短路容量少了投电抗器容量

限流电抗器_百度百科
限流电抗器
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
限流电抗器所属现代词,指的是电力系统用的各类限流电抗器,往往是固定电感式的电抗器。
一般用于配电线路。从同一母线引出的分支馈线上往往串有限流电抗器,以限制馈线的短路电流,并维持母线电压,不致因馈线短路而致过低。
电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器,增大短路阻抗,限制短路电流。
由于采用了电抗器,在发生短路时,电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性。
限流电抗器容量的计算
电抗器容量计算公式[1]
是: SN= Ud% x( Up/ √3) x IN , IN的单位是A。
..[引用日期]变压器短路阻抗是大了好,还是小了好?同样的容量,电压比,4% 和6% 哪个好?_百度知道
变压器短路阻抗是大了好,还是小了好?同样的容量,电压比,4% 和6% 哪个好?
变压器短路阻抗合适为好。变压器短路阻抗大,其他条件相同情况下,短路电流小,断路器、母线等电器设备选择容易。但损耗略高。变压器短路阻抗小,其他条件相同情况下,短路电流大,断路器、母线等电器设备选择要求高,有可能会增加投资。但损耗略低。一般系统容量小,可选择变压器短路阻抗小的,也不会影响设备投资。一般系统容量大,可选择变压器短路阻抗大的,降低电器设备选择要求,减少设备投资。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
以上参数在4%和6%相差不大,阻抗小的短路电流大,比较难满足要求。变压器下面的配电盘中的各种电气设备都有参数,同样容量和变比的变压器变压器阻抗的大小取决于不少因素。阻抗大的变压器自身压降也大,你应当根据变压器的阻抗计算短路电流后校验这些电器设备能否满足要求。如果变压器负荷中有容量接近变压器容量1&#47,应当注意校验其启动电压是否满足电机端电压在70%额定电压以上,如果变压器容量在1000KVA以下,所以不能绝对下结论,阻抗大的短路电流小;阻抗小的变压器对于启动压降的性能更好;由于不知道你的变压器容量是多大;2 变压器接的大容量电机启动电压;4的电动机:1 回路断路器的开断能力
其他4条回答
不能一概而论,对不同的变压器,阻抗电压的选取也不一样;
国家变压器标准系列中,一般10KV配电变压器的阻抗多在5%左右,35KV变压器的阻抗多在8%左右,110KV变压器的阻抗多在10%左右,容量越大,阻抗也就越大;
变压器的阻抗增大以后,可以有效降低短路电流的大小,所以在高电压、大容量的变压器,多用高阻抗或串接电抗器的方法来降低短路电流,不然有些设备就不好选择了;但变压器阻抗增大以后,会使变压器的体积增大,材料消耗增加,变压器运行中的损耗增加,也使变压器二次侧电压降低,特别是在变压器过负荷时,电压会快速下降,遇有短路情况,可能会引起其它设备低电压动作;
一般情况下,还是选用标准设计的变压器产品,除非特殊需要,不要选用非标产品,不然在变压器的并列,选用,试验、维护、...
来自:求助得到的回答
不能单纯的说大了或小了好因为大了,在正常运行时损耗肯定大小了,在短路时。短路电流也会很大,投少的保护设备相应的要求也高 要的钱多所以要进行经济性比较才行!
变压器额定电流/短路阻抗=变压器短路电流 6%的短路电流偏小一点,和4%差不了多少,个人观点!没事可以多看看郭卫国老师回答过的问题,一定会受益匪浅的。
您可能关注的推广
短路阻抗的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁多少容量的电容器组必须加装串联电抗器_百度知道
多少容量的电容器组必须加装串联电抗器
电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。然而通电长直导体的电感较小,所产生的磁场不强,因此实际的电抗器是导线绕成螺线管形式,称空心电抗器;有时为了让这只螺线管具有更大的电感,便在螺线管中插入铁心,称铁心电抗器。电抗分为感抗和容抗,比较科学的归类是感抗器(电感器)和容抗器(电容器)统称为电抗器,然而由于过去先有了电感器,并且被称为电抗器,所以现在人们所说的电容器就是容抗器,而电抗器专指电感器。ABCXYZ六个端子,可以将ABC作为电抗器进线端,XYZ作为电抗器出线端;也可以将XYZ作为电抗器进线端,ABC作为电抗器出线端。这没有什么具体的进线、出线的顺序要求,怎么接都行,对变频器不会有影响。只是注意一点:ABC、XYZ这两套端子,接线时不能互相交叉。进线电抗器1、该进线电抗器为三相,均为铁芯干式;2、铁芯采用优质低损耗进口冷轧硅钢片,电抗器(图10)气隙采用环氧层压玻璃布板作间隔,以保证电抗器气隙在运行过程中不发生变化;3、线圈采用H级漆包扁铜线绕制,排列紧密且均匀,外表不包绝缘层,且有极佳的美感且有较好的散热性能;4、进线电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘→真空浸漆→热烘固化这一工艺流程,采用H级浸渍漆,使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起,不但大大减小了运行时的噪音,而且具有极高的耐热等级,可确保电抗器在高温下亦能安全地无噪音地运行;5、进线电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,减少运行时的涡流发热现象;6、外露部件均采取了防腐蚀处理,引出端子采用镀锡铜管端子;7、该进线电抗器与国内同类产品相比具有体积小、重量轻、外观美等优点,可与国外知名品牌相媲美。输出电抗器输出电抗器亦称马达电抗器,它的作用是限制电机连接电缆的容性充电电流及使电机绕组上的电压上升率限制在54OV/us以内,一般功率为4-90KW变频器与电机间的电缆长度超过50m时,应设置输出电抗器,它还用于钝化变频器输出电压(开关的陡度),减少对逆变器中的元件(如IGBT)的扰动和冲击。输出电抗器主要应用于工业自动化系统工程中,特别是使用变频器的场合,用于延长变频器的有效传输距离,有效抑制变频器的IGBT模块开关时产生的瞬间高压。输出电抗器的使用说明:为了增加变频器到电机之间的距离可以适当加粗电缆,增加电缆的绝缘强度,尽量选用非屏蔽电缆。输出电抗器的特点:1、适用于无功补偿和谐波的治理;2、输出电抗器主要作用是补偿长线分布电容的影响,抑制输出谐波电流;3、有效地保护变频器和改善功率因数,能阻止来自电网的干扰,减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。输入电抗器的作用是限制变流器换相时电网侧的电压降;抑制谐波以及并联变流器组的解耦;限制电网电压的跳跃或电网系统操作时所产生的电流冲击。当电网短路容量与变流器变频器容量比大于33:1时,输入电抗器的相对电压降,对单象限工作为2%,四象限为4%。当电网短路电压大于6%时,允许输入电抗器运行。对于12脉动整流单元,至少需要一相对电压降为2%的网侧进线电抗器。输入电抗器主要应用于工业/工厂自动化控制系统中,安装在变频器、调速器与电网电源输入电抗器之间,用于抑制变频器、调速器等产生的浪涌电压和电流,最大限度的衰减系统中的高次谐波及畸变谐波。输入电抗器的特点:1、适用于无功功率补偿和谐波的治理;2、输入电抗器用来限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击;对谐波起滤波作用,以抑制电网电压波形畸变;3、平滑电源电压中包含的尖峰脉冲,平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
也有少数地方直挂1200的,根据涌流大小来决定,如果计算结果电容器能承受得住直挂电容器的容量和现场工况有直接的联系,那就可以直挂,同时要考虑谐波和系统波动等因素,运行也稳定,一般都不会超过1000KVAR
来自团队:
串联电抗器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁串联电抗器标准_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
串联电抗器标准
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩8页未读,继续阅读
你可能喜欢电抗器总结_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电抗器总结
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩18页未读,继续阅读
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 电抗器额定容量 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信