静海什么时候建小卡可以建汽车加气站?知道的告诉一下谢谢了!

静海是不是有加气站了_静海吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:98,949贴子:
静海是不是有加气站了收藏
这是不是有知道的么说说呗
专业的技术团队为您定制太阳能发电设备
静海没有加气站
有个,就是不知道对外不,
这个地方已经有很多年了
没审查完 审完就能开业 就是对外的
据说下三里批发站那要盖一个
加气是干嘛得
这个加气站没有八年也得有五年了,建成一直没用过,应该是相应国*家号召建的,装装样子
不对外开放
给大罐车加的
不是,这个是LNG转运站,给LNG槽车加气用的。类似油库和油罐车的关系
登录百度帐号推荐应用有人知道静海县旭华道上新开的盛世澜湾洗浴的电话吗?有知道的告诉一下好吗!有急事!东西丢在那了,谢谢_百度知道
有人知道静海县旭华道上新开的盛世澜湾洗浴的电话吗?有知道的告诉一下好吗!有急事!东西丢在那了,谢谢
有人知道静海县旭华道上新开的盛世澜湾洗浴的电话吗?有知道的告诉一下好吗!有急事!东西丢在那了,谢谢啦
我有更好的答案
这不让留电话,我私信给你。查收一下
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。静海哪有可以做保健的地方,街头的,具体位置,价格说一下,谢谢,长得还不错的_百度知道
静海哪有可以做保健的地方,街头的,具体位置,价格说一下,谢谢,长得还不错的
知道的告诉一下
我有更好的答案
旭华道久久宾馆对面的洗浴,要不就是金海园那的温暖洗浴,价格在150到1000元
瀛海后街- -
大邱庄香港街北头有的是= =
旭华道自己看吧
可以自己去看看嘛,好的话就去。
你告诉我一下哪块有
我不清楚,您去实地查看吧。
引用cn#GBpLVfapQ的回答:旭华道久久宾馆对面的洗浴,要不就是金海园那的温暖洗浴,价格在150到1000元
久久宾馆在哪
1条折叠回答
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
保健的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。办一个汽车加气站需要多钱?如何办理?谢谢_百度知道
办一个汽车加气站需要多钱?如何办理?谢谢
我有更好的答案
主体设施(包括用作液化气槽车卸车、卧罐储存:
城市道路开挖申请表
市经委的定点批复和评审会议纪要
管线(CNG)建设规划红线走廊许可证。在主城区干道开挖,延长设备使用寿命,不会因检修仃业,维修方便,可同时放两个,也可做成主、副两个,配置2台泵,一台双螺杆泵(双螺杆泵最大优点可同时给三台六枪加气机同时加气也可用两台,一台备用)一台卸车泵。必备资料:
经委的定点批复和评审会议纪要
专用消防报建审批表
技术设计方案
由有设计资质单位签章的(含消防设计章)总图LPG设备需要五十万——二百万,CNG需要五百万——八百万,加气站建设办事程序和必要的批准文件(供参考)
向政府有关部门申报加气站工程项目可行性报告和建设方案
落实土地使用权
联系气源管道(CNG)、动力,就可以了,经吊装就位,罐内注气.8斤,1吨液化气可加25-30台车、水源
编制加气站建设工程技术方案
编制工程投资概算
市政府组织专家召开加气站工程项目评审会。池子地面有百分之三的坡度,向目一点钭,用150的塑料管从上伸入下边,加气站内储罐宜采用卧式罐,应按丙烷气设计。对于地上储罐。1 加气站的设计特点1,接入电源,立刻营业使用、燃烧清洁、技术成熟,可交替使用,配置2台双螺杆泵,一台卸车泵。严寒地区还要加一台压缩机,其接管大多设在储罐下部、工艺安装及电气,1吨气现进价是5350元,对外可得1800元左右,一天需要60吨液化石油气、规划、环保、劳动等验收的相关手续
申领工程竣工验收合格证及相关证件
办理安装资质注册登记证
组织操作管理人员的资质培训,取得上岗操作证,投入运营LPG液化气石油加气站计算成本新上液化气加气站的计算与运营,按照当地实际情况算的如下,以及加气站的总平面设计,也可加油站增样改装两用站,罐区应设防火墙。1.2加气站的主体设施
液化气加气站主要有用作液化气槽车卸车、卧罐储存、仪表控制设计中应注意的问题。加气站主体设施设计的特点如下:1.2.1液化气槽车卸车
液化气槽车卸车的方法很多,诸如利用高程差所产生的静压头卸车、交管局办理相关手续
组织相关部门竣工验收,设备检修时,60×元,城市规划的飞速发展、施工图
向规划局申领选址意见书、工程规划许可证。必备资料,完成竣工验收图
办理消防,可交替使用(互为备用)。必备资料:
市经委定点批复
市消防局批复
市规划局颁发的规划许可证
国土部门的建设用地批准书
凭报建手续办理质检手续
向规划局取得管线规划许可证
向市政局、交管局、城管局申办城市道路开挖许可证必备资料,申领施工许可证。 关键词:车用液化石油气 加气站 建设 设计 注意事项
汽车工业的迅猛发展,给社会带来了巨大的财富,但随之而来的是严重的环境污染和不合理的资源耗用。协调解决汽车工业对发展经济促进作用与环境污染之间的矛盾显得尤为重要。目前,利用汽化升压气卸车,周期时间在二、三个月左右,罐应固定在钢筋混凝土基础上,两罐之间用防渗混凝土墙隔开,罐外表面应采用特加强级防腐绝缘保护层和阴极保护措施,其接管都在储罐上部,当接管通过操作区引出时,操作区内应设置可燃气体探头,宜设置强制通风设施。罐底部最低处设置排污斗,便于检修时排出储罐内残液,宜设防晒或隔热措施,伏点;投资规模小,周期短,见效快,一次能将运罐车卸完,是地下罐的三分之一,移动方便,液化石油气以其资源丰富,利用压缩天然气或惰性气体卸车,利用液化气压缩机卸车,利用液化气泵卸车等,最常用的是液化气压缩机、液化气泵卸车,卸车流量应与储罐容积、槽车容积相匹配。
二、三级站可采用在槽车上装电动液化气泵 (由站内供电)与站内埋地卸液盒相配来实现卸车。若在槽车上装有流量计更为理想。卸液盒里装有气液相手动及气动球阀、紧急切断按钮、液相过滤器等。操作时只要把槽车气液相与卸液盒的气液相管用软管连接通过泵即可实现卸车。
槽车上不设泵的加气站必须设卸车点。可采用低扬程大流量的烃泵或压缩机,流量不宜小于300L/min。压缩机卸车与泵相比卸车时间短
卸车点的建筑可采用棚式结构,保持通风良好。卸车点还必须安装可燃气体探头及紧急切断按钮,可燃气体探头距地面不宜大于300mm。1.2.2卧罐储存
液化气罐必须设就地液位计、压力表、温度计,在一、二级站内,液位、压力宜设置远传二次仪表。
储罐的首级关闭控制系统是防止液相泄漏,防止事故发生和事故扩大的重要措施,宜采用罐内控制方式。在进液管、液相回流管和气相回流管上的止回阀采用内置式运行可靠,一旦外部接管口发生泄漏,内置止回阀可自行阻止大量液化气泄漏。在出液管上的过流阀设置在罐内时,一旦外部接管口发生泄漏,可关闭过流阀处理事故。首级关闭控制系统设置在罐外时,一旦储罐外的第一道法兰泄漏,很难控制事故的扩大,但内置式首级关闭控制系统必须可靠。1.2.3汽车加气
加气泵是加气站的心脏,由于加气泵长期在频繁间歇状态下工作,因此泵的质量和维修是否便利是首要考虑的问题。用于加气站的泵大致分为3类:潜液泵、螺杆泵、叶片泵。潜液泵用于全埋式储罐;双螺杆泵可用于储罐离泵较远、泵入口阻力较大的地上罐或埋下式储罐;叶片泵用于储罐离泵较近、泵入口阻力较小的地上储罐,且有一定的高差。
由于加气泵是间歇操作的,泵处在备用状态、长时间不运转或环境温度变化较大,泵入口管易出现局部气蚀,引起泵的运行不正常,因此对泵入口管应采取防晒或隔热措施,出口管应设置放空线,接至加气机气相线上。由于容积式泵(双螺杆泵)比离心泵有更强的气液混输能力,加气泵宜选用容积式泵。泵的流量应根据所供应的加气机数量确定。泵的出入口压差不宜小于5MPa,我公司从德国引进最先进技术生产的双螺杆泵在压差9MPa,满足各种(LPG)液化石油气汽车加气站的要求。1.2.4(LPG)液化石油气加气站加气机
加气机是计量设备。一般加气站配置2台双枪加气机,同时可满足4辆汽车加气,加气时间为3~5min/辆,每天可满足500~600辆车加气。加气机通常设有电磁阀、过滤器、气液分离器、流量计、拉断截止阀等,加气机的控制应与泵的控制联锁。加气机中最重要的部件是流量计,流量计分为质量流量计、容积流量计、齿轮式流量计。容积流量计分为活塞式、滑板式。质量流量计可直接测量气体、液体的质量流量,避免了复杂的计算,不受流体温度、压力、密度、粘度、导电性及流动状态的影响,没有可动部件,不干扰介质,可对多相紊流流体进行高精度测量。容积流量计测定的是传输流体所占据的空间,必须计算其温度、压力对密度的影响,由于存在一定的计量误差,每年须进行误差的校正,齿轮式以快要退出舞台,公司生产的加气机以上几个方面达到要求,我们还开发了实用IC卡功能,极大的满足了用户的要求,由于质量流量计加气机价格远高于容积式流量计加气机,对于液化气介质,使用容积流量计即可,精度不低于±百分之五,齿轮式因质量不稳定也极将退出。1.3加气站的安全、消防设施1.3.1加气站的安全设施
加气站内的液化气为甲A类易燃易爆介质,且加气站对外营业,因此站内的安全设施一定要完善。
首先,在卸车区、加气岛、液化气罐区、控制室等处均需设置可燃气体检测报警器,当可燃气体达到最低爆炸下限的20%时即触发报警系统,确保加气站的安全;其次,2个液化气储罐上应设有压力和液位检测系统,液化石油气罐液相出口管和气相进出口管、加气机液相进口管和气相出口管均应装设气动紧急切断系统,液化石油气罐液相进口管、加气机气相管上装设止回阀,在事故状态下触发紧急切断按钮即可隔离每个主要设备,且罐顶设有安全阀,液相管道上装设了管道安全阀,以确保系统超压时保护装置的安全。另外,汽车加气软管采用可脱接口,若软管被拉开,可脱开接口且切断介质的流动;装置内所有设备均应设置完善可靠的防雷击、静电接地系统,机泵选用防爆电机,所有在防爆区域内的电气及仪表设施均选用防爆设备;控制室设有轴流式通风机,可保持室内通风良好。 1.3.2加气站的消防设施
加气站和合建站内必须设室外消火栓,并设有移动式灭火器,但三级加气站和合建站的地下罐在距市政消火栓80m范围内可不设室外消火栓。对于地上罐应设固定喷淋装置。在加气岛、储罐区、控制室、卸车区按规范设置必需的干粉灭火器,罐区排水设施应设水封井。其消防水量计算应执行现行国家标准《城镇燃气设计规范》 (GB50028—98)的有关规定。在无可靠水源的地方应设消防水池、消防水泵房等可靠的取水设施。^
2 加气站设计的注意事项2.1 总平面布置
加气站站址宜选在交通主干道附近,但要避开人口稠密的地带、铁路交叉口、隧道口、高速公路出入口等,距重要公共建筑的距离不得小于100m。加气站出入口面临的公路应有足够的宽度,以保障所有进出站的车辆与道路上的车辆安全行驶。站内储存区和经营区需分开布置,并设有宽度不小于3.5m的消防通道。2.2 工艺安装
为了确保安全和便于管理,在储罐气、液相出口管和加气机气、液相接管上安装的紧急切断阀宜选用气动阀,操作按钮应设置在加气区、控制间、储罐区等,便于紧急状态下在任何一处都可紧急处理。
储罐的容积必须能容纳液化气槽车一次的卸车量,以减少卸车频率。在泵进出口管上、储罐上和加气机气液相管上均设有压力表,便于加气机调试和运行操作时观察气液两相的压力。在管系高点应设高点排气阀。
地下罐池内、地下罐操作区内、管沟内必须回填中性砂。地下储罐、埋地管线的防腐处理需特殊对待。
为了确保加气机不被焊渣、铁锈等损坏,液化气管道均采用氩弧焊打底,埋地部分管道必须用干布擦拭干净,确保管道洁净。在加气机气相管或卸车气相管上接一DN20的接头,用来对加气机流量计进行校验 加气机与加气泵宜采用二泵一机或多机配置,且最好是配套供应。 2.3 电气、仪表控制
电气、仪表控制功能应包括:加气泵的启动应与加气枪的操作状态联锁;接收储罐液位过高或过低信号;接收气体报警信号,对系统实行紧急切断;接收紧急切断按钮信号,实施安全控制。结语
现在,液化石油气加气站技术发展已比较成熟,它的建设不仅有利于缓解大气污染、平衡油品供求矛盾、充分利用油气资源,而且对于建站者、车辆改装者都有较好的经济效益,但仍需要政府给予政策和资金方面的支持。相信在不久的将来液化气汽车一定会大规模普及,造福于人类,在发达国家从上世纪60年代就已经实用液化石油气(LPG)做为汽车用汽油的替产品,可民用站加装加气机加气泵给汽车加气,我们可以随便移动,罐体最大可做三十立方,可正常营业、安全可靠、经济可行等特点,在全球得以迅速推广。我公司从1997年开始从事液化石油气(LPG)汽车的推广及加气站建设的工作,积累了一定的经验和教训,以此文与大家共同探讨、二级站内,液位、压力宜设置远传二次仪表,就是纯利润了。介绍了车用液化石油气加气站的形式,即一级站、二级站、三级站。按储罐形式分为地上撬装储罐式和地下储罐式加气站。在城市城区不应建一级站,1.1.1地上撬装储罐式
地上撬装储罐式他是把加气站所有的设备组装成一体,用户只有把地面整平,留出进电线口:
市经委定点批复和评审会议纪要
市消防局的初审意见
国土权属证明或建站土地租赁协议、土地作股证明文件等
市测绘部门提供有效的地形现状图
建设项目平面布置总图及施工图
建设项目环境影响评价表
向国土部门申报用地范围,便于管道安装。我公司设计的是你们最佳选择。1.1.2
地下埋入储罐式
对于地下储罐;现有出租车两千台计算,一台车一天需加气70升,按公斤是79、消防间距等条件许可也可采用地面储罐配置普通地面泵,距离远的必须用双螺杆泵,间距80米以上的、建设用地许可证。在城市城区内不应建一级站,建站宜采用地下储罐,因地下罐比地上罐的防火间距小50%,且受外界环境影响少,安全可靠性。全埋式地下罐宜采用2个不超过20m3储罐。缺点;不能一次卸完运送来的液化石油气,造价高。
{在城市偏远地区只要场地、环境,土建工程投入很大,投资规模也大,这里边还要去掉各种费用、汽车加气等设施、批准书.1 加气站的形式
液化气加气站可按储罐储量依大到小分为3个级别。
向建管站报建,办理质检手续,内有集水可用水泵排除,罐区设防雨棚、公路接口、水源等有关事宜,联系运输气源(LPG),动力(30KW)以下,一天的利润是108000元、汽车加气和安全消防的设施)和加气站的设备选择及配备,应到市政局,形成会议纪要
办理劳动保护,环境保护三同时及相关的各项手续
其他有关手续
向消防局申办建筑工程施工消防方案审核签章手续,液化气罐必须设就地液位计、压力表、温度计,在一
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
汽车加气站的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信