电览挢架安装亚马逊费用预览

2.根据施工图确定始端到终端位置,沿图纸标定走向,找好水平、垂直、弯通,用粉线袋或画线沿桥架走向在墙壁、顶棚、地面、梁、板、柱等处弹线或画线,并均匀档距画出支、吊、托架位置。
3.预埋铁件或膨胀螺栓
(1) 预埋铁件的自制加工不应小于120mm×80mm×6mm,做法如本标准6.3.7.2图6.3.7.2。其锚固圆钢的直径不小于10mm。
(2) 紧密配合土建结构的施工,将预埋铁件平面紧贴模板,将锚固圆钢用绑扎或焊接的方法固定在结构内的钢筋上;待混凝土模板拆除后,预埋铁件平面外露,将支架、吊架或托架焊接在上面进行固定。
(3) 根据支架承受的荷重,选择相应的膨胀螺栓及钻头;埋好螺栓后,可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺栓上,可参见本标准6.3.7.7图表。
4.支、吊架安装
(1) 支架与吊架所用钢材应平直,无显著扭曲。下料后长短偏差应在3mm范围内,切口处应无卷边、毛刺。
(2) 钢支架与吊架应焊接牢固,无显著变形,焊接前厚度超过4mm的支架、铁件应打坡口,焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求,不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊等缺陷。
(3)支架与吊架应安装牢固,保证横平竖直,在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物的坡度、角度一致。
(4)支架与吊架的规格一般不应小于扁钢30mm×3mm;角钢25mm×25mm×3mm。
(5)严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位。
(6)万能吊具应采用定型产品,并应有各自独立的吊装卡具或支撑系统。
(7)固定支点间距一般不应大于1.5~2m。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设固定支持点。
(8)严禁用木砖固定支架与吊架。
5.桥架安装
(1) 电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m,电缆桥架垂直敷设时固定点间距不宜大于2m。桥架弯通弯曲半径不大于300mm时,应在距弯曲段与直线段结合处300~600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当弯曲半径大于300mm时,还应在弯通中部增设一个支、吊架。支、吊架和桥架安装必须考虑电缆敷设弯曲半径满足规范最小弯曲半径。见表12.3.1.5。
      表12.3.1.5          电缆最小允许弯曲半径
最小允许弯曲半径
无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆
有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆
聚氯乙烯绝缘电力电缆
交联聚氯乙烯绝缘电力电缆
多芯控制电缆
注:D为电缆外径。
(2)门型角钢支架的安装:梯型桥架沿墙垂直敷设,可使用门型角钢支架,支架的固定应尽可能配合土建施工预埋。如图12.3.1.5(2-1),也可在土建施工中预埋开角螺栓,用开角螺栓固定支架如图12.3.1.5(2-1),也可以采用膨胀螺栓固定。
图12.3.1.5.(2-1) 角钢支架预埋安装
图12.3.1.5.(2-2) 钢支架预埋地脚螺栓安装
(3)梯型角钢支架的安装:桥架沿墙、柱水平安装时,托壁需安装在异型钢立柱上,而立柱要安装在梯型角钢支架上,使柱和墙上的桥架固定支架(或托臂)在同一条直线上。制作见图和表12.3.1.5(3)底架与门型架焊接时,焊角高度5mm。
表 12.3.1.5(3)       梯型角钢支架制作尺寸表(mm)
L40×4
L50×5
L50×5
L56×5
(4)电缆桥架立柱侧壁式安装:立柱是直接支承托臂的部件,分工字钢槽钢、角钢、异型钢立柱;立柱可以在墙上、柱上安装、也可悬吊在梁板上安装。做法在混凝土可预埋铁件;砌体可砌筑预制砌块;也可以采用膨胀螺栓但必须在混凝土强度C20或砖强度在MU10以上的砖砌体上,作法可参照12.3.1.5(4a、b、c、d、e、f)。&
发表评论:
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&托盘式电缆桥架规格有哪些?_其他_土巴兔装修问答
托盘式电缆桥架规格有哪些?
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
托盘式电缆桥架规格有哪些?
提问者:汪奇致|
浏览次数:276|
提问时间: 18:09:53
已有3条答案
回答数:6645|被采纳数:34
所有回答:&6645
  托盘式电缆桥架目前在建筑行业用得相当广泛,主要有槽式桥架、镀锌桥架、梯级桥架、不锈钢桥架,
电缆桥架常规生产长度:4000mm—9000mm
电缆桥架的可生产规格:
200*100 &&200*150 &&200*200
300*100 &&300*150 &&300*200
400*100 &&400*150 &&400*200
500*100 &&500*150 &&500*200
600*100 &&600*150 &&600*200
800*100 &&800*150 &&800*200
回答数:3123|被采纳数:3
所有回答:&3123
适用范围托盘式电缆桥架是石油、化工、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。它即适用于动力电缆的安装,也适合于控制电缆的敷设。
托盘式电缆桥架其表面处理分为镀锌和喷漆两种,在重腐蚀环境中可特殊防腐处理。
托盘式电缆桥架备有护罩,需要护罩可在订货时注明或按照护罩型号订货,其所有配件与梯级式、槽式桥架通用。
托盘式电缆桥架在不同跨距下最大允许均布载荷及变量
1)电缆桥架及线槽敷设走向应短捷,并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。
2)根据电缆桥架及线槽敷设走向,向土建专业、结构专业提出预留墙洞、楼板洞及吊架安装时,所需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺专业、水暖专业及动力专业相协调。
3)地面内暗装金属线槽布线,在设计时应与土建专业密切配合,以便根据不同的结构型式和建筑布局,合理确定线路路径和设备选型。
4)不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内:
(1)1kV &&以上和1kV &&及以下的电缆;
(2)同一路径向一级负荷供电的双回路电缆;
(3)应急照明和其他照明的电缆;
(4)电力、控制和电信电缆。若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时,中间应增加隔板隔离。
5)在工程条件下安装或检修不需考虑附加集中荷载时,电缆梯架、托盘的工作均布荷载按电缆自重均匀分布计算。
6)电缆桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,电缆桥架的位置应符合下列规定,或采取相应防护措施。
(1)电缆桥架应在具有腐蚀性液体管道上方。
(2)电缆桥架应在热力管道下方。
(3)易燃易爆气体比空气重时,电缆桥架应在管道上方。
(4)易燃易爆气体比空气轻时,电缆桥架应在管道下方。
7)电缆桥架与管道之间最小距离见相关标准。
8)综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器等电气设备之间应保持必要的间距。综合布线电缆与电力电缆的间距应符合GB/T &&规范11.0.2 &&条的规定。
9)墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其它管线的间距应符合GB/T && &&规范11.0.2 &&条的规定。
10)电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3.0m。垂直敷设时,其固定间距不宜大于2m。
11)材料统计
(1)桥架:分别统计出各种型号规格桥架的全长,除一该桥架的标准长度,得出桥架的数量外,再增加1%-2%的余量。
(2)立柱:如采用统一规格的立柱,可用桥架全长除以平均立柱间距,得出立柱数,再增加2%~4%余量。如立柱规格不一,则需分别统计。
(3)托臂:桥架全长除以托臂平均间距,再增加1%~2%余量,极为总需量。
(4)其它部件:按其主体数乘以一定比例(视总厂而定)求得其总数。
特殊部件如垂直弯接板,转弯接板等则需分别统计。
回答数:4615|被采纳数:6
有一块石头
所有回答:&4615
一、电缆桥架常规生产长度:4000mm—9000mm &&电缆桥架的可生产规格: &&200*100 &&200*150
二、适用范围托盘式电缆桥架是石油、化工、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。它即适用于动力电缆的安装,也适合于控制电缆的敷设。
托盘式电缆桥架其表面处理分为镀锌和喷漆两种,在重腐蚀环境中可特殊防腐处理。
托盘式电缆桥架备有护罩,需要护罩可在订货时注明或按照护罩型号订货,其所有配件与梯级式、槽式桥架通用。
托盘式电缆桥架在不同跨距下最大允许均布载荷及变量
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 4 个回答
已有 3 个回答
已有 4 个回答
下载土巴兔APP
中国装修网梯形水平弯通电缆桥架安装要点-天津市电缆总厂橡塑电缆厂
天津市电缆总厂橡塑电缆厂
电缆桥架价格;小猫电缆桥架;电缆桥架厂家;矿用橡套电缆;采煤机电缆;矿用控制橡套电缆
您所在位置:&>>>&&&&梯形水平弯通电缆桥架安装要点
梯形水平弯通电缆桥架安装要点
公司名称:
更新时间:
所 在 地:
生产地址:
浏览次数:
天津市电缆总厂橡塑电缆厂
【简单介绍】
TQ01系列复合环氧树脂复合型电缆桥架采用专利材料“复合环氧树脂",在特定的工艺环境下制造而成,该类桥架防腐性能好,机械强度高,防火性能强,抗老化性能强,造型美观,安装方便,各种性能大大优于其它桥架制品。复合环氧树脂复合型电缆桥架最适合在腐蚀性环境、大跨距,重载荷条件下使用。
【详细说明】
&电缆桥架安装要点先安装上层,分层安装。后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。水平相邻桥架净距不宜小于50mm层间距离应根据桥架宽度最小不小于150mm与弱电电缆桥架距离不小于0.5m。一施工顺序测量定位支吊架制作安装桥架安装接地处理二主要施工方法及技术措施1测量定位确定好支架的固定位置,用弹线法标识桥架的安装位置。做好标记。竖井内桥架定位应先用悬钢丝法确定安装基准线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。2支架制作安装进行定位,依据施工图设计标高及桥架规格。然后依照测量尺寸制作支架,支架进行工厂化生产。无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便,采用靠墙、柱支架安装或屋架下弦构件上安装。靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2米。直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm非直线段中部应增设支吊架,支吊架安装应保证桥架水平度或垂直度符合要求。3电缆桥架安装将现场测量的尺寸交于材料供应商,a.对于特殊形状桥架。由供应商依据尺寸制作,减少现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。必须与各专业协调,b.桥架安装前。避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。与支架采用螺栓固定,c.将桥架举升到预定位置。转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,圆弧形建筑物墙壁的桥架,其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体。钢制桥架直线段超过30m时,d.跨越建筑物变形缝的桥架应按企业标准《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝处理。应设热胀冷缩补偿装置。同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m直线度偏差不超过5mm/m桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固。4接地处理把桥架连成一体。连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈,镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线。桥架之间用不小于4mm2软铜线进行跨接,再将桥架与接地线相连,形成电气通路。桥架整体与接地干线应有不少于两处的连接。电话:&&& &&&传真:手机:
感兴趣的产品:
您的姓名:
您的单位:
联系电话:
详细地址:
常用邮箱:
您的任何要求、意见或建议:
*&=&&&请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
请输入产品关键字:
天津市电缆总厂橡塑电缆厂
地址:河北省大城县城南工业区18号
邮编:065900
联系人:毕晓辉
中国食品机械设备网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C)
, All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国食品机械设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
扫一扫访问手机站造价与管理
&&&&&&&&&&&&电缆桥架的安装说明
电缆桥架的安装说明
电缆桥架系指电缆梯架、电缆托盘及金属线槽。
电缆桥架主要有钢制、铝合金制及不锈钢制等。钢制桥架表面处理分为热镀锌、冷电镀锌、粉末静电喷涂、热浸锌等工艺。
电缆桥架的安装主要有沿顶板安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接、膨胀螺栓固定等。
吊装金属线槽主要用于室内灯具安装时使用。
施工时要按已批准的设计进行,一般要求如下。&
1.金属线槽布线
(1)&金属线槽布线一般适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷,但对金属线槽有严重腐蚀的场所不应采用。
(2)&同一回路的所有相线和中性线,应敷设在同一金属线槽内。同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。控制、信号或与其相类似的线路,电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的50%,电线或电缆根数不限。
(3)&金属线槽垂直或倾斜安装时,应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动。
(4)&由金属线槽引出的线路,可采用金属管、硬质塑料管、半硬塑料管、金属软管或电缆等布线方式。电线或电缆在引出部分不得遭受损伤。
(5)&线槽应平整、无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺。
(6)&金属线槽应可靠接地或接零,但不应作为设备的接地导体。
2.电缆桥架布线
(1)&在室内采用电缆桥架布线时,其电缆不应有黄麻或其他易延燃材料外护层。
(2)&在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时,应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施,并宜选用塑料护套电缆。
(3)&电缆桥架(托盘)水平安装时的距地高度一般不宜低于2.50m,垂直安装时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、&技术层等)内时除外。
(4)&电缆桥架水平安装时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。
(5)&几组电缆桥架在同一高度平行安装时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修距离。
(6)&在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。
(7)&下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
1)&1KV以上和1KV以下的电缆。
2)&同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。
3)&应急照明和其他照明的电缆。
4)&强电和弱电电缆。
如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
(8)&电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合表DQ4-1的规定。
(9)&电缆桥架不宜安装在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,否则应采取防腐、隔热措施。
(10)&电缆桥架内的电缆应在下列部位进行固定:
垂直敷设时,电缆的固定点间距,不大于表DQ4-2的规定。
水平敷设时,电缆的首、尾两端、转弯及每隔5~10m处。
(11)&电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、分支、转弯及每隔50m处,设有编号、型号及起、止点等标记。
(12)&电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应按设计要求采取防火隔离措施。
(13)&其他要求见本章电缆桥架安装要求示意图。&
3.金属桥架安装时接地要求如下:
金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PN)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
(1)&金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。
(2)&非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。
(3)&镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺母或防松垫圈的连接固定螺栓。
4.本章相关规范
(1)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)。
(2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)。
(3)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB)。