格力空调格力1.25匹功率出现c5不能开机

郑州格力空调售后服务点电话2015欢迎光临 - 郑州维修信息
您所在的位置: -&
-> 郑州格力空调售后服务点电话2015欢迎光临
猜你会喜欢
大家都在找的:格力空调是不是所有的都要增加开机密码_百度知道
格力空调是不是所有的都要增加开机密码
C5是格力的跳线帽故障,视为主板问题,建议联系售后处理。格力就是闲的没事干。以后新出来的空调都加密,2015年后出的空调都会加密。谢谢,
其他类似问题
为您推荐:
格力空调的相关知识
其他3条回答
不是的。我们这里的空调不用密码。
不是所有的吧
应该不是吧
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁室内机显示
故障可能原因
故障电弧保护
错接线保护
跳线帽故障保护
内机控制板AP1的JUMP CAP 接触不良,请重新接插或更换新的JUMP CAP
系统高压保护
制冷:除内风机运转外所有停止。制热:所有停止
1、冷媒过量;2、机组热交换差(包括换热器脏和机组散热环境不好);3、环境温度过高;4、高压开关损坏
空调系统的压力过高
防冻结保护
制冷:压缩机、外风机停,内风机工作。
1、内机回风不良;2、风机转速异常;3、蒸发器脏;4、内机管温感温包异常
制冷模式下室内管温温度过低
系统低压保护
制冷:除内风机运转外所有停止。制热:所有负载停止
1、主板或显示板故障;2、室内外机连线、插接头接触不良;3、低压保护开关坏;4、系统漏氟
空调系统的压力过低
压缩机排气高温保护
制冷:压缩机、外风机停,内风机工作。制热:所有负载停止
1、主板或显示板故障;2、排气感温包短路;3、系统漏氟、堵塞或排空不良
排气温度过高
低、交流过流保护
制冷:压缩机、外风机停,内风机工作。制热:所有负载停止
1、电压不稳定,波动过大;2、电压过低,负荷过大;3、系统负荷过大导致过高
电压低、波动大或负荷过大,电流过大或电流检测元件坏
内外机通信故障
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:所有负载停止
内外机通讯不良
不同房间制冷/制热模式不同(多联机)
防高温保护
制冷:压缩机停,内风机停。制热:所有负载停止
制热模式下室内管温过高
防冷风保护
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:所有负载停止
制热模式室内管温过低
整机交流电压下降降频
负载正常工作,压缩机运行降低
整机交流电压下降
读EEPROM故障
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
室外机读EEPROM错误
电加热故障
1、内部粘连,须更换交流接触器;2、工作不正常,须更换熔断器
电加热故障
模块温度过高限/降频
负载正常工作,压缩机运行频率降低
1、检查散热器通风是否正常,若部正常请改善;2、整机断电20分钟后,检查外机控制板上的IPM模块的散热膏是否干涸,散热器是否打紧。3、如以上确认没有问题请更换外机控制板
模块温度过高
系统缺氟或堵塞保护
进入:上电5分钟内,3秒内连续按灯光键3次;退出:任意键或超过25分钟
室内环境感温包开、短路
制冷:内风机运行,其余负载停止;制热:整机停止
1、室内环境感温包接触不良(请参考内机接线图)2、室内环境感温包损坏(请参考感温包阻值表)
室内环境感温包开或短路
室内蒸发器感温包开、短路
制冷:内风机运行,其余负载停止;制热:整机停止
1、室内管温感温包接触不良(请参考内机接线图)2、室内管温感温包损坏(请参考感温包阻值表)
室内蒸发器感温包开或短路
室外环境感温包开、短路
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
1、室外环境感温包接触不良(请参考内机接线图)2、室外环境感温包损坏(请参考感温包阻值表)
室外环境感温包开或短路
室外冷凝器感温包开、短路
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
1、室外管温感温包接触不良(请参考内机接线图)2、室外管温感温包损坏(请参考感温包阻值表)
室外冷凝器感温包开或短路
室外排气感温包开、短路
制冷:运行约3分钟后压缩机停,内风机工作。制热:运行约3分钟后全停
1、室外排气感温包接触不良(请参考内机接线图)2、室外排气感温包损坏(请参考感温包阻值表)
室外排气感温包开或短路
过负荷限/降频
负载正常工作,压缩机运行频率降低
制冷外管温过高,制热内管温过高
电流过大降频
负载正常工作,压缩机运行频率降低
1、输入电源电压过低;2、系统压力过高,负载过重
整机电流过大
排气过高降频
负载正常工作,压缩机运行频率降低
1、负载过重、环境温度过高2、冷媒不足3、电子膨胀阀(EKV)有故障(对电子膨胀阀机型)4、外机热交换不良
排气温度过大
管温过高降频
负载正常工作,压缩机运行频率降低
室外管温过大
滑动门故障
滑动门故障
室外过载感温包故障
室外过载感温包故障
防冻结限/降频
负载正常工作,压缩机运行频率降低
1、内机回风不良或风机转速过低;2、内机管温感温包异常(请参照20K感温包阻值表进行检查
制冷模式下室内管温温度过低
室内检测故障
检测模块坏
制热防高温降频
负载正常工作,压缩机运行频率降低
制热模式下发生,压缩机运行,内风机停止
属于正常功能
室外冷凝器结霜过多
静电除尘保护
压缩机过载保护
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
1、外机控制板接线端子OVC-COMP松脱;2、过载保护器损坏,正常情况用欧姆表测量该端子两端时阻值应该小于1欧姆。3、见故障分析(排气保护、过载)
压缩机温度过高
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
制冷外管温过高,制热内管温过高
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
见故障分板(IPM保护、压缩机失步、压缩机相电流过流保护)
压缩机电流过大
室内机电机无反馈
1、内风机转速反馈线(线路图中PGF)接插不良;2、内机控制板AP1故障;3、内机电机故障、堵转
室内机电机无反馈
压缩机失步
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
见故障分析(IPM保护、压缩机失步、压缩机相电流过流保护)
压缩机失步
电加热管故障
电加热管故障
缺相保护(压缩机三相不平衡保护)
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
压缩机三相不平衡
压机堵转保护
室内、外机型号不匹配
室内、外机型号不匹配
最小制冷或制热
最小频率运行5
制冷模式,超强运行,设定温度为19&C,3秒内连续按4次睡眠键;制热模式,超强运行,设定温度为30&C,3秒内连续按4次睡眠键
名义(额定)制冷或制热
制冷模式,超强运行,设定温度为18&C,3秒内连续按4次睡眠键;制热模式,超强运行,设定温度为29&C,3秒内连续按4次睡眠键
最大制冷或制热
最大频率运行
制冷模式,超强运行,设定温度为16&C,3秒内连续按4次睡眠键;制热模式,超强运行,设定温度为28&C,3秒内连续按4次睡眠键
中间制冷或制热
中间频率运行
制冷模式,超强运行,设定温度为15&C,3秒内连续按4次睡眠键;制热模式,超强运行,设定温度为27&C,3秒内连续按4次睡眠键
模块感温包故障
1、测量接线板输入L和N位置的电压,若大于265 VAC,切断电源,等待电源电压升到正常范围内再开机;2、若交流输入正常,上电开机后用直流档测量外机控制板上电解C两端的电压,若小于400V,则直流电压测量部分的电路有故障,请更换控制板
电源整流后的直流电压过高
直流母线电压过低
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
1、测量接线板(XT)L和N位置的电压,若小于150 VAC,等待电源电压升到正常范围内再开机;2、若交流输入正常,上电开机后测量室外控制板上电解两端的电压(图中TEST3),若该直流电压大于180V,则直流电压测量部分的电路有故障,请更换室外控制板;若电压小于180V,请检查机组的接线
电源整流后的直流电压过低
电容充电故障
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
电解电容充电电路失效
电解电容充电电路失效
压缩机相电流检测电路故障
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
压缩机电流检测电路失效
直流母线电压跌落故障
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
电源电压不稳定,波动较大
交流电压瞬间降低很多
整机电流检测故障
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
外机控制板上电路出现故障,更换外机控制板
整机电流检测电路失效
四通阀换向异常
制热情况下出现该故障:全停
1:电源电压低于AC175V;2:接线端子4V松脱或线断;3:4V损坏,更换4V
制热模式下四通阀没有换向
PG电机过零检测故障
PG电机过零检测故障
外机过零故障
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:全停
外机检测交流电源过零电路失效
现场设定错误内外搭配异常
内外机不配套
现场设定错误内外搭配异常
无室外电机反馈
室外电机反馈电路故障、电机故障
无室外电机反馈
排气感温包脱落
排气感温包脱落
排气感温包脱落
室外电器盒温度过高
散热块异常
室外电器盒温度过高
直流过电流
直流过电流
选择口异常
制冷:压缩机停,内风机工作。制热:所有负载停止
机型选择口电平异常
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670&家电百科 产品:
> 格力5匹空调故障代码
格力5匹空调故障代码 常见问题
  你可以到看看,那里收集了大部分品牌的代码。
  故障代码
  格力:变频柜机E1-E5
  E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
  E2:室内防冻结保护;
  E3:室内温度感温包开,短路;
  E4:室内管温开,短路;
  E5:室内外通讯故障。
  :定频机故障代码:
  E1:压缩机高压保护
  E2:蒸发器防冻结保护
  E3:压缩机低压保护
  E4:压缩机排气温度过高保护
  E5:过电流(低电压保护)
  LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
1、冷凝器前有障碍物
  2、控制回路巽常
  3、三相电源缺相
  3、室外环境温度高于43度时开始制冷
  4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
1、室内风机不转或风口堵住
  2、室内环境温度低于18度
  3、管温感温头折断
  4、管温感温头插头没插好
  5、控制回路巽常
  6、电容C7漏电
  E3, 低压保护
  E4。压机排气温度过高保护
  E5,低电压保护(堵转过流保护)
  E6,静电除尘保护
  格力空调代码!
  KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
1、冷凝器前有障碍物
  2、控制回路巽常
  3、室外环境温度高于43度时开始制冷
  4、高压管压力过大使高压开关动作
1、室内风机不转或风口堵住
  2、室内环境温度低于18度
  3、管温感温头折断
  4、管温感温头插头没插好
  5、控制回路巽常
  6、电容C7漏电
  LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
  1、冷凝器前有障碍物
  2、控制回路巽常
  3、三相电源缺相
  4、室外环境温度高于43度时开始制冷
  5、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
1、室内风机不转或风口堵住
  2、室内环境温度低于18度
  3、管温感温头折断
  4、管温感温头插头没插好
  5、控制回路巽常
  6、电容C7漏电
  格力空调
  E1压机高压E2系统1防冻E3压机低压E4压机排气压机过载b1D压机2
  高压b2系统防冻b3压机低压b4压机排气b5压机过载b6冷凝器传感器b7蒸发器传感器EC通信故障EE存储器芯片故障C2系统防冻C3压机低压C4压机排气C5压机过载C6冷凝器传感器C7蒸发器传感器F0室内环境传感器F1蒸发器传感器F2冷凝器传感器F3室外环境传感器F5排气传感器故障F6排气传感器F7排气传感F9风机过流
  格力空调故障代码!
  室外机电路板(发光管闪烁)故障原因
  2、6指示灯闪烁水位天关(水泵或排水管损坏)
  3、6指示灯闪烁扫风电机损坏
  2、3、6指示灯闪烁选择问题
  2、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏
  2、4、5指示灯闪烁遥控器问题
  3、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏
  4指示灯闪烁中心地址堵塞
  2指示灯闪烁遥控器发射电路开路
  3、7指示灯闪烁室内外通信开路
  2、7指示灯闪烁室风外通信问题
  3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测主电路板
  2、3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测电路板
  4、6、7 指示灯闪烁 压缩机吸气压力过低保护
  3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气压力过高保护
  2、6、7指示灯闪烁 压缩机过流保护
  2、3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气温度保护
  2、5、7指示灯闪烁 压缩机排气温度问题
  3、5、7指示灯闪烁 热交换器温度问题
  2、4、5、7指示灯闪烁 高压开关开路
  3、4、5、7指示灯闪烁 热压开关开路
  2、3、4、5、7指示灯闪烁 低压开关问题
  2、3、5、7指示灯闪烁 电流检测器开路或压缩机过流保护
  格力LF-7.5WPK
  显示代码故障原因
  无电源显示 变压器坏、电源故障、控制电路或主控电路版故障
  开机显示0度 室内环温传感器故障或C5漏电
  E1 却相、室外环温传感器异常或损坏、过流、过压
室内管温传感器异常、过冷保护、电容C7漏电。
  格力空调维修
  一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
  二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
  三:变频冷静王维修资料
  1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
  2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
  3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停
  制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
  4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
  T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
  5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
  A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
  H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
  6 功率模快:各线功能
  1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;
  3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
  5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;
  7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;
  10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]
  四:变频柜机E1-E5
  E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
  E2:室内防冻结保护;
  E3:室内温度感温包开,短路;
  E4:室内管温开,短路;
  E5:室内外通讯故障。
  五:定频机故障代码:
  E1:压缩机高压保护
  E2:蒸发器防冻结保护
  E3:压缩机低压保护
  E4:压缩机排气温度过高保护
  E5:过电流(低电压保护)
标签:&&&&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10}

我要回帖

更多关于 格力1.25匹空调价格 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信