水泵远程控制系统(泵站远程监控系统,泵站自动化)主要由水司调度中心、水厂监控中心、通信平台、泵房测控设备组成。由于系统控制要求复杂,又考虑到中央泵房和中央变电所硐室环境条件,控制部分和控制核心选用高性能可编程序控器。检测部分分为两部分:一是模拟量检测部分。其主要由水仓水位传感变送器、流量传感变送器、压力变送器、负压变送器、温度传感变送器等组成,此部分用于中央泵房主排水系统运行参数的检测。二是开关量检测部分。将高压启动柜中的真空断路器状态、电动阀的工作状态与启闭位置、等开关量信号接入PLC,可检测系统运行状态。系统及设备要符合国家相关标准和煤炭行业标准要求。
根据水仓水位自动开启、停止水泵的运转,对运行中的各种状态参数进行实时监控,同时通过接口将数据上传至地面集控室。
(1)&根据所监测的水位信号,可设定出低水位、运行水位和3个上限水位信号及危险水位。低水位时停泵;高水位时水泵运行;根据上限水位逐台投入备用水泵同时运行;危险水位时起动水泵全部运行。同时根据水位变化计算涌水量,当涌水量增大或突变时启动水泵运行,以减少突水事故的发生。
(2)每台水泵可设置&就地控制&、&半自动控制&、&自动控制&和&检修方式&四种工作方式,该方式可直接在控制器上进行设定。
①水泵系统采用真空泵或射流法抽真空:
系统根据水位状态或者操作员命令启动相应设备进行抽真空工作。
当真空压力达到要求后将自动启动水泵电机,然后打开水泵出水管路电动闸阀进行排水。
若电动闸阀打开后一定时间内水泵压力未达到设定值(一般是因为水泵或上水管路漏气导致)系统将会自动停止水泵运行并关闭电动闸阀同时报警。
②水泵系统停止运行:
当水仓水位达到低位时将先自动关闭排水管路电动闸阀,电动闸阀关闭到位后(若一定时间内未关到位则按故障方式停止)停止水泵电机。
③系统设置低限水位、运行水位、3个上限水位和危险水位等多种水位线。当水位达到高限水位时,系统自动启动&&运行泵&&;按上限水位设置系统自动启动下一个&运行泵&&;达到危险水位时启动全部水泵并位时停止一个&运行泵&&;当达到低位时自动停止另一个&运行泵&。
(3)根据实际需要也可切换到手动控报警&。水位低于上限水位时自动停止&备用泵&&。此方式下操作人员可通过手动控制按扭人工手动控制各台水泵电机的起停及各电动闸阀开关。
(4)当出现水位超限、开关故障、压力下降、流量下降等故障时系统将自动停止运行,并语音提示、报警。
(1)&PLC控制程序采用模块化结构,系统可按程序模块分段调试,分段运行。该程序具有结构清晰、简捷、易懂,便于模拟调试,运行速度快等特点。
(2)&PLC自动检测水位信号,计算单位时间内不同水位段水位的上升速率,从而判断矿井的涌水量,自动投入和退出水泵运行台数,合理地调度水泵运行。
(3)系统根据水位和压力控制原则,自动实现水泵的轮换工作。
(4)系统具有通讯接口功能,PLC可同时与操作屏及地面监测监控主机通讯,传送数据,交换信息,实现水泵自动监控功能。
(5)系统可根据投入运行泵组的位置,自动选择启动真空泵,若在程序设定的时间内达不到真空度,便有报警输出。
(6)在操作屏上动态监控水泵及其附属设备的运行状况,实时显示水位、流量、压力、温度、电流、电压等参数,超限报警,故障点自动闪烁。具有故障记录,支持历史数据查询等功能。
(7)系统保护功能有以下几种:
超温保护:水泵长期运行,当轴承温度或定子温度超出允许值时,通过温度保护装置及PLC&实现超限报警。
流量保护:当水泵启动后或正常运行时,如流量达不到正常值实现报警,具有通过流量保护装置使本台水泵停止运行,自动转换为启动另一台水泵的功能。?
电动机故障:利用PLC及触摸屏监视水泵电机过电流、漏电、低电压等电气故障时实现报警,具有参与控制功能。
电动闸阀故障:由闸阀的限位、开度指示检测故障,并参与水泵的联锁控制。
(8)其它要求
水泵监控系统可以工作的工作方式有:就地手动工作方式、集中控制工作方式、远程控制工作方式、检修运行方式。
就地手动工作方式:各水泵的启停控制均有就地开关柜人工操作按钮进行,在PLC控制柜上不能开启水泵,只保留在触摸屏控制水泵外围设备(如电动闸阀、电磁阀、真空泵等)开启、关闭(停止)的按钮。
集中控制工作方式:根据水位等参数,人工选择需要开启的水泵和数量,按操作面板上的相应按钮,即可实现单台或多台泵的开启、停止等操作,实现水泵的一键开启或停止。
远程控制工作方式:在地面计算机监控画面上,在有一定的授权权限条件下,根据水仓水位情况,通过计算机鼠标来控制相应水泵的启停。
检修运行方式:当该系统出现故障时,在不影响泵房设备的正常运行,避免影响生产的情况下将PLC控制柜的所有控制输出屏蔽,只保留显示功能,各水泵及其外围设备的操作均能在脱离PLC控制柜的前提下进行。
系统在正常运行过程中,不管工作在何种工作方式,均可实时将泵房现场的各种运行参数、设备状态通过光纤传送到地面监控计算机。浏览:1247次
评论:0条 &时间:
第一章有关齿轮泵的问题   很有可能你已经听说过或读到过一些有关在挤出生产线上应..学过消防的朋友们,地下室应该是消防水泵吧,有一个机器,可以弄成手动和自动,请问哪个按钮是啊_百度知道
学过消防的朋友们,地下室应该是消防水泵吧,有一个机器,可以弄成手动和自动,请问哪个按钮是啊
知道的朋友给发张图,谢谢!
有两种,一种是在主机的联动控制器上远程启动,另一种是在水泵房水泵控制柜上手动启动。 珐单粹竿诔放达虱惮僵压力开关是安装在湿式报警阀上的,他只是个信号反馈装置,在湿式报警阀阀瓣被水流冲开水力警铃报警的时候压力开关会有一个反馈信号反馈到报警主机,如果这个时候主机和控制柜都在自动状态,主机就会发出信号启动喷淋泵。如果只是控制柜在自动,而主机在手动,即使有压力开关信号水泵也是起不来的
请问是在地下室,有好多管道,里边有一个机器,要我调成自动状态,我不知道哪个按钮是啊?亲,方便的话传个照片给我
知道智能回答机器人
我是知道站内的人工智能,可高效智能地为您解答问题。很高兴为您服务。
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 地下室抽水泵 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信