25mm柱插筋长度原要机械连接、但忘了怎么补救

现在正在施工的工程,底层柱子钢筋在承台上的插筋已经施工了,问题是:由于层高比较低,梁顶标高复杂,柱子截面很大,接头位置无法避开非连接区域(03G101抗震柱构造),更重要的问题是预留的钢筋接头位置刚好在梁柱的节点区内,违背了混泥土规范10.4.3,请高人指点该怎么处理?急!
推荐使用直螺纹连接,此连接方式比焊接可靠.依据《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-.条如连接位置位于梁柱箍筋加密区范围内,应采用I级接头,且位于同一连接区段内的钢筋接头百分率不应大于50%。
《钢筋机械连接通用技术规程》4.0.4条规定,如果可以提供可靠的试验数据的话,连接位置及接头百分率可一不受限制.
但现在柱子的的插筋已经在承台上预留好了,无法用机械连接了,我们总工说用电渣压力焊接,而且钢筋是直径32的,我也想用机械连接,还有没有更好的方法
这种事我也遇见过,有一个工程在该部位施工前跟下料人员千叮咛万嘱咐,最后还是一部分插筋接头在加密区,把他骂一通的同时,只有采用冷挤压一级接头处理。焊接是不行的,32的钢筋更没法保证焊接质量。
加密区的接头采用冷挤压一级接头处理,在梁柱节点区的接头怎么处理呢?工程都已经停下来,一天几个电话,急!
将钢筋长度截短,使冷挤压接头避开节点区。
请问什么是冷挤压,有没有这方面的资料,施工工艺是怎样,谁能介绍一下,谢谢!
将钢筋长度截短,使冷挤压接头避开节点区。
同意此观点~
我是质监站的,我们一般碰到这种情况要求施工单位去和设计院商量,要求设计给个确认说明就可以了。因为设计的知道安全系数够不够的。这样施工也方便了
冷挤压设备很大很笨重,通常施工单位已经不再使用,采用双面帮条焊5d是可行的,同样应该50%错开35d的连接区。现在新的机械连接规程也提到,美国等国家已经不再限制在塑性铰区使用相当于我们一级接头的机械连接。实在避不开的情况也是可以适当放松。
将钢筋长度截短,使冷挤压接头避开节点区。
沪ICP备020910
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children
of user:0, Children of system:0请问柱基础插筋怎样计算啊、、、
请问柱基础插筋怎样计算啊、、、
请问柱基础插筋怎样计算啊、、、请告诉一下公式和公式的出处。谢谢!
你好,假如你所遇到的工程:柱子是框架柱,基础为独立基础。则柱子主筋的下料长度为买入基础的长度+首层柱子的锚固长度Li且大于等于500cm且大于等于首层柱子的净高的1/3。&& 出处是03G101-1及03G101-3。&&&& 希望你好好研究一下就成高手了。&& 觉得可以采纳哈~~~
你好:能详细的讲解一下插筋的每一部分的计算方法么?
如果是实际施工手酸的话,每层都搭接肯定要计算进去,锚固,弯钩都要考虑。
如果是电脑软件算量的话,这些设置好就可以了,不需要算,但是要知道是怎么么来的。
能讲解一下弯锚么?讲一下弯锚长度及出处,谢谢!!!
如图,假如:基础底标高为-2m,首层层高3.2米,插筋为25mm的。为套筒连接的话,则这根插筋的长度是由&&&& 弯钩长度a(a=12*25≧150)+基础高度h(2米-保护层)+首层层高净高的1/3&&[(3.2- 梁高)/3]&&
其中& a=12d且大于等于150cm&&&&&&& 假如是插筋的型号小,连接方式为绑扎连接的话,在前面的长度的基础上还要加上连接长度La&&&&&&& 最后别忘记了,好药考虑搭接率≦50%的话,要注意接头的位置不要在同一高度上。&&& 现场手工下料的话还要实际考虑。
请问12D是从什么地方来的呢?出处呢?
锚固长度的出处在04G101-3里面25.26页,03G101-33\34页,&& 我希望你看一看就迎刃而解了。
我还是不太明白,能细讲一下吗?我再加100分。
12D这是04G101-3第32页规定的。去好好看看03G,花2个小时,以后钢筋下料不会有什么问题了。
QQ 邮箱?给你发个03G101.
按施工,还是按造价…?
你好,我是学做预算的、、
OK没有问题,插筋太好算了。应基础插筋和一层纵筋有好些连接方式。我就说搭接方式的计算:总长度=基础的高度+搭接-保护层厚+12d(八字角)。你现在是不是疑惑什么是12d(八字角)?答12d是一般的房屋基础八字角构造要求。祥见03G101-1
其他回答 (3)
现浇柱的基础,其插筋的数量,直径以及钢筋种类应与柱内纵向受力钢筋相同。插筋的锚固长度应满足第8. 2.3条的要求,插筋与柱的纵向受力钢筋的连接方法,应符合现行《混凝土结构设计规范》的规定。插筋的下端宜作成直钩放在基础底 板钢筋网上。当符合下列条件之一时,可仅将四角的插筋伸至底板钢筋网上,其余插筋锚固在基础顶面下ι a或ιaE(有抗震设防要求时)处(图8.2.4).&&1 .柱为轴心受压或小偏心受压,基础高度大于等于1200mm;&&2 .柱为大偏心受压,基础高度大于等于1400mm。
第8.2.3条 &&钢筋混凝土柱和剪力墙纵向受力钢筋在基础内的锚固长度ιa 应根据钢筋在基础内的最小保护层厚度按现行&&混凝土结构设计规范&&有关规定确定:&&有抗震设防要求时,纵向受力钢筋的最小锚固长度ιaE应按下式计算:&&一、二级抗震等级
ιaE=1.15ιa
&&三级抗震等级
ιaE=1.05ιa
&&四级抗震等级
配筋率Ρ=As/b*ho&&&&&As为钢筋的截面积&&&&&b为宽度   ho为截面的有效高度ιaE=ιa
请问您的这个意思是四级抗震和三级抗震一样是Lae=1.05La么?
柱基础插筋弯锚段12d,接头搭接长度是按电渣压力焊或机械连接计算,出处见施工图纸结构设计总说明和03G101--1修正版图集。
你好,可是03G101--1上说的是梁上柱纵筋构造弯锚12D啊、、、、
你说的是梁上柱,柱插筋与梁上柱的弯锚是一样的。
一般情况按设计图计算!如果施工方要求按施工要求算的话就按施工要求算!