格力GMV中央空调一拖八显示E6故障
格力显示E6是通迅故障,打电下来再打上去开机试看行不行,不行再检查内外机信号线有没有断或漏电。最后查电路板。
1、死机:把电打下来几秒再打回去,开机试一下。
2、内外机信号线断或漏电
3、电路板坏
格力空调故障代码E6处理
1、检查下线控器的接线是不是松动了。
2、看看室内机的地址码是否设定重复。(多联机)。
3、是否使用屏蔽线。
感谢语或评论:
说声谢谢,感谢回答者的无私帮助
额外奖励:
如果您对这一回答非常满意,您可以选择给回答者额外的奖励
等待您来回答安装格力新冷媒(R410)变频空调没抽真空显示故障E6
安装格力新冷媒(R410)变频空调没抽真空显示故障E6
格力新冷媒(R410)没抽真空显示故障E6,请大家懂的积极探讨!
我是苏宁的空调安装人员,今天去用户家里安装了一台格力26挂机,是R410的制冷剂,要求是要抽真空的,我没有带真空泵,所以没抽真空,只和普通空调一样排空就是了....
结果试机的时候显示故障代码E6。
有人说变频的R410空调没抽真空就会显示E6代码,有人说是内外机的连接线有问题,请真正懂行的指点迷津!谢谢!
这事不能告诉公司,不然罚款罚惨~~~~~
e6是内外机通讯故障,一般是你把黑线和棕色的县接反所致
希望如此!
不会的,肯定是哪里有问题,跟抽空无关的
这是R410的变频空调哦~~ 请教你一下R410现在什么价格?
小伙子,信不信由你,那根本跟排空无关,我不知道价格,但我做空调十几年了,专做维修
其他回答 (4)
格力挂机(变频),开机显示:E6,是室温传感器故障!
你知道格力挂机(变频)的内外机连接线有几根吗
E6,是室温传感器故障!,那可是新机,你认为怎么才能弄好?
是不是格力谦者410的& 你说的这种情况和排空无关& 出现E6可能是接线错误
会不会是系统的压力保护? 有人说格力的有压力保护功能
26机没有的
R410A价格600多
苏宁的空调安装人员,是哪个地方的,我是苏宁维修部的技术督导。
如果让我知道你是哪的,肯定挨罚而且不轻。首先装前不试机挨罚是少不了的,
安装过程没抽真空。这个也得罚。如果造成用户换机的,你也要承担相应的运费。
然后我告诉你,E6是通信故障,不是不抽真空造成的,如果没接错线的话,就是内机板或外机板的问题。
新机子很可能是哪的线头松了。
相关知识等待您来回答
家用电器领域专家格力空调显示E6故障代码的解决方法格力空调显示E6故障代码的解决方法 13:42:41  原因分析:  1.通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。没有的话,找售后维修。  2.显示H6,是电机堵转或电机不转动故障。  3.E6代表你的内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器。   格力空调故障代码E6的解决办法:  1.接线图外机电源盖上应该有的,如果按照图上所示接还是有问题的话你你注意观察一下接线座上面的线,我遇到过别的品牌空调出厂时座上面的线接错的,就是说假如2上面按图所示是N线但它接错了结果上面连接到了信号线上,你按图接后就会出现不工作或工作不正常的现象,好好看看想想。  2.死机:把电打下来几秒再打回去,开机试一下。  3.内外机信号线断或漏电,更换室内外连接信号电线再试机。  4.电路板坏,更换室内机电路主板。   格力空调显示E6的检修流程:  开关电源正常&&5V电压正常吗&&正常查通信光耦&&外机接线端&&检修室内外信号线&&N以通信线有跳变电压吗&&没有查内机&&有查外机&&晶振也查一下&&更换电路主板。&2015 广电电器网-家电维修、说明书,电子元器件,电子爱好者的平台家电百科 产品:
> 格力空调KFR-32G(32556)FNPA-4显示错误代码E6怎么处理
格力空调KFR-32G(32556)FNPA-4显示错误代码E6怎么处理
格力:变频柜机E1-E5E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;E2:室内防冻结保护;E3:室内温度感温包开,短路;E4:室内管温开,短路;E5:室内外通讯故障。:定频机故障代码:E1:压缩机高压保护E2:蒸发器防冻结保护E3:压缩机低压保护E4:压缩机排气温度过高保护E5:过电流(低电压保护)LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码E1 1冷凝器前有障碍物2控制回路巽常3三相电源缺相3室外环境温度高于43度时开始制冷4工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作E2 1室内风机不转或风口堵住2室内环境温度低于18度3管温感温头折断4管温感温头插头没插好5控制回路巽常6电容C7漏电E3 低压保护E4。压机排气温度过高保护E5,低电压保护(堵转过流保护)E6,静电除尘保护 代码!  KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码E1 1冷凝器前有障碍物 2控制回路巽常 3室外环境温度高于43度时开始制冷4高压管压力过大使高压开关动作E2 1室内风机不转或风口堵住 2室内环境温度低于18度 3管温感温头折断 4管温感温头插头没插好 5控制回路巽常 6电容C7漏电LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码E1 1冷凝器前有障碍物 2控制回路巽常 3三相电源缺相 4室外环境温度高于43度时开始制冷 5工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作E2 1室内风机不转或风口堵住 2室内环境温度低于18度 3管温感温头折断 4管温感温头插头没插好 5控制回路巽常 6电容C7漏电格力空调E1压机高压E2系统1防冻E3压机低压E4压机排气压机过载b1D压机2高压b2系统防冻b3压机低压b4压机排气b5压机过载b6冷凝器传感器b7蒸发器传感器EC通信故障EE储存器芯片故障C2系统防冻C3压机低压C4压机排气C5压机过载C6冷凝器传感器C7蒸发器传感器F0室内环境传感器F1蒸发器传感器F2冷凝器传感器F3室外环境传感器F5排气传感器故障F6排气传感器F7排气传感F9风机过流格力空调故障代码!KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码E1 1冷凝器前有障碍物2控制回路巽常3室外环境温度高于43度时开始制冷4高压管压力过大使高压开关动作E2 1室内风机不转或风口堵住2室内环境温度低于18度3管温感温头折断4管温感温头插头没插好5控制回路巽常6电容C7漏电LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码E1 1冷凝器前有障碍物2控制回路巽常3三相电源缺相3室外环境温度高于43度时开始制冷4工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作E2 1室内风机不转或风口堵住2室内环境温度低于18度3管温感温头折断4管温感温头插头没插好5控制回路巽常6电容C7漏电格力天井机室外机电路板(发光管闪烁)故障原因2、6指示灯闪烁水位天关(水泵或排水管损坏)3、6指示灯闪烁扫风电机损坏2、3、6指示灯闪烁选择问题2、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏2、4、5指示灯闪烁遥控器问题3、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏4指示灯闪烁中心地址阻塞2指示灯闪烁遥控器发射电路开路3、7指示灯闪烁室内外通信开路2、7指示灯闪烁室风外通信问题3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测主电路板2、3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测电路板4、6、7 指示灯闪烁 压缩机吸气压力过低保护3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气压力过高保护2、6、7指示灯闪烁 压缩机过流保护2、3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气温度保护2、5、7指示灯闪烁 压缩机排气温度问题3、5、7指示灯闪烁 热交换器温度问题2、4、5、7指示灯闪烁 高压开关开路3、4、5、7指示灯闪烁 热压开关开路2、3、4、5、7指示灯闪烁 低压开关问题2、3、5、7指示灯闪烁 电流检测器开路或压缩机过流保护格力LF-7.5WPK显示代码故障原因无电源显示 变压器坏、电源故障、控制电路或主控电路版故障开机显示0度 室内环温传感器故障或C5漏电E1 却相、室外环温传感器异常或损坏、过流、过压E2 室内管温传感器异常、过冷保护、电容C7漏电。格力空调维修 一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立即停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简易解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!三:变频冷静王维修资料1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。6 功率模快:各线功能1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]四:变频柜机E1-E5E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;E2:室内防冻结保护;E3:室内温度感温包开,短路;E4:室内管温开,短路;E5:室内外通讯故障。五:定频机故障代码:E1:压缩机高压保护E2:蒸发器防冻结保护E3:压缩机低压保护E4:压缩机排气温度过高保护E5:过电流(低电压保护)
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910123 4 5 6 7 8 9 10格力变频空调显示E6是什么故障?_百度知道
格力变频空调显示E6是什么故障?
我有更好的答案
按默认排序
空调出故障了,觉得好就请点采纳答案把,增大运行成本,温度设置没有问题,缩短设备的正常使用寿命如果下面的回答还解决不了你的问题?我告诉你怎么解决这些故障。在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,但是通电没有反应,切忌在情况不清。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化、故障不明,早些把空调修好,给个好评,应该能让你少走不少弯路,随意拆卸,生活开心———————————————————用心回答,导致设备提前报废、心中无数时就盲目行动?】压机不转风扇转一定先把电容看电容鼓包需更换排除电容查供电如有供电查压机过载保护是关键没有供电屋内转首先检查连接线其次要把温控看温控最好能更换继电器是个重点前面驱动要判断上述如果都正常下面事情也好办主板维修或更换询问用户再决断【空调制冷不好或者不制冷】这个问题最常见空调缺氟是关键开机先摸回气管通过温度来判断如果冰凉查内机风机转速可能低内管鳞片和防尘清洗干净或更换如果内管不算凉粗管可能有压扁回气温度不算凉再摸进气来判断进气冰凉还结霜加氟再来试试看结霜如果慢慢散定是缺氟好决断压机老化不难见排气不足是重点四通串气也常见通过收氟来判断高压鳞片必须看脏了也会制冷慢———————————最后祝工作顺利。【压机不启动,你可以直接找售后了
断开电源从新开机
其他类似问题
格力变频空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 格力q迪变频空调 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信