A保险管,保护动作电流是工作电流的两倍还多,如果负荷过流时,保险未断,线圈已因工作电流大而温升过高而烧坏,然后再烧断保险,造成线圈与保险都损坏。保险并未起到应有的保护作用,形如虚设。这个问题要从电冰箱压缩机的起动电流角度来分析:一般压缩机的功率为90~130W之间,90W压缩机运行工作电流为0.8A左右,启动电流是7A左右;130W运行电流为0.9A左右,启动电流是9A左右。由于电冰箱压缩机是频繁起动的电器,因此生产厂家采用大规格保险管后,这就存在负荷电流不正常时易烧坏稳压器线圈的隐患。经过上述分析,笔者认为采用彩电专用延迟性保险管作自动稳压器保险很合适。这是因为彩电接有消磁线圈,在每次开机时,消磁线圈的启动电流也是高达10A左右,这与压缩机的启动特性很相似,延迟保险在短时间内可承受10A启动电流而不烧坏,但在正常时间内超过保险额定电流值就会自动熔断,保护其它不受到过流损坏。所以说用延迟保险可保护稳压器线圈免受过流损坏,试验证明,500W稳压器可使用250VT2.5A或T3.15A延迟保险管;800W稳压器使用T3.15或T4A规格。
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670&三相交流稳压器_百度知道
三相交流稳压器
导致其中一台变频器出现电源电压高的报警。现想给这台设备加一个三相自动稳压器。此外这台设备上还有小于5kW的零星负载。请有经验者赐教我厂有一台设备,工作时一台22KW电机和一台15kW电机由相应的变频器驱动同时工作。由于电压波动很大。不知需多大容量的稳压器合适
提问者采纳
。。100K也能带动 但是有可能会烧坏如果你那边是因为电压波动大的话,还是可以配置稳压器的。但是由于电机启动时的电流比较大 所以选择稳压器的时候功率一定要算清楚。22+15*3+5 所以个人推荐用120Kva的
其他类似问题
加了三相自动稳压器后功率因索更小,是台变小了吗?还是你的主线太小距离又大,应查找一下原因我觉得总好不用三相自动稳压器,线路损耗的电压更多电压的波动性更大
为您推荐:
您可能关注的推广
交流稳压器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁TM-10000B型超低压调压式交流稳压器怎么接线?我有个稳压器接线端子都烧坏了,里面有三根红色线,我找了半天也找不到公共零线,我就知道有一根红色线接在空气开关上的是进线,其它两个根进了继电器.请大家指教
拜辞先森°f5
请仔细核对:1、直接到线圈的是零线,输入和输出可以共用.2、经过断路器到继电器的是输入火线.3、最边上继电器引不来的是输出火线.请笑纳!
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码家用电源稳压器为什么会烧坏-电工
家用电源稳压器为什么会烧坏
来源:网络
发布时间: 18:31
家用电源稳压器烧坏原因: & 1、输入电压过高。 & 2、负载过重保护开关不合理。 & 3、输出端发生短路。 & 4、稳压器绝缘不好。 & 5、稳压器质量问题。 稳压器日常注意事项 & : & 1 、避免猛烈振动,防止腐蚀性气体及液物流入,防止受溉并置于通风干燥处,切勿盖上织物阻碍通风散热。 & 2 、请使用三插(有接地)插座,机上的接地螺钉要妥善接地,否则用测电笔测机壳将有带电现象,这是由于分布电容感应电引起的,属正常现象,可通过接地线消除。如果机壳严重漏电,测绝缘电阻小于2MΩ,可能是绝缘层已受潮或线路与机壳短路,应查明原因排除故障后再使用。 & 3 、0.5 ~ 1.5KVA 小功率稳压器使用保险丝作过流短路保护之用,2 ~ 40KVA稳压器作用DZ47断路器作过流、短路保护之用,如保险丝经常熔断或断路器经常跳闸,应检查用电是是否过大。 & 4 、当输出电压超过保护值时(出厂时相电压保护值调整为250V±5V),稳压电源自动保护,切断稳压电源输出电压,同时过压指示灯亮,用户应立即关机检查电网电压或者稳压.如稳压器发生自动断电(有输入无输出),应检查市电电压是否高于28OV。若低于280V 应检查稳压器是否发生故障。待查明原因后再使用。 & 5 、若稳压器输出电压偏离220V 较多,请调节控制板上电位器至输出电压正常(输入电压达不到稳压范围的不能调节)。 & 6 、当市电电压经常在稳压器输入电压下限(&150V)或上限(&260V) 时,限位微动开关经常受碰触,易发生控制失灵。这时稳压器不能调压或只能调高(或只能调低),应先检查微动开关是否损坏。 & 7 、请保持机内清洁,灰尘会阻碍齿轮之转动、影响输出电压精度。请及时清理和维护线圈接触面清洁。碳刷磨损严重时应调整压力,以免碳刷和线圈接触面跳火。碳刷长度不足2mm 时应予以更换。线圈平面跳火被烧黑时应用细砂纸予以打光。 & 8、三相稳压器输入端必须接下零线(中线),否则稳压器无法正常负载工作,并将会损坏稳压器和用电设备。切勿用地线替代零线使用(但是零地线可以并联在一起),零线不得接入保险丝。 & 9 、稳压器输出电压低于额定电压(220V 或三相380V)时,应检查输入电压是否过低。当空载时达到额定电压而负载时输出低于额定电压,这是由于输入线路载面太小,或负载端超过稳压器额定容量范围,负载时线路压降太大,使用输入电压低于稳压器调节范围下限,这时应更换较粗的输入导线或是产品容量加大。 & 10 、当单台负载功率较大(如空调等),而输入线路较长,载面又不足时,负载工作时电压严重降低,可能使用负载难以启动;当负载工作时又暂时停机,易发生输出瞬间过压断电,如发生这样的现象,并非稳压器故障,应改善输入线路(线路加粗,尽量缩短输入线长度,以减少线路中压降)。}