10kV柱上真空自动配电开关及配套设备(分段点)技术规范1、适用范围本技术规范适用于10kV柱上真空自动配电开关及其配套设备,安装运行于10kV架空配电线路分段点,其组件包括柱上真空负荷开关、柱上监控终端和柱上电源变压器三部分。本技术条件规定了上述10kV架空配电线路馈线自动化设备的使用环境条件,性能参数、技术要求等具体内容。2、设备应遵循的技术标准量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验-环境温度:最高+55℃,最低-25℃海拔高度:&相对湿度:&90%(25℃)风压:不超过700Pa(风速不大于35米/秒)日照强度(风速0.5m/s时):0.1W/cm2覆冰厚度:10mm雷暴日数:70d外绝缘污秽等级IV外绝缘爬电比距31mm/kv地震裂度:不超过8度安装位置:户外柱上4.系统条件系统电压:10系统频率:50H系统中性点接地方式:中性点经消弧线圈接地5.配合模式以柱上智能分段负荷开关、柱上智能联络开关、箱式智能分段开关、箱式智能联络开关已经建成的配网自动化系统(供应商:珠海许继)配合应用构成馈线自动化系统,一旦后台系统故障或退出运行时,设备自身可实现基本的馈线自动化功能。设备控制单元配置GPRS通信模块或光纤通信模块两种通信方式,实现线路及设备数据监测与主站进行数据传输的功能要求。本次招标采购的开关必须无缝接入现有的配网自动化系统,产生的接口联调费由中标供应商承担。6.设备技术要求6.1自动化功能总体要求6.1.1 10kV柱上真空自动配电开关及其配套设备为电压-时限式馈线自动化设备,可安装于架空线路任一分段位置,具有遥测、遥信、遥控的功能,能检测线路电压、线路电流;6.1.2 设备具有数据通信功能,配套GPRS或光纤通信模块能与监控主站进行通信,实现故障信息上报、和线路设备信息的实时上送。6.1.3 开关在分闸且无闭锁状态时,当其电源侧来电,延时合闸,延时值可设定(缺省值为7s);当延时时间内失压,则设置反向闭锁;当延时时间内检测到受电侧瞬时电压,则设置正向闭锁,开关不关合;6.1.4 开关合闸确认时间内(可设定,缺省值为5s),若检测到线路失压,则设置合闸闭锁;6.1.5线路失压时,若开关电流值未超出及分断能力,则开关自动分闸;6.1.6当开关自动分闸且设置闭锁后,线路从其闭锁侧再来电时,开关不会延时自动关合;6.1.7设备可接收监控主站下发的分合闸命令,并执行开关分合闸,也可进行就地控制操作和开关操作杆手动操作实现开关分合闸;6.1.8设备具有装置自检功能,装置异常状态下,可上送异常信息并闭锁其控制输出;6.1.9 设备具有参数设置功能,可就地或远方设定或更改其工作模式和控制参数。6.2 柱上真空负荷开关的技术要求6.2.1 柱上真空负荷开关密封壳体内,真空管置于充满零表压的SF6气体的密封箱内,设备具备15年免维护运行条件并具防爆功能;6.2.2 开关控制接口采用航空接插件;6.2.3 开关采用弹簧储能或电磁操作机构,具备手动/电动操作功能;当开关合闸回路施加合闸控制电压时,开关快速关合并由合闸电压维持关合,合闸控制电压撤除后,开关自动分闸。6.2.4开关内置一组三相测两电流互感器,变比分别为600/1精度为0.5级;6.2.5开关外壳上有明显&分&、&合&等指示,安装运行后可以清晰地识别开关分、合闸位置。并且必须保证分、合闸指示与开关分、合闸位置对应一致;6.2.6 开关本体的密封圈、胶、航空接插头、电子元器件等应保证采用进口。SF6气体年泄漏率不得大于1%;6.2.7开关密闭箱体应设置异常压力安全释放点或区域,且采用悬挂式安装;6.2.8开关引出线采用截面不小于200mm2、长度不小于2M的多股软铜芯绝缘线,绝缘引出线与导电端子进行绝缘封闭连接;也可采用接线端子连接。6.2.9 开关本体主要性能参数应符合或优于表1要求:表1&& 开关本体性能参数表序号名&&&&&&&&&& 称单 位数值备注1额定电压kV12&2断口绝缘水平工频(干试与湿试)48&雷电冲击试验电压(峰值)85&3对地及相间绝缘水平工频干试42&湿试34&雷电冲击试验电压(峰值)75&4额定电流A630&5额定热稳定电流(有效值)kA16&6额定热稳定时间s2&7额定短路关合电流(峰值)kA40&8额定动稳定电流(峰值)9额定电缆充电开断电流A5~20&10额定投切空载变压器电感电流A5~20&11合闸操作额定电压AC12合闸时间&13分闸时间~&14机械寿命次10000&&&&&&&&6.3 监控终端的技术要求6.3.1监控终端应具有完善的防磁、防震、防潮、防雷、防过电压、隔热的措施;6.3.2 监控终端配套的户外控制回路电缆需耐高温、防爆晒,不开裂。采用航空接插件与开关进行连接;6.3.3 监控终端的外壳采用不饱和聚酯非金属材料圆桶形、全密封防水结构,防护等级达到IP67,满足户外免维护运行条件。6.3.4监控终端配套GPRS通信模块或光通信模块与主站进行通信。具有遥测、遥信、遥控的功能,可检测及传送开关状态、终端工作状态、线路两侧电源状态、线路电压、线路电流等数据信息。6.3.5监控终端应设置状态指示及参数设定操作界面,具备以下指示及设定内容:监控终端工作电源指示;监控终端运行状态指示;监控终端通信状态指示;监控终端延时状态指示;采用档位开关、按键开关或拨码开关设定延时值或相关工作模式,并能正确指示当前设定值。设定值内容包括X延时、Y延时、工作模式、远方设定的投退等。6.3.6 监控终端应在适当位置配设定值表和状态指示说明;6.3.7监控终端应具备自诊断功能。装置在正常运行时定时自检,自检的对象包括CPU、设定值、开出回路、采样通道、E&sup2;PROM等各部分。自检异常时,发出告警报告,点亮告警指示灯,并且闭锁分、合闸回路;6.3.8供电线路正常运行时,监控终端在接收到数据召唤命令后,能以GPRS无线通信或光纤通信方式上传遥信、遥测等数据,也可执行远方分合闸命令令开关分合闸;6.3.9控制单元的通信数据格式及规则遵循《IEC && 远动设备及系统 第5部分 传输规约 第101篇基本远动任务的配套标准 (neq DL/T 634-2002) 》的要求;6.3.10 控制单元的主要性能指标不低于表2的要求。表2& 负荷开关控制单元性能参数表额定电压V230额定频率Hz50功率VA&16电压范围V检测>80%~120%额定电压复位<60%额定电压瞬时电压检测&额定电压的30%&5%,0.15秒以上停电检测时间s3.5&0.5X-时间误差s+(0.5+1%设定值)~0sY-时间误差s&5%设定值重量kg&12电压电流检测精度&1%F.S外壳防护等级IP67X-时间设定7-14-21-28-35-42,14-28-42-56-70-84& (s)XL-时间设定45-60-75-90-105-120,80-100-120-140-160-180(s)通信速率
通信误码率小于10&6.4 电源变压器的技术要求分段点Ⅰ型开关配套双侧电源变压器,其主要性能指标不低于表的要求。表3& 电源变压器性能参数表项&&& 目单位技术参数高压侧额定电压kV10低压侧额定电压V230变比与精度&10000/230(1级)额定频率Hz50额定功率kVA0.5(连续)3(短时1s)阻抗&<15%(在3kVA时)1分钟工频耐受电压kV35额定冲击耐受电压kV75感应耐压&50Hz下,28kV/1秒10kV柱上真空自动配电开关及配套设备技术规范(联络点)1、适用范围本技术规范适用于10kV柱上真空自动配电开关及其配套设备,安装运行于10kV架空配电线路环网联络点,其组件包括柱上真空负荷开关、柱上监控终端、柱上电源变压器和计量箱四部分。本技术条件规定了上述10kV架空配电线路馈线自动化设备的使用环境条件,性能参数、技术要求等具体内容。2、设备应遵循的技术标准量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验-环境温度:最高+55℃,最低-25℃海拔高度:&相对湿度:&90%(25℃)风压:不超过700Pa(风速不大于35米/秒)日照强度(风速0.5m/s时):0.1W/cm2覆冰厚度:10mm雷暴日数:70d外绝缘污秽等级IV外绝缘爬电比距31mm/kv地震裂度:不超过8度安装位置:户外柱上4.系统条件系统电压:10系统频率:50H系统中性点接地方式:中性点经消弧线圈接地5.设备技术要求5.1自动化功能总体要求5.1.1 10kV柱上真空自动配电开关及其配套设备为电压-时限式馈线自动化设备,可安装于架空线路任一环网联络点位置,具有遥测、遥信、遥控的功能,能检测线路电压、线路电流;其计量箱可实现双向电度计量并以GPRS通信方式上传计量数据;5.1.2 成套开关设备具有数据通信功能,配套GPRS或光纤通信模块能与监控主站进行通信,实现故障信息上报、和线路设备信息的实时上送。5.1.3 开关在分闸状态单侧来电时,设置闭锁。两侧来电时,终端经延时解除闭锁并维持开关在分闸状态;5.1.4 开关由两侧带电进入单侧失电状态时,开关延时关合(延时值可设定,缺省值45s),若延时过程中受电侧出现瞬时电压,则设置闭锁不关合;5.1.5 开关关合后若线路失压时,则开关自动分闸;5.1.6设备可接收监控主站下发的分合闸命令,并执行开关分合闸,也可进行就地控制操作和开关操作杆手动操作实现开关分合闸;5.1.7设备具有装置自检功能,装置异常状态下,可上送异常信息并闭锁其控制输出;5.1.8 设备具有参数设置功能,可就地或远方设定或更改其工作模式和控制参数。5.2 柱上真空负荷开关的技术要求5.2.1 柱上真空负荷开关具备15年免维护运行条件并具防爆功能;5.2.2 开关控制接口采用航空接插件;5.2.3 开关采用弹簧储能或电磁操作机构,具备手动/电动操作功能;当开关合闸回路施加合闸控制电压时,开关快速关合并由合闸电压维持关合,合闸控制电压撤除后,开关自动分闸。5.2.4开关内置一组三相计测电流互感器,和一组非遮断电流保护三相电流互感器,变比分别为600/5和600/3,精度分别为0.2级和3级;5.2.5开关外壳上有明显&分&、&合&等指示,安装运行后可以清晰地识别开关分、合闸位置。并且必须保证分、合闸指示与开关分、合闸位置对应一致;5.2.6 开关本体的密封圈、胶、航空接插头、电子元器件等应保证采用进口。SF6气体年泄漏率不得大于1%;5.2.7开关密闭箱体应设置异常压力安全释放点或区域,且采用悬挂式安装;5.2.8开关引出线采用截面不小于200mm2、长度不小于2M的多股软铜芯绝缘线,绝缘引出线与导电端子进行绝缘封闭连接;也可采用接线端子入设备线夹引出。5.2.9 开关本体主要性能参数应符合或优于表1要求:表1&& 开关本体性能参数表序号名&&&&&&&&&& 称单 位数值备注1额定电压kV12&2断口绝缘水平工频(干试与湿试)48&雷电冲击试验电压(峰值)85&3对地及相间绝缘水平工频干试42&湿试34&雷电冲击试验电压(峰值)75&4额定电流A630&5额定热稳定电流(有效值)kA16&6额定热稳定时间s2&7额定短路关合电流(峰值)kA40&8额定动稳定电流(峰值)9额定电缆充电开断电流A5~20&10额定投切空载变压器电感电流A5~20&11合闸操作额定电压AC12合闸时间&13分闸时间~&14机械寿命次10000&&&&&&&&5.3 监控终端的技术要求5.3.1监控终端应具有完善的防磁、防震、防潮、防雷、防过电压、隔热的措施;5.3.2 监控终端配套的户外控制回路电缆需耐高温、防爆晒,不开裂。采用航空接插件与开关进行连接;5.3.3 监控终端的外壳全密封防水结构,防护等级达到IP67,满足户外免维护运行条件。5.3.4监控终端配套GPRS通信模块或光通信模块与主站进行通信。具有遥测、遥信、遥控的功能,可检测及传送开关状态、终端工作状态、线路两侧电源状态、线路电压、线路电流等数据信息。5.3.5监控终端应设置状态指示及参数设定操作界面,具备以下指示及设定内容:监控终端工作电源指示;监控终端运行状态指示;监控终端通信状态指示;监控终端延时状态指示;采用档位开关、按键开关或拨码开关设定延时值或相关工作模式,并能正确指示当前设定值。设定值内容包括X延时、Y延时、工作模式、远方设定的投退等。5.3.6 监控终端应在适当位置配设定值表和状态指示说明;5.3.7监控终端应具备自诊断功能。装置在正常运行时定时自检,自检的对象包括CPU、设定值、开出回路、采样通道、E&sup2;PROM等各部分。自检异常时,发出告警报告,点亮告警指示灯,并且闭锁分、合闸回路;5.3.8供电线路正常运行时,监控终端在接收到数据召唤命令后,能以GPRS无线通信或光纤通信方式上传遥信、遥测等数据,也可执行远方分合闸命令令开关分合闸; 5.3.9控制单元的通信数据格式及规则遵循《IEC && 远动设备及系统 第5部分 传输规约 第101篇基本远动任务的配套标准 (neq DL/T 634-2002) 》的要求;5.3.10 控制单元的主要性能指标不低于表2的要求。表2& 负荷开关控制单元性能参数表额定电压V230额定频率Hz50功率VA&16电压范围V检测>80%~120%额定电压复位<60%额定电压瞬时电压检测&额定电压的30%&5%,0.15秒以上停电检测时间s3.5&0.5X-时间误差s+(0.5+1%设定值)~0sY-时间误差s&5%设定值重量kg&12电压电流检测精度&1%F.S外壳防护等级IP67X-时间设定7-14-21-28-35-42,14-28-42-56-70-84& (s)XL-时间设定45-60-75-90-105-120,80-100-120-140-160-180(s)通信速率
通信误码率小于10&5.4 电源变压器的技术要求联络开关配套双侧电源变压器,其主要性能指标不低于表的要求。表3& 电源变压器性能参数表项&&& 目单位技术参数高压侧额定电压kV10低压侧额定电压V230变比与精度&级)额定频率Hz50额定功率kVA0.5(连续)3(短时1s)阻抗&<15%(在3kVA时)1分钟工频耐受电压kV35额定冲击耐受电压kV75感应耐压&50Hz下,28kV/1秒5.5 计量箱技术要求计量箱箱体采用不锈钢材料,厚度不小于2mm;10kV柱上真空自动配电开关及配套设备(分段点)技术规范1、适用范围本技术规范适用于10kV柱上真空自动配电开关及其配套设备,安装运行于10kV架空配电线路分段点,其组件包括柱上真空负荷开关、柱上监控终端和柱上电源变压器三部分。表3& 电源变压器性能参数表项&&& 目单位技术参数高压侧额定电压kV10低压侧额定电压V230变比与精度&级)额定频率Hz50额定功率kVA0.5(连续)3(短时1s)阻抗&<15%(在3kVA时)1分钟工频耐受电压kV35额定冲击耐受电压kV75感应耐压&50Hz下,28kV/1秒5.5 计量箱技术要求计量箱箱体采用不锈钢材料,厚度不小于2mm;&