模拟量的机油压力传感器器《四线》用plc怎么处理

压力变送器与PLC连接一定要用模拟量输出模块吗?_百度知道
压力变送器与PLC连接一定要用模拟量输出模块吗?
压力变送器与PLC连接一定要用模拟量输出模块吗?能省掉模拟量输出模块吗。或者详细介绍下用PLC与变送器监控压力或者温度的具体步骤。小弟感激不尽。
对是输入模块.顺便在问下使用了温度模拟量输入模块,能不能把原来控制温度的温度控制器给省了.直接在PLC设定所要的温度啊?
提问者采纳
压力变送器与PLC连接一定要用模拟量输入模块.注意:是输入模块使用了温度模拟量输入模块,能不能把原来控制温度的温度控制器给省了.直接在PLC设定所要的温度?答:可以,你可以使用温控模块.是PID控制的.将温度模拟量接到温控模块上.
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他6条回答
压力变送器与PLC连接时不能省掉模块,同时如果温度采集,如果是热电偶的话,用4-20ma,如果是热电阻,与压力变送器的模块不一样,还要单独用热电阻的模块,好像是RT模块第二个问题不能省掉,如果在PLC设定所要的温度,则PLC会让温度控制器加热到目标温度,否则你怎么样设定都没用,这个是个PID控制。群:
压力变送器?输出标准信号,PLC需要的是输入模块而不是输出模块。
压力变送器输出4~20mA,如果PLC有输出4~20mA信号的模块就可以省掉模拟量转换模块了,但最好用单独的24VDC给压力变送器供电,防止PLC供电不足。补充问题回答:可以省掉温度控制器,直接上位机控制,用开关量输出控制。
压力变送器输出4--20mA的电流到PLC的模拟量输入模块(AI),不是输出模块(AO)。
模拟量输入必须,输出随意
模拟量输入模块是必须的。楼上说的对
您可能关注的推广回答者:
压力变送器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁求一张四线制压力传感器和两线制变送器的接线图 用于PLC模拟量输入 谢谢了
求一张四线制压力传感器和两线制变送器的接线图 用于PLC模拟量输入 谢谢了
传感器的红线接放大器的(激励正1)传感器的绿线接放大器的(信号正2)传感器的白线接放大器的(信号负3)传感器的黑线接放大器的(激励负4)放大器的6(电源正)放大器的7(电流输出)放大器的8(电压输出)放大器的9(公共端)5,10屏蔽以上仅供参考
相关知识等待您来回答
搜狗问问领域专家
& &SOGOU - 京ICP证050897号PLC处理模拟量的方法在机床参数检测中的应用,数控机床plc编程,机床电气控制与plc..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
PLC处理模拟量的方法在机床参数检测中的应用
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口四线制的压力传感器怎样与PLC连接_百度知道
四线制的压力传感器怎样与PLC连接
我们用的是供桥电压为10伏的四线压力传感器,请问能与公共端为24V正的PLC连接吗?怎么接线呢?
提问者采纳
一般plc的模拟量模块可以切换工作方式的,切换为4线制,直接连接4线仪表的信号输出即可
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
工控365论坛里有一个《工控PLC书籍》版块,里面有好几百本的PLC学习书籍,你去尽情下载吧,不知道网址的话,可以百度搜一下“工控PLC书籍”,第一个就是 好的话,你支持我一下!!
应该有压力放大器吧 传感器一起的 然后应该有个AD模块吧
不能直接连接,要压力变送器、AD模块
这个完全可以的
您可能关注的推广回答者:
压力传感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁PLC输入模块范围0-20ma,压力传感器是4-20ma,我该怎么处理_百度知道
PLC输入模块范围0-20ma,压力传感器是4-20ma,我该怎么处理
我用台达plc的模拟量模块,传感器的信号是4-20ma的标准信号,我plc模块接收的是0-20ma的,我该如何处理,我考虑了一种方法,就是算出4ma时plc的值,低于这个值的都舍去,只用其上的值,不知道行不行,希望大家处理过这种情况的交流交流,谢谢
你在plc里面设置4-20ma的最大范围假设是100 那么4ma就对应范围是0,0毫安对应-25
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
1、传感器4-20mA对应多少工程量,然后画一条线段,就得到一个数学表达式。2、PLC的输入0-20mA对应多少数字量,然后画一条线段,就得到一个数学表达式。3、根据这2个数学表达式,就知道结果了。4、你那样舍掉,哪里会正确嘛。。。。。。
有信号转换器的啊,你想什都可以,转电压都可以,那小玩意又不大,就一个接触器差不多,0到10伏,0到5伏等,不同电流也可以的
比较麻烦,你这完全是不同标准的设备,呵呵没弄过!
您可能关注的推广
压力传感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}