两台同型号的变压器零线了互通吗我们厂的两台同型号的80630千伏安变压器的变压器的零线接变压器外壳了并与另一

两台变压器轮流向同一个负载供电,零线可否串在一起-中国学网-中国IT综合门户网站
> 两台变压器轮流向同一个负载供电,零线可否串在一起
两台变压器轮流向同一个负载供电,零线可否串在一起
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“两台变压器轮流向同一个负载供电,零线可否”相关的问题,中国学网通过互联网对“两台变压器轮流向同一个负载供电,零线可否”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:两台变压器轮流向同一个负载供电,零线可否串在一起,具体解决方案如下:解决方案1:不可以,两台变压器接地保护方式不一样,会引起危险的!!!!!!!!!!!!!!接地接零严禁混用!!!!!!!!!!!!!!!!!!!通过对数据库的索引,我们还为您准备了:答:不允许的零线共用的问题是当其中一台变压器三相负载不平衡甚至有故障时,零线电位升高,另一台的中性点也就偏移,不能正常工作了,当发生故障的变压器容量比非故障变压器容量大很多时情况就更复杂。===========================================问:两台315变压器 同一高压进线,正常供电,而他们的零线却连在一起,请问...答:可以的,本来他们变压器的零线都必须要接地的,所以也相当于是同一条零线,===========================================问:我家的位置比较偏僻,离两台变压器都比较远,哪条线路都不好用,我就接...答:零线都是用来接地的,不论是两台变压器、还是和其他设备在一起,都可以接在一地接地。 规范变了好几次,但是总之这样做要慎重。不同的系统不同的情况,不能简单套用其他地方的做法。零线虽然大部分都是接地的,但都接地不意味着电位相等。实际使...===========================================问:我家的位置比较偏僻,离两台变压器都比较远,哪条线路都不好用,我就接...答:电源来自两个不同变压器,在负荷端的零线可以接在一起,仅管两个不同变压器的零线都与大地连接,零线等于公共端,但是负荷端的进线接线必须有二路开关控制,并且相互互锁,即只能送一路电源。主要防止一路电源零线坏了,负荷端的进线在没有二路...===========================================问:两个变压器进户使用双电源 跟头闸只有3线 零线怎么处理 是不是应该接到一起答:严格来讲,不行。 两台变压器就是两个互相独立的电力系统,互相之间不能互联。 如果互联了,假设一种情况: 一台变压器三相极端不平衡(导致零位严重漂移),另一台停用。 由于零线互联,另一台变压器下的本应不带电的设备的零线对地将产生危险...===========================================问:两个变压器进户使用双电源 跟头闸只有3线 零线怎么处理 是不是应该接到一起答:可以的,最好同时接入公共地。===========================================问:由于相隔很远,想节省一根线,只从变压器接了三项火线到我们工厂,我们...答:楼上的,低压配电中性点是不用接地的!!10-35kV可以经接地变压器和消弧线圈接地,再高的才直接接地。一般不推荐共用零线,会使两台变压器的零序电流叠加,会相互间造成影响。除非两台变压器都很正常理想的运行,也就是说两台变压器都没有大的中...===========================================问:由于相隔很远,想节省一根线,只从变压器接了三项火线到我们工厂,我们...答:可以啊,在配电房内,不同变压器的工作零线本身就是连接在一起的,当然,是通过配电房内接地系统连接,===========================================不可以,两台变压器接地保护方式不一样,会引起危险的!!!!!!!!!!!!!!接地接零严禁混用!!!!!!!!!!!!!!!!!!!===========================================不允许的零线共用的问题是当其中一台变压器三相负载不平衡甚至有故障时,零线电位升高,另一台的中性点也就偏移,不能正常工作了,当发生故障的变压器容量比非故障变压器...===========================================两台变压器同时给一个几个千瓦级的负载供电,按理容量远远满足要求,中性点也可分开接,因为同时接地,等于中性点为同一点接地。 如果电压降低,只有一种可能,就是有一台变...===========================================因此急需改造,改善供电同时考虑费用节约; 最后经报供电部门审核,同意增加一台800千伏安变压器并由另一外线线路供电,医院内负荷按实际要求分由两变压器供电,当外线一路...===========================================您说得不够明确。如果是说,用A的火线和B的零线,或者B的火线A的零线来取得供电的电压,这是不好的。因为两台变压器的零线,就是接地装置的敷设是在不同的地方,两个零线...=========================================== 零线都是用来接地的,不论是两台变压器、还是和其他设备在一起,都可以接在一地接地。===========================================不行!! 因为变压器高压端是一个供电系统,但高压端和低压端是没有电路的联系,只有磁路路的联系;所以变压器的零线不能共用,除非两台变压器并联运行,那就可以共用。===========================================一台变压器零线带电,说明这台变压器接地有问题,若你把两条零线接在一起,很有可能导致你的零线过流。 转换最好用工作线圈为220V的交流接触器,若负载不大,还可用继电器...===========================================优点:1.在一台变压器出现故障时可以通过保护装置退出运行,由另一台带全部负载,增加了供电可靠性。2.系统需要增容时可以增加一台相对容量较小的变压器,不必淘汰已有变压...===========================================两台变压器可以并列运行 也可以单独运行在并列运行操作的时候最好在空载时候& 如果在负载不平衡很严重的话联络断路器的电流冲击很大对变压器影响也很大具体的要...===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注
可能有帮助TN-S系统中,两台变压器分列运行,其中零线排连在一起,即一直连接到两台变压器的中性点,是否可以为什么_百度知道
TN-S系统中,两台变压器分列运行,其中零线排连在一起,即一直连接到两台变压器的中性点,是否可以为什么
我有更好的答案
零线在供电端变压器室内可以接在一起 两台变压器中性线都是工作接零 并保护地 所以两台变压器中性线间的电阻值是小于4欧姆 用电端必须是分开的
两台变压器分别带一、二段负荷,变压器的两个中性点是分开的,就是用电端一、二段的零排是一根,是否可以?
零线在供电端变压器室内可以接在一起
用电端(负载端)应该是分开的
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:515
注册时间:
请教高手两台变压器的零线可不可以接在一起,如不可以请说明为什么, 谢谢
文章数:4687
年度积分:575
历史总积分:11574
注册时间:
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
可以接在一起。
&活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
花未全开月未圆
文章数:481
年度积分:119
历史总积分:1294
注册时间:
可以啊为什么不可以啊
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:515
注册时间:
谢谢楼上的给我帮助,前提是两台变压器没有并联运行
文章数:835
年度积分:48
历史总积分:2917
注册时间:
共用地网的话是可以的,但是不允许使用串联的方式进行连接。
文章数:3127
年度积分:957
历史总积分:9962
注册时间:
为什么要接一起?为好以后修起来麻烦?
&一花一世界,一佛一如来
chenqing309
文章数:6126
年度积分:776
历史总积分:10218
注册时间:
年度积分:
历史总积分:
注册时间:
该用户被锁定,回复内容不予显示!
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:515
注册时间:
谢谢楼 上的, 7楼说得有道理学习了
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:292
注册时间:
最好不要接在一起,如果其中一台变压器零线出了问题,就会殃及另外一台,而且不好判断和查找。
工控学堂推荐视频:两台同型号的三相四线制发电机分别控制用电设备,同时使用时它们的零线能接在一起吗?_百度知道
两台同型号的三相四线制发电机分别控制用电设备,同时使用时它们的零线能接在一起吗?
并且发电机没有变压器,而且还要取其中的一根火线和零线组成220v。这样它们的零线还能接在一起吗?
提问者采纳
接在一起或不接在一起均没影响。
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
只要零线足够粗,并且接地良好,应该是允许的。只是在一台不工作,而另一台发生短路接地时,可能对在不工作的发电机上检修人员产生不利影响。
一般的发电机是不行的,除非要有同步跟踪的发电机才能并列使用。否则相位不对起反作用。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}