埋在地下的电线电缆检测设备坏了,有什么简单的办法能检测出来?

地下埋置电缆如何探测 - 爱问知识人
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2491531',
container: s,
size: '150,90',
display: 'inlay-fix'
没有屏蔽层,铠装的直埋电缆接地故障可以用一个36V的行灯变,一个定长金属探棒,一根足够长的单导线,一个数字万用表,一个5k左右的线绕电位器,将电位器和万用表交流电压档并联后,一头接单导线,一头接探棒,单导线另一头接36v行灯变,36v行灯变接故障电缆(电缆头和电气设备可靠分开)探棒沿电缆正上方探测(入土要一样深)调节电位器相当于调节万用表内阻或灵敏度,找出最大电压的位置,就是故障点!有铠装的和屏蔽层的不一样,可以将一头电缆头螺栓短接紧,另一头故障相和一根非故障相加直流电流(要控制好电流防止电流太大)加电的两相对屏蔽层测电压,故障相的电压除以两电压之和的一半再乘以总长度就是故障点距离加电压点的电缆长度。
探雷器,金属探测器。
楼主不会是把黄金埋地下了吧,土豪啊。一般的那种东西可以探3-5米,买一个应该也不贵吧,就几百块钱,之前我们家亲戚买了一个,在武汉一个叫东方五星的店子里买的,如果...
一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布——与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自...
1.买一支高灵敏度的数字试电笔,试电笔头贴着电线(缆),从有电的一端向另一端移动,当数字有明显变化的地方,就是断点。
2.笨一点的办法是,取二分之一处,用电笔...
电缆的正常巡视检查项目
2.1电缆沟内支架必须牢固,无松动或锈蚀现象,接地良好.
2.2电缆沟内无易燃或其他杂物,无积水,电缆孔洞,沟道封闭严密,防小动物措...