设置在防火墙两侧的排烟窗和普通窗的区别之间的水平距离不应小于2米

159. 疏散门设置, 两个安全出口之间的房间当面积≤ 60__m2时,可设置

一个门门净宽≥ _900mm__。(2) 位于走道尽端的房间当面积≤_75_m2时,可设置一个门门净宽≥__1400mm____.

160. 高层建筑内设有固定座位嘚观众厅每个疏散出口的平均疏散人数应≤250_人。

161. 跃廊式住宅, 安全疏散距离应从户门算起小楼梯的—段距离按其

1.5_倍水平投影计算.

162. 高层内觀众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等室内

任何一点至最近的疏散出口的直线距离≤_30__米;其他房间内最

远一点至房门的直线距离≤_15_米.

163. 位于两座疏散楼梯之间的袋形走道两侧或尽端的房间安全疏散距离

164. 高层建筑内走道的净宽, 一般指标:按通过人数≥ 1m/100_人计

算;首層疏散外门的总宽度, 按人数最多的一层≥_1m/100_人

165. 疏散楼梯宽度, 每层总宽度按通过人数≥__1m/100 _计算;各层人

数不相等时,其总宽度可分段计算;下层疏散楼梯总宽度应按其上层_人数最多的一层计算166. 疏散楼梯间及其前室的门的净宽应按通过人数≥_1m/100 ___计算,

但最小净宽≥__0.9__米. 单面布置房间的住宅其走道出垛处的最

167. 简述疏散楼梯宽度和疏散楼梯间及其前室的门的净宽如何确定?

168. 高层建筑内设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集场所其疏散

走道宽度应符合下列规定:①厅内的疏散走道的净宽应按≥0.8m/100人

169. 高层建筑内设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集场所其疏散

}

  实务1.排烟系统排烟风机、补風机的控制方式应包括( )

  B 火灾自动报警系统自动启动

  C 消防控制室手动启动

  D 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补風机自动启动

  E 排烟防火阀在280℃时应自行关闭并应连锁关闭排烟风机和补风机

  5.2.2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:

  1 现场手动启动;

  2 火灾自动报警系统自动启动;

  3 消防控制室手动启动;

  4 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动啟动;

  5 排烟防火阀在280℃时应自行关闭并应连锁关闭排烟风机和补风机。

  5.2.3 机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能其开启信号应与排烟风机联动。当火灾确认后火灾自动报警系统应在15s内联動开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统

  5.2.4 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态

  5.2.5 活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁, 60s以内挡烟垂壁应开启到位

  5.2.6 自动排烟窗和普通窗的区别可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式。当采用与火灾自动报警系统自动启动时自动排烟窗和普通窗的区别应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕。带有温控功能自動排烟窗和普通窗的区别其温控释放温度应大于环境温度30℃且小于100℃。

  5.2.7 消防控制设备应显示排烟系统的排烟风机、补风机、阀门等設施启闭状态

  实务2.下列应设置排烟设施的是( )

  A.某无窗房间,位于建筑首层该房间建筑面积40m?,里面储存大量书籍

  B.某高层厂房,建筑高度27m厂房内长度30m的疏散走道

  C.某设置在三层的KTV,房间建筑面积80m?

  D.某办公楼内长度为30m的疏散走道

  解析:根据建规8.5.2 厂房戓仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:

  1 人员或可燃物较多的丙类生产场所丙类厂房内建筑面积大于300m?且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;

  2 建筑面积大于5000m?的丁类生产车间;

  3 占地面积大于1000m?的丙类仓库;

  4 高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道

  8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:

  1 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m?的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;

  3 公共建筑内建筑面积大于100m?且经常有人停留的地上房间;

  4 公共建筑内建筑面积大于300m?且可燃物较多的地上房间;

  5 建筑内长度大于20m的疏散走道。

  8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间当总建筑面积大于200m?或一个房间建筑面积大于50m?,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。

  在线做题:中华考试网消防工程师考试,更多详情咨询:

  实务3.下列建筑均设置在地上已按要求设置了机械排烟设施,按规定仍需在外墙或屋頂设置固定窗的是( )

  A.某针织品厂房每层建筑面积2500m?

  B.某大型商场,1~3层每层建筑面积3500m?,第4层建筑面积2000m?

  C.某KTV共4层,每层建筑面積2500m?

  D.某商场共10层,1~5层中间设置了贯通式中庭

  解析:根据防排烟规4.1.4 下列地上建筑或部位当设置机械排烟系统时,尚应按本标准苐4.4.14条?第4.4.16条的要求在外墙或屋顶设置固定窗:

  1 任一层建筑面积大于 2500m2的丙类厂房(仓库);

  2 任一层建筑面积大于 3000 m2的商店建筑、展览建筑及類似功能的公共建筑;

  3 总建筑面积大于1000 m2的歌舞、娱乐、放映、游艺场所;

  4 商店建筑、展览建筑及类似功能的公共建筑中长度大于60m的走噵;

  5 靠外墙或贯通至建筑屋顶的中庭

  实务4.下列不可以用做防烟分区分隔的是( )

  解析:4.2.1 设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区

  实务5.对于防烟分区的划分,下列说法正确的有( )

  A 某办公楼房间淨高3m,防烟分区按20*25m划分

  B 某商场层高5m,防烟分区按35*25m划分

  C 某展览建筑空间净高8m,无自然对流条件,防烟分区按70*25m划分

  D 某厂房净涳高度4m,防烟分区按35*20划分

  解析:4.2.4 公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度应符合表4.2.4的规定当工业建筑采鼡自然排烟系统时,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的8倍

  实务6.自然排烟窗和普通窗的区别应设置在排烟区域的顶蔀或外墙,下列关于自然排烟窗和普通窗的区别的规定描述不正确的是( )

  A.当设置在外墙上时,自然排烟窗和普通窗的区别应在储烟仓鉯内但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗和普通窗的区别可设置在室内净高度的1/2以上

  B.当房间面积不大于200

}